一、工程概况
xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683、645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。
工程建设投资单位是国家xx委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单位是xx建设集团有限公司,监理单位是xx有限责任公司。
二、执行基本建设程序情况
该人防工程于2xxx年8月16日经中央国家机关人民防空办公室审批,2xxx年8月24日通过了_人防办的设计审核及施工图设计审核,建设工程规划许可证号为2xxx规建字05xx号,建设工程施工许可证号为[20xx]建施字xxx号。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督站海淀站注册,监督注册号京建质字(2xxx)第05xx号,工程于2xxx年6月20日开工,竣工日期为2xxx年12月15日。
按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标,最终确定工程监理由北京xx有限责任公司承担,工程总承包由xx建设集团有限公司承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。
三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价
本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,达到了人防工程建设要求。
设计工作按照北京市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足了施工需要。
施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产,以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。
工程监理比较严格地执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。
四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容
人防工程于2xxx年7月2日开工至2xxx年12月10日竣工,历经378天。工程按照_有关人防工程验收规定,于2xxx年12月14日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。
参加验收单位及人员:
1、建设投资单位:王xx武xx杨xx
2、管理单位:xxxx
3、勘察单位:xxxx
4、设计单位:王xxxx
5、监理单位:xxxxxxxxxxxxxx
6、施工单位:xxxxxxxxxxxxxx
工程竣工验收有以下几方面内容:
(一)建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;
(二)审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料;
1、完成人防工程设计和合同约定的各项内容;
2、施工单位的人防工程竣工报告;
3、监理单位人防工程质量评估报告;
4、设计单位人防工程质量检查报告;
5、人防工程技术档案和施工管理资料;
(三)实地查验人防工程质量;
对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成了经验收组人员签署的人防工程竣工验收意见。
(四)人防工程竣工验收意见
国家xx委员会业务评审楼扩建人防工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制标准,符合设计文件及合同要求,地基基础工程、主体结构工程、人防口部、防护设备设施、防护门、密闭门、人防工程出入口及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查符合要求,观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。
一、工程概况:
1、建筑概况:
XXXXX工程位于XXXXXXX。是由XXXXXXXX公司开发,XXXXXXXX设计,XXXX监理公司监理,西安市建设工程质量安全监督站质监,由(分支机构名称)承建。
XXXXXXXXXX工程属二类建筑,耐火等级为二类,抗震设防等级8度,地下室按6级人防设计,战时为物资库,平时为库房:建筑面积为18000平方米,长度米,宽度米,高度米,室内外高差为米,室内±标高相等于绝对标高米:建筑层数地下—层,地上十一层,墙体±以下为标准砖,±以上为加气砼砌块和标准砖。整栋楼分三单元,一梯4户共132户;内装饰墙面顶棚为凯丽雅白色内环保乳胶漆;外墙挤塑板内保温外墙装饰为丙烯酸酯哑光乳胶漆;厨房、卫生间墙面、地面均为瓷砖铺贴,卫生间吊顶PVC板;外门窗为塑钢门窗;进户门为防盗门,室内门为木门,楼梯间及地下室均设置防火门;屋面采用倒置式挤塑板保温、聚氨酯橡胶共混卷材双层防水屋面。
2、结构概况:
本工程为短肢剪力墙结构。地基为桩基,基础为C35P6混凝土筏板基础;地下室墙体混凝土标号C35P6;其余四层以下混凝土标号为C35,五层——八层混凝土标号C30,八层以上混凝土标号为C25。
3、安装概况:
本工程水、暖、电、消防设施齐全,设三台电梯。
二、施工进度情况介绍
开工时间:20XX年X月X日
基础完成时间:20XX年X月X日
主体完成时间:20XX年X月X日
竣工时间:20XX年X月X日
三、工程管理情况
1、项目管理体系及技术管理
针对本工程的规模、特点,我公司一开始就从抓好施工现场管理入手,组织强有力的施工班子,从进场直至竣工的整个施工过程中认真执行已通过论证的IS09001-2008质量管理体系、IS014001-2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业安全健康管理体系三大体系形成的《综合管理体系程序文件》标准,严格按照施工图纸、国家建筑设计、施工验收规范和质量验收标准进行施工,对工程质量实行三级制的管理程序,集中公司的管理精英力量,积极贯彻执行_推广应用的十项新技术,争取在较短工时间内完成施工任务,工程质量确保优质,将本工程建设为一流精品工程。项目部设立技术负责人来加强技术管理,负责单位工程、分部、分项编制施工组织设计和施工方案、计划,保证技术措施的完善,并在施工前对施工班组进行质量、安全技术交底,以落实各项技术要求。
2、原材料管理
在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。本工程材料简要介绍如下:
混凝土:均为XX商品混凝土厂供应:
钢筋:为安钢、邯钢、首钢等八大钢厂的一级、二级钢筋;
水泥:均为秦岭水泥和秦岭水泥;
砌块:加气砼块及标准砖:
防水材料;使用聚氨酯防水涂料、SBS、SBC复合多分子及橡胶共混防水卷材;
本工程所使用的材料均按照国家见证取样试验要求,对钢筋、水泥、商品混凝土、砖等原材料均按国家制定的强制性条文的规定进行见证取样复试,经试验合格,该批材料方可使用。工程材料试验情况如下;
①水泥:试验4组,合格4组
②钢筋:试验53组,合格53组
③石子:试验2组,合格2组;砂子试验5组,合格5组
④钢筋接头:电渣焊试验97组,合格97组;闪光对焊试验50组,合格50组:电弧焊试验4组,合格4组。
⑤防水材料:聚氨酯防水涂料试验一组,合格一组;SBS卷材试验一组,合格一组:橡胶共混防水卷材试验一组,合格一组:天衣SBC多分子复合防水卷材试验一组,合格一组。
⑥砌块:标准砖试验一组,合格一组:加气砼块试验一组,合格一组。
⑦油漆涂料;C03-1奶油醇酸调合漆试验一组,合格一组;分装的ADK—200聚王亚光清漆一组,合格一组;内墙凯丽雅乳胶漆试验一组.合格一组;外墙丙烯酸酯哑光彩色乳胶漆试验一组,合格一组。
⑧地砖、墙面砖;试验3组,合格3组。
⑨外墙内保温挤塑板:试验一组,合格一组。
⑩对强制性条文规定要求试验以外的其他材料也同时进行现场检查,以保证材料的合格。其中:塑钢推拉窗检查十种规格型号,计546樘,外观质量及出厂性能检测合格546樘;防盗门检查66樘,外观质量及出厂性能检测合格66樘;防火门检查75樘,外观质量及出厂性能检测合格75樘;木门检查406樘,外观质量、出厂性能检测及人造木板甲栓含量检查合格406樘。
3、施工过程控制
①工程测量控制:
施工测量放线,由专职施工员严格按照规划坐标定位图和设计施工图纸进行翻样。自检合格后,由技术负责人组织质量员、施工员等进行定位轴线复核并填写施工放线验收记录,经复核无误后再报监理工程师复检,复检合格后方可进行下道工序施工。
本工程的沉降观测,直接由甲方委托甲级资质的中国有色金属工业西安勘察设计研究院勘察测绘一公司进行观测工作。从20XX年X月X日开始对本工程进行沉降观测。20XX年X月X日封顶,至20XX年X月X日共观测了11次。10个沉降观测点平均沉降量为,沉降量最小的为7号点,累计沉降量是;沉降量最大的为4号点,累计沉降量是=。结果表明本工程未发现不均匀沉降,符合《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-2007)要求。
②工序质量控制
建立控制点:按工序的工艺流程,在各点按施工技术标准进行质量控制,使工艺流程中每个能检查的点在操作中都能达到质量要求。
检查点:在工艺流程控制中找比较重要的控制点进行检查,由班组作自检记录
停止点:重要的控制点和检查点进行全面检查,凡是能反映该工序质量指标都可以检查和检验,检查时停止生产,并填写规定的表格。各工序完成之后或各工种之间进行交接检验,为了给后道工序提供良好的作业条件,使后道工序质量得到保证经后道工序确认,这样能分清质量责任,促使后道工序保护前道工序质量,工序交接形成质量记录。项目部在施工中,严格按照“过程控制”来控制,保证每一过程都要达到精品要求。项目部在施工过程中,认真学习、落实各项规范标准要求,熟悉施工图纸,严格按图纸设计要求及施工标准施工。对各工序进行了事前交底,事中检查,事后验收,并进行自检、互检、交接检等工作,使施工质量按预期目标进行。项目部配合建设单位、监理单位做好隐蔽工程验收和技术复核工作,确保工序质量。
③工程检测控制
A、岩土检测:本工程的岩土检测由中国有色金属工业勘察设计研究院进行勘察检测。报告结论显示本工程场地属自重湿陷性场地,地基湿陷等级为III级,稳定水位深度—米,标高—米。
B、桩基检测:由陕西省建设工程人工地基工程质量第三检测站对本工程的桩基础进行检测。当基桩桩长28米,桩径600m时,单桩竖向极限承载力标准值为3460KN,满足设计要求;基桩桩身混凝土波速范围3030—4460m/s,平均值3780m/s,混凝土质量良好;整个桩基工程综合评价:合格
C、结构检测:由随施工进度留置的同条件混凝土、砂浆试块进行取样试验检测。商品砼抽查试块试验:C35P6试验10组,合格10组;C35试验14组,合格14组;C30试验12组,合格12组;C25试验11组,合格11组;C20试验6组,合格6组;C10试验3组,合格3组。砌体砂浆抽查试块试验:M10水泥砂浆试验一组,合格一组:M5混合砂浆试验11组,合格ll组。
D、安全功能检测:屋面淋水、畜水试验结果为合格;厨房、卫生间泼水、蓄水试验结果为合格;涂料等有害成份含量检测为合格;外墙塑钢门窗三性试验结果为合格:给水管道通水试验结果为合格:暖气管道、散热器压力试验结果为合格:卫生器具满水试验结果为合格;消防管道压力试验结果为合格;排水干管道通球试验结果为合格;照明全负荷试验结果为合格;防雷接地检测结果为合格:线路、插座、开关接地检验结果为合格。
E、节能检测:外墙保温材料试验2组,合格2组;抗拔试验4组,合格4组。
4、质量验收控制
在对建筑工程施工质量进行验收时,达到三个符合,“符合设计,符合标准,符合合同要求”。凡是自检不合格的项目,根据情况采取返工或更换设备器具,经验收合格为止。各分项工程中自检、互检、交接检后由技术负责人、质量员会同监理公司专业监理人员对各分项进行验收,验收合格后才进入下一道工序和分项工程。
四、安全文明管理
项目部为了保证安全生产,严格按照JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》要求开展安全管理,建立健全各级安全管理责任制度,编制各项专项施工方案,落实各项安全技术措施。针对工程场地较小的特点,在施工中从抓现场管理入手,认真贯彻执行本公司的精细化管理,同时建立文明生产生活设施,积极创建文明工地,为职工的工作、生活提供较良好的环境,促进安全生产、文明施工。
五、环境管理
由于本工程处在XXXXXXX,对于环保的要求较高,我们积极运行公司环境管理体系要求,树立全员环保意识,合理安排施工时间,采取有效预防措施,最大限度减少对环境的污染,自觉保护市政设施,保障周围的环境卫生和正常生产生活秩序。
六、资料整编
项目部设立专职资料员,负责本工程技术资料管理。资料整编由各部门分工收集,资料员整理,做到数据真实、内容完整、时间准确。
七、企业自评
通过落实质量控制措施,地基基础分部工程质量评为合格,主体分部工程质量评为合格,装饰装修分部工程质量评为合格,屋面分部工程质量评为合格,建筑给排水及采暖分部工程质量评为合格,建筑电气工程分部工程质量评为合格。通风与空调分部工程质量评为合格,电梯分部工程为合格;智能建筑分部工程为合格;有关安全和使用功能满足设计及规范要求;观感质量好。最后单位工程质量自评为合格。
综合以上各项,XXXXX工程自工程开工就执行严格认真、精细化、管理措施,各项管理目标均能达到预控目标,使XXXXX工程在确保工程质量的情况下按时竣工。但施工过程中仍存有不足之处,敬请各位领导、专家及时指正。以后我们(分支机构名称)更要以质量第一,用户满意的方针为指导,加强管理,细化管理,争创更加优质的工程奉献给社会。
一、工程完成情况:
xx水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:
①大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;
②加固溢洪道及下游河道治理;
③更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;
④加固改造上坝及进库公路;
⑤增设大坝观测设施与自动化控制系统。
工程于xx年5月31日开工建设,xx年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括公里的公路护坡及公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。
该工程共完成投资额万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖万m3,土石方回填万m3,浆砌石万m3,砼万m3,耗用水泥1782T,钢筋(钢材),木材,沥青,劳动工日个工日。
二、验收条件检查结果:
依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了xx市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。
三、验收组织准备情况:
xx水库除险加固工程项目法人已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责xx水库除险加固工程的竣工验收工作。
四、建议验收时间、地点和参加单位:
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于xx年xx月xx日进行,验收地点在xx,参加单位有省水利厅、xx市水电局、财政局、计划局、xx河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。
综上所述,xx水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。
(中煤第五建设有限公司第三十一工程处)
尊敬的各位领导、各位专家:
大家好!
首先感谢大家在百忙中抽出时间进行麦地掌煤矿竣工预验收工作。该工程由合同约定的我公司唐增春同志担任项目经理,我公司承建的设备安装工程7项:主斜井胶带输送机、主斜井架空乘人装置、主斜井排水管路、主斜井井底装载硐室、风井主通风机、副井提升机、北翼轨道大巷无极绳绞车等。现我代表中煤第五建设有限公司第三十一工程处机电安装工区对工程情况进行简单汇报。
一、工程概况:
1、主斜井安装带式输送机设计输送能力300t/h,长度,带宽1000㎜,输送机倾角20°,带速,采用硫化接头方式,主电动机2台型号YBBP500-6、功率2×400KW,转速991(r/min);减速机2台型号ML3PSF120+防爆风冷油站;速比,逆止器2台,型号NJZ450逆止力距450KNm,拉紧装置型号ZYL-01-160,最大拉力100KN,最大行程8000mm。安装配电设备及各种保护装置。
2、主斜井安装固定抱锁器架空乘人装置型号:RJY75-28-1600B,坡度20°运输距离米,驱动电动机功率75KW,运输速度,驱动轮及迂回轮直径1600mm,尾轮张紧行程19m,防爆电动机型号YBPT-315S6,功率75KW,设备转速980rmin,减速器型号B3HV11-71,减速比71,钢丝绳采用6X36WS+FCФ26,强度1670MPa。安装配套电控设施。
3、主斜井安装两趟Φ273*11mm排水管路共计2350米,管箍间距8米一个,管路安装在猴车梁上方,距井筒中心线1425mm,两管间距450mm
主斜井井底安装两套甲带给煤机型号:Q=800t及给煤机平台、溜槽及电控等辅助设施
4、风井安装2台FBCDZ№28/2×500型通风机(由进风筒、主机1和主机2、消音器、扩散筒组成)、12台KYN28A-12型高压开关柜、5台型低压开关柜、4套800KW/10KV型高压变频器、1套GZDW-100Ah/220V型直流屏、配套电控电缆等设施。
5、副井安装一套矿用提升机,型号:×,卷筒直径,卷筒宽度,提升速度s,电动机一台,型号:YPT2-500-8,功率450KW,转速743rmin,电压10KV,减速机一台,型号:ZZL1000,润滑站一台,型号:TJ016,液压站一台,型号:TH102A,高压柜4台,型号:KYN28A-12Z,低压柜2台,型号:GGD,变频柜1套,型号:JD-BP38-560T,直流屏一套,型号:100Ah及配套天轮架一座等电控设备的安装,安装防跑车装置8道,型号:及配套机械电控设备的安装。
6、北翼轨道大巷安装一套SQ-90132B无极绳绞车一套,配套设备有F1-02B张紧器2个,LZ01LZ02水平导绳轮组2个,CQJ900梭车1个,LYZ00主压绳轮组25个,LYS900副压绳轮组25个,LW02尾轮组1个,LPT900拖绳轮组45个,NGC900过岔轮组6个,钢丝绳采用24NAT6×19S+FC1670ZS317,及配套电控设备。
7、装载硐室安装甲带给煤机,Q=800t∕h电机功率,给煤机平台、溜槽及电控等辅助设施。
二、施工管理
在施工过程中我公司秉承“安全第一,质量为本”的方针,会同建设、监理等单位严把材料进场关,确保材料质量,严格按照设计文件及施工规范的要求进行作业,对施工中遇到的各种问题,及时确定方案予以解决,对自检过程中发现的问题,也及时纠正完善,在施工过程中未出现质量、安全事故。
三、工期情况:
工程于2016年10月全部验收完成,经各方的不懈努力,工程已完成设计文件和合同约定的施工内容,工程技术资料完整,内容详实,准确。工程质量符合国家规范及相关技术标准要求。
四、工程验收评定情况:
经过建设单位组织施工单位、监理单位和设计院对各单位工程进行联合验收,经太原市地方煤矿建设工程质量监督站质量认证,并经山西省煤炭工程质量监督中心站抽查评定,主斜井胶带输送机安装、风井主通风机安装、副井提升机设备安装、主斜井排水管路安装等4项工程认证为优良工程,主斜井架空乘人装置安装、主斜井井底装载硐室安装、北翼轨道大巷无极绳绞车设备安装等3项认证为合格工程。
五、工程保修:
工程竣工之日,也是工程质量保修开始之时,为维护业主合法权益,本公司本着对业主负责的原则,专门成立售后服务部,确保本工程售后服务的质量和水平,全力做好工程质量保修工作。
建一座工程,树一座丰碑,交一方朋友,在此我代表施工单位对本工程的竣工向建设单位表示祝贺,向在施工过程中给予我们大力支持的质监、建设、监理、设计等单位表示由衷的感谢!向各位领导、专家表示衷心的问候!
谢谢大家!
中煤第五建设有限公司第三十一工程处
一、工程概况
本工程由武夷山世纪桃源教育投资有限公司投资建设,由海南华磊建筑设计咨询有限公司设计,福建固特新监理工程咨询公司监理,武夷山城乡工程勘察有限公司勘察,福建省长鸿建筑工程有限公司施工。
本工程综合楼建筑面积为,地上五层;结构形式为框架结构。专家楼建筑面积为,地上三层,结构形式为框架结构。本工程设计等级三级,建筑防火等级为二级,主体结构合理,使用年限50年,主要功能为教学、办公,工程于20XX年3月1日开工,20XX年11月28日完工。
二、建设单位执行基本建设程序情况
本工程竣工验收严格执行基本建设程序,相关手续已按规定的程序完成立项,武夷山市建委质量监督备案,办理工程开工许可证等,工程完工后由施工单位进行自检,合格后由监理单位审核竣工验收资料并现场查验工程质量,进行工程预验收。
建设单位组织项目监理单位、勘察单位、施工单位、设计单位进行四方验收,根据相关的施工验收规范及强制性标准对工程资料审核查验,对工程质量、完成情况进行验收。
三、对设计、施工、监理等方面的评价情况
建设单位对各参建方所做的工作表示肯定,设计、施工、勘察、监理在参建本工程的施工过程中严格执行了相关的法律、法规、规范及强制性标准,为工程的顺利竣工验收做出很大努力。设计、监理、勘察、施工、监督单位按专业分组,分别对工程实体和工程资料进行了检查验收,并提出验收意见。针对验收中提出的问题,施工单位已经全部整改完毕,由相
关单位进行复验通过,并将各方签署的整改报告提交监督部门存档。
根据参建各方合同约定的`内容,工程设计、施工、监理、勘察等按要求完成了任务,达到了合同约定和规范标准规定的质量标准;本工程在设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及北京市的有关规定。根据本工程的特点施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部工程施工方案。施工技术、质量保证资料,施工管理、建筑材料和设备的进场检验报告等档案资料齐全有效,环境检测符合相关规定的要求。参建各方均签署了同意竣工验收的意见。
四、竣工验收的时间、程序、内容及组织形式
竣工验收时间20XX年11月28日,竣工验收程序按_《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求,建设单位组织了竣工验收,参加验收的建设、设计、监理、施工单位各专业负责人及监督等人员的组成均符合要求。
一、项目概况
(一)项目名称:环保包装及高科技彩印项目
(二)建设性质:新建
(三)建设单位:东莞旺峰包装材料制品有限公司
(四)拟建地点:通城县杭瑞高速公路连接线两侧
(五)建设年限:1年半
(六)建设内容与规模:拟筹建创办湖北旺峰实业有限公司,包装彩印和环保包装生产线,主要生产环保纸塑、纸箱及包装彩印。计划年生产环保纸箱00万,环保纸塑00万,包装彩印700万。
(七)投资概算:总投资8000万元。
(八)效益分析:预计年产值约10000万元。
二、项目背景
(一)可行性研究报告编制依据
1、适应社会形势。随着国际上保护环境、爱护地球、节约资的呼声越越高,国际市场对产品包装的要求也越越严格。无害化,无污染、可再生利用的环保包装在商品进出口贸易中起着举足轻重的作用。包装产品从原材料选择、产品制造、使用、回收和废弃的整个过程均符合生态环境保护的要求,包括了节省资、能,减排,避免废弃物产生,易回收复用,再循环利用,可焚烧或降解等生态环境保护要求的内容。
2、符合国家产业政策。环保包装又称为环境友好包装或生态包装,是指对生态环境和人体健康无害,能循环复用和再生利用,可促进国民经济持续发展的包装。我国进一步加大对环保产业的扶持力度,支持包装行业积极开发新产品和采用新技术,促进循环经济和绿色环保包装产业发展。、遵循法律法规。本项目严格遵守《_水污染防治法》、《_节约能法》、《_固体废弃物污染防治法》、《_清洁生产促进法》及地方政府相关规定。
(二)本项目的发展形势与前景
在数字时代的可持续发展概念下,环保、绿色、低碳、科技、数字化顺应了时代潮流,印刷包装行业在发展的道路上也突显了新的`方向。我国是包装、印刷大国,但不是包装、印刷强国。中国的包装、印刷业正面临着极好的发展机遇。消费品行业的迅速发展,带的是纸盒、纸箱、纸品类外包装市场需求量急速增加,纸制品的产量增长很快,所占比例巨大,可是数量的急速加快,也带了一系列的问题。纸包装质量良莠不齐,出口纸包装产品与国际如何接轨的问题,这些都是发展中急需解决的问题。纸包装和印刷行业应在绿色环保上做大,以便与国际的真正接轨,实现纸包装和印刷行业的可持续发展。20XX年月发布的《中国印刷包装业“十二五”时期发展规划》中明确了印刷包装业发展的主要任务,其中特别指出要引导产业绿色转型,组织好“绿色环保印刷包装体系建设工程”,协调有关部门开展多层次多方位合作,制定和完善绿色环保印刷包装标准,开展绿色环保印刷包装企业和印刷包装产品的认证,推进我国绿色环保印刷包装产业的发展。推动包装装潢印刷向减量化、重复使用、再循环和可降解(R+1D)方向发展。综上所述,环保包装及高科技彩印是永远的朝阳产业。东莞旺峰包装材料制品有限公司通过多年的市场实战,对行业发展现状与趋势有很全面和准确的了解和把握,对市场前景充满信心。
(三)项目建设的`必要性和可行性
1、能适应我国经济向大型、先进、系列、集约方向发展的宏观需求。
2、能适应清洁生产和资综合利用的需求。
3、能适应我国工业污染防治战略转变的需要。
4、能带动地方相关产业的配套发展;
5、能适应消费领域对环保包装产品的需求;
6、能适应与国际接轨、增强国际市场竞争力的需要。
7、项目落户通城将拥有良好的地方投资发展环境。迎合通城县“工业强县”发展战略,作为回归创业工程,将得到应有的政策保障。
8、项目填补了我省现代环保包装印刷业的空白,将引领行业发展方向,彻底改变当前较为落后的行业现状。
9、东莞旺峰包装材料制品有限公司具有多年的生产管理经验,技术力量雄厚,市场机制与营销体系十分完善,回乡投资湖北旺峰实业可谓适逢其时,能促进产业实现更大的飞跃。
三、市场供求分析与预测环境市场需求将呈迅速上升趋势
近年,我国的包装业正面临着极好的发展机遇,外包装市场需求量随着消费品行业的迅速发展而激增。在纸、塑料、金属、玻璃四大包装材料中,纸包装材料的价格最便宜,故纸制品的产量增长很快,所占比例是最大。但是,纸质包装质量良莠不齐,纸盒、礼品盒用胶等环保问题成为包装行业发展中亟待解决的问题。为了“十五”期间的生态建设和环境保护目标,预计全国“十二五”期间,年环保产品市场和需求总量约为7000亿元,市场空间很大。
四、项目承担单位的基本情况
东莞旺峰包装材料制品有限公司是由通城籍人士许金旺创办的包装企业,位于广东省东莞市虎门镇陈村管理区,占地面积000平方米,总投资000万元,主营宝力龙、pp封箱胶、珍珠棉、纸箱、彩盒、标签,公司位于中国广东东莞市广东省东莞市虎门镇陈村管理区。年产量00万,年实现产值2000万元,创利税200万元。现有员工100人,其中具有专业中高级技术职称人才20人,拥有从国外引进的最先进的设备与作业线。东莞旺峰包装材料制品有限公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系,产品一直供不应求。已建立了国内与国外市场网络,因为土地受限,生产能力已无法满足业务订单,因此,公司计划立足中部地区向外发展。
五、项目建设地点选择分析
项目建设地点拟定于通城县隽水镇杭瑞高速公路连接线两侧,地理区位优势明显,交通条优越,自然环境较好,加之正处于新建的工业园区内,产业集群效应突显。通城地处湘、鄂、赣三省交界处,区位幅射面广,边贸日益活跃;青水秀,环境优美,植被茂密,空气质量优良;气候适宜,属亚热带季风气候;;境内水能充沛,是全国100个重点农村电气化试点县之一;基本实现了国省道“二级化”、县乡道“黑色化”、乡村道“通达化”的目标。杭瑞高速公路通城段已经建成通车,通城至界上高速公路预计2014年通车,可与作为京珠调整复线的武深高速相连接,通嘉高速即将开工,通城交通将形成以高速为框架,以106国道通城段、省道南大线为主骨架,以县级公路为枢纽、以乡村公路为补充的公路交通网络。已有190个通了标准四级水泥公路,通公路率达到97%。
六、项目工程技术方案
(一)工艺技术
1、随着商品的个性化需求越越广泛,环保型纸塑托盘具有很多优点,如重量轻、结构性能好、科学环保等,其内部的瓦楞结构类似拱形结构,对所包装的产品能起到缓冲减震作用,具有良好的力学特性。
2、对包装物品还有许多良好的保护功能,例如防潮、散热、保鲜、冷藏、易于搬运等;运输费用更低,且易于实现包装与运输的机械化和自动化;规格与尺寸的变更易于实现,能快速适应各类物品的包装;封箱、捆扎均方便,易于自动化作业;能适应各种类型的纸箱的装潢印刷,能很好的解决商品保护和促销问题;废箱易于回收再利用,符合环保要求。
3、可通过与各种覆盖物或防潮材料结合,从而大大扩展其使用范围。正是瓦楞纸箱的这些优点,使得人们对其功能的创新不断,使用范围也愈加广泛。
4、随着商品的个性化需求越越广泛,对产品外包装的个性化要求也就越越具有代表性和典型性,极具个性的要求,是纸箱生产企业创新的动力和泉,也为包装纸托的发展提供了极为有利的发展机遇和更为广阔的发展空间。
(二)生产环境和条本项目将按照现代工业发展标准与要求进行规划布局,按功能配套进行分区,分为办公区、生产区、生活区、活动区,尤其更好地使生产环境最优化,并引进国内外一流的,最领先的生产设备,整套生产线实行全自动化。厂区绿化率符合应有标准,彩印包装车间率先均安装中央空调。
七、环境保护与节能
一是回收利用当地的废纸作为主要原料,变废为宝,向着节省材料的方向发展。二是废弃后会自行分解成一种肥料,使废弃材料更安全。三是采取回收,循环反复利用,以减少废弃物的数量。四是进行废水排放处理,自建处理厂。五是实行电力能,没有油烟。六是机器噪音小。七是在厂区内搞好绿化植被,净化空气质量。公司在建设期及投产后将加强生产管理,减少资浪费;采用印染新技术、新工艺节能减排;搞好废水二次利用,提高重复利用率;热定型机废气的消烟除尘余热利用。
八、项目建设目标、总体布局、建设规模
厂区规划占地面积80亩,总建筑面积约2万平方米。根据该项目的建厂条,结合环保、卫生、安全、消防、运输及施工安装等要求,进行合理的总平面布置,并使其符合总体规划的要求,分设办公区、生产区、生活区、运动区,同时根据公司的发展趋势,考虑今后发展留有余地,在保证安全距离的前提下,力求紧凑,以节省用地和投资。重视经济效益、社会效益和环境效益,并为职工生产创造良好的工作条。主要建设内容与规模如下:
1、综合楼1栋。集办公、科研于一体。按照40*1,层框架结构,建筑面积18002。层高x米。
2、宿舍楼1栋。按40*1,共x层,一层为食堂,二、三层为宿舍,按男女寝室分开,共x个小套间,层建筑面积共约18002。层高x米。生产车间8个。按生产项目分别为彩印车间、纸箱车间、纸塑车间。其中:彩印车间x个,纸箱车间x个,纸托车间x个。
3、每个车间均按24*70建设,共14402。
4、成品仓库x个。分别为彩印仓库、纸箱仓库、纸塑仓库各1个,均按24*70建设,共0402。半成品仓库x个。均按24*70建设,共0402。
5、其它配套设施(运动场、道路、车库、给排水、水电、围墙、配电房、门卫室等)。
九、投资估算与资金筹措
(一)投资估算
(二)资金筹措全部由投资人许金旺以个人独资方式自筹投入。
1、土建工程16001、综合楼1栋40*1180020061082、住宿楼1栋40*118002006108、生产车间8个24*70144020046044、仓库6个24*7010080200446、其它配套设施14646、土地费80亩180。
2、主要设备购置费2701、自动纸箱机广东东方2套20002、半自动纸箱机广东东方2套60120、全自动纸塑机广东华丰台100004、烘干机广东华丰1台7070、彩印机德国进口罗兰四色印刷机1台120012006、全自动裱纸机B-100E/140E1台1001007、半自动压光机ZUVG系列1台008、自动粘合机天裕TV-0201台09、配套设备200三、装饰装修工程00四、公用车辆2001、小车2台0602、业务员专用小车2台2040、货车台20100五、办公设备100六、流动资金10七、生活设施800八、安装工程100九、其他800总计8000万元。
十、建设期限与实施进度
建设期限:20XX年月至201年月,共2年。实施进度:2012年月立项申报,至201年12月底,分为项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施工准备、施工和生产准备、试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。根据具体实际,这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响,前后紧密衔接;也有些是同时开展、相互交叉进行。
十一、效益分析与风险评估
(一)经济效益分析。项目建成后,年生产环保纸箱XX万,环保纸塑XX万,包装彩印700万。每年可获直接经济收益10000万元,是项目投资额的120%,年创利润1000万元。
(二)社会效益分析。
1、可直接安排劳动就业200人。
2、带动造纸、物流、印刷等相关产业配套发展。
3、项目正式投产后,年可上缴税收0万元。
(三)风险评估本项目由于核心技术强硬,生产条优越,市场网络健全,地方政策扶持,创利空间可观,属于没有风险的项目。
十二、项目综合评价结论及建议
(一)符合国家节能政策本项目产品符合国家节能政策。
(二)工艺技术国内领先。项目采用国内先进生产技术,采用节能设备,污染少,能耗低,而且产品质量达到国内先进水平,可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔,产业发展前景良好,企业具有很大的发展空间。
(三)本项目所在地拥有丰富的资、稳定的电力资和劳动力资,项目所在地环境保护较好,是建设项目的较好地点。
(四)本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业,项目财务经济效益较好,并具有一定的抗风险能力。
本项目能保持企业的平稳发展,对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策,项目建设可行。
综上所述,本项目符合国家的产业政策,是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔,经济效益和社会效益显著,符合国家质量标准,所以建设本项目是切实可行的。
建议政府作为回乡创业,按照通城县招商引资政策,列入回归工程,给予必要的政策扶持。在对本项目进行论证考察后,尽快予以立项批准,争取本项目早日实施落户家乡,为通城经济社会发展作出贡献。
我单位集资建设的xx工程,由xx工程公司承建,xx设计院负责设计,xxx市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托xxx消防工程监理有限公司承担现场监督,并由xx消防设施检测单位于2xxx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于2xxx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:
一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置):
1、x与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分2。总建筑高度分别为:、、、。一层层高为、二层层高为,三层层高为;地下室一层高度分别为:机动车库;设备房非机动车库。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。
2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。
3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。
二、消防工程设施情况:
1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。
3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:
a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。
b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。
C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。
d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层。
e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。
f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。
g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。
三、工程施工过程:
我公司建立了各部门及各级管理人员的'质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外。
四、工程存在问题:
1)工业企业、非工业企业的验收程序:
项目竣工投入试生产(试运行)后三个月内,运行负荷达75%以上 → 填报《建设项目环境保护设施竣工验收申请报告》(一式三份)并附相关材料 → 向县环保部门申请验收 → 环保部门组织现场检查 → 建设单位填写《监测分析技术服务委托书》(一式二份)委托有资质的环境监测部门监测 → 环保部门组织验收→
验收合格(附监测报告)→核发排污许可证
验收不合格→限期整改→整改完毕后重新申请验收
(2)建筑项目环保验收程序:
1、申请程序
建设单位向环保局管理股提出申请,填写《武山县建筑行业环境保护验收申请表》→环保局人员到现场勘查,符合环保要求的,提交管理股负责人审批;若不符合环保要求的,要求完善设施或补办有关环保手续→根据现场调查人员意见,作出审批决定。若符合环保要求的,同意通过验收;若不符合环保要求,发放《不予行政许可决定书》。
2、需提交的资料、证件
(1)对编制环境影响报告书的建设项目,提交建设项目竣工环境保护验收申请报告,并附环境保护验收监测报告或调查报告;
(2)对编制环境影响报告表的建设项目,提交建设项目竣工环境保护验收申请表,并附环境保护验收监测表或调查表;
(3)对填报环境影响登记表的建设项目,提交建设项目竣工环境保护验收登记卡。
(4)建筑项目验收需提交《施工噪声排放许可证》原件和《武山县建筑行业环境保护验收申请表》一式三份。
3、行政许可时限
(1)自收到建设项目竣工环境保护验收申请之日起30日内,完成验收。
(2)建筑项目验收资料齐全的,5个工作日内完成验收。
4、行政许可依据
(1)《建设项目环境保护管理条例》(_令第253号,自1998年11月29日施行)
(2)《建设项目环境保护设施竣工验收管理办法》(国家环境保护局令第13号,自20xx年2月1日起施行)
5、许可部门
武山县环保局
6、批准文件形式
建设项目验收意见书
7、备注
对试生产3个月确不具备环境保护验收条件的建设项目,建设单位应当在试生产的3个月内,向有审批权的环境环境保护行政主管部门提出该建设项目环境保护延期验收申请,说明延期验收的理由及拟进行验收的时间。经批准后建设单位方可继续进行试生产。试生产的期限最长不超过一年。核设施建设项目试生产的期限最长不超过二年。
一、工程概况:
云龙县岔河三级水电站位于大理州云龙县西南部,属V等小(2)型工程,为径流式发电站,电站设计引用流量,设计水头471m,选用冲击式卧轴水轮发电机组,总装机容量8200KW,保证出力2573KW,年利用小时数5321小时,多年平均发电量,项目估算总投资万元,于2xxx年12月28日开工建设,2xxx年9月9日完工提交验收。
项目划分引水工程、发电工程两大部分组成,引水工程包括引水坝及明渠,1#引水隧洞开挖衬砌,2#、3#引水隧洞及支洞开挖衬砌,压力前池及溢流冲砂道,压力管道土建,压力管道安。发电工程包括主副厂房及升压站土建工程,1#、2#、3#水轮发电机组安装,发电厂及升压站电气设备安装,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程。
二、该项目工程完成简况:
根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省大理州有关规定。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、购配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:
1.完成设计项目情况:引水工程经审查合格(引水坝及明渠,1#引水隧洞开挖衬砌,2#、3#引水隧洞及支洞开挖衬砌,压力前池及溢流冲砂道,压力管道土建,压力管道制安工程);发电工程经审查合格(主副厂房及升压站土建工程,1#、2#、3#水轮发电机组安装,发电厂及升压站电气设备安装,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程)。
2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。
3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;
4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气设备等)
5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订.
三、监督和整改情况:
在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。
在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。
四、验收小组组成:
按照_《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001》和《建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-88》的要求,建设单位于20xx年7月3日组织了初验。20xx年9月9日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的成员由建设、监理、施工单位及监督站等人员组成。
组长:XXX
成员:XXX、XX、XXX、XXX、XXX、XX
五、工程总体评价:
经过建设、监理、施工、监督等单位共同密切配合,云龙县岔河三级水电站工程已经顺利完工。达到竣工验收条件,现正式组织竣工验收。
关键词:交通工程 施工资料 管理
1、工程施工资料的内容
综合性文件资料。主要包括上级批准文件;计划任务书;工程地质、水文、气象、地震等文件资料;征地、拆迁安置等文件资料;项目的方案及初步设计文件资料;规划、消防、环保、卫生等政府部门的审批文件资料;工程施工、监理中标文件及有关合同、协议书;工程竣工验收及质量鉴定文件资料;工程竣工结算及其审计报告等文件资料;工程有关的照片、录像、录音、光盘等。
路基工程及水、电、设备安装工程施工文件资料。主要包括开、竣工报告;图纸会审、设计变更、技术交底记录及材料代用单等文件材料;项目的施工组织设计;监理规划、监理细则、监理月报及工程例会纪要等;原材料、零部件、半成品及成品的质量证明文件或试验资料;混凝土、砂浆等配合比及试验报告;隐蔽工程验收记录;沉降拉移、变形等观测记录;工程质量检验及评定文件材料;工程质量事故记录及处理的文件材料;施工技术总结等。
竣工图。主要包括总平面布置竣工图;室外各种管线竣工图;建筑工程竣工图;装饰工程竣工图;结构工程竣工图;给水、排水工程竣工图;强电弱电工程竣工图;通风、空调工程竣工图以及其他特殊专业工程竣工图。
2、工程施工资料的特点
单一独立性。即一个单项工程竣工资料的整体性。这是工程资料最突出、最重要的特点。
真实性。工程资料是该项工程实体的一面镜子似的真实写照。因为工程资料材料是与该工程建设同步形成的,是该工程报批、施工、竣工过程的原始记录,与工程实体完全一致,单从资料材料就可以求和工程质量标准,是建筑工程质量监督部门进行竣工验收的重要依据。
实用性。工程资料是该工程最原始的记录,所以有很大的使用价值,即实际性。通过资料,可以全面考核工程建设工作,检查工程是否符合设计要求。
3、目前工程施工资料管理存在问题
技术资料不完整,缺项的问题。资料不完整是建筑工程资料存在的主要问题。工程项目归档率较好的单位能达到80%左右,较差的单位情况就不同了。
工程资料填写不规范、不完整的问题。(1)工序质量评定表,表中的检查项目及外观、实测项目及允许偏差、质量等级、工程数量等均有遗漏现象(;2)施工表格填写中会签栏签名不全,各级审查意见填写不全,或空白的;(3)工程名称有漏填的,或各个表格填写不统一的现象;(4)在竣工图中存在标注不清晰,或有的关键尺寸未标注的现象,竣工图中出现“设计”等字样的。
装订问题。(1)原件、复印件出现混装现象;(2)分类不清晰,装订顺序混乱(;3)无页码的、无编号的;(4)单册厚度超过城建档案馆要求25mm的(;5)工程施工技术资料中无合同原件,预算书、中标通知书等装订入册的现象。
4、加强工程资料管理的措施
重视工程施工资料管理工作。工程施工中普遍存在着对工程资料管理工作不太重视的情况,到工程完工即将交工验收时,才开始应付整理,这给施工资料整理带来很大难度。其主要原因在于工程管施工理过程中,企业对交通施工工程资料在思想上重视程度不够。
做好工程开工前的准备工作。(1)熟悉施工图纸。提出疑问并解决工程开工前的准备是最重要的,首先熟悉设计施工图、设计说明,从事不同的工作就从不同的角度去看,抓住重点;(2)填写和准备工程开工必备的资料。填写建筑工程施工安全开工条件验评表、建筑工程文明施工开工条件验评表、工程施工质量保证体系审查表、开工报告、见证取样计划表、施工组织设计、安全施工组织设计,资料准备齐全后就找相关单位办理签字、盖章、审核的手续;(3)分类存放各种资料。为便于日后竣工资料的整理,在平日的施工资料收集过程中就按照资料馆的工程竣工资料检查清单顺序分类归档;对于施工中与业主、监理等相关单位的来往资料虽不归档,也应分类整理;对于用于施工中的各种表格分编号、单位放好,便于使用时拿取。
工程开工后应着手的工作。(1)原材料送检。开工时原材料必须送质监站委托的检测中心检验,取现场有代表性的土样送实验室做击实试验。送检应注意严把质量关,检测合格的材料才允许使用;(2)同时可进行的收集工作。将工程预算、测量交桩复核记录、图纸会审记录、技术交底记录,与开工报告、施工组织设计、施工许可证一起归档。
根据承建单位广西XX园林工程有限责任公司提出《20XX年XX县“美丽广西.生态乡村”村屯绿化专项活动区级示范屯建设工程竣工验收申请》,我局组织财政、乡镇政府及林业局财务、营林、监察等相关人员按文件要求对本项目进行竣工质量验收。
验收地点:XX乡XX村XX屯项目点
验收于20XX年10月18日对项目地点进行实地检验,并与广西XX园林工程有限责任公司主要负责人查询有关工程情况,经各验收人员充分交流意见后,验收得出结论如下:
1、广西XX园林工程有限责任公司已经完成XX乡XX村XX屯村屯绿化施工,株行距、绿化模式、绿化树种选择、绿化地点选择等技术指标符合自治区“村屯绿化”专项活动示范村屯验收标准
2、苗木数量、质量的确定:根据竣工材料采用随机抽取10%的编号进行逐株检查,XX乡XX村XX屯项目点种植的绿化苗木均的树高、径级等指标均符合符合自治区“村屯绿化”专项活动示范村屯验收标准和建设工程施工合同相关要求,数量均达到了330株。
3、肯定项目承建单位能按照合同要求进行施工,工程质量符合合同要求,施工过程中不出现安全事故和纠纷情况,目前苗木生长良好。
4、指出承建单位不足之处:一是田间管理质量有待提高;二是管护有不到位之处。
5、建议承建单位提高管理质量,加强管护,促使项目达到预期目标。
6、拟同意林业局按施工合同相关条款规定支付项目工程款壹拾肆万贰仟肆佰贰拾捌元(142428元)给项目承建单位广西XX园林工程有限责任公司。
验收工作人员签名:
XX乡政府:
县财政局:
县林业局:
县乡村办:
XX县林业局
20XX年10月18日
本年度我的主要工作计划:
一、做好工程开工前的准备工作
1.熟悉设计施工图、设计说明,填写和准备工程开工必备的资料,资料必须相关单位签字、盖章、审核。
2.分类存放各种资料
为便于日后竣工资料的整理,在平日的资料收集过程中所有的资料按路段、分类别设立专门的档案盒,每个盒子都贴上明确的案卷脊背,方便查找。对于用于施工中的各种表格分编号、单位放好,便于使用时拿取。
3、积极配合各部门或个人对资料的借、查工作,做到对资料情况心知肚明,在档案内里有他们所要资料的情况下,在第一时间内为他们拿到,如果没有所要查找的资料,也给予他们明确的答复,没有。对资料的借阅、领取做好详细的登记台帐,防止档案室的资料在借阅的过程中丢失。
二、工程开工后的工作
1.原材料送检
开工时原材料必须送市政质监站委托的检测中心检验,取现场有代表性的土样送实验室做击实试验,检测合格的材料才允许使用。
2.同时进行的收集工作
将工程预算、测量交桩复核记录、图纸会审记录、技术交底记录,与开工报告、施工组织设计、施工许可证一起归档。
三、施工过程中收集和填报资料
1.收集材料质量证明文件
收集施工过程中购进的各种材料的出厂合格证及有效的检测报告(有CMA标志的,必须是原件)。每种材料有效证件的时间、数量及品种规格必须与材料进场的时间相符,特别是水泥要有28天强度的出厂检验单;钢材的标识、规格与出厂合格证相符。
2.填报资料
按照规范标准的相应工序验收内容填写表格,对于质检资料的填报填写监理规范用表。
3.收集试验报告
需要熟悉各种试验,试验完成后的试验报告应收集完整,跟资料中的桩号、时间、混凝土浇筑记录、施工记录等相符合。
四、工程接近尾声时提前进行竣工资料整理工作
1.汇总资料
检查报验资料中有无报漏、书写错误等情况;将所有工序评定表的点数汇总并计算填写工序质量评定汇总表、部位质量评定表、单位工程质量评定表,完成后需监理及业主方签字盖章。将所有施工技术、质量保证、评定资料和竣工图按顺序整理、汇总到一起。
2.复印装订
复印所需的套数(业主、接受单位各一套),装订成册。送备案馆的一套需用牛皮纸装订,送档案馆的一套为不装订的原件,且档案馆对竣工固有特殊要求,编制竣工图目录,有监理盖章。
3.竣工图的编制
竣工图画出所有变更内容,如实反映竣工后的现状,道路所处地段若有大型设施的也须标注,完成后加盖竣工图章,签字手续完备。
一、工程概况:
1、工程名称、地点、规模、类型:
乐海路天然气加气站,项目位于乐海路与浔江路交口处,现为厦门华润燃气有限公司的加气站,新建加气站建筑面积㎡,规划用地面积㎡,合同工期为117天。
站内设施如下:
1、站房(装修改造)
2、加气岛罩棚
3、LNG/L-CNG加气站工艺区
4、CNG加气站工艺区
二、参建单位
建设单位:厦门华润燃气有限公司监理单位:陕西省工程监理有限责任公司设计单位:无锡华润燃气工程设计有限公司勘查单位:厦门华岩勘测设计有限公司施工单位:厦门XX建设有限公司
检测单位:福建省建筑工程质量检测中心有限公司厦门分公司
三、按图施工情况、主要设计变更及执行情况
1、2xxx年9月17日,参加由建设单位组织的设计技术交底及图纸会审会,对图纸疑问等问题进行回复答疑;在本工程施工中,严格按设计文件及技术规范要求组织施工。
2、2xxx年10月14日,根据现场施工实际情况,取消储气瓶组基础下的4根水泥搅拌桩,采取换填夯实进行置换。具体详设计变更单02号,已严格按设计变更图纸进行施工。
3、2xxx年11月26日,根据桩基现场检测实际情况和复合计算,对加气岛、储罐围堰基础进行加强布置,具体详设计变更单04号,已严格按变更单要求执行施工。
四、施工合同履行情况
已按合同要求全部完成所约定的承包范围。
五、施工技术标准、强制性标准执行情况
1、本工程主要执行或参照执行的技术标准为:
1)无锡华润燃气工程设计有限公司提供的施工图纸及设计变更单。
2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)
4)《建筑地震设计规范》(GB50011—2010)
5)《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010)
6)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)
7)《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)
8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)
9)《工程测量规范》(GB50026-2007)
10)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2009)
11)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)
12)工程建设标准强制性条文。
2、在本工程施工过程中,施工单位能自觉执行有关的施工技术标准,未发现有违反工程建设强制性条文的情况。
1)严格进行材料见证取样送检制度,杜绝使用不合格产品;
2)钢筋下料按设计要求进行下料施工,基础为50mm厚水泥砂浆垫块,保证钢筋保护层厚度。严格按设计配合比进行砂浆计量拌制,及控制商品砼进场质量。
3)严格控制商品砼进场质量;
4)严格按规范要求进行砼养护工作,保证14天养护工作,采用自来水进行养护;
5)模板工程严格按规范要求进行制作施工;
6)对于每道隐蔽工程均在相关部门验收同意隐蔽后方进行下道工序施工;
7)本工程在施工过程中无违反《工程建设标准强制性条文》,严格执行国家及地方相关规范标准;
六、重要分部分项专项验收结论及重要使用功能试验结果
1、2xxx年10月30日由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对加气岛、压缩机、设备基础、储罐围堰进行桩基检测选桩,根据工程的特点及相关检测规范,选择有代表性的桩号。
2、2xxx年12月22日由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对加气岛、压缩机、设备基础、储罐围堰水泥土搅拌桩的桩基子分部进行验收,经核查相关内业资料、现场查看,各方同意验收,进入下一道工序。
3、2xxx年12月10日、2xxx年12月27日,由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对加气岛、压缩机、设备基础、储罐围堰基槽进行验收,经核查相关内业资料、现场查看,各方同意进行基槽验收,进入下一道工序。
4、2xxx年01月03日,由总监组织设计单位、勘察单位、施工单位、建设单位对基础承台、独立基础、底板钢筋进行验收,经核查相关内业资料、现场查看,各方同意进行钢筋工程隐蔽,进入下一道工序。
一、工程概况:
xx项目座落于xx市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临xx别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方
式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。
二、该项目工程完成简况:
根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省xx市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:
1、完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。
2、完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。
3、技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。
4、试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告齐全,符合要求。
5、工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。
三、监督和整改情况:
在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。
在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。
四、验收单位组成:
按照_《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于2xxx年xx月xx日组织了初验,2xxx年xx月xx~xx日进行了分户验收。2xxx年xx月xx日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。
五、验收整改情况:
该工程按照云南省建设厅云建建【2xxx】287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。
六、工程总体评价:
经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合,金都商集工程已经顺利完工。达到竣工验收条件,现正式组织竣工验收。
工程名称:大兴区20XX年平原地区造林工程-大兴林场景观生态林建设工程
编制日期:20XX年5月
编制单位:深圳市XXXXX有限公司
一、工程概况:
本工程_大兴区20XX年平原地区造林工程-大兴林场景观生态林建设工程_位于大兴区榆垡镇。本工程主要包括地面铺装、苗木栽植、给水工程。
1、工程合同造价:元。
2、工程合同质量目标:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
3、开工日期:20XX年03月08日
4、参与单位:
建设单位:XX市大兴区林业局
设计单位:XX市林业勘察设计院
监理单位:XX中景恒基工程管理有限公司
施工单位:深圳市XXXXX有限公司
5、施工概况
该工程于20XX年03月08日开工,20XX年5月08日全部完工并交付使用。我单位在施工前组织施工技术人员认真熟悉施工图纸,会同有关单位进行图纸会审,编制施工组织设计,并对各施工班组进行安全和施工技术交底。我单位在施工期间严格按设计图纸要求和合同约定内容及施工规范规定施工,现场监理对施工全过程进行跟踪及旁站监督。各分部分项工程中的各工种工序均在验收合格后方才进入下一道工序施工。原材料均有出厂合格证,苗木三证一签齐全,且进场严格控制,均进行了检验,检验合格并经监理验收认可后方使用于工程。本工程成立了严格的工程质量管理小组,使每一道施工程序在控制范围内达到合格工程,确保工程分部、分项均达到合格等级。在安全施工方面我单位一贯高度重视,在施工过程中采取了各种安全措施,定期和不定期检查施工现场中的各种安全隐患,对存在的施工安全隐患及时整改,落实各项安全管理制度,做好施工现场安全生产工作,作业现场文明整洁。在整个施工过程中,无任何人员伤亡事故发生。
二、编制依据
1、施工招标文件;
2、本工程的施工图纸;
3、相关标准规范
(1)测量规范>(gbj50026-2007);
(2)城市绿化植树工程施工规范;
(3)城市园林绿化养护管理标准(db11/t 213-2003);
(4)城市道路绿化规划与设计规范(cjj75-97);
(5)城市园林绿化工程施工及验收规范(db11/t212-2009)。
三、项目部构成及主要管理人员情况:
按《建设工程项目管理规范》的要求组建了项目管理班子。施工过程中所有项目管理人员均到位管理。
四、施工合同履行,设计文件执行情况:
我公司严格按施工合同规定的条款进行精心施工,在各有关单位的大力支持和共同努力下施工,完成了施工合同约定的条款内容及设计文件和设计变更的工程项目,达到工程竣工验收条件,在施工中,我公司均能严格按设计文件和确认的设计变更进行。
五、重要使用功能和安全测试结果:
1、给水管道通水试验情况:给水系统开启阀门、水嘴,各配水点同时开放,放水畅通,接头无渗漏,符合设计要求和有关施工规范规定。
2、绝缘电阻测试测试情况:经测试绝缘,符合设计及施工质量验收规范要求。
六、工程施工质量控制情况
1、质量管理体系;
我单位在此工程中采用三级质量管理体系,严格执行自检、互检、专检的质量检验制度,进行全过程质量控制。施工管理人员和特殊工种工人都做到了持证上岗。
2、施工组织;
针对本工程特点,我方编制了具有针对性的施工方案,得到了监理单位的认可,并在实施中遵循其施工要点,满足了保证工程质量的需要,对局部不妥或缺陷处,通过自查、原因分析进行整改,且合格后进行下道工序施工。对施工图表达不清楚的地方及时向监理、业主发送工作联系单共同研究施工方案,保证了业主的最终利益。
3、进场材料的检查:在施工过程中,我们严格把守工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。对业主指定的材料我们首先进行送样,待业主选样后方进行采购。对进场的各类材料,首先检查其生产厂家是否具备相应生产资质;再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否达到要求;最后再由监理工程师现场检查。
4、施工过程的质量控制措施
勇于接受业主、监理及相关质检部门的监督检查。
施工过程中,由监理工程师全程监督检查,严格执行自检、互检、专检的质量检验制度,进行全过程质量控制。
严格执行隐蔽工程质检制度,每个分项或区域的隐蔽工程,都经过质量检查与试验合格,并签署隐蔽工程验收资料后,才隐蔽。
严格执行分项工程质量验收,每个分项工程完工后经过监理检查,确保合格率100%。
施工过程做好成品保护工作。
5、质量检验验收:
整个工程在施工前严格按照批准的施工组织设计进行整体部署,合理安排各道施工工序,严格遵守建筑法律法规及各项规范标准验收。各分部分项工程按照设计图纸、图纸变更进行施工。在施工过程中坚持[三检_制度,确保质量体系的有效运行,每项工程施工过程中都由各部门人员和质检员跟踪检查,发现问题及时整改,施工完成后,由作业工长,施工队专业人进行自检,同时交由下道工序作业组长互检,互检及自检符合要求后,由项目部组织复检,合格后再通过建设单位、监理工程师进行验收,同时做好隐蔽工程记录。验收合格后方可进行下道工序的施工。对施工过程中存在的问题,经监理工程师指导后及时整改,确保工程质量合格率100%。通过上述控制手段,本工程质量一直处于受控状态。
七、工程质量自评
1、检验批工程质量
本工程各施工检验批,由监理现场旁站检查,对存在的问题进行急时整改,质量验收全部合格。
2、分项工程质量
本工程各施工分项工程,经验收全部合格。
3、分部工程质量
本工程共划分分部工程4个:
(1)绿化种植分部工程含3个子分部工程
(2)园林铺地分部工程含2个子分部工程
(3)园林给排水分部工程含2个子分部工程
(4)园林用电分部工程含1个子分部工程
本工程分部工程质量验收全部合格,观感质量好。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。