首页 > 范文大全 > 其他范文

通知业主暖气改造公告范文(合集6篇)

通知业主暖气改造公告范文(合集6篇)



通知业主暖气改造公告范文 第1篇

(一)指导思想

坚持以人民为中心的发展思想,以为民惠民为出发点,按照“先民生后提升、先地下后地上、先功能后景观”的总体思路,坚持“规、建、管、养、监”并重,“留、提、改、拆、建”统筹,全面推进我市老旧小区改造,优先补齐功能短板,消除安全隐患,改善社区环境,提升社区服务功能和品质,建立健全长效管理机制,营造良好的人居环境,顺应人民群众对美好环境与幸福生活的新期待,不断增强广大市民群众的获得感、幸福感和安全感。

(二)基本原则

一是发动群众,共建共享。坚持以人民为中心,尊重群众意愿,顺应群众期盼,充分调动居民积极性和主动性,让居民参与老旧小区整治提升全过程。依托民意决策改不改,依靠民情规划怎么改,依从民力共同参与改,将民主协商贯穿于改造全过程。改造前问需于民,形成共谋;改造中问计于民,达成共建;改造后问效于民,实现共评。形成政府统筹组织、社区具体实施、居民全程参与的工作局面,实现决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享。

二是科学规划,示范引领。科学制定老旧小区改造技术导则,按照“尽力而为、量力而行”的总体思路,合理编制工作计划,集中力量,推动一批可复制、可推广的示范项目,发挥示范引领作用,激发群众主动参与改造热情。

三是因地制宜,统筹推进。按照“市级牵头、县区实施、市民参与、轻重缓急”的原则,结合实际,统筹考虑,因地制宜,分类制定老旧小区改造标准,有序推进老旧小区改造工作。

四是优补短板,集散为整。按照“补短板、保基础、优功能、提品质”的总体策略,实施精细化的微改造,重点以补齐民生基础设施功能短板为切入点,解决供水、排水、供气、供电、停车等需求,杜绝大拆大建。将片区内有共同改造需求,独栋、零星、分散的楼房和老旧小区进行归并整合,以街区、片区综合改造形式同步推进,统一设计、同步改造,逐步形成组团、成片式的物业化管理规模,实现老旧小区整治宜居度的整体提升。

五是建立机制,长效管理。建立老旧小区改造工作机制,优化老旧小区改造申报流程,完善项目建设、验收、考评实施机制。按照“居民出一点、社会支持一点、财政补助一点”的总体要求,探索建立老旧小区改造投融资机制和动员群众共建机制。创新社区治理管理模式,选择符合小区实际和居民意愿的管理方式,探索建立健全一次改造、长期保持的管理机制,保障老旧小区整治提升成果,使老旧小区长效管理向专业化、精细化方向发展。

(三)工作目标

1、用x年时间,全面完成xxxx年以前建成的老旧小区改造,鼓励各县(区、管委会)在地方财力允许的前提下,推动xxxx年至xxxx年间建成的基础设施不完善的小区和街区、片区改造,基本实现老旧小区“补齐设施短板、提升环境品质、完善社区治理、增进多方融合”的总体目标。

2、从xxxx年起,用x年时间,开展“美好生活共同缔造”活动,对改造标准不高、不够彻底的的老旧小区进行“再提升、再优化”。

通知业主暖气改造公告范文 第2篇

1.熟悉掌握通知内容,明确工作职责、法律责任以及部分国家安全知识。

2.国建安全相关法律、法规知识。(以《国家安全法》、《反间谍法》、《反恐怖主义法》为主要宣传内容)

3.国家安全的种类、特点和危害,普及预防、避险的基本技能和自救、互救的国家安全知识。

4.介绍应对国家安全事件的典型案例,宣传国家安全事件的应对处置流程,正面引导社会关注的热点问题,宣传普及正确的处置方法和应对措施。

通知业主暖气改造公告范文 第3篇

1.临时供暖系统调试的基本程序及有关内容如流程图所示

2.临时供暖调试人员及维保组织机构

我司负责本工程中机电工程正式系统用于临时供暖系统维护及运行的组织,换热站甲方负责换热站内一切与临时供暖有关的设备和管道安装完成,压力试验合格及冲洗均达到标准。业主及总包在临时供暖期间与各相关单位之间的协调,监理单位及其他分包单位积极参与和配合,因此调试人员以我司负责通电试运行与换热站甲方、一标负责风机盘管试运行、二标段负责风机盘管水管调试为主,业主及总包协调及其他分包单位配合,监理、管理等相关方参与组成,组建一个以总包项目经理为临时供暖调试负责人,各施工技术人员为骨干,包括管道工、电工、维护人员在内的指挥得力、分工明确的临时供暖调试及维保班子。

临时供暖调试人员安排:电气调试技术人员3人,采暖水系统调试技术人员4人,每个分包单位各2人。技术工人30人

临时供暖运行期间人员安排:电气技术人员2人,水系统技术人员2人,每个分包单位各2人,技术工人12人

临时供暖调试人员组织机构(调试期间)

临时供暖维保组织机构(运行期间)

调试人员职责

调试组组长

单体调试及联动调试的总负责人,全面指挥各系统调试工作,协调各专业按调试计划进行调试,并协调解决调试出现的问题。

调试组副组长

协助调试组组长指挥单体及联动调试工作,执行调试计划,安排各专业调试工作,并协助组长解决处理调试出现的问题。

专业技术员

在调试组长、副组长指挥下具体负责各专业的单体及联动调试工作,按调试计划组织本专业各班组进行调试,并负责记录测量调试数据,整理调试资料,反馈调试中的技术问题。

操作人员

听从统一指挥,按要求坚守岗位,具体负责调试操作及协助调试负责人测量、记录调试中各项数据。

处理突发性事故领导小组组长

负责调试过程中突然发生事故的紧急处理工作,组织人员对突发事故采取抢救措施,提出应急方案。

副组长:协助组长处理突发性事故,并执行抢救措施或应急方案。 组员:听从组长、副组长的指挥,随时执行应急抢救工作。

调试纪律

服从命令、听从指挥;精神集中、坚守岗位;严禁违章指挥、严禁违章操作。

调试交接班制度

人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。

交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。

交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。

3.临时供暖正式开始以生产经理牵头组织临时维护小组,电气、采暖水各专业配置2名技术人员对临时供暖系统进行管理,同时每个专业设置维护施工人员分3个班次对各专业系统进行24小时看护,即各专业每天2人共计18人进行24小时三班倒巡视维护。

4.供暖期间针对突发事件还成立突击小组,一旦发生意外事故将进行突击抢险。

通知业主暖气改造公告范文 第4篇

1、空调采暖系统

空调热水系统采用医院热力站一次热源供应。空调热水供回水温度为60℃/50℃。循环泵采用变频泵组,空调热水定压装置,水系统的软化、补水、定压均在换热站内。一次热源先由DN250供回水管道进入地下二层冷冻机房分集水器,再由分集水器供给各层风机盘管系统。

2、散热器系统

本工程采暖范围内,设备层及靠外墙卫生间、楼梯间、空调机房等采用散热器供暖。散热器采暖的供回水温度为85℃/65℃。采暖系统采用下供下回双管异程式,暖气片采用铜管铝片对流散热器。

通知业主暖气改造公告范文 第5篇

1.工程概况

XXXX地处XXXXXXX外繁华闹市区,东临15米宽的XXXX路,西侧为规划中27米宽的XXX中街(XXXXXX)。本工程建设用地位于XXXX现有院区西侧,总建筑面积88087㎡。其中:地上建筑面积63427㎡,地下建筑面积为24660㎡,建筑高度为,是一个集门诊、急诊、急救、医技、病房等各项医疗功能于一体的综合楼,地上14层,地下3层。

2.供暖要求

根据甲方总体进度计划要求,跟供暖相关的机电各系统在20xx年11月1日完成,临时供暖系统调试完成时间为11月10日,具备临时供暖条件。供暖范围地下一层~十四层。本临时供暖系统采用医院热力站一次热源,利用正式空调风机盘管和散热器采暖系统,对本工程进行冬季供暖。室内环境温度要求达到15℃-20℃。其中散热器采暖系统供应楼梯间、卫生间和设备层,其余除净化区域都由空调分机盘管系统供应。

通知业主暖气改造公告范文 第6篇

临时供暖系统调试完成并且试运行正常以后才正式开始临时供暖,临时供暖需按照如下要求进行。

1.开启散热器系统及空调采暖水系统,使之开始运行。当采暖水系统温度达到设定的供水温度值时,开启空调设备(风机盘管),使风机盘管系统运行起来。

2.临时供暖计划

依据根据甲方总体施工进度安排,结合实际情况,正式电源、市政水源、热源接入时间以及大楼幕墙封闭情况,计划在20xx年10月28日-11月3日请热力公司对空调水系统进行验收,系统验收合同后,11月5日开始进行系统灌水。11月8日开始进行临时供暖调试,20xx年11月12日供暖调试结束; 20xx年11月15日临时供暖正式开始,临时供暖期间(20xx年11月15日-20xx年3月15日),为防止空调采暖水系统不冻裂,每天24小时水系统都需要运行(由甲方热力站负责),风机盘管系统晚上开启运行(拟定晚8点开启,早6点关闭),极端天气(白天最高气温为-2℃以下)白天风机盘管也需要通电运行。以保证大楼内在供暖期间正常施工。为确保安全风机盘管通电运行期间,所有顶板打眼作业必须全部禁止。

4.临时供暖人员安排

在临时供暖期间由临时供暖维保组长牵头,每天对临时供暖系统的水电风进行值班及维护,对于突发性出现的问题及时解决。供暖期间维护组长1名(由总包负责),维护副组长(由通风1、2标段承担)2名,现场空调水、空调风、电气各专业维护管理人员各设置3人,另外成立10人突击小组,随时可以进行应急之用。

5.临时供暖系统启动

根据现场及甲方的要求,临时供暖主要启用风机盘管系统进行供暖,这就要求整个工程的风机盘管系统必须具备使用条件。根据本工程幕墙、屋面及四周墙体封闭情况,把-1~14层的风机盘管系统系统根据天气变化情况进行运行。与此同时为确保室外冷空气不进入建筑物内,将一层通道入口及室外电梯出入口采用保温门帘进行封闭,并且专人进行维护以确保不影响施工及大楼供暖。

6.临时供暖的维护管理

临时供暖正式启动以后,对于系统的维护管理由总包统一管理,通风1标段负责风机盘管的日常维护工作,通风2标段负责风机盘管空调水的维护工作,电气由总包单位负责维护,其他各单位根据总包的安排负责各自的施工任务。任何单位未经总包的同意禁止启停供暖设备,也不得随便拉闸,否则发生安全事故或者造成设备损失所产生的后果及费用由当事人单位负责。

临时供暖期间对电气系统的维护管理:任何单位个人在电气系统通电过程中若进行电线电缆偷盗而导致发生触电安全事故或者导致电气系统设备损坏而造成的一切损失由当事人单位负责。各单位由于在施工过程中局部气温低需要通过临时供暖送风提高施工环境温度,经业主、监理协调,相关单位同意可行方案后我司才能进行实施,相关单位不得私自开启设备及接管管道阀门等。

相关内容

热门阅读
随机推荐