为加强城市公共消防设施建设管理,完善公共消防设施建设与维护保养工作,确保公共消防设施完好、有效,保障经济建设和人民生命财产安全,根据《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》(gb50016—2014)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(gb50974—2014)等法律法规,结合我市实际,特制定本方案。
按照《新疆维吾尔自治区公共消火栓管理暂行办法》(新政办发〔2014〕141号)文件要求,进一步细化公共消防设施建设、管理和维护保养工作职责,尽快扭转公共消防设施建设滞后、维护保养不到位的局面,完善我市公共消防设施建设,切实提高城市抗御火灾和其他灾害事故的能力,使市政消火栓、消防水鹤满足灭火应急救援需要,保障全市消防形势安全稳定。
(一)消火栓和消防水鹤设置范围。
根据《建筑设计防火规范》(gb50016—2014),城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统,民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统,用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(gb50974—2014),市政消火栓宜采用地上式室外消火栓,在冬季宜采用干式地上式室外消火栓,宜设置消防水鹤。当采用地下式室外消火栓,且地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。
(二)市政消火栓设置要求。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(gb50974—2014),市政消火栓宜采用直径dn150的室外消火栓,并应符合下列要求:
1.室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。
2.室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。
3.市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓。市政消火栓的保护半径不应超过150m,且间距不应大于120m。
4.市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,应距路边不宜小于0.5m,并不应大于2m;距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5m;应避免设置在机械易撞击的地点,当确有困难时应采取防撞措施。
5.市政给水管网的阀门设置应便于市政消火栓的使用和维护,并应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(gb50013—2018)的有关规定。
6.设有市政消火栓的给水管网平时运行工作压力不应小于0.14mpa,消防时水力最不利消火栓的出流量不应小于15l/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10mpa。
7.地下式市政消火栓应有明显的永久性标志。
(三)消防水鹤设置要求。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(gb50974—2014),严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于dn200。消防时消防水鹤的出流量不宜低于30l/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10mpa。
(一)制定本年度新建消火栓、消防水鹤施工计划,明确建设及公共消防设施维护保养资金,并提请列入地方财政预算,属于固定资产投资范围的,列入地方固定资产投资计划。
责任单位:市住建局。
配合单位:市财政局。
(二)将公共消防设施建设、维护纳入国民经济和社会发展规划,与其他公共基础设施统一规划、统一设计、同步建设。市政消火栓、消防水鹤建设选用的产品必须符合国家标准,并经法定检验合格。禁止使用未经检验或者检验不合格的产品。
责任单位:市住建局。
配合单位:市发改委、自然资源局、消防救援大队。
(三)加强市政消火栓、消防水鹤维护和管理,确保消防供水设施完好有效。根据实际配备专(兼)职检修人员,定期维护市政消火栓、水鹤,并在冬季采取有效的防冻措施,确保公共消防设施保持完好有效。对不符合规定的市政消火栓、消防水鹤,应当及时进行整改,每年2月底前上报维修计划,每年9月15日完成维护保养工作。同时,要建立健全市政消火栓档案,提供水源建设图纸及地理位置坐标。
责任单位:市住建局。
配合单位:市清源水务公司。
(四)公共消防设施及其给水管线的建设设计及质量,应当符合国家标准或行业标准。消防供水设施的施工单位必须按照批准的设计施工,不得擅自变更。每年9月15日前完成市政消火栓建设,竣工后建设单位应当在10日内向市住建局提出验收申请,市住建局应联合市消防救援大队一同验收。
责任单位:市住建局。
配合单位:市消防救援大队。
(五)供水部门应当会同市消防救援大队,每半年对公共消防设施进行1次普查,对检查发现问题应当在10个工作日内开展维修工作,维修完成后反馈至市住建局、消防救援大队。
责任单位:市清源水务公司。
配合单位:市住建局、消防救援大队。
(一)强化组织领导。各街道、各部门要进一步统一思想、提高认识,把公共消防设施维护保养工作列入重要议事日程,全面推动工作落实。要进一步强化公共消防设施维护保养体系建设,在职责落实、人员配备、经费投入等方面予以保障。
(二)强化宣传教育。各街道、各部门要以群众生命财产安全为导向,广泛开展消防安全教育宣传,进一步增强全民消防安全意识,让广大群众熟练消防基本技能,增强抵御火灾能力,使消防安全工作更加深入人心。
(三)强化工作落实。各街道、各部门要建立健全公共消防设施保养措施和机制,扎实开展拉网式排查,对发现问题逐项列出清单,定期开展维护保养,做到底数清、情况明。
故障现象:开机一加热一会,整机就自动断开电源,灯也不亮了。
故障原因:锅底145度的温控器故障,失灵。
电压力锅出现糊锅的现象,由于机械定时器停止计时或旋转按钮被卡住导致的,在进行电压力锅维修时要更换定时器旋转按钮,使得按钮和面板的摩擦为0。
若是电压力锅的电脑传感器的温度过高导致电压力锅糊锅,则要更换电压力锅的传感器。
此故障主要在发热盘部份的故障,常见是因发热盘已烧毁(开路)电压力锅。
电压力锅边缘出现漏气的.现象,首先检查压力锅的密封圈是否放好、损坏或有异物,在进行电压力锅维修时,需要更换或将密封圈清洗干净。
电压力锅的内胆变形,会导致电压力锅的锅盖边缘漏气,这种情况下需要更换内胆。
故障原因:
1、盖得盖合位置或方向不对;
2、止开阀卡住开板,导致开板不能自由滑动。
1、按说明书的正确方法合盖。
2、在止开阀口处用筷子将止开阀插下去。
3、将限压阀打到排气位置或先将其取下待盒好盖后再扣上。
4、按方向安装好密封固定圈或密封圈。
电压力锅的排气管出现磨损,导致放气阀漏气,在进行电压力锅维修时,要更换排气管。
电压里锅的盖面限压放气阀排气不畅,导致放气阀漏气,则在电压力锅维修时,需要更换限压放气阀。
电压力锅漏气,经检查后发现是由气顶阀小胶垫老化变形所致,去维修店买一个新的更换即可,或者也可以尝试在废弃的'锅盖胶圈上剪一小块,并打个小眼,装上试试,如果能用,且不会出现漏气情况,问题就解决了。
电压力锅漏气原因如果是密封圈老化,不是简单修补就可以,需要重新更换一个新的密封圈。另外,日常使用时要注意维护,降低密封圈老化,延长电压力锅使用寿命,因为密封圈有问题,导致外部不抗压,有可能引发爆锅等危险。
电压力锅是居家必备电器之一,几乎很多人都会购买。购买后最好按说明书使用,不然发生故障,就要花费时间维修。如电压力锅开不了盖要怎么办呢?以下是故障原因及解决方法。
首先,电压力锅开不了盖的原因可能是加热完成后没有完全泄压,只要耐心等待,泄压完成,问题就能解决。但需注意的是,遇到这种情况,不要强行打开锅盖,不然蒸汽喷出,很容易伤到手部。
其次,安全阀与锅盖间阻力增大也可能导致电压力锅开不了盖,因为电压力锅使用时间长,故障发生的可能性大,即使使用时压力降到正常值,安全阀与锅盖阻力大,导致安全阀不能下降到正常位置,也会出现此情况。修理时,可以用筷子捅安全阀,除去异物,让间隙变小,锅盖就能正常打开。
最后,电压力锅开不了盖,解决的'方法还有用冷水冲,利用热胀冷缩原理打开锅盖,或者一只手抓住锅盖上的位置,另外一只手抓住另一边使劲拧开,但最后等冷却后再操作。
一年xxx人民币。
各建筑设置的火灾自动报警及联动系统、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、气体(干粉)灭火系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、消防通讯及消防广播系统等相关消防设备设施。
(一)火灾自动报警及联动系统。
1、每月对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查,保证处于正常良好状态。
2、每月按安装总量的10%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。
3、每两月进行报警及控制线路维修检查;每半年对消防系统进行一次全面检查,对烟感探测器进行吹烟模拟实验(抽检率不得低于50%)。
4、每月对联动控制设备进行手动和自动试验,保证控制器应有控制和显示功能,打印、显示部位编号应一致。
(二)自动喷淋灭火系统。
1、每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查,保证处于完好状态。
2、每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水,试验系统供水情况;测试水力警铃工作是否正常,压力开关电信号是否正确。
3、每月利用末端放水装置进行放水实验,检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。
4、每月手动启动喷淋泵,模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵,进行主、备泵切换功能实验。
5、每季度实验测试消防控制联动功能,检查信号反馈是否正常。
(三)消火栓灭火系统。
1、每月对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查,保证其处于完好状态。
2、每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好;每月对屋顶消火栓或不利点消火栓进行出水试验和压力检测。
3、每月按安装总量的10%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验,检查自动启泵功能和信号显示是否正常;每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。
4、每季度对室外消火栓系统进行放水试验,保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。
(四)气体(干粉)灭火系统。
1、每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。
2、每半年对灭火剂储存容器进行承重检查,灭火剂净重不得少于设计量的5%。
3、每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。
(五)防排烟系统。
1、每月检查送风、排烟风机机房的工作环境,送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口,防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
2、每季度按安装总量的20%和30%,分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀,检查动作及反馈信号是否正常。
3、每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验,检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常(包括远程启停送、排风一次,)。
4、每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口,启动送风机、排烟机;每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀;每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。
(六)防火分隔系统。
1、每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降。
2、每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能,检查闭门器及顺序器是否完好。
3、每季度通过消防控制室进行联动试验,检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。
(七)应急照明及疏散指示系统。
1、每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态(维护保养及更换)。
2、每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。
(八)消防通讯及广播系统。
1、每季度检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。
2、每季度实验电话插孔和对讲电话的通话质量;按安装总量的30%实验广播,检查广播是否正常。
3、每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。
(九)灭火器。
1、检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合规范要求。
2、每季度对按照总数的30%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格,必要时进行喷射试验。
(十)其它消防设备设施。
1、每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。
2、每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常;检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常;检查并试验切断非消防电源功能是否正常。
3、每半年检查并试验自备发电设施能否正常切换和发电。
(一)甲方提供给维修保养公司的各种资料,维修保养公司应妥善保管,未经甲方同意不得复印和转借,合同期满后完好交回。
(二)维修保养公司每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方存档;维修保养合同期满后,维修保养公司应向甲方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表,检测、试验记录和统计资料等。每次维修保养需甲方管理部门签字确认。
(三)各次检测、检查、试验必须甲方和维修保养公司双方代表签字方能认可。
(四)合同签订的维修保养公司应首先对维修保养的建筑消防设备进行一次全面检查,由业主方负责将系统全部正常移交予维保单位,日后由维保单位全权负责维护、保养及损坏设施的更换。
(五)在维保期内,对双方共同确认的维保范围内设备统一由我公司负责购买更换。
(七)故障处理程序。
发现建筑消防设施存在问题和故障的,实施消防设施检查的人员有责任进行故障报告,填写《建筑消防设施故障处理登记表》;其他人员有义务向消防设施的主管部门或主管人员进行报告。
公司全体员工:
接xx管理处通知:
为了保障设备、配电安全正常运行,管理处将在_月_日上午8:30——12:00点对所有大小设备和供水系统等进行检修保养,届时将会停电停水,公司决定xx大厦三楼办公地点_月_日上午放假半天,展厅照常营业。今日下班时员工需关掉电脑等办公设备;it部门今日下班前需确认办公设备及电子设备的关掉状况,以免损坏;行政部门需安排明日上午值班人员,确保公司财物安全。
明日上午公司所有员工请持续手机畅通,以便及时联络及处理重要和紧急事件。
温馨提示:明天中午食堂不能够带给午餐!
人事部。
20xx年xx月xx日。
1、每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能是否正常。
检查方法:有自检、巡检功能,可通过搬动自检、巡检开关来检查其功能是否正常。没有自检、巡检功能的,也可采用给一只探测器加烟(或加温)的方法使探测器报警,来检查集中报警控制器或区域报警控制器的功能是否正常。同时检查复位、消音、故障报警的功能是否正常。如发现不正常,应在日登记表中记录并及时处理。
2、每周试验和检查。
检查方法:巡检各消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层现(或区域控制器)、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。如发现不正常,应在周登记表中记录并及时处理。
3、季度试验和检查。
每季度对火灾自动报警系统的功能应作下列试验和检查。
(一)、按生产厂家说明书的要求,用专用加烟(或加温)等试验器分期分批试验探测器的动作是否正常,确认灯显示是否清晰。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换。
(二)、检验火灾自动报警装置的声、光显示是否正常。在实际操作试验时,可一次全部进行试验,也可部分进行试验。但试验前一定要做好妥善安排,以防止不应有的恐慌或混乱。
(三)、自动喷水系统管网上的水流指示器、压力开关等是电动报警装置,应试验他们的报警功能、信号显示是否正常。
电源供电,看是否自动转换,再检查一下备用电源是否正常充电。
(五)、有联动控制功能的系统,应用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能是否正常。
(六)、强制消防电梯停于首层试验。如条件许可,客梯和货梯也易切除外选,接通内选,进行一次强制电梯停首层试验。
(七)、消防通信设备应进行消防控制室与所设置的所有对讲电话通话试验,电话插孔通话试验,通话应畅通,语音应清楚。
(八)、检查所有的手动、自动转换开关,如电源转换开关、灭火转换开关、防排烟、防火门、防火卷帘门转换开关、警报转换开关、应急照明转换开关等是否正常。
(九)、进行强切非消防电源功能试验。
(十)、检查备品备件、专用工具及加烟、加温试验器等是否齐备,并处于安全无损和适当保护状态。
(十一)、直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态。
(十二)、巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确,有无缺漏、脱落和丢失,每个探测器的下方及周围各方向,手动报警按钮的周围是否留出规定的空白空间。
(十三)、可燃气体探测器应按生产厂家说明书的要求进行试验和检查。注:
采用检测设备分期分批实验探测器的工作情况,检测数量为30%。实验手动报警按钮的报警功能,抽检数量为30%。
3、年度检查试验。
每年对火灾自动报警系统的功能应作全面检查试验,并填写年检登记表。
(一)、对系统回路电压、回路电阻、回路对地电阻进行检查、测试。
(二)、对所有水流指示器,通过自动喷水灭火系统管道末端放水试验,测试其报警功能。
(三)、对湿式报警阀,通过其试验阀测试其压力开关的报警功能。
(四)、对消防电话插孔和对讲电话,按实际安装数量的100%进行通话试验。
(五)、测试消防主控屏的报警、故障显示、消音、复位、火灾记忆功能,并进行消防主电源和备用电源的自动切换模拟试验,对非消防电源切换、电梯、空调、喷淋泵、消防泵等改备的联动进行模拟试验。
年度检查方案:
a.每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。b.每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。
c.每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。
d.每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。
e.每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。
f.每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。
1每月检查储气瓶及防护区的工作环境以及储气瓶、选择阀、单向阀、高压软管、集流管、阀电启动器与机械启动器、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置等是否处于正常完好状态。
2每月检查本系统的值班记录,与此大楼的物业管理部门共同做好维护保养的记录。
3每年检查气体控制盘。
a目视检查控制盘面板上的指示灯是否正常,各开关位置是否正确。
b检查各接线是否有松动现象。
c检查主电源之电源是否为独立和不间断。
d检查后备电池之供应是否正常。
e检查紧急启动和暂停装置之功能是否正常。
f检盘主/辅电源之自动切换助能是否正常。
g在隔离瓶头阀电磁启动器的情况,人工加温或喷烟以测试气体保护区火灾探测器的探测功能与气体控制盘的联动控制功能。
h检查手动启动器操作后的手动控制功能。
i检查自动和手动状态的转换功能。
j检查紧急停止开关的控制功能。
k检查蜂呜器和闪灯、警铃的报警功能。
l检查药剂释放指示灯的报警功能。
m检查系统信号的反馈功能。
n检查系统的联动控制功能(反馈给火灾报警系统的故障警报警、预警信号与确认火警信号)。
4每年(在隔离瓶头阀电启动器的情况下)对每个防护区进行两次模拟。
1每周检查防火门、防火卷帘周围有无影响门正常启闭障碍物,门能否处于正常启闭状态,门附件是否齐全完好。
2每季度检查:
(1)试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%。
(2)用手动按钮启动防火卷帘门。抽检数不少于总数的30%。
1每周检查消防水泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、信号蝶阀、闸阀、止回阀、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于完好状态。
2每月检查下列功能。
a:启动消防泵,当消防水泵为自动控制时.应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时,应同时实验主、备泵的供水情况及互投功能。
能、自动启泵功能和信号显示,抽检数量不少于总数的30%:
1每周检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、蝶阀、闸阀、止回阀、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态。实验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。
2每月检查功能:
b实验远距离启泵按钮启动消防泵,抽检数量不少于总数的100%。
c屋顶消火栓出水,检查管网压力和水质。
每月对系统进行一次定期检查。
(一)、喷头。每月检查一次喷头外观,喷头外表应清洁,尤其是感温元件部分,对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净;对含有污垢的喷头应将其分批拆换,集中清理,但不能用酸碱溶液或热水洗擦。
(二)、报警阀。每月检查一次室外阀门井中的控制阀,保证阀门处于开启状态。对报警阀进行开阀检验,观察阀门开启性能和密封性能,以及水力警铃、延迟器的性能。此试验可通过末端装置进行。如发现阀门开启不通畅或密封不严,可拆开阀门检查,视情况调换阀瓣密封件。对安装的压力表要定期检验。
(三)、管路。检查系统管路有无腐蚀渗漏,湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。对水雾系统管路中的过滤装置应定期清扫。如发现管路中有沉积物,应进行冲洗。
(四)、水源。每月检查一次贮存消防用水的水池、消防水箱,核对水位以及消防水不被他用的技术措施,发现故障,及时进行修理。检查消防泵的启动、吸水、流量和扬程,利用报警控制阀旁的泄放实验阀进行一次供水试验,验证系统供水能力。
(五)、每月检查一次水泵接合器的接口及其部件,保证接口完好、无渗漏、有闷盖。
(六)、每月对水流指示器试验一次,利用末端装置实验阀排水,检查其能否及时报警。
(七)、检查火灾探测报警装置和压力开关、水流指示器的工作状态。如发现故障及时调换或检修。
1每周检查送、排烟机房工怍环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风机、排烟机、防火阀等是否处正常完好状态。
2每半年检查下列功能:
a试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽查楼层数量不少于总数的100%。
b试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。
c试验手动方式关闭防火阀,抽检数量不少于总数的20%。
1.每周抽检安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态。
2.每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度,抽检数量不少于总数的25%。
3.每月对疏散指示和应急照明灯具的性能进行检测,发现故障及时更换或维修。
4、每月对防火卷帘门和防火门的开启情况进行检查,发现开启不灵活、闭门器损坏等故障及时维修。
5、每月进行一次电源切换试验,以检测疏散指示和应急照明的完好率,并根据实际情况进行调整。
1.每周检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于完好状态。
2.每季度检查下列功能:
a:试验电话插孔和对讲电话的通话质量,抽检数量不少于总数的30%。
b:试验选层广播、抽检数量不少于总数的30%。
c:试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。
1.每月检查灭火器种类、数景、设置位置、标志等是否符合要求.
2.每半年度检查灭火器压力、重量、有效期等,必要时做喷射试验。抽检数量不少于总数的10%。
1.每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备、消防电源及切换设备等是否处于完好状态。
2.每季度检盘下列功能:
a:试验消防电梯的紧急迫降功能:
b:试验消防电源的未端切换功能。
c:切断非消防电源功能。
1维护人员应熟悉消防工程中系统的工作原理及操作方法。
2维保人员应了解消防系统主要设备的安装位置及水源情况。
3对消防系统各供水控制阀作状态标识。
4维保人员应与甲方消防值班人员密切配合、指导、协助甲方管理人员做好日常检查工作。
5甲方值班人员在日常巡查时,保证消防系统的各供水网充满压力,自动喷水灭火系统的最不利点压力大于0.05mpa,发现异常时,应及时通知维护人员。
6月、季、年度检查时发现管网有渗漏、阻滞或接到甲方管理人员通知。
系统异常时,应及时检查处理。设备器件有问题,需要更换维修时,必须尽快处理,不得无故拖延。
1月、季、年检进行之前,有甲方出具书面通知,并通知各楼层工作人员,以免造成不必要的干扰和误会。
2维护人员检查设备时,必须通知甲方值班人员。
3系统维修时,如需断电、断水应向甲方领导报告,取得同意并派人现场监督,加强防范措施后方能动工。
4在作消防联动设备测试时,应清除设备周围的杂物,禁止无关人员进入现场。
1月检12次,在每月下旬进行,时间与甲方商定。
2季检4次。
3年检1次。以年检结束本年度的消防工程维护工作,通过一年的检查维保,注意发现问题,研究问题,以主人翁的姿态向甲方提出科学、合理的建议。
4公司维保中心每天24小时热线服务,紧急情况随传随到。
5上述各项检查,如发现问题应及时处理,始终保持各系统正常运行,各设备完整好用。
6每次检查完毕,出示检查报告,甲乙双方签字认可,一式三份,报送辖区消防主管部门一份,双方各执一份,建立年度维保档案。
1保证系统正常工作。
2维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求,并且满足现行消防规范的要求。
3设备发生故障,我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现场,二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。
4提供详细的月检、季检及年度试验报告,以方便贵单位备案。
在维保期内,对双方共同确认的维保范围内设备统一由我公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件由贵单位承担。
一台兼容机,故障现象为开机后主机面板指示灯亮,显示器无显示,但机内风扇旋转正常。由此可以看出,主机电源供电应该是基本正常的。由于未启动rombios中的自检程序就发生黑屏现象,可以判断是硬件方面的故障。问题可能出在显示器、显示卡、内存条、cpu和主板上。
借来的.这台主机是好的,不会有什么问题。看来问题肯定出在我的这台老三星显示器上了。那显示器故障在哪里呢?要是显示器内部有故障,自检应该能通过呀!突然想起报纸上曾介绍过显示器与显示卡的信号线接触不良、显示器接显示卡插头的插针有断针或者折针的情况会出现黑屏,会不会是这个原因呢?于是拔下插头仔细一看,果然不出所料,显示器的插头里贴着根部断了一根针。于是拿来一根用来缝补衣服的细针,用钳子从中掐断,把针尖插到断针底部缝隙,并与之接触好,重新接到显示卡上开机,自检通过,熟悉的win98终于浮出了水面。
电脑开机无显示,首先我们要检查的就是是bios。主板的bios中储存着重要的硬件数据,同时bios也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板bios被cih病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运行。)。一般bios被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断bios是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象:
1.因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。
2.免跳线主板在cmos里设置的cpu频率不对,也可能会引发不显示故障,对此,只要清除cmos即可予以解决。清除cmos的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题,对于以前的老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入cmos设置后再关机,将电池上上去亦达到cmos放电之目的。
3.主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板不给你任何故障提示(鸣叫)。当然也有的.时候为了扩充内存以提高系统性能,结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的出现,因此在检修时,应多加注意。
对于主板bios被破坏的故障,我们可以插上isa显卡看有无显示(如有提示,可按提示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新bios的软盘,重新刷新bios,但有的主板bios被破坏后,软驱根本就不工作,此时,可尝试用热插拔法加以解决(我曾经尝试过,只要bios相同,在同级别的主板中都可以成功烧录。)。但采用热插拔除需要相同的bios外还可能会导致主板部分元件损坏,所以可靠的方法是用写码器将bios更新文件写入bios里面(可找有此服务的电脑商解决比较安全)。
1.鼠标彻底损坏,需要更换新鼠标。
2.鼠标与主机连接串口或ps/2口接触不良,仔细接好线后,重新启动即可。
3.主板上的串口或ps/2口损坏,这种情况很少见,如果是这种情况,只好去更换一个主板或使用多功能卡上的串口。
4.鼠标线路接触不良,这种情况是最常见的。接触不良的点多在鼠标内部的电线与电路板的连接处。故障只要不是再ps/2接头处,一般维修起来不难。通常是由于线路比较短,或比较杂乱而导致鼠标线被用力拉扯的原因,解决方法是将鼠标打开,再使用电烙铁将焊点焊好。还有一种情况就是鼠标线内部接触不良,是由于时间长而造成老化引起的,这种故障通常难以查找,更换鼠标是最快的解决方法。
鼠标的灵活性下降,鼠标指针不像以前那样随心所欲,而是反应迟钝,定位不准确,或干脆不能移动了。这种情况主要是因为鼠标里的机械定位滚动轴上积聚了过多污垢而导致传动失灵,造成滚动不灵活。维修的重点放在鼠标内部的x轴和y轴的传动机构上。解决方法是,可以打开胶球锁片,将鼠标滚动球卸下来,用干净的布蘸上中性洗涤剂对胶球进行清洗,摩擦轴等可用采用酒精进行擦洗。最好在轴心处滴上几滴缝纫机油,但一定要仔细,不要流到摩擦面和码盘栅缝上了。将一切污垢清除后,鼠标的灵活性恢复如初。
1.鼠标按键无动作,这可能是因为鼠标按键和电路板上的微动开关距离太远或点击开关经过一段时间的使用而反弹能力下降。拆开鼠标,在鼠标按键的下面粘上一块厚度适中的塑料片,厚度要根据实际需要而确定,处理完毕后即可使用。
2.鼠标按键无法正常弹起,这可能是因为当按键下方微动开关中的碗形接触片断裂引起的,尤其是塑料簧片长期使用后容易断裂。如果是三键鼠标,那么可以将中间的那一个键拆下来应急。如果是品质好的原装名牌鼠标,则可以焊下,拆开微动开关,细心清洗触点,上一些润滑脂后,装好即可使用。
警示语。
1.冲一冲,你好,我也好。
2.当我们心情愉快的时候,也别忘了让厕所的心情和我们一样愉快哟!
3.向前一小步文明一大步。
4.一人做事,一人撞(冲)!不要累街坊!
5.如厕后请勿忘关闭水龙头。
6.不需要“涌泉”相报,只需止水之恩。
7.你清洁,我卫生,齐齐健身心。
8.校园美丽,从厕所冲水开始。
9.良机在握,一按即可。
10.入厕冲水了无痕,道德水准功告成。
11.如果这是你的家,你将怎样对待它。
12.相信你是“冲”锋小卫士!
13.向前一小步,文明一大步。
14.给自己养成好习惯,为别人留下好环境。
15.爱护公物,文明如厕。
1.贴近文明,靠近方便。
2.爱冲浪,就要从冲水开始。
3.小坐片刻,很是舒心愉快;随手冲洗,很是文明礼貌。
4.情不在切,贴心就成。“纸”不在多,够用就行。
5.匆匆走?别!冲冲再走!
6.冲一冲,路迢迢水漫漫,给别人些方便,你为何不干?
7.动动手,就能使下一个人用的放心;动动手,就能使卫生间更整洁。
8.按一下这里,你会有一个惊喜。
9.厕所为我,我为厕所。
10.洗洗小手,病菌赶走。
11.克服不良习惯,养成文明行为。
12.如厕后请冲水,不要乱丢杂物。
13.卫生用品包好再扔,体谅打扫者的辛劳。
14.对准了位置解决内急,你好,我好,大家好!
15.节约用水从点滴开始。
16.注意个人卫生如厕后请洗手。
17.贴近文明靠近方便。
18.一滴水就是一滴眼泪,请不要让它白流。
19.为了大家的方便,避免堵塞--请勿乱扔。
20.请停留一分钟莫忘及时冲水。
1.起身冲一冲,大家都轻松。
2.轻轻按一下,清新你我他。
3.按一按,清洁又流畅。
4.高高兴兴方便,轻轻松松冲刷。
5.贴近文明靠近方便。
6.向前一步靠,滴水不外漏。
7.一切皆可贵,冲刷价更高。
8.如厕冲水了无痕,道德水功告成。
9.勤洗手,讲卫生,大家保健康。
10.小小一张纸,细菌传千里。
11.上前一小步,文明一小步,用完快冲水,卫生你我他。
12.今天,你冲了吗?
13.维护环境,人人有责。
14.维护整洁,人人有责。
15.走遍天下,冲倒不平。
。
公司领导:
城市广场一期三菱扶梯一号扶梯已经停运,因此特要求电梯维保方派技术人员进行现场检查,由为确保设施设备安全运行需要更换设备及配。
妥否,请领导批示。
材料仓库货梯7月26日上午10点与液压车卡死,由于该货梯没有门造成货梯内的液压车及货物在电梯运行时有异动现象,使货物以及液压车驶出轿厢造成轿厢液压车墙壁卡死,造成轿厢整体变形,部件卡坏,液压车基本报废,此货梯厂家原本不予以维修,要求从新做轿厢等费用为1.1万元,经多次协商厂家同意维修,单要按照他们的要求必须加装轿厢门,所有费用合计为5800元,特向领导申报。
孟银矿。
20xx年8月6日。
贵公司领导:
您好!
由于我小区电梯已步入大修阶段,为保证今后电梯的正常运行,及以后预知损坏维修情况。望贵公司领导批准。
xxxx电梯有限公司。
。
1、无电源。(指接通电源后,灯不亮,不发热)此故障主要在电源线入端的.故障。a。可测熔断器是否已开路,如是,换上一相应的熔断器,故障可排除。如熔断器未开路,则可测量锅底中心的145度温控器,该温控器失灵开路也会出现该故障。该故障应注意的还有以下部件:
电源线是否不通;是源线的接口处(讲座)是否熔掉而不通。
如果是放气后浮子未落下,用筷子轻压浮子阀就行;如果是盖和锅体变形,需要维修或更换电压力锅盖和锅体。
未放浮子阀密封圈,安放浮子阀密封圈;锅盖周边漏气,检查锅盖及锅盖密封圈;如果未放锅盖密封圈,放锅盖密封圈;如果是浮子阀坏,要更换浮子阀。
未放锅盖密封圈,放上密封圈;未合好盖,合好盖;密封圈粘有食物渣子,清洁密封圈;密封圈磨损,更换密封圈;盖和锅体变形也会导致漏气,需要维修或更换锅盖和锅体;如果是内锅变形,需要更换内锅。
从广义上讲,汽车空调系统应该是调和冷气(来自冷媒循环)与暖气(来自发动机冷却水循环)而维持车厢在特定温度的设备。汽车空调容易出现的常见毛病有一下四类:制冷量不足,出风方向不对,声音(噪声)过大,及有异味。
一、制冷量不足。
空调制冷量不足是空调毛病中最突出也是最令人头疼的一个问题,产生制冷量不足常见有以下几种原因:
1、制冷剂量不足。
制冷剂是吸收热量的媒介,如果系统中的制冷剂因为日久损耗而未充满(密封圈老化、系统各部件损坏、混入空气等造成制冷剂泄露),就会造成制冷不足的现象。当然若制冷剂重加过度也会导致制冷量不足,同时还会增加管理泄露的可能性。
2、冷凝器散热效果不佳。
制冷剂经过压缩机压缩后变为高温高压的气态制冷剂,经过冷暖器的吸热和节流机构(膨胀阀、毛细管)的节流降压变为低温低压的液态制冷剂后流到蒸发器,继续吸收外界空气热量而达到制冷的目的。如果冷凝器的自身散热效果不好,(辅助风扇运转不良、冷凝器散热片污垢过多等),那么必然将影响流经高温制冷剂的吸热效果。从而降低制冷能力。
3、压缩机不运转。
制冷剂在管路中的工作循环必须依靠起“心脏”作用的压缩机的输送,如果压缩机因制冷剂压力异常、线路故障、温度传感器损坏或压缩机电磁离合器烧毁而不能接合运转没那么制冷量也会不足。
4、出风量太小。
造成这个问题的原因一般是由于空调空气滤网被堵住而导致出风口吹出的风量太小,使驾驶员赶到制冷不够。现在越来越多的高级进口车装置了活性炭微孔滤网,它的确是可以再很大程度上阻绝车外的尘埃和臭味,但这种过滤网在高污染区就会被堵住。同时要将空调制冷量和风量调到一定的比例,不能将制冷度调至最冷而风量调至最小或者是将制冷度调至最高而将风量调至最大,否则会造成送风口出霜雾从而导致蒸发器结冰的现象。
5、混入暖气。
由于现代汽车的空调系统均混合了冷气和暖气,如果在使用冷气时由于冷暖板故障而混入了过多的暖气,那么就会造成制冷量不足。
二、出风方向不对。
最常见的情况就是单边出风,爬坡时不出风,或者除雾不良等。通常因为风向阀门被卡住或者是真空储存器(用以存放发动机真空以驱动风向阀门)管路泄露所导致。
三、噪声。
1、风扇噪声。
风扇有两处,意识输送冷气的鼓风机,一是水箱前方用于冷却媒介的辅助风扇。如果风扇的点击轴承磨损,在转动中会引转速升高而加大噪声。
2、皮带噪声。
压缩机的传动皮带紧度不足而在压缩机接合负荷之后打滑产生尖锐的嘶叫声。这种故障可以通过上紧或更换新的新的皮带来解决。
3、压缩机器噪声。
当使用冷气时,正常情况下压缩机只有在其电磁离合器接合或分离的瞬间产生“咔”的一声,在运转期间应极安静。如果运转时有“隆隆”的声响,则代表压缩机管路中的冷冻机油已经磨损了,这种情况下只能更换新压缩机了。
4、出风及热水阀门噪声当透过操作面板调整温度时,控制发动机冷却水流入热交换器的热水阀门会移动;当调整出风位置时,控制风向的风向阀门会移动。这些原件在动作时可能会有些声音。如果空调系统属电子恒温控制型,那么这类噪声也可能发生在发动机位发动时。
四、异味。
经常在下雨或一段时间未使用冷气后,打开风扇便有一种异味。这种情形最好试着将温度调至最高运转几分钟。如果无效,就应该到修理厂检查是否有冷气排水不良或积水现象。雨天和潮湿的环境是霉菌滋生的最佳场所。日常用车养车时,可以适当使用空调清洗剂,推荐路邦ac9,据权威测试,它能够清洗空调散热器和空气滤网上的污垢,提高散热效果,加大出风量,并杀死霉菌和微生物,有效祛除异味。
主板是整个计算机系统中非常重要的部件,它可以说成是一台计算机的基础躯干,下面是小编分享的主板故障常用维修方法,一起来看一下吧。
检查是否有异物掉进主板的元器件之间。如果在拆装机箱时,不小心掉入的导电物卡在主板的元器件之间,就可能会导致“保护性故障”。另外,检查主板与机箱底板间是否因少装了用于支撑主板的小铜柱;是否主板安装不当或机箱变形、而使主板与机箱直接接触,使具有短路保护功能的电源自动切断电源供应。
检查主板电池:如果电脑开机时不能正确找到硬盘、开机后系统时间不正确、cmos设置不能保存时,可先检查主板cmos跳线,将跳线改为“normal”选项(一般是1-2)然后重新设置。如果不是cmos跳线错误,就很可能是因为主板电池损坏或电池电压不足造成的,请换个主板电池试试。
检查主板北桥芯片散热效果:有些杂牌主板将北桥芯片上的散热片省掉了,这可能会造成芯片散热效果不佳,导致系统运行一段时间后死机。遇到这样的情况,可安装自制的散热片,或加个散热效果好的机箱风扇。
检查主板上电容:主板上的铝电解电容(一般在cpu插槽周围)内部采用了电解液,由于时间、温度、质量等方面的原因,会使它发生“老化”现象,这会导致主板抗干扰指标的下降影响机子正常工作。我们可以购买与“老化”容量相同的电容,准备好电烙铁、焊锡丝、松香后,将“老化”的替换即可。
仔细检查主板各插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断;触摸一些芯片的表面,如果异常发烫,可换一块芯片试试;遇到有疑问的地方,借助万用表量一下。
主板的面积较大,是聚集灰尘较多的地方。灰尘很容易引发插槽与板卡接触不良,另外,主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,也常会因为引脚氧化而接触不良。
建议用羊毛刷轻轻刷去主板上的灰尘,一定注意不要用力过大或动作过猛,以免碰掉主板表面的贴片元件或造成元件的松动以致虚焊。注意清除cpu插槽内用于检测cpu温度、或主板上用于监控机箱内温度的热敏电阻上的灰尘,否则会造成主板对温度的识别错误,从而引发主板保护性故障。如果是插槽引脚氧化引起接触不良,可以将有硬度的白纸折好(表面光滑那面向外),插入槽内来回擦拭;对于插卡插脚,可用橡皮擦去表面氧化层,然后重新插接。
在加电之前应测量一下主板是否有短路,以免发生意外。判断方法是:测芯片的电源引脚与地之间的电阻。未插入电源插头时,该电阻一般应为300ω,最低也不应低于100ω。再测一下反向电阻值,略有差异,但不能相差过大。若正反向阻值很小或接近导通,就说明主板有短路发生。
主板短路的原因,可能是主板上有损坏的'电阻电容、或者有导电杂物,也可能是主板上有被击穿的芯片。要找出击穿的芯片,你可以将电源插上加电测量。一般测电源的+5v和+12v。当发现某一电压值偏离标准太远时,可以通过分隔法或割断某些引线、或拔下某些芯片再测电压。当割断某条引线或拔下某块芯片时,若电压变为正常,则这条引线引出的元器件或拔下来的芯片,就是故障所在。
该方法可以确定故障是在主板上,还是在i/o设备上?就是将同型号插件板、或芯片相互交换,然后根据故障现象的变化情况,来判断故障所在。它主要用于易拔插的维修环境,例如内存自检出错,可交换相同的内存芯片或内存条来确定故障原因。
操作方法是:先关机,然后将插件板逐块拔出;每拔出一块板就开机观察机器运行状态,一旦拔出某块后、主板运行正常,那么就是该插件板有故障、或相应i/o总线插槽及负载电路故障;若拔出所有插件板后,系统启动仍不正常,则故障很可能就在主板上。
静态测量法:让主板暂停在某一特写状态下,根据电路逻辑原理或芯片输出与输入之间的逻辑关系,用万用表或逻辑笔测量相关点电平,来分析判断故障原因。
动态测量分析法:编制专用论断程序或人为设置正常条件,在机器运行过程中,用示波器测量观察有关组件的波形,并与正常的波形进行比较,以便判断故障部位。
由于主板上的控制逻辑集成度越来越高,因此其逻辑正确性,已经很难通过测量来判断。建议你先判断逻辑关系简单的芯片及阻容元件,然后再将故障集中在逻辑关系难以判断的大规模集成电路芯片。
该法主要用于检查各种接口电路、以及具有地址参数的各种电路是否有故障,其原理就是用软件发送数据、命令,通过读线路状态及某个芯片(如寄存器)状态,来识别故障部位。
故障现象:一辆产一汽-大众宝来1.6l轿车,搭载bjh型发动机,行驶里程3.3万km。据用户反映,一个月前该车出现了热车时偶尔不好着车的故障,近来热车时每次起动都会不好着车,但冷车时一切正常,就是放几天也能顺利起动着车。
检查分析:因为此车已经在多家修理厂维修过,笔者考虑除了原始故障之外是否又增加了人为故障。首先进行基本检查,检查点火高压电和测量燃油压力都正常,使用故障诊断仪调取故障码,存在混合气过浓的故障码,起动着车后,发动机数据流中显示氧传感器在-10%~-20%之间调节,这说明混合气过浓。对于热车时混合气过浓导致不好着车的故障,有多个可能的故障原因,但是根据维修经验,常见的原因包括喷油器滴漏燃油、气缸内积炭过多以及配气正时错误等,下面进行有针对性的逐个排查。
因为之前测量燃油压力时,保压后的压力正常,因此可以排除喷油器滴漏的可能。此车已经进行过免拆清洗,而且行驶里程较短,因此也可以排除气缸内积炭过多的可能。笔者观察到,热车起动时,每次都是着一下车然后又熄火了,于是决定检查缸压在建压阶段是否有问题。测量起动缸压,当测量3缸时发现没有缸压,不会是缸压表有问题吧?测量其他缸的缸压正常,又重新测了3缸缸压,缸压也正常,达到最高缸压的时间也基本正常。但是笔者发现,多次测量3缸缸压的结果都不同,看来问题就出在3缸上。
故障排除:拆下气门室罩盖,观察3缸的气门没有发现问题。当拆下凸轮轴后发现了问题所在,3缸进气门弹簧断裂,而且气门弹簧下面多出了一个弹簧座。
一辆奥迪200v6轿车,行驶8.5万km时,该车发动机在正常工作温度下能够正常运转,然而,只要关闭发动机约20min后重新起动,发动机就起动困难了,并发出“突突突”声音,再连续多次起动,发动机才能着车运转。
故障诊断首先用v·a·g1551检测仪,检查发动机电控部分是否存在故障。经检查发动机电控系统无故障存储。对冷却液温度、进气温度等传感器信号进行动态检测,均在正常范围内。故问题根源不在发动机电控系统。
在诊断时,考虑到起动过程混合气的燃烧需要较高的点火能量,拆下6个火花塞进行检查,发现火花塞电极间隙都较大。更换全部火花塞后重新试车,发现冷车时发动机较容易起动一些,而热车熄火后一段时间仍然处于起动困难状态。结合该车症状仔细分析,故障出现在燃油系统的可能性较大,必须对燃油压力进行检测。取出燃油压力表,连接到供油管路上,起动发动机。怠速时燃油压力为360kpa,属标准范围。当发动机熄火后,燃油系统很快便下降到20kpa左右,不能保持压力。看来燃油管路中必定存在漏油的地方。经仔细检查,燃油管路及喷油器均无泄漏处,而是燃油泵内的单向阀已损坏。
故障排除更换新燃油泵后,测试熄火后的保持压力为300kpa,在正常范围内。经试车正常,故障排除。
故障分析由于单向阀损坏,导致熄火后油管中的残余燃油返流,系统压力降低,发动机得不到充足的起动油压。加之发动机舱内温度高,油管内汽油吸收周围热量,由液态变为气态,燃油供给通道受阻。发动机因缺乏正常的燃油供应而不能正常起动,故起动困难。随着发动机连续多次起动,油压逐步提高。当达到起动所需油压时,发动机才能着车运转。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
1.卷帘门转速慢或者不转动。
原因主要是因为电机烧毁、线路短路,惦记负荷过大或者是停止按钮没有弹回复位等原因引起的。
那么对于这种故障的解决方法就是更换烧损的电机,检查路线接通,拨动限位开关的滑块使其触动开关触点,调整好开关位置,检查看看有没有机械部位的卡阻,若有的话则需要消除。
当接触器的触点粘死、微动开关失效、滑块螺丝钉松、靠板移位,使滑块或螺母不能随丝杆转动而移动、限位器传动齿轮破损、按钮上、下键卡死。
那对于这种的卷帘门故障,解决方法是更换接触器,更换微动开关或者是触片,紧固螺钉是靠板复位,更换按钮或者是更换限位器的传动齿轮。
3.卷帘门手拉链不动。
引起卷帘门的这种故障的原因是压链架卡死、环形的链条堵住了十字槽、棘爪无脱离棘轮。
那么引起这种卷闸门故障的愿意我们已经知道了,现在来了解其解决方法:就是要跟换润滑油、理顺环形链条。调节好棘爪和压架的相对位置。
4.电机振动或噪声较大。
故障原因:刹车盘不平衡或断裂;刹车盘无紧固;轴承失油或失效;齿轮啮合不顺、失油或磨损严重;电机电流声或振动。
处理方法:更换刹车盘或重新调整平衡;紧固刹车盘螺母;更换轴承;修配电机轴输出端齿轮、润滑或更换;检查电机,如电机坏损则更换。
1、看。
应该好好的检查一下电路板是否有损伤。比如:固定针是不是松动,设备连接是不是错误,组建是不是故障等等。维修人员根据用户提供的现象可以迅速分析出故障,并加以检测。
2、听。
卷帘门控制系统大多采用电磁继电器作为控制器,继电器触点开关会产生明显的“滴答”声。作为无声,在确定继电器驱动电机无故障,可以确定继电器坏。
3、触摸。
在维修中,还经常接触通电后的某些元素等集成器件稳定性建cc,防雷管,变压器,驱动二极管,感觉温度是否正确,如快速加热,温度高,无短路故障电路可以识别坏设备。
1、新款车库工厂车间快速卷帘门,市场价格6000元。
2、电动卷帘门,厂家生产直销各种卷帘门电动门,市场价格600元。
3、手动电动豪华车库卷帘门铝合金卷帘门,市场价格1080元。
4、铝合金型材电动卷帘门维修卷帘门,市场价格480元。
5、超人气降噪无声环保卷帘卷闸门,市场价格1200元。
。
由于其运用的广泛性和本身存在的问题,电梯故障也时常发生,由此导致的安全问题也在不断产生。下文是电梯故障维修请示,欢迎阅读!
材料仓库货梯7月26日上午10点与液压车卡死,由于该货梯没有门造成货梯内的液压车及货物在电梯运行时有异动现象,使货物以及液压车驶出轿厢造成轿厢液压车墙壁卡死,造成轿厢整体变形,部件卡坏,液压车基本报废,此货梯厂家原本不予以维修,要求从新做轿厢等费用为1.1万元,经多次协商厂家同意维修,单要按照他们的要求必须加装轿厢门,所有费用合计为5800元,特向领导申报。
公司领导:
城市广场一期三菱扶梯一号扶梯已经停运,因此特要求电梯维保方派技术人员进行现场检查,由为确保设施设备安全运行需要更换设备及配。
妥否,请领导批示。
贵公司领导:
您好!
由于我小区电梯已步入大修阶段,为保证今后电梯的正常运行,及以后预知损坏维修情况。望贵公司领导批准。
。
1、电压力锅煮不熟饭,可能是电源插头有问题,通电异常,不能正常加热所致,正确的.处理方法是检查电源插头,确保通电正常。
2、电压力锅煮不熟饭,可能是压力开关顶死,导致加热未完成就直接跳至保温。针对这种情况,仔细检查压力开关,如有异物卡住,清除异物,确保压力开关能正常使用。
3、电压力锅煮不熟饭,故障原因还可能为传感器有问题,未煮熟饭就自动跳到保压状态。正确的处理方法是购买一个同类型的传感器更换,如不会,请专业维修人员更换。
4、电压力锅煮不熟饭,还有另外一个原因就是压力很低时压力开关就跳开。处理此种故障,可用小螺丝刀弄开压力开关上的白色硅胶,再旋动螺丝紧固。
故障原因可能为定时器处于“关”的位置,保压电路没有接通;定时器传动机构停转或拨杆被卡死。正确的维修方法是调节定时器旋钮,把它扭动到相应位置,此外,还应根据情况进行检修,让其正常运行。
相信很多人都曾遇到过这样一种情况,但不知道原因是什么,其实,这是由定时器限位开关触片失去弹性,造成在定时时间到时触点分不开和温度持续升高的'情况出现。
出现这种情况,原因有两种,第一种是限压阀进气孔、排气孔有异物堵塞,第二种是限压阀重锤锈死,不能动弹,气孔受阻。正确的维修方法是清除异物,使孔道畅通,或者清除铁锈,滑动面涂少许食用油。
连接导线连接点松脱、定时器限位开关接触不亮都可能导致保压指示灯时亮时不亮,正确维修方法是重新接牢、修理或更换指示灯。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwendaquan/wenmizhishi/164237.html