一、彩钢瓦屋面漏水的主要原因:
1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。彩板质量差,上人屋面施工造成彩板变形。
2、风、雨等外力的作用,造成彩钢瓦屋面长时间的颤动,使钉眼处及铁皮接缝处长时间的磨损,遇到雨水就生锈.然后就再磨损再生锈,越来越严重。
3、自攻钉有橡胶垫为何还会渗水?第一:施工中自攻钉用力过猛已经把橡胶垫破坏。第二:橡胶垫老化快,很快就失去了防水功效。
4、彩钢瓦屋面变形的主要原因:第一:屋面跨度大,时间久了造成中间积水,中部重力加大,雨水次数越多变形越严重,甚至出现塌顶.第二:带矿棉的屋面,矿棉有吸水作用,遇到阴雨天,屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里,重量加大。第三:厦季屋面高温时,突降大雨,造成彩板温度骤降,彩板急速收缩,造成彩板变形,钉子松动。
5、高低跨屋面墙脚水冲部位渗水:采用水泥抹八字角、密封胶或者防水涂料做防水保护。水泥与金属不结合出现裂缝.涂料或密封胶延伸率小也会出现较大裂缝。
6、用耐候密封胶为何还会渗水?耐候密封胶在凝固时必定要收缩,收缩时就可能会在胶与框体之间产生分离,如果框体有尘土,这种情况会更严重。彩钢屋面长时间的高温加速了耐候胶的老化,金属材料的多次热胀冷缩,耐候胶很快失去功效。
7、防水涂料修补两年后为何还会漏水?防水涂料的可流动性造成施工时涂料厚度的不均匀,有缝隙不易被发现,再加上屋面的颤动,涂料的延伸率低出现裂缝。防水涂料施工时的偷工减料,涂料厚度过薄,很快就老化龟裂。
二、治理方案:
采用金属屋面专用防水卷材,封堵所有彩钢瓦上可能出现渗水的部位。
三、施工工艺:
1、满铺法:在彩钢瓦屋面全部铺贴彩钢瓦专用防水卷材。应横向铺贴,好处是能对屋面全面达到防水和防腐效果。特别是对屋面的钉眼部位。因为钉眼部位大都在三年后才开始渗水。一次彻底解决问题,再无后顾之忧。
2、只对条缝做,最好做两遍,下面一道是:33CM,上面一道为50CM宽.屋檐部位要包边为二遍。
3、防水基层作业条件:
、彩钢瓦基面无尘土、无松动。松动部分处理后才能施工。
、基面不得有积水现象,如有必须进行加固处理,合格后方可进行防水层施工。
、彩钢瓦缝隙超过03MM时要进行加固处理,处理后方可进行施工。
、阴阳角、桩立面与平面阴角、立面内角和外角必须做附加层。
、早上施工,彩钢瓦面有露水时,要停止施工。
、严冬施工彩钢瓦上要刷基层处理剂。
四、操作工艺:
.清理基面:用托布把旧彩钢瓦面上的尘土擦去,如有铁锈要清除铁锈,达到平整干净。
.做附加层:阴阳角、通风口、天沟等处要做附加层,附加层为15cm-30cm宽,沿阴阳角的中轴线延长铺贴。
.大面积施工:
a.先弹基准线,这样铺贴出的卷材整齐美观。
b.平铺卷材,对齐放正卷材与要施工的部位,可从两边卷起卷材。
c.从中割开隔离纸,一边揭去隔离纸,一边挤压卷材,尽量使卷材平整。
.要求:
a.铺贴卷材时,施工时从流水下坡方向开始铺。立墙面从高处向下方铺。
b.排除空气,随卷材滚动压排挤卷材内空气,让卷材牢固粘结。
c.在温度较低时,基层和卷材必须同时涂刷基层处理剂。
d.卷材搭接长边为3cm-8cm,短边为10cm。
e.外露卷材短边搭接、卷材收头及异性部位等,应采用密封膏密封。卷材立墙收头原则上用金属压条固定在预留凹槽内,再用密封膏密封。
五、施工注意事项:
1.旧屋面要求不得有尘土,干净就行,旧屋面可用托布擦洗一下,如果刷处理剂,不易过厚。
2.厚度最好选用或2MM厚.南方选用有胎体最好。
3.无胎体的材料施工时,最好不要在雾天或大雨刚停就施工,潮气会产生气泡。
4.卷材长边短边搭接不少于10cm。
5.卷材与卷材之间、卷材与加强层之间的搭接必须牢固,不能有翘边的现象存在,有条件的工程应做蔽水试验。
6.刚施工完毕的'防水层,不要随便揭开,因为这种材料是粘结的时间越久粘结的越牢固.如果揭开二次以上,就会出现粘结不牢固现象,必须涂刷基层处理剂才能完全粘结。
一、工程概况
经我公司技术人员现场勘察,本工程系贵阳市经济适用住房建设有限公司办公楼及幼儿园综合场所,屋面渗水较为严重,且渗水点较多,原屋面做法不明确。且屋面面层已做地砖装饰,局部地下室外墙渗水尤为突出,(因外墙已回填土后作室外活动场所)。现我公司决定将该工程渗水分为屋面及外墙两部分进行施工:
1、屋面渗水施工:
由于该屋面为上人屋面,且已作地砖装饰,如将原有地砖拆除后再做防水,势必会对原有屋面造成损伤且造价过高。经多方考虑,首先在原已施工完毕的地砖表层上用朗凯奇l-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷,然后用sbs高聚物改性沥青防水卷材满铺后面作20mm厚水泥砂浆保护层,然后在保护层上铺贴地砖作面层装饰(请建设单位和房屋原结构设计单位核算荷载是否满足)。
2、外墙渗水处理方法(方法有两种):
方法:该渗水点处于食堂外墙(地下室外墙位于高回填土方表层以下),表层有排水管道穿过且又为室外露天活动场所,须将排水管道和已硬化的露天活动场所全部拆除,再将高回填土方全部挖开后再将外墙基层清理干净后作sbs高聚物改性沥青防水卷材防水处理,面作保护层后恢复原状。此种做法工程量大且施工困难,对周围居住环境造成一定影响!
方法:采用内补法进行处理,首先在距离原渗水源的室内墙面阴角10cm处凿出一条(宽10cm×深15cm)的明排水沟进行处理,排水沟长度以现场实际为准,然后在距离排水沟边缘5cm处作一道10cm厚的中空轻钢龙骨石膏板隔墙(“为防止潮湿对隔离墙造成影响”故背光面宜用防腐面板加铝塑板进行隔离处理,采光面(即可用面)就用石膏板进行隔离,面刷美涂士健康星活性乳胶漆与原渗水墙面进行隔离,此种方法会对室内有效使用面积造成一定影响(具体做法见节点大样施工图)。
二、施工方法
1、基层处理及地砖表面清洗:首先清理屋面上所有废弃物、垃圾,并用水清洗干净。待晾干一至二天后,将屋面蜂窝孔洞(破损地砖)及大于毫米宽的裂缝(特别是基础沉降引起的延展性裂缝)需先用合成树脂砂浆或朗凯奇堵漏王浆料预先修补,再用朗凯奇l-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷。
2、确定屋面工程检查验收程序:
进场材料抽样复验→屋面管孔检查→地砖裂缝测定→面层清洗→朗凯奇l-108水泥基渗透结晶型防水涂料→涂刷冷底子油→sbs卷材铺贴→搭接缝粘合和密封材料封边处理→卷材收头固定和密封→20mm厚保护层。
3、施工条件准备:各项材料按时运到现场,垂直运输采用人力。屋面面层已清理完毕,含水率己符合规定,伸出屋面的设施、预埋件等已处理完毕。
4、防水材料的'选择:
a、所有sbs改性卷材和朗凯奇l-108水泥基渗透结晶型防水涂料必须有出厂合格证。进场后,随机取样进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复检。
b、sbs密封膏需取样作施工度、粘结性、柔性和耐热度试验。
c、防水材料的存放:应直立堆放,高度不得超过两层,短途运输平放时不得超过四层。贮存处应阴凉通风、避免日晒、雨淋和受潮。
5、施工机具:
主要有:水管、墩布、棕扫把、钢丝刷、塑料桶、胶皮刮板、钢卷尺、火焰加热器、手持压辊、铁压锟、铁锤等。
三、主要工序施工方法
各工序施工要点
a、管根处理:先沿管根四周凿8-10cm宽深3cm的沟槽,然后用清水冲洗干净,稍干后沟槽平面、与管道交接立面用水泥砂浆抹平1cm厚,待二至三天后,再进行防水附加层处理。附加层做法先用油膏嵌填成圆弧状,然后铺贴一层卷材附加防水加强层。
b、设备基座处理:基本同“管根处理”方法。
c、防水层施工(sbs沥青卷材)
施工要点:采取“滚铺满粘”法施工、按照“先高后低、先远后近”的施工顺序。其操作程序:加热→滚铺→排气、收边→压实→清理。
把好原材料关:原材料必须符合设计要求,要有产品合格证,经抽样检验合格后方可使用。
基层处理:必须将基层表面清理干净,使之清洁干燥,涂刷朗凯奇l-108水泥基渗透结晶型防水涂料待其干燥清理后满涂冷底子油二遍。防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位的处理,防水层施工完后不得有人行走。
直接穿过防水层的管道四周找平层应按设计要求放坡,与基层交接处必须预留20mm×20mm的槽,填嵌密封材料,然后加铺附加增强层。屋顶泛水处加铺卷材嵌入线槽内,用水泥砂浆压实。
铺贴方向:平面采用平行屋脊的铺贴方法,其搭接缝顺流淌方向搭接。女儿墙立面采用纵向敷设,自上向下对正,自下向上排气压实,找平层要与卷材同时涂胶,厚度约为1mm。
卷材搭接宽度:长边、短边搭接宽度均为80mm,同时相邻两幅卷材的接头相互错开300mm以上,以免接头处多层卷材相重叠而粘结不实。
搭接缝施工:在进行搭接缝粘贴前,先将下层卷材上表面80mm宽的铝膜用喷枪烧熔,注意不要烧伤搭接缝处的卷材,粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈光亮的黑色时即可粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热胶刮平,沿边封严。当整卷材料用完后,在所有搭接缝边用sbs改性沥青弹性密封膏涂封,宽10mm。
损伤处理:卷材损伤点需做附加层,附加层卷材应长出损伤点周边120mm,用水泥胶满粘。
卷材热熔胶的加热程度:烘烤时卷材底面和基层同时均匀加热,喷枪沿卷材横向缓慢来回移动,移动速度要合适,使卷材幅宽内加热温度均匀,至热熔胶融呈光亮黑色时,涂油已溶化,即可趁卷材柔软情况下滚铺粘贴。
辊压、排气:趁热用压辊滚压,排出卷材下面的空气,并使之粘贴牢固,表面平展,无皱折、无脱落、大起壳、鼓泡现象。施工完毕后再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。
成品保护:在进行防水层施工时,不得在其上进行其它工作。不得在防水层上凿孔打洞,也不准在防水层上拌制砂浆,如确需进行其他少量工作时,必须采取隔离措施。如发现防水层有破损时,应及时组织修复。
③、屋面施工时注意事项:
a、分格缝采用嵌填密封材料的方法处理。所有分格缝应纵横相互连通。进场材料按规定检验,合格才能用于工地。
b、穿过屋面的管道等与屋面相交处,周围用柔毡材料增强、密封,不得渗漏。
c、防水材料事先应进行样品验收,符合设计防水要求的使用年限,铺贴时位置准确、顺直。
d、施工遇雨时用彩条布遮盖。
四、屋面施工安全注意事项:
①、严禁在雨雪天施工,五级风以上时不得施工。
②、严禁在屋面上向下抛掷任何物体。
③、严禁在屋面外沿攀爬。
④、屋面所有材料必须隔离堆放,易燃材料如汽体必须用容器密封保存好。严禁在阳光下暴晒。
⑤、热熔器使用前检查加热器,喷咀不得堵塞。
⑥、卷材堆放要远离火源。
⑦、操作人员应戴手套等防护用品,以防烫伤。
⑧、操作人员应穿软底平胶鞋、佩带好安全帽。
五、质量保证措施
1、制定质量控制标准:
屋面基层表面密实、无起砂、起皮、开裂,平整度、坡度符合规范要求。卷材搭接宽度正确,搭接缝严密,节点处理符合规范要求,无翘边、张口,铝箔保护层完整,无损坏。
2、加强工序质量检查
找平层用2米直尺检查,面层与直尺间最大空隙不得大于5mm,外观检查无开裂、无酥松、起砂。
防水层每完成一道工序后,由专职质量检查员进行检查验收。合格后方可进行下一道工序的施工。
防水层做完后,检查屋面有无渗漏现象或积水,排水系统是否畅通,在雨后或持续淋水2小时后进行检查。
3、防水材料的质量控制
材料进场后,必须检查其出厂合格证、使用说明书,并随机抽样3卷进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复验。
密封膏取样作施工度、粘结性、耐热度、柔性试验。
建议采用的材料品牌:
a.朗凯奇l-108水泥基渗透结晶型防水涂料
b.“帅旗”牌4mm厚聚酯脂胎改性沥青防水卷材。
c.“禹王”牌、宏泰牌等4mm厚聚酯脂胎改性沥青防水卷材。
一、施工准备
屋面施工前,施工单位应通过图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。技术交底应落实到人。
按设计要求备齐材料,使用材料应从评审合格的分承包方处进货,应具备质保书、检测报告,进场材料应按规定取样复试,确保其质量符合技术要求。严禁在工程中使用不合格产品。合格的材料按规定专人看管,现场材料应堆放在对施工无影响、便于使用,又不妨碍成品保护的位置。
二、施工方法及注意事项
1.现浇混凝土屋面板浇捣
对于屋顶结构层,混凝土要按密实混凝土的要求进行施工,施工前严格控制混凝土的配合比,控制混凝土坍落度,合理安排施工程序及资源,不得留任何施工缝。
用于屋面的混凝土选用稳定性好的大厂水泥,严格控制水灰比,并掺加水泥量5%-10%的Ⅰ级优质粉煤灰和高效减水剂,以尽量降低混凝土水化热。 严格控制粗、细骨料的含泥量,规定石子、黄砂含泥量均不得大于1%,减少混凝土的干缩。
浇筑混凝土时做好泌水处理,在模板上留出泌水孔,以提高混凝土的质量和抗裂性能。
加强混凝土的早期养护。保持砼表面14d湿润,或在一周蓄水5cm以上保持7d,保温保湿养护混凝土。
2.水泥砂浆找平层及其它施工
施工前必须仔细全面检查砼现浇板本身的防水如何,发现有渗漏现象时应及时填堵,并浇水检查,直至确保无渗漏后方可进入珍珠岩找坡施工。找坡应顺畅,不应凹凸不一,确保水流畅通。并及时做好上部的找平,保温和柔性卷材施工工作。尽可能不让珍珠岩找坡和聚苯乙烯泡沫塑料保温层暴露时间太长。 水泥砂浆找平层砂浆铺设应按由远到近、由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,严格掌握坡度,用2m长直尺找平。
待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平:终凝前,轻轻取出嵌缝条,完工后表面应根据《产品保护工作程序》做好成品保护工作。
注意气候变化,如气温在0℃以下,或终凝前可能下雨时,不宜施工。 铺设找平层12h后,需洒水或喷冷底子油养护。
找平层硬化后,应用密封材料嵌填分格缝。
3、隔热层
采用40厚珍珠岩保温板。
(1)铺设时找平层应干净、干燥。
(2)珍珠岩保温板不应坡碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应用锯锯平拼接使用。破碎锯下的可用作找坡。
(3)保温板应铺平,垫实、垫稳,紧靠基层表面。
(4)接缝处用珍珠岩保温板的碎悄填嵌饱满。
保温层上20厚1:水泥砂浆找平层特别要注意表面平整,不能有局部凹凸,不能有积水现象,故施工时要用2米长硬括尺括平,铁板压光,待砂浆收水后再用木蟹打毛,第二次用铁板压光,确保不起灰、不起砂、不起皮。 4、851防水涂料施工
(1)涂膜防水施工时首先应清扫基层,然后涂刷底胶,底胶的配合经是聚氨脂甲组分、乙组分和二甲苯按1:的'比例配合搅拌均匀涂刷在基层表面上,干燥4h以上才能进行下工序施工;
(2)将聚氨酯防水涂料均匀涂刷在涂过底胶和干净的基层表面,要求厚度均匀一致,每遍涂布量为。
(3)涂完第一遍涂膜后,一般干燥6h以上至基本不粘手时,方可按上述涂刷第二遍涂膜,但对于平面的涂刷方向要求后一遍应与前一遍的涂刷方向相互垂直。
(4)保证防水涂料的厚度不小于。
5.细石砼刚性防水层施工
细石砼保护层施工前,应按设计要求支设好分隔缝木模。一般每格面积不大于36m,分隔缝宽度为20mm。一个分格内的混凝土应连续浇筑,不留施工缝。振捣采用铁辊滚压和人工拍实相结合的方法,不得采用插入式机械振捣器,防止破坏隔离层,上表面用平板振动器拖平。振实后随即用刮尺按排水坡度刮平,并在初凝前用木抹子提浆抹平,初凝后及时取出分格缝木模,终凝前用铁抹子压光。
细石砼浇筑完后应及时进行浇水等养护,养护时间不应少于7d。养护完后,将分格缝清理干净,嵌填防水油膏嵌实密封。(彩色防滑地砖保护层施工同楼地面)
3.顺水条、挂瓦条固定及英红瓦铺盖。
(1).将顺水条、挂瓦条用沥青涂刷进行防腐处理,待干燥方可使用。
(2).在坡屋面上弹出顺水条,放置位置线平行于斜坡方向放置,间距@500。
(3).根据弹线将顺水条在屋面上固定,并用1:的水泥砂浆在顺水条于屋面交界处做成弧形,待干后涂851二遍。
(4).弹出挂瓦条布置位置,方向垂直于顺水条,间距345,然后根据弹线用不锈钢钉将挂瓦条在顺水条上固定。
(5).锈钢钉配用英红瓦专用搭扣将英红瓦固定,转角处用切割机割去多余部分再盖好脊瓦。严禁使用破损瓦片。
(6).加强突出屋面部分防水处理。
四、防止渗漏措施
屋面施工中防止渗漏应特别注意以下问题。
1.采购的材料应具有质保书、检验报告,材质优良方可使用。
2.进场材料不得露天堆放,应有保护措施。
3.现浇钢筋砼屋面应振捣密实,防止裂缝产生。
4.基层应稳固、平整、清理干净。
5.落水孔、天沟、上人孔、女儿墙根及阴阳角卷材收边等部位节点部位渗漏水是屋面通病,施工应严格按设计及常规做法进行,并指派专人监督。
6.屋面伸缩缝、分格缝的做法严格按设计与规范的要求进行,施工前后次序不得颠倒。
屋面漏水是房屋维护中常见的问题,如果不及时修复,可能会导致严重的损坏。以下是一份完整的屋面漏水维修方案:
1.检查屋面:
首先需要对屋面进行全面的检查,找出漏水的具体位置和原因。可以使用梯子和安全带来检查屋顶,或者聘请专业的屋顶维修人员进行检查。
2. 清理屋面:
将屋面上的杂物、积水和松动的瓦片等清理干净,确保屋面表面干净整洁。
3. 修补瓦片:
对于破损或松动的瓦片,需要及时进行修补或更换。可以使用防水胶水或者专业的屋顶修补材料来修复瓦片。
4. 寻找漏水点:
根据屋面的情况,可能需要使用探伤仪器或者红外线摄像机来寻找漏水点的具体位置。
5. 封堵漏水点:
找到漏水点后,需要使用防水胶水或者其他专业的屋面防水材料来进行封堵,确保漏水点被完全修复。
6. 加强防水层:
可以在整个屋面上涂刷一层防水涂料,增加屋面的防水性能,预防未来的漏水问题。
7. 检查排水系统:
同时需要检查屋面的排水系统,确保雨水能够顺利排出,避免积水导致漏水问题。
8. 定期检查:
维修完成后,需要定期对屋面进行检查和维护,确保屋面的防水性能和排水系统的畅通。
材料及主要机具:
(一)主要材料:
1、用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
2、水泥砂浆:
(1)水泥:不低于325号的普通硅酸盐水泥。
(2)砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。
3、粉料:可采用矿渣、页岩粉、滑石粉等。
配套材料:
4、氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。
5、橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。
6、保护层料:石片、各色保护涂料。
7、70号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。
8、弹性体改性沥青防水卷材:sbsⅡ型3mm厚防水卷材。
9、js复合防水涂料。
(二)主要机具:
1、机械:砂浆搅拌机、电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。
2、工具:运料手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、炒盘、压滚、烙铁。喷灯或可燃气体焰炬、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线等。
二、作业条件:
1、找平层施工前,屋面保温层应进行检查验收,并办理验收手续。
2、各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部,应按设计施工图及规范要求处理好。
3、根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线(包括天沟、檐沟的坡度)。
4、施工找平层时应将原表面清理干净,进行处理,有利于基层与找平层的结合,如浇水湿润、喷涂沥青稀料等。
5、施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。
6、铺贴防水层时基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。
7、基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。
8、卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。
三、劳动力情况:
砌筑瓦工安排3人,壮工5人,防水工3人。
四、工期安排:
20xx年4月30日至20xx年5月10日,工期共计11日历天。
五、操作工艺:
基层清理→ 管根封堵 → 标高坡度弹线 → 洒水湿润 →水泥砂浆找平层 → 养护 →→ 验收 涂刷基层处理剂 → 铺贴卷材附加层→ 铺贴卷材 → 热熔封边 → 涂刷js复合防水涂料→蓄水试验 → 保护层
1、基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。
2、管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。
3、抹水泥砂浆找平层:
1)洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。
2)贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找玻,一般按l~2m贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距l~2m冲筋,并设置找平层分格缝,宽度一般为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6m。
3)铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1∶3,拌合稠度控制在7cm。
4)养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,一般养护期为7d,经干燥后铺设防水层。
4、铺设防水卷材层:
1)清理基层:施工前将验收合格的找平层表面尘土、杂物清理干净。
2)涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。
3)附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。
4)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm。
5、热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。
6、涂刷防水涂料:涂刷js复合防水涂料。
7、防水保护层施工:上人屋面按设计要求做刚性防水层屋面保护层。防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂,随即撤石片,要求铺撒均匀,粘结牢固,形成石片保护层。
六、质量保证:
1、原材料及配合比,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
2、屋面、天沟、檐沟找平层的坡度,必须符合设计要求,平屋面坡度不小于3%;天沟、檐沟纵向坡度不宜小于5‰;
3、水泥应有出厂合格证或试验资料。
4、水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。
5、找平层与突出屋面构造交接处和转角处,应做成圆弧形或钝角,且要求整齐平顺。
6、找平层分格缝留设位置和间距,应符合设计和施工及验收规范的规定。
7、允许偏差项目,见下表:
8、弹性体改性沥青防水卷材及胶粘剂的品种、牌号及胶粘剂的配合比,必须符合设计要求和有关标准的规定。
9、卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的'细部做法,必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。
10、卷材防水严禁有渗漏现象。
11、铺贴卷材防水层的基层,泛水坡度应符合设计要求,表面无起砂、空裂,且平整洁净,无积水现象,阴阳角处应呈圆弧或钝角。
12、卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。且粘结牢固,无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷。
13、卷材防水层的保护层应结合紧密、牢固,厚度均匀一致。
七、成品保护:
1、抹好的找平层上,推小车运输时,应先铺脚手板车道,以防止破坏找平层表面。
2、找平层施工完毕,末达到一定强度时不得上人踩踏。
3、雨水口、内排雨口施工过程中,应采取临时措施封口,防止杂物进入塔塞。
4、已铺贴好的卷材防水层,应采取措施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输,并应及时做防水层的保护层。
5、穿过屋面、墙面防水层处的管位,施工中与完工后不得损坏变位。
6、屋面变形缝、水落口等处,施工中应进行临时塞绪和挡盖,以防落进材料等物,施工完后将临时堵塞、挡盖物清除,保证管、口内畅通。
7、屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。
八、应注意的问题:
1、找平层起砂:水泥砂浆找平层施工后养护不好,使找平层早期脱水;砂浆拌合加水过多,影响成品强度;抹压时机不对,过晚破坏了水泥硬化;过早踩踏破坏了表面养生硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹压时间,成品不能过早上人。
2、找平层空鼓、开裂:基层表面清理不干净,水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好,造成空鼓;应重视基层清理,认真施工结合层工序,注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够,均可造成找平层开裂;注意使用符合要求的砂料,保温层平整度应严格控制,保证找平层的厚度基本一致,加强成品养护,防止表面开裂。
3、倒泛水:保温层施工时须保证找坡泛水,抹找平层前应检查保温层坡度泛水是否符合要求,铺抹找平层应掌握坡向及厚度。
4、屋面不平整:找平层不平顺,造成积水,施工时应找好线,放好坡,找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求,平整无积水。
5、空鼓:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处易出现空鼓;铺贴卷材应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时应平、实,压边紧密,粘结牢固。
6、渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配、粘贴操作,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。
九、安全防范措施:
1、屋面铺贴卷材,四周应设置米高的围栏,本工程使用大楼屋面原有围栏;
2、配制材料的现场应有安全及防火措施,遵守安全操作要求。
3、配制胶泥的稳定剂,有的是有毒粉末,应防止吸入鼻内。
4、配制、施工操作时,应戴手套、口罩、穿工作服等。
5、搅拌材料时,加料口及出料口要关严,传动部件应加防护罩。
6、凡有严重心脏病、高血压、神经衰弱症等不适于高处作业者不能进行屋面工程施工。
7、上屋面前应检查有关安全设施,如栏杆是否牢固,检查合格后,才能进行高处作业。
8、碎瓦、杂物、工具等应集中下运,不能随意乱掷。
9、高处作业操作人员不得过分集中,必要时应系安全带。
10、材料存放于专人负责的库房,严禁烟火并挂有醒目的警告标志和防火措施。
11、施工现场和配料场地应通风良好,操作人员应穿软底鞋、工作服、扎紧袖口,并应配戴手套及鞋盖。涂刷处理剂和胶粘剂时,必须戴防毒口罩和防护眼镜。外露皮肤应涂擦防护膏。操作时严禁用手直接揉擦皮肤。
12、患有皮肤病、眼病、刺激过敏者,不得参加防水作业。施工过程中发生恶心、头晕、过敏等,应停止作业。
13、使用液化气喷枪及汽油喷灯,点火时,火嘴不准对人。汽油喷灯加油不得过满,打气不能过足。
14、装卸溶剂(如苯、汽油等)的容器,必须配软垫,不准猛推猛撞。使用容器后,其容器盖必须及时盖严。
15、高处作业屋面周围边沿和预留孔洞,必须按“洞口、临边”防护规定进行安全防护。
16、防水卷材采用热熔粘结,使用明火(如喷灯)操作时,应申请办理用火证,并设专人看火。配有灭火器材,周围30m以内不准有易燃物。
17、雨、天应待屋面干燥后施工。六级以上大风应停止室外作业。
18、下班清洗工具。未用完的溶剂,必须装入容器,并将盖盖严。
第一章工程概况
1、工程概况
本工程为大连新锐置业有限公司、大连广宇置业有限公司开发的大化集团搬迁及周边改造A2区项目。本项目位于大连市甘井子区梭鱼湾大化厂区原址,处在大连主城和开发区新城的纽带区域,北至东方路,西至东北路。用地面积46300平方米,总建筑面积约138448平方米,其中地下室面积约为32873平方米,综合容积率,抗震烈度按七度设防,场地基本呈矩形,共17个建筑单体,地上高层13栋,其中1#、4#、5#、6#、7#、10#、12#等7栋楼为18层住宅,11#、13#等2栋楼为24层住宅,2#、3#、8#、9#等4栋楼为25层住宅,结构形式为剪力墙结构。另外14#、15#、16#为一层公建,17#为地下车库公建,结构形式为框架结构。
2、屋面做法:
结构层→110厚XPX保温板→水泥焦渣找坡→混凝土找平层→防水层a)防水材料:屋面采用3+3mmSBS改性沥青防水卷材,上层帯颗粒;
b)施工方法:卷材采用热熔法施工c)工程质量:合格
第二章施工准备
a)人员准备:
材料准备SBS改性沥青防水卷材
此材料采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。
第三章施工方案
1、基层处理
、基层清扫,表面无浮土沙尘等污物,对凸起的地方用小平铲削平,对凹进的地方用1:的水泥砂浆抹平。
、基层与突出屋面的结构(如天窗、变形缝、排汽道、管道及设备基座等)相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。
、找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%,可用面积约1m2,厚为~的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2~3h,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠,可满足施工要求。
、基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的`砂浆块或突起物应以铲刀削平。
、阴阳角应抹成半径为50mm均匀光滑的小圆角。
、穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。 2、工艺流程
基层处理铺贴附加层贴平面卷材铺贴立面墙卷材收口固定嵌缝密封质量检验成品保护3、施工工艺
基层干燥后,涂刷基层处理剂。用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。干燥至不粘脚后方可进行下道工序。 附加层施工
对所有的阴阳角部位、立面墙与平面交接处做附加层处理,附加层宽度大于300mm。(附加层见后附图).试铺定位
在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。
.卷材的配置要求卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与排水方向垂直,
卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。如下图
.先铺设排水比较集中的部位(如排水天沟等处)按标高由低向高的顺序铺设(如下图)。
.卷材铺贴
.用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热,待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。(如图)
熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置
1、喷咀;2、火焰;3、改性沥青卷材;4、水泥砂浆找平层;5、混凝土结构层;6、卷材防水层
.卷材搭接缝施工
在热熔粘结搭接缝前,先将下一层卷材表面的隔离层用喷灯熔化,具体操作,由持喷灯的工人用抹子当挡板沿搭接线向后移动,喷灯火焰随挡板一起移动,喷灯应紧靠挡板,距离卷材约50~100mm。(如下图)。
屋面漏水是房屋维修中常见的问题,如果不及时处理,会给房屋结构造成严重损坏。因此,需要制定一份完整的屋面漏水维修策划方案来解决这一问题。
1.检查和评估:首先需要对屋面进行全面的检查和评估,找出漏水的具体位置和原因。可以通过上屋面检查,使用红外线热成像仪或水压测试等方法来确定漏水点。
2. 制定维修方案:根据检查和评估的结果,制定具体的维修方案。包括修补漏水点、更换破损的屋面材料、重新铺设防水层等。
3. 确定材料和工具:根据维修方案确定需要的材料和工具,包括防水材料、维修工具、安全设备等。
4. 安排施工人员:根据维修方案和所需材料和工具,安排专业的施工人员进行维修工作。确保施工人员具有相关的资质和经验,能够熟练操作相关工具和设备。
5. 施工过程控制:在施工过程中,需要严格控制施工质量和进度,确保维修工作按照方案进行,不出现差错和延误。
6. 完工验收:维修工作完成后,进行完工验收,确保漏水问题得到彻底解决。如果有必要,可以进行相关的水压测试或其他检测手段来验证维修效果。
7. 完善维修记录:对整个维修过程进行记录,包括检查和评估报告、维修方案、施工过程控制记录、完工验收报告等,为日后的维护和管理提供参考。
一、工程概况
工程名称:银监大厦小区屋面防水维修工程
物业管理公司:
建筑面积:层数:
维修原因说明:
渗漏原因分析:旧屋面多处渗漏,其主要原因是防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓、脱落,落水口有堵塞排水不畅情况,局部有积水现象,突出屋面的构筑物细部处理不当。
根据公司技术人员现场勘查发现屋面原有防水层因年久失修,长时老化失去弹性,产生龟裂,失去了防水效果。雨水从裂缝进入防水层下面渗透到屋面珍珠岩保温层,从而保温层就变成了积水层。在日积月累之下保温层里就积累了大量的雨水,从楼板的薄弱点向楼下渗漏,造成了这是漏水的主要原因。
工程渗漏治理方案:根据该工程的功能要求、结构特点,严格按《屋面工程施工质量验收规范》GB 50207-20xx的要求,对该工程采取先解决屋面珍珠岩保温层内的积水串水问题,在屋面上开挖一条隔水沟槽,沟槽内做防水密封处理,防止旁边屋面保温层内的积水串项所施工的屋面,然后在屋面基层上整体做SBS防水卷材的施工方法。选定防水材料的品种,确定构造和节点做法,并提出相应的技术措施方案。
二、施工部署
1、施工准备
(1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项旧屋面防水维修人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以业主方为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。
(2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调作技
能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一
岗多职,确保工程施工顺利进行。
(3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的合格产品。防水材料选用:屋面定选用SBS“弹性体”改性沥青防水卷材。该产品具有弹性好,抗拉强度和延伸率高,低温柔度好,耐穿刺,耐老化性好等特点。适用于工业与民用建筑物的屋面及地下室、桥梁、道路、隧道、游泳池、水库、水渠等防水工程。
(4)劳动力进场准备:
1)旧屋面防水维修施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。
2)劳动的落实,保证措施:根据旧屋面防水维修施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。
三、施工工艺
本工程确定对屋面开挖隔水沟槽→隔水沟槽做防水处理→沟槽表面找平→屋面空鼓、龟裂、起层处铲除→铲除部位防水卷材修补→涂刷SBS防水卷材粘接剂→粘贴防水卷材做防水层,共7个程序。
修缮前我们先对屋面渗漏部位进行现场查勘,确定渗漏部位,查明原因,确定修缮工序。具体情况如下:
1、首先在本屋面与其他屋面相接处开挖开挖隔水沟槽,防止屋面保温层内串水。
2、隔水沟槽两侧用堵漏王封堵并粘贴高分子防水卷材做防水层。
3、隔水沟槽保温层回填,填至距找平层约4cm处用掺无机铝盐防水剂水泥砂浆做找平层。
4、屋面基层处理,并将垃圾装袋搬运下楼并用汽车运走。
5、基层铲除部位及屋面阴阳角、下水口和管道周边等部位做防水附加层。
6、涂刷SBS防水卷材粘接剂。
7、屋面整体粘贴SBS卷材防水层(4mm厚聚酯胎)。
四、施工操作要点
1、基层处理:选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件。
2、涂刷基层处理剂:用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行热熔施工。
3、细部附加处理:对于转角处、阴阳角部位、穿出构件以及其它细部节点均应做附加增强处理,附加层的宽度为1/3幅宽卷材,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面用汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。
4、将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处~施行往复移动烘烤,应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡,及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。
5、搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能。
五、安全保证措施
1、施工操作人员不准穿带钉子鞋或高跟鞋进入现场,以免破坏已做好的防水层;防水层未干,严禁人员在工作面上乱踩。
2、防水层上堆料放物,都应轻拿轻放,并加以方木铺垫。
3、施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补强措施,以确保防水层的质量。
4、存放材料地点和施工现场必须通风良好。
5、完毕后不准在防水层上打洞,要做好产品保护,以免破坏防水层。
六、成品保护
1、施工人员要认真的保护好已完成的防水层,严防施工机具和建筑材料损坏防水层;
2、不允许有尘土、杂物堵塞大小管口,排水部位,以保证排水畅通无阻;
3、在防水层的施工过程中,施工人员须穿软底鞋,严禁穿带钉子或尖锐突出的鞋进入现场,以免破坏防水层;
4、施工过程中管理人员应随时、有序的.进行质量检查,如发现有破损、扎坏的地方要及时组织人员进行正确、可靠的修补,避免隐患的产生;
5、不得在已验收合格的防水层上打眼凿洞,如必须穿透防水层时,必须提前通知防水承包方,以便提供合理的建议,并进行及时的修补。
七、质量检查验收
旧屋面防水维修工程质量的检查及验收:防水层施工完毕,要进行检查,不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象,做到面层美观实用才能起到良好的防水效果,保证工程应有的防水寿命。
八、安全文明施工
1、屋面防水施工队伍,须符合_有关防水工程施工用工要求,主要操作人员应参加过防水工专业培训。
2、屋面防水施工须遵循《建筑安装工程安全技术规范》,做到文明施工、安全生产。
3、施工开始前必须进行安全交底,每天上岗前进行安全教育,有针对性、有记录,进入施工现场不得穿钉子鞋、拖鞋。
4、进入施工现场,严禁动用明火,严禁吸烟,并主动监督,制止其它违章吸烟者。
5、施工用胶粘剂、溶剂等易燃品,应存放在通风、能锁的库房,远离火源,并配备干粉灭火器。每天施工现场严禁大量堆放各种易燃品,每天工作完毕将废料,包装皮等杂物集中,由专人负责运至指定地点堆积。
6、对铺设好的卷材防水层,不得在上面直接从事其他施工作业;应防水层上铺垫临时保护层方可施工。
7、施工现场,不准乱接电线,及使用无防爆设施的各种手动电器,严禁破旧电线、电缆通过正在施工的作业面。
8、屋面施工人员严禁骑坐在女儿墙或斜檐上,一经发现罚款处理。 9、屋面堆放材料严禁集中放置。
10、屋面施工人员严禁从屋面上往楼下扔垃圾,防止垃圾伤人。
11、在住户休息时间不准大声喧哗。
九、消防保证措施
1、认真学习贯彻《_消防条例》,树立消防安全意识;
2、严格按照现场的布局划分作业区、易燃材料区,保持防火间距;
3、施工现场严禁烟火,建立现场明火管理制度。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwendaquan/qitafanwen/963477.html