在进行加固设计前先审核了整套图纸,并对砌体及砌体以外的混凝土梁柱均进行了检测和计算复核,以防承重横墙虽加固获得安全但其他构件仍存在安全隐患。对发现的问题同时作加固处理,处理方案如下:

(1) 减层卸荷,主楼由原来的七层减为六层;

(2) 一、二层墙体采用两面加钢筋混凝土层加固;

(3) 空心砌块局部承压不够,采用在梁端设垫块或采用压力灌浆的办法填实梁端砌块孔洞;

(4) 外墙转角处采用加设构造柱加固墙体的稳定性;

(5) 现浇钢筋混凝土板采用减小板跨增加次梁且面层加厚40mm的办法加固;

(6) 在承载力不够的梁下增设承重墙。

这里重点介绍承重横墙的加固方案,底层墙由于濒临破坏,采取混凝土组合砌体的方案,即在原240mm宽的墙体两侧每侧现浇60mm厚的钢筋混凝土墙,配筋竖向为φ8,间距为150mm,水平向配筋为φ6,间距为200mm,混凝土采用C20细石混凝土,墙体两侧的混凝土用φ6的穿墙钢筋拉结,位置设在砖缝的部位,其间距双向均为900mm。一层墙体由于破坏严重,在加固计算时略去墙体的承载能力,即荷载全部由两侧的混凝土墙承受;二层墙体因出现的.裂缝较轻,采用在二侧用钢筋网水泥砂浆面层进行加固,在加固计算时考虑原墙体的承载能力,水泥砂浆为M10每面3mm厚,钢筋网配筋同底层。

2、加固计算

(1)底层墙体加固计算

取1m宽的横墙,轴向压力设计值经统计计算为310KN。

横墙的高厚比计算:

以上计算中略去了原墙体的承载能力,可见组合砌体的加固效果是十分安全的,按计算两边的混凝土可以更薄,但小于60mm将引起施工的困难,故仍按原来的构造要求定的方案进行加固。

(2)二层墙体的加固计算

取1m宽横墙,轴向压力设计值经统计计算为260KN。

墙体高厚比计算

组合砌体墙厚:

高厚比:

组合砌体承载能力 的计算

装修工程加固方案范文大全 第2篇

1、概述

建设单位:张家口中铁国电联合物流有限公司。工程地点:张家口市万全县旧堡乡旧堡村东北2km,东依407省道与丹拉高速路及110国道相连。基坑深度约为地表下,基槽开挖按放坡方式结合锚喷施工方案。

2、基坑护坡设计方案

设计依据

1、《岩土工程勘察报告》。

2、体重度统一取为r=20kN/m3。

3、设计与计算遵循国家有关规范,主要有:

《建筑地基基础设计规范》(GB50007—20xx)

《混凝土结构设计规范》(GB50010—20xx)

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99)

设计方案

根据我公司在张家口地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理,采用锚喷土钉墙方案。按1个剖面进行支护。

放坡系数(宽高比),标高处设置钢管φ14L=3m标高处设置钢筋φ14L=,土钉一道,土钉成孔直径100mm,间距,采用钢筋网φ,钢筋网编网,连接钢筋φ14L型弯钩,间距,长度,面层喷射混凝土C20,面板厚度50mm~80mm,以上设计土钉倾角均为15°,横压筋1φ14。

本工程采取信息法施工,各段土钉的排数、长度、间距应根据实际情况由现场技术负责人作出调整。

施工准备

组织结构(见附图1)

劳动力计划(见附表1)

水电计划(见附表2)

机械计划(见附表3)

施工程序

现场三通一平→测放开挖上口线→土方按要求分步开挖→定孔位→土钉施工→修坡→铺挂钢筋网片→喷射混凝土→下步开挖护坡。本工程土方与护坡相互配合是关键,土方按护坡挖土技术交底开挖并修坡,应保证坡面平整,达到设计的开挖位置。土方第一步开挖2m,以下一般分段2~一步,开挖时视土质情况由现场技术人员决定。机械挖土应正对坡面进行,凸凹角严格按总包放线尺寸开挖,我方派专人指挥挖土,土方操作手要听从指挥。沿基坑边线向内10m范围为锚作业区,应严格按照交底分层开挖,杜绝超挖。

质量控制

(1)孔位允许偏差±100mm

(2)孔深允许偏差±50mm。

(3)孔径不允许负偏差。

(4)孔内渣土应清理干净。

(5)遇地下障碍打不到设计深度应及时上报,经技术人员会同总包、监理研究变更后再施工。

(1)采用二次注浆法。

(2)注浆采用全长压力灌浆,注浆压力不小于。

(3)采用纯水泥浆,浆液水灰比,水泥。

(1)锚杆要达到设计长度,孔口外露统一为100mm。

(2)锚杆全长每2m加焊支架。

(3)锚杆外露段严禁悬挂重物。

喷射混凝土

(1)面层喷射C20混凝土,厚不小于50mm。

(2)钢筋网片φ@300×300,采用绑扎或焊接而成,铺设时焊边的搭接长度应不小于200mm。

(3)横竖压筋要双面满焊,不得有气孔、咬肉。

滞水处理

(1)设置排水管。

(2)设排水沟,挖集水坑,集水外排。

质量保证措施

(1)孔位放线定位后,必须同质检人员、监理人员进行孔位复核。

(2)钻孔钻进过程中随时调整角度,以保证5~10度。

(3)采用适当直径的钻头,以保证成孔直径不小于设计要求。

(4)详细记录钻孔过程,精确控制孔深。

(5)钻孔过程中,遇滞水易塌孔孔段,采取干水泥护壁。若孔内滞水外流,则采用套管跟进护壁,成孔后立即故人钢筋,边注浆边拔管,并用止浆袋封堵孔口。

(6)严把钢筋进料关,保证使用产品质量合格的钢材,并做好原材料试验,锚筋制作成形后,必须会同有关质检人员及监理人员进行钢筋质量检查,锚筋放到位后,还应做钢筋隐检,并认真填写隐检记录。

(7)混凝土必须进行试配确定配合比,要有原材(水泥、砂、石、外加剂)试验报告,现场施工时每200m3预留一组混凝土试块(100×100×100mm),并做好混凝土试块制作记录和试块的现场养护。

(8)锚杆注浆后,必须在较长时间(2h内)内进行二次补浆,以确保注浆满实。

(9)冬季施工应采取有效的'保温措施。当日未做完和已喷射混凝土的工作面,夜间应用塑料布和保温被覆盖。

(10)做好并收集、整理好各种施工原始记录,质量检查记录、设计变更、现场签证记录等原始资料,并做好施工日志。

质量管理体系

(1)建立由项目负责人领导控制、技术质量组全体人员基层检查的管理系统,以确保各项质量管理措施落实到各分部(子分部)、分项工程及各道工序中。

(2)在施工过程中设专职质量员,班组设兼职质量员进行自检、互检,发现不符合质量标准的问题及时纠正。

(3)各工序设质量负责人、质量检查人,明确岗位,落实责任。

(4)严把材料进场关,搞好复查、抽检,确保材料质量。

(5)定期召开质量会议,严格质量管理。

体制总包配合

(1)现场三通一平。

(2)制锚场地固定,不得随意挪动。

(3)基坑测量放线。

(4)提供周围管线和地障资料。

(5)解决扰民和民扰问题。

(6)提供办公室1间,15人住宿临设。

(7)搭设基坑周边防护栏和采取足够的照明。

(8)每日保证提供300m2工作面。

安全管理

(1)严格执行国家及××市有关施工现场安全管理条例及办法。

(2)制订施工现场安全防护基本标准,如:基坑防护标准;各类洞口及临边地带的防护标准:施工临时用电安全防护标准;各类施工机械和设备的安全防护标准;施工现场消防工作管理标准等。

(3)建立严格的安全教育制度,坚持入场教育,每周按班组召开安全工作教育研讨会,增强安全意识,务必使安全工作落到广大群众基础上。

(4)编制安全措施,设计和购置安全设施。

(5)强化安全法制观念,严格执行安全工作文字交底,双方认可,坚持特殊工种持安全操作证上岗制度等。

(6)加强管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指

文明施工与环保措施

(1)合理进行施工现场的平面布置,做到计划用料,使现场材料堆放降到最低值,保证场内道路通畅。

(2)运输散装材料时,车斗或车厢封闭,避免运输途中遗洒。

(3)合理安排作业时间,采用低噪音施工机械,减少噪音扰民。

(4)夜间灯具集中照射,避免灯光扰民。

(5)根据公司文明施工会议精神要求,现场施工人员统一着装。

(6)喷射混凝土时,派专人负责挡尘布,随喷射工作面移动,将扬尘控制在最低范围。

装修工程加固方案范文大全 第3篇

一、工程概况

(请补充)受有关单位委托,我公司对有缺陷的柱提出如下加固处理方案,经原设计单位 建筑设计院复核计算,并由业主会同有关单位审核确认后,将由我公司进行结构加固施工处理。

二、柱加固依据

1. (质检报告) ;

2. 楼《结构施工图》,韶关市房屋建筑设计院;

3. _国家标准,《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-20xx);

4. _国家标准,《混凝土结构设计规范》(GB50010-20xx);

5. _国家标准,《建筑结构荷载规范》(GB50009-20xx),20xx年版。

三、柱加固施工方案及要点

、柱加固施工方案

柱设计混凝土强度等级为C25;按国家规范要求实际混凝土强度等级大于85%设计强度等级的混凝土结构可不作加固处理;混凝土抗压强度低于C15混凝土结构不宜做包钢加固处理;考虑本工程柱混凝土为小范围强度不足,可用“回弹法”测定混凝土抗压强度的数值作为柱混凝土抗压强度的加固参考值。

、柱加固材料及施工工艺

1.柱局部置换混凝土法加固处理

(1) 加固前对柱加固施工楼层的下两层进行整体可靠支撑,确保结构安全。

(2) 由上而下分层施工,每次错位施工且不超过30%的该层框架柱。严禁相邻框架柱同时施工。每处施工的柱须在该部位的支撑安装好后方可开始凿混凝土。

(3)柱四面分别按四分之一对应边长比例(可根据计算调整)凿除,将混凝土表面打掉棱角,同时除去浮渣;尽量采用人工凿除,严禁用冲击钻横向凿除混凝土。

(4)柱主筋不变,采用与原柱相同的箍筋加密箍筋为@100,并对箍筋采用封闭焊,单面焊10d。

(5)将原混凝土表面冲洗干净,浇筑混凝土前用纯水泥浆对表面进行处理。

(6)安装模板,用C35混凝土浇灌柱被凿除部位。

(7)模板搭设、钢筋安置、新混凝土浇筑和养护以及钢筋的搭接锚固等均应符合国家标准及规范的要求。

(8)加强观测,若发现异常情况,应立即采取有效措施,确保安全。

(9) 新混凝土养护完成后,把需用碳纤维加强的表面打磨平整,干燥后围贴碳纤维布加固约束新旧混凝土界面附近,使之成为整体。

3.柱局部置换混凝土法加固理论计算方法

与原构件相比,置换加固用的新混凝土和新加的钢筋存在着应力滞后,其滞后程度与加固施工时原构件的负荷水平相关。在进行加固构件承载力计算时,应视具体情况对置换的混凝土和钢筋的强度进行折减。加固施工时,原构件的负荷越大,置换部分的强度折减越多,即强度利用率越低。根据《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-20xx)的混凝土置换计算式,柱局部置换的计算方法建议采用以下近似算法。

(1)轴心受压柱

对轴心受压柱,置换法的正截面承载力按下式计算:

GB50367-20xx()

式中,N为构件加固后的轴向力设计值; 为受压杆稳定系数,按《混凝土结构设计规范》GB50010的规定值采用; , 分别为原构件混凝土和置换部分新混凝土的抗压强度设计值; 和 分别为原构件截面扣去置换部分后的剩余截面面积和置换部分的截面面积。

(2)偏心受压构件

对偏心受压构件其正截面承载力分以下两种情况进行计算。

①.当压区混凝土置换深度hn>xn时,按新混凝土强度,采用《混凝土结构设计规范》GB50010的规定进行正截面承载力计算。

②.当压区混凝土置换深度hn≤xn时,其正截面承载力按下列公式计算:

(-1)

(-2)

式中,N为构件加固后的轴向力设计值; 为构件置换用混凝土抗压强度设计值; 为原构件混凝土抗压强度设计值; 为加固后混凝土受压区高度; 为受压区混凝土的置换深度; 为纵向受拉钢筋合力点至受压区边缘的距离; 为纵向受拉钢筋合力点至置换混凝土形心的距离; 为纵向受拉区钢筋合力点至原混凝土 部分形心的距离; 、 分别为受拉区、受压区纵向钢筋截面面积;b为矩形截面的`宽度; 为纵向受压钢筋合力点至截面近边的距离; 为纵向受压钢筋的抗压强度设计值 ; 为纵向受拉钢筋的应力。

四、柱加固施工质量保证措施

材料质量保证

1、所有材料采购由公司派专人(材料员)统一采购,所有材料必须具有生产厂合格证,且必须满足国家有关规范要求的质量标准。

2、所有工程材料的性能必须满足设计和工程施工要求。

管理措施

为保证工程施工的顺利进行,严把质量关,施工管理上应采用相应措施:

⑴健全质量保证体系,建立高效、有序的施工项目管理组织,形成技术负责人质量总负责、质量检验工程师专职监察的内部质量监督和业主的质量监理控制相统一的组织保证机构,实行各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人质量责任制,使施工质量落实到人头和各项具体工作中,做到上道工序不合格,下道工序不开工,分兵把关,层层负责。抓好科学管理,严格按施工规范进行施工,使业主方对整个施工过程进行更好监控。

⑵严把进场材料质量关,认真执行材料进场检查、抽样检验制度,杜绝不合格的材料进场,从材料的采购、运输、保存验收等方面把好施工材料的质量关。

⑶加强员工的质量安全意识教育,在施工的全过程中,树立“质量安全第一”的思想,在确保施工质量安全的前提下求进度、求效益;

中科院广州化灌工程有限公司

20xx年11月16日

相关内容

热门阅读
随机推荐