报告的排版应当整齐、美观,使用合适的字体、字号和标题。遵循“三段式”原则,即引言部分引出主题,正文部分展开论述,结论部分做总结或提出建议。通过阅读报告范文,我们可以提升自己对报告结构和写作风格的认识。
由我单位承建的阳煤集团马家坪馨居c-1#住宅楼工程已按合同要求完成了全部工程建设项目,我施工单位特对该单位工程做以下几方面总结:
一、地基基础分部工程;在施工过程中,我们以施工图纸为依据,以国家新颁布的各分项、分部验收规范为标准,认真施工,严把质量,各分项工程全部验收合格。
1、地基工程:土质符合设计要求与勘察报告相符(探槽、验槽合格)。
2、钢筋工程:钢材、焊条等质保材料全部合格,并有复试报告和合格证,钢筋加工安装严格按设计及规范进行操作,各检验批分别符合要求。
3、砼工程:水泥、石子、黄砂分别具有合格证或复试报告,配合比为c30煤炭工业阳泉矿区质量检测中心出具,质保资料齐全。施工过程中,砼振捣密实,几何尺寸、外观质量分别符合要求,砼试块强度满足要求。
4、砌砖工程:砌体采用m10混合砂浆砌mu10砖,砂浆饱满,灰缝顺直,平整度、垂直度均小于规范要求,质量保证资料齐全。
5、室外防潮工程:按设计要求进行施工,经监理单位隐蔽验收合格。
二、主体工程:
主体结构所使用的钢材、水泥、黄砂、石。
工程名称:xxxxx工程。
施工单位:xxxx项目经理:xxx。
一、工程概况:工程名称:xxx工程建设单位:xxx有限公司设计单位:xxx公司监理单位:xxx有限公司施工单位:xxx有限公司工程地点:xxx建筑面积:本工程地上4层,高度19m,建筑面积11825㎡。
二、依据:
1、建设项目有关合同;
2、消防设计施工图及设计更改单、技术核定单;
8、《工程建设标准强制性条文》(消防工程部分);
三、主要内容及范围。
四、质量行为。
施工前编制有施工组织设计,有施工现场管理制度、工程质量、安全的保障体系和具体实施措施,主要部位和专项施工有专项方案和技术交底,施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求。在整个施工过程中,能按规定接受有关单位和部门的监督管理,所有工序都按施工规范要求进行报验审核,验收合格后才能进入下道工序施工,能按设计和规范要求以及执行强制性有关条文进行施工,施工质量均达到合格标准。
五、材料、构配件及设备质量的控制情况。
本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及主管部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时作退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》还有公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》,消防产品的生产厂家确认报告齐全。安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定,排烟阀、防火阀、送风风阀、脱扣器(用于非消防电源强切)、水流指示器、温度喷头、烟感、温感和手动报警报钮、消火栓箱按扭(消火栓内的直接起泵按钮)等,都经过严格的质量检验,提供质量合格证明文件齐全、完整,有专业检测机构的检测证明。
工程开工前制定了有关安全施工专项施工方案,在施工中,能够按专项方案组织施工并能够对施工现场保持经常性的安全检查;工地现场配有专职安全员,在工作中能够认真工作并能够接受监理人员的管理和督促;本工程在施工期间的安全管理符合《建设工程安全生产管理条例》的规定,本工程安全无事故发生。
八、工程综合评价。
能够按照施工图和现行规范及施工组织设计组织施工,有不符合施工验收规范的部位和工序在监理工程师的监督下进行了整改,施工质量基本符合施工图设计文件、gb50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范的规定;各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经有关单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能符合设计要求;工程的观感质量符合要求。参加验收的各方人员的资格符合要求;监理单位的验收方法符合规范要求。
综上所述,xxx工程自评为合格。
xxx有限公司。
工程名称:
项目总监:
审核批准:
编制日期:
本工程为承德市德厦建材公司建设的办公楼工程,工程建设地点德厦建材砌块生产厂院内。该项目为建筑面积1229m2。主体为砌块混凝土结构,基础是混凝土条形基础,建筑形式为地上三层,层高3.3米。
·基础为砼条形基础,主筋为二级钢筋,砼等级为c25,
·主体为砌块混凝土结构,梁、柱主筋为二级钢筋、板为一级钢筋。
·屋面工程为混凝土结构平屋顶,防水采用sbs改性沥青防水卷材。
·装饰、装修工程外墙为劈裂砌块,内墙为混合砂浆打底,面层刮墙壁膏,地面为水磨石、花岗岩地面,内门为机制木门,窗为塑钢窗,双玻中空玻璃。
(一)主要建筑材料。
该工程基础与主体的钢筋,使用的是承德市钢铁公司和首都钢铁公司的钢材;基础与主体的水泥为国投牌水泥,结构砼用砂为承德市五烈河河砂。
钢材、水泥、砌块等建筑材料按种类、批量进厂时均有合格证,且在我公司监理人员的见证下进行现场取样、送样,复试结果合格。
水暖、电气材料(各种管材、电线开关、插座等)均有合格证、检测报告等质量合格证明。
(二)地基验槽。
基槽挖完后,建设、勘察、设计、施工的有关技术负责人进行了地基验槽,验槽结论为:
1、基槽岩土与《地基勘察报告》基本相符,土质均匀,无不良地基土不需要二次处理。
2、探布点合理,钎探深度符合要求,钎探使用的工具符合规定。
3、现有地基土层能够满足设计的持力层的需要。能保证在设计文件规定的年限内,地基不会产生不均匀变形,建筑物不会因此产生裂缝。
(三)基础工程。
1、钢筋工程。
钢筋的种类、规格、间距、帮扎方式等均符合设计要求和施工规范的要求。
2、砼工程;
我监理部在日常检查工作中,严格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼浇筑完毕后的养护,从而保证了砼的强度。砼经实测实量抽查,都无严重超差点。基本项目的检查,砼蜂窝、麻面现象不同程度的存在,经修补后对结构受力无影响。
(四)主体结构部分。
钢筋的种类、规格、间距、帮扎方式等均符合设计要求和施工规范的要求。
1、钢筋工程。
监理部在钢筋隐蔽验收过程中严格执行监理工作程序,对于不符合设计施工图纸和施工规范要求的部位即使进行整改,经复查合格后在进行下道工序施工。在验收过程中将梁、柱节点部位、阳台部位作为控制重点。对于砼板的钢筋,监理部要求采用墨线控制方法,取得了较好的效果。
2、混凝土工程。
由于模板工程质量的优劣直接影响砼工程,所以监理部把模板工程作为一道关键工序来控制,为后期砼质量打下了基础。在砼浇筑过程中,施工人员严格按操作规程作业,根据结构特点,易发生质量问题的部位,进行严格管理,保证了梁、板、柱的几何尺寸,该楼砼没有出现较大范围的蜂窝、麻面,对于一般性的缺陷经监理人员见证后施工单位即时进行了修补。总的来说砼梁、板、柱观感质量较好,从砼试块试验报告看,强度达到设计要求,抽样回弹检测砼强度结果均达到设计强度要求。
3、砌体工程。
在砌体施工过程中为保证施工质量,监理部对易出现问题的工序进行了严格的监督、检查,如砌体的粘灰率、压墙筋的搁置部位、长短等,同时为保证砌体、观感质量要求,施工时按皮数杆进行砌筑,保证了灰缝厚度的均匀。监理人员在日常检查中认为砌体的粘灰率、垂直度、平整度符合规范规定。从砂浆试块实验报告看,强度均达到设计要求,抽样砂浆强度检测结果均达到设计强度要求。
工程质量控制资料:建筑与结构应项,实际项;给排水与采暖应项,实际项;建筑电气应项,实际项。工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录:建筑与结构应项,实际项;给排水与采暖应项,实际项;建筑电气应项,实际项。
(一)观感质量。
1、外墙劈裂砌块施工前进行排砖,前后墙砌块的排放较合理,保证了水平缝竖缝横平竖直。砖缝处理到位,观感较好。山墙劈裂砌块排活时欠考虑,窗口部位上下不通顺,在一定程度上影响观感。
2、内装为墙壁膏面层,颜色一致,涂刷精细,平整度、光洁度好。
3、地面为花岗岩、水磨石地面,平整度、强度符合要求,观感质量较好。
(二)使用功能。
1、门、窗几何尺寸和外观检查基本符合要求。
2、厨、卫地面砖、坡向地漏、泼水试验,地面不积水。
3、卫生洁具排水通畅,接口部位不渗水。
4、室内设备、管道、电气开关位置安装合理,使用方便,符合设计要求。
1、屋面防水工程个别部位出现空鼓。
2、泻水口高出屋面,有存水现象。
3、塑钢窗封闭胶施工不合格。
以上问题施工单位已依据监理通知进行了整改,经复检认为达到了合格等级标准。
该工程在施工的各环节中,执行法律、法规和强制性标准的规定。地基与基础、主体结构、等其他部位达到了设计要求。工程质量控制资料,工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料真实、完整。
总监理工程师:
监理公司法人代表:
xxx工程项目管理有限公司。
工程名称:
项目总监:
审核批准:
编制日期:
一、工程概况。
本工程为承德市德厦建材公司建设的办公楼工程,工程建设地点德厦建材砌块生产厂院内。该项目为建筑面积1229m2。主体为砌块混凝土结构,基础是混凝土条形基础,建筑形式为地上三层,层高3.3米。
二、结构简述。
·基础为砼条形基础,主筋为二级钢筋,砼等级为c25,·主体为砌块混凝土结构,梁、柱主筋为二级钢筋、板为一级钢筋。
四、工程技术资料核查情况。
该工程质量等级达到了合格标准。
总监理工程师:
监理公司法人代表:
xxx工程项目管理有限公司。
叶集实验学校工程主要功能为教学、办公用房,建筑面积1570平方米,地上4层。
主要建筑结构类型。
叶集实验学校工程为钢筋混凝土框架结构,建筑结构设计使用年限为50年,建筑耐火等级:三级,设防烈度:6度,建筑类别:三类建筑。本工程已具备下列验收条件:
1)建筑工程基础工程已全部完成,资料齐全;
2)建筑工程主体工程已全部完成,资料齐全;
3)建筑工程屋面工程已全部完成,资料齐全;
4)建筑工程装饰工程已全部完成,资料齐全;
5)质量保证资料基本齐全,并整理成册;
7)建筑垃圾等杂物清理干净,达到窗明、墙洁、地净;
8)单位工程及各分部、分项工程经自评资料已经完善;
二、自检验收标准。
工程竣工预验收依据:设计文件、有关变更、施工合同、工程建设有关标准、工程质量验收规范等。
符合验收要求;工程实体预验收人员认真检查工程分项质量、使用功能,并对六个分部工程进行具体详细的验收检查。
1)地基与基础分部工程:已经分阶段进行验收评述,地基与基础分部通过验收。
2)主体结构分部工程:已经分阶段进行验收评述,主体通过验收。
3)建筑装饰装修分部工程:
经检查无起砂、裂纹、脱皮、麻面等现象,表面洁净,地面子分部分2项检查,抽查合格。
本工程门窗均有质保书或合格证;门窗子分部分3项检查,抽查合格。本工程的内外抹灰分项均无脱层、空鼓、面层爆灰和裂缝现象,粉刷表面光滑、洁净、接槎平整,外墙的涂料工程分项及油漆分项的涂料和油漆均有质量保证书,其颜色符合有关要求。
本工程扶手与栏杆固定牢固无松动现象。
4)建筑节能分部工程。
本工程外墙采用50厚聚苯颗粒保温层,各种组成材料有生产厂家的产品合格证及质量保证书,并附有耐久年限。材料进场后由监理工程师见证取样送有资质的检测单位进行复检,达到设计和国家有关规范要求。
5)建筑屋面分部工程:本工程为不上人平屋面,平屋面保温层的保温材料有合格证,卷材有质量保证书,其铺设的搭接均按规范施工,平屋面经盛水试验未发现渗漏现象,本分部分5项检查,抽查合格。
6)建筑给排水分部工程:整个系统能严格按图施工,给排水孔留位置基本符合设计要求,水平、垂直偏差均在允许范围内,排水伸缩节安装符合季节性变化要求,盛水通球、水压试验符合要求,各吊架尺寸较准确,本分部分8项检查,抽查合格。
9)建筑电气分部工程:平板、墙中的配管按图施工,配电箱按标高进行安装,安装结果符合要求,开关插座标高水平、垂直误差均在允许范围内,导线连接回路符合设计要求,线相间绝缘符合要求,圆木安装牢固,开关动作准确,满足设计要求,本分部分8项检查,抽查合格。
本工程经施工单位自检后已具备下列验收条件:
1、建筑工程和装饰工程已全部完成;
2、土建分部工程全部验收合格:水电(水电各项试验报告)分部工程全部合格。
3、质量保证资料齐全,并整理装订成册;
5、建筑垃圾等杂物清理干净,达到窗明、墙洁、地净;
6、备有单位工程及各分部、分项工程企业自评资料;
7、结构未出现下沉、裂缝、变形等异常情况;工程竣工预验收提出遗留问题整改完成;
综上所述:本工程经自评检查符合设计及验收标准,质量合格。
工程名称:梓木山小区八一东路。
监理单位:郴州市工程建监理设有限公司发出日期:二零一三年十二月十一日
一、工程概况。
本工程包括道路工程、绿化工程、交通设施、电力通信工程、给排水工程、照明工程等,工程造价约5200万元。
各参建单位为:。
建设单位:安仁县住房和城乡建设局。
监理单位:郴州市工程建设有限公司。
设计单位:湖南省建筑设计院。
施工单位:湖南省扬生建设集团有限公司。
二、评估依据。
1.工程建设监理合同。
2.工程施工合同。
3.工程设计施工图。
4.城镇道路工程施工与质量验收规范cjj1-2008。
9.其他国家及地方现行有关质量验收规范、标准等法律、法规、规定。
三、质保资料核查情况。
1、路基、基层及面层分部工程已通过验收,质量符合设计要求和施工规范规定,资料齐全,核定等级为合格。
2、人行道所用的道板砖质量合格,铺装符合设计及规范要求,表面平整、稳固、线缝直顺、缝宽均匀、灌缝饱满。
3、给水、雨水、污水、电力、电信、照明、燃气、交通设施与交通监控等管线工程的管材质量合格,安装符合设计及规范要求,并做好隐蔽记录及检验批质量验收记录。
4、沥青混凝土为商品砼,所用的材料、配合比、试块强度报告符合设计要求,标高、截面尺寸、表面平整度符合施工验收规范规定。
四、各分部工程质量评定验收。
1)路基。
1.本工程路基处理主要采用翻挖、分层回填碾压法与抛石挤淤再回填碾压处。
理方法。后在施工过程中,局部地方由于现场地质条件与设计勘察结果不符,通过变更,对该地段采取了换填、分层碾压的方式进行处理。
2.在施工过程中,监理单位对分层回填段实行全过程旁站监理,每层回填都。
有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程基本正常。
3.本工程使用的施工机械均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符。
合相关规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和弯沉值,检测结果。
符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
2)基层。
行。
理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
3.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使。
用,符合设计和规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
3)面层。
1.本面层分为三层,下面层为es-2稀浆封层、中面层为厚度8cm的ac-25粗粒式沥青混凝土、上面层为厚度4cm的ac-13细粒式沥青混凝土,现场施工采用全机械操作。
2.在施工过程中,监理单位对拌合料的搅拌、摊铺、碾压实行全过程旁站监理,每层施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
3.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合相关规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和厚度及弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
4)其他分部工程的质量状况。
1.人行道分部工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
2.道路附属构筑物含分部工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
3.给排水工程含分项工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
4.通信工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
5.交通设施与交通监控工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
6.绿化工程含分项工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
7.照明工程含分项工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
五、观感质量验收。
通过对沥青面层、人行道、道路附属构筑物、交通设施、绿化、管线工程等各分部的外观检查验收,观感质量总体评价为良好。
六、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果。
在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中时有发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后才进行下道工序施工。整个施工过程中监理单位发出了监理通知,对施工单位落实整改也起到了一定的促进作用。
七、评估意见。
综合以上所述,本监理部认为该工程质量基本符合设计和施工规范验收要求,质保资料基本齐全、真实、有效。工程质量等级评定为合格。请质监站给予审核和监督。
总监理工程师签字:
监理单位(章)。
(注:质量评估报告应由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位提供)。
本工程为工程,建筑面积为平方米,结构,建筑层数为层。坡屋面采用,内墙,外墙;水、电、暖、卫等配套齐全,能满足用户使用要求,工程质量符合设计与规范要求。
本工程施工过程中对进场使用的各种材料进行了见证取样试验,使施工中使用的材料均能达到使用要求。分项、分部以及隐藏工程的核验及时准确,技术资料齐全。
1、基本项目:对部符合要求。
2、观感项目:应得实得分,得分率%。
工程项目经理部。
****************工程(一标段)。
编制人:批准人:
河北***********监理有限公司年月日。
目录。
一、工程概况。
二、监理依据。
四、工程实施情况。
五、质量评定情况。
七、质量保证资料核查情况。
八、最终评估意见。
一、工程概况:
1.1工程名称:***************工程(一标段)1.2工程地点:*******至********。
1.3工程范围:本工程内的路基路面及排水工程,交通设施工程,绿化工程等。
1.4参建单位:
建设单位:******住房和城乡建设局。
监理单位:河北**********监理有限公司1.5本工程造价:约4108.91万元要求工期:4个月工程质量标准:合格。
二、监理依据:
2.1依法签订的监理委托合同和工程建设承包合同及其有关附件。2.2业主、监理单位和承包商在工程实施过程中有关的会议记录,函件和其它文字记载。业主提供的正式施工图纸、文件报告及有关资料。
2.3政府批准的建设计划、规划等与工程建设有关的文件。
2.4国家和省、市有关工程建设和监理的政策、法规、规范、标准及省、市有关规定文件。
监理工作就是“四控两管一协调”,而质量控制是监理工作的核心,质量控制主要有:
3.1事前控制:熟悉掌握施工图纸和有关的技术规范和验评标准;审查施工单位资质、施工组织设计及施工方案;进场材料报验;施工现场检查验收及核查工程质量保证措施等。对重点工序质量控制关键点进行技术交底。
3.2事中控制:对施工过程进行全面控制,主要采用巡视、旁站、平等检验等方法。严格执行隐蔽工程验收和见证取样送检制度,强化验收,过程控制。
3.3事后控制:对已完成的单位、分部、分项、检验批工程及时组织验收;审核材料抽验试验结果;及时跟踪工程内业资料整理。
四、工程实施情况:
本工程项目主要有以下几个子单位工程:4.1道路工程。
4.2绿化工程。
绿化工程共分以下几个分部工程:栽植基础分部、栽植工程分部、苗木养护分部;
4.3交通设施工程分1分部工程:标志标线分部。
五、质量评定情况5.1道路工程。
5.2绿化工程。
5.3交通设施工程。
标志标线分部分为:标线1个分项,共设1个检验批,全部合格,该分部评定为合格。
6.1道路工程检查了机动车道路面,非机动车道路面,人行道路面,路沿石,伸缩缝,护栏等内容,机动车道路面,伸缩缝,护栏等外观质量较好,非机动车道路面,人行道路面,路沿石等外观质量较差,本子单位工程观感质量评定为“一般”。
6.2绿化工程检查了乔灌木、花卉、草坪地被植物等内容,外观质量一般,本子单位工程观感质量评定为“一般”。
6.3交通设施工程检查了道路标线,外观质量较好,本子单位工程观感质量评定为“好”。
七、质量保证资料核查情况。
根据施工单位提供的竣工资料及现场初验情况,总体该工程的施工质量达到设计要求,经核查,本工程项目质量保证资料齐全有效。
八、最终评估意见。
经核定,本项目工程各子单位工程检验合格,资料齐全,该工程项目工程质量综合评定为合格。
监理评估。
安徽省xx工程咨询有限公司。
二0一六年四月。
一、工程概况:
1、工程名称:xxxx公馆。
2、工程地址:xx县永兴路与望月路交叉口。
3、基础类型:筏板基础。
3、建设单位:xxxx置业有限公司。
4、施工单位:安徽xx建设集团有限公司。
5、设计单位:中铁xx建筑市政工程设计研究院有限公司。
6、勘察单位:xx市勘察院有限责任公司。
7、监理单位:安徽省xx工程咨询有限公司。
8、建筑性质:民用建筑。
人防使用面积为5981m2,平时为车库,战时为人防掩蔽体。基础为筏板。地下室室内地坪建筑标高为xxm,顶板标高为xxm,室内净空高度xxm。地下室底板厚度300mm,外墙厚度为300mm,临空墙厚度为300mm,顶板厚度为250mm,混凝土强度等级为30p6。内墙为混合砂浆,内墙涂料二度,外墙为砂浆,外墙采用sbs防水材料施工。
1、与业主签订的《建设工程监理合同》。
2、建设工程有关的强制性条文及规范规定。
1、结构工程。
1)所有材料质保资料齐全,钢筋经监理见证取样复试合格,砼强度经数理评定符合设计强度。
2)施工过程中,钢筋绑扎、模板制作安装、密闭套管预埋、管线预埋等在施工单位自检合格后经监理验收符合设计要求及规范规定。3)基础结构施工经政府质量部门验收通过,同意进入下道工序的施工。
2)、所有材料质保资料齐全,防水材料经监理见证取样复试合格。3)、防水工程经检查验收,符合设计要求及规范规定。
3、孔口防护工程。
1)、门框墙结构使用的钢材材质、规格符合设计要求,锚固、焊接符合设计要求,混凝土振捣密实,表面平整光洁,无蜂窝、空洞、露筋等缺陷;预埋件经除锈处理并涂防腐油漆,安装的位置准确,固定牢固;防护门、防护密闭门、密闭门的门扇上下绞页受力均匀,门扇与门框贴合严密,门扇关闭后密封条压缩均匀,严密不漏气,门扇启闭灵活,闭锁活动灵敏,门扇能自由开到终止位置,门扇的零部件无锈蚀、损坏;防爆波悬摆活门、防爆超压排气活门规格、型号符合设计要求,防爆波悬摆活门底座与胶板粘贴牢固、平整,悬板关闭后底座胶垫贴合严密,悬板启闭灵活,能自由开启到限位位置,闭锁机构灵活可靠;防爆超压排气活门、自动排气活门的开启方向朝向排风方向,穿墙管法兰和在轴线视线上的杠杆均铅直,活门在设计超压下能自动启闭,关闭后阀盘与密封圈贴合严密,本分部工程质量核定为合格。
2)、所选材料、设备的品种、型号、规格符合设计要求。3)、孔口防护安装符合设计要求、人防要求及有关规范规定。
4、建筑装修工程。
2)、粉刷、批嵌、涂料等所需原材料质保资料齐全。
3)、地面找平层为水泥找平层,配合比等符合设计要求及规范规定。4)、顶板、柱、墙、地面施工经施工单位自检合格后报监理验收,符合设计要求。
5、给水排水工程。
2)、所选材料、设备的品种、型号、规格符合设计要求。3)、给水排水安装符合设计、人防的要求及有关规范的规定。4)、安装后经试压、调试,符合设计要求及规范规定。
6、采暖、通风与空调工程。
1)、以六级人防要求作简易清洗换气,与通风管配密闭阀门,人防地下室平时采用自然进风,战时采用机械进风超压排风,风管采用镀锌铁皮制作,进风风机为hl3-2a-305型。本分部工程质量核定为合格2)、所选材料、设备的品种、型号、规格符合设计要求。
3)、采暖、通风与空调安装符合设计要求、人防要求及有关规范规定。
7、建筑电气安装工程。
2)、电气安装原材料质保资料齐全。
3)、所选材料、设备的品种、型号、规格符合设计要求。
4)、穿线、桥架、线槽、防雷接地等安装符合设计要求及规范规定。
8、防火设备安装工程。
1)、消防用水由小区供水管直供,进水管采用镀锌管,地下室内设有18m3消防水池,设有26套消防栓箱,配自动喷淋消防系统。本分部工程质量核定为合格。
2)所选材料、设备的品种、型号、规格符合设计要求。3)防火设备安装符合设计要求、人防要求及有关规范规定。
四、监理验收意见监理评估结论:
本人防工程共包含8个分部工程,各分部工程质量全部合格,且满足结构安全、使用功能(建筑节能)要求。工程质量控制资料经核查:资料完整、有效。工程施工质量符合设计、施工质量验收规范、工程建设标准强制性条文的要求。所有分部及其分项工程质量均符合要求,核查质量控制资料基本齐全,观感质量综合评价一般,据此评估本单位工程质量合格。由蒙城县民防建设工程质量监督站现场检查后备案。
安徽省xx工程咨询有限公司。
xxxx公馆项目监理部二0一六年四月。
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司。
第十一项目经理部。
一、工程概况:
该人防工程建筑总面积为9375㎡,地下一层,建筑结构形式为框架剪力墙钢筋混凝土结构,使用年限50年。防火分类等级一类,耐火等级一级,防护类别为甲类,抗力级别为核六级常六级,防化等级为丁级,平时功能为小型汽车库,战时功能为人防物资库。
1、中华人民共和国工程建设标准强制性条文。
2、工程施工合同。
3、工程设计施工图。
4、《建筑工程质量验收统一标准》。
6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》。
7、《人防工程施工及验收规范》。
8、《钢筋焊接及验收规程》。
9、《地下工程防水技术规范》。
10、《建筑地面工程施工质量验收规范》。
11、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》。
12、《建筑电气工程施工质量验收规范》。
13、本工程设计图纸及说明(包括设计变更通知、核定单等)。
14、《全国民用建筑工程设计技术措施》防空地下室分册机构部分。
三、施工单位质量责任行为履行情况。
在地下室人防工程施工期间,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,分包工程签订合同与我公司资质相符,以质量第一的方针,精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理部的精心组织、精心管理、精心施工下,经过项目部全体人员的共同努力已顺利完成工程建设合同内的全部内容(包括设计图纸、图纸会审纪要、设计变更),工程质量达到验收标准,具备使用功能和交付使用的条件。人防工程施工技术资料齐全、准确、有效,工程已达到竣工验收状态。
1、本工程质量目标为“合格”,项目部建立健全了质量管理体系,形成了项。
目经理挂帅、项目总工主抓,项目部日巡检、周大检、公司月检,共同抓质量的大好局面。
2、建立施工现场质量检查制度,强化工序交接检制度,推行专职质量员跟踪、旁站检查工作方式,有检查、有记录、有整改、有落实。
3、建立质量把关责任人制度,使责任人分别把好方案审批交底关、技术交底关、材料进场关、样板引路关及成品保护关。针对人防工程专门进行了人防技术交底。
4、认真审核图纸,在对工程全面了解的基础上,编制每一道工序,每一个项目的施工技术保证措施,对易发生质量通病,功能缺陷的部位预先提出防治措施,达到了防治目的。
5、每批材料进场后,首先进行进场验收并按要求对原材料见证取样复试合格,确保在工程中使用合格的材料。在主体施工过程中,重点控制了钢筋、商品混凝土、水泥的质量及砼搅拌的计量工作,装修过程中则重点控制了人防设备、装修材料、水暖管件、阀门、电气、防水、门窗材料的进场使用。
6、贯彻落实质监站的质量管理要求,结合现场实际着重进行了基础底板、墙体、顶板、人防门扇安装工程的质量控制,设备功能、使用功能的检查与控制,及各种需抽送检材料的检验、试化验工作。
三、工程已经按要求完成工程设计和合同约定的内容,人防工程防护设施已经按要求施工完成。
四、执行强制性标准和强制性条文的情况。
1)原材料质量控制:工程使用的钢筋、水泥、焊条、钢筋连接件及其他辅助材料(如砂浆、砖等)均有质量检验合格报告,指标均达到材料标准要求,所检材料均由监理公司监理人员见证取样、送检,经检验合格后方投入工程使用。
2)钢筋工程质量:基础、主体钢筋工程各分项工程的钢筋规格、间距、制作均符合设计和施工规范要求,钢筋工程绑扎质量、锚固长度、搭接长度,钢筋连接、钢筋绑扎、骨架几何尺寸等均达到钢筋工程验收标准,均通过隐蔽工程验收合格。
3)混凝土工程质量:基础、主体工程混凝土采用商品砼,混凝土结构实体振捣密实、表面平整,砼体的几何尺寸正确,无蜂窝麻面、露筋等现象,符合设计要求。经实测实量和检测,人防工程剪力墙结构墙、梁、板的混凝土强度等级,混凝土配合比、坍落度均符合设计及施工规范要求。同条件试块600℃·d强度、标养试块强度均通过试验评定,达到合格标准。基础主体工程(包括基坑验槽)均通过建设单位、设计、设计及监理单位验收,评定为合格。
4)填充砌体工程质量:砌体工程材料砂浆强度等级均按设计要求,成品砂。
浆均复试合格后方进行施工。砌体工程严格按照砌筑程序施工,拉接筋采用预留钢筋法,并按照规范要求进行施工,拉接筋规格、长度、埋深、弯曲均达到规范要求,砌体垂直、平整、灰缝饱满,灰缝密度一致均匀、砌体密实牢固。顶梁、顶板斜砖方法正确,密实、顶紧,洞口位置标高正确,达到规范及验收标准要求,并通过验收。
a室内采用一般抹灰,表面光滑,基本洁净,接槎平整,线角和灰线基本清晰美观。抹灰材料的品种、质量符合设计要求,各抹灰层及抹灰层之间粘接牢固,无脱层、空鼓、面层无裂缝等缺陷。孔洞、箱盒和管道后抹灰尺寸准确,平整垂直整齐光滑,管道后抹灰平整,垂直度、表面平整度、阴阳角垂直方正等各项指标经实测实量均控制符合施工质量验收规范要求。
b地面为细石砼地面,细石砼均有试块强度报告,经检测合格;面层与基层结合牢固无空鼓、裂缝等缺陷。
a、室内给水工程:各系统经试压试验,压力符合设计要求,无渗漏;管道经自来水清洗,判定合格;管道坡度的正负偏差未超出设计坡度值的1/3,安装横平竖直,连接牢固可靠,给水顺畅,距墙标高符合规定,支架牢固不松动。
b、阀门、配件安装:阀门型号、规格符合设计要求,耐压强度和严密性试验合格,位置进出口方向正确;连接紧密牢固,启闭灵活,表面洁净;各配件安装位置、标高符合规定要求,进出口方向、朝向正确,接口紧密,启闭部分灵活;消防箱油漆完整,标志清晰正确,箱内设备齐全、有效。
c、管道、地漏等安装:管道间管道、配管间距基本一致,安装顺直;各种地漏、检查口平整、牢固,低于排水表面,经试验无积水、渗漏;地漏位置正确,密封性能达到设计规范要求。
a、线路敷设:桥架安装合格;各电气线路间经绝缘电阻试验均合格,各管子敷设连接紧密,管口光滑,扣口齐全;暗配管保护层符合规定,盒(箱)设置正确,固定可靠,清洁无杂物;导线整齐、有标识;管子进入盒(箱)处顺直,在盒(箱)内露出的长度小于5mm;接地支线连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选用正确。
b、配电箱安装:配电箱安装位置正确,部件齐全,箱体内外清洁,箱盖开闭灵活,箱内线路整齐,回路编号齐全、正确。
齐。灯具安装位置符合设计要求、居中,工作正常。
9)孔口防护工程。
本人防工程孔口包括:排送风井、密闭通道、防尘滤毒室、扩散室。选用专业人防单位生产的专用产品,排送风井采用密闭阀、密闭封堵板;封堵梁已按设计要求就近堆放,回弹报告齐全;人防门全部安装完毕,经我方自查发现防护门、防护密闭门、密闭屏蔽门的型号、规格、抗压强度符合设计要求和人防工程防护设备产品质量验收标准的规定,门扇上下饺页受力均匀,门扇与门框贴合严密门扇关闭后密闭胶条压缩量均匀,严密不漏气,密封条接头粘接牢固、平整,门扇能自由开到终止位置。
人防孔口防护工程施工各分项工程经自检合格并向监理单位报验,施工资料齐全、签字有效,施工质量符合人防工程施工规范标准要求。自评质量等级为合格。
五、施工过程对监督机构提出的要求整改的质量问题确已改正到位,并得到监理单位认可,竣工前检查中,质监机构及设计院提出的问题,已整改完毕,并出具了整改报告,整改报告已经监理及设计认可。
六、工程完工后,经我单位自查,确认工程已达到竣工标准,工程质量达到合格质量等级,工程结构安全和使用功能满足人防防护功能要求。
七、工程质量保证资料(包括检测报告和功能试验资料)基本齐全且已按要求装订。
八、结论:
鉴于以上工程建设和施工质量情况,本工程建设手续齐全,监理、质监到位,符合建筑法等有关法律法规。各分部分项工程质量指标均符合验收标准,过程施工资料有效、完整、齐全,我单位对本工程质量自评为合格。
六安科信建设监理有限责任公司监理单位(盖章)。
年月日安徽铂悦厨业有限公司厂区工程1#车间。
安徽铂悦厨业有限公司厂区工程1#车间的钢结构工程于2005年10月10日正式开工。现在钢结构子分部工程已施工完毕,各检验批、各分项工程均验收合格,资料已经汇总、归档。汇报如下:
一、工程概况:
该工程是由安徽铂锐厨业有限公司开发的厂房项目,位于六安市金安区。总建筑面积11731m2,建筑高度12.150m,抗震设防烈度为7度,使用年限均为50年,地上一层部分二层。结构类型:轻钢结构,耐火等级为二级,钢结构部位按二级耐火等级刷防火涂料。
二、评估依据:
3、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》gb8923。
4、《建筑钢结构焊接技术规程》jcj81。
5、《钢结构施工图》。
6、批准的施工组织设计、各类专项方案。
8、钢结构子分部各分项、各检验批的质量控制资料、检测资料已核查,基本齐全完善。
三、施工企业工艺标准执行情况,质量管理体系的运行情况,施工合同履约情况。
开工前,审核了施工单位现场质量管理机构的管理体系、技术管理体系、质保体系资料。施工技术标准基本齐全,施工质量控制措施和质量检查制度、焊接工艺评定标准、管理标准基本健全。实施中对进场材料、焊缝的检测、组装、拼装的质量能够进行自检验收,监理进行了质量跟踪检查。第三方检测与实施进度同步完成。质量目标基本实现。从开工至今,本工程没有发生质量、安全事故。
四、法律、法规、工程建设强制性条文的执行情况:
钢构工程建设程序符合《建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑工程施工图设计文件审查暂行规定》工程建设强制性条文执行贯穿于施工的全过程。实施中执行情况如下:
1、对进场的钢材、铸钢件的品种、规格以及焊接材料均及时按照设计与规范进行见证取样、复试报告均符合设计要求。并且与实物对照进行质报资料核查,均符合设计要求。
2、在施的现场焊工的上岗证,基本做到了持证上岗。
3、对一、二级焊缝检查,均由施工单位采用超声波探伤仪进行内部缺陷的检测率为100%,验收一次性通过。对磁粉检测的焊缝率高出设计要求,检查100%。对磁粉检测中发现有缺陷的,也及时返工,直至符合要求。
4、对钢结构防腐涂料的检查及涂层厚度进行抽测。符合设计规范要求。
5、吊装、卸载过程中的观测数据,完成后进行了复测。符合设计、专项方案中的允许值内。
五、勘测、设计单位配合情况、设计功能指标实现情况。
1、钢构深化图,经深圳市广泰建筑设计有限公司审核批准后实施。
2、实施中涉及的构件、支座节点、支撑件的变更调整,业主积极组织设计、相关专家进行论证并且经北京建筑设计院核准。安装质量和效果达到了设计功能的指标。
六、监理合同履行情况、工程质量监理情况(旁站监理、原材料进场检验)。
1、在施工监理过程中,以钢构监理实施细则、旁站方案、见证取样计划为指导,以批准的施工组织设计、各类专项方案为依据。
2、监理跟踪现场实施质量,及时进行焊缝的见证检测。通过工程例会5份、通知单5份、联系单4份以及口头等监控措施和严格的签认手段,对实现合同的质量目标起到了积极有效的作用。
七、施工质量问题及处理情况(发生主要问题和整改具体情况)。
冬季施工,由于温差大引起焊缝表面出现微裂缝,经超声波和磁粉检测发现后,及时进行返工处理。采取延长预热时间和保温措施,同时采用小锤敲打焊缝起到扩散应力集中的效果。
八、检验批、分项工程、子分部工程质量验收情况。
本钢结构子分部工程,检验批验收437项,分项工程验收6项,子分部工程验收1项,验收资料基本完整,人员签字齐全,符合验收要求。
1、钢管、钢板、铸钢件、油漆、焊条质保资料28份。
2、见证取样、复试报告20份。
3、一、二级焊缝无损探伤检测:46份。
4、监理旁站记录28份。
5、测量记录3份。
十、有关安全及功能检验和见证检测项目。
1、各类钢材及焊接材料复试符合要求。
2、焊缝质量检查:
一、二级焊缝全数检测、超声波探伤和磁粉全数检测,发现内外缺陷的均进行了返工,复检合格。焊缝表面及尺寸符合规范5.26条要求。
钢结构的观感质量主要体现在涂膜方面,对涂膜有色差的位置进行补涂基本均匀。根据整体质量检查、监理评估结论,建议观感质量评价;好。请各位领导给予核定。
十二、对工程质量是否达到验收规范合格要求和合同规定质量条款提出明确结论。
根据质保资料、复试报告、焊缝检测报告,以及质控资料的验收结论。监理部评估结论如下:符合图纸要求,质保资料基本齐全,质量控制资料基本完整,涉及安全、功能的项目经抽检、复测符合设计要求,未发生质量安全事故。同意验收。
以上是监理部的评估意见,请各位领导予以核定,多提宝贵意见。有利进一步提高我们的监理工作水平。
六安科信建设监理有限责任公司。
2016年4月11日。
长春市昕宇包装有限责任公司:
长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目于签订,20__年1月14号正式施工,竣工。总工程包括:服务器机柜安装,ups电池安装,服务器迁移等工作。
长春市吉佳通达信息技术有限公司于完成对长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目合同的中各个系统的实施工作,现提出验收报告:
二、工程竣工验收基本依据。
其他重要标准建筑部分参照标准。
国家标准《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》(gb2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(gb9361-88)。
三、工程遗留问题及整改意见。
1、工程遗留问题:
2、工程整改意见:
工程名称:________________________建设单位:_________________________施工单位:_________________________设计单位:________________________监理单位:________________________总监理工程师:企业技术负责人:
一、工程概况:
工程名称:____________幼儿园。
1、工程地点:_________号。
2、工程特点:本工程建筑面积4122.10㎡,层高3层。建筑总高度为12.45m.外墙节能设计措施1(由外至内):面砖10mm+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆20mm+三排孔混凝土小砌块190厚+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆8mm.外墙节能设计措施2(由外至内):水泥砂浆8mm+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆20mm+三排孔混凝土小砌块190厚+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆8mm.外窗使用塑钢普通中空玻璃,5+6a+5,自身遮阳系数0.84,传热系数3.0w/m2k。
屋面类型1(由上至下):细石混凝土(配筋)40mm+挤塑聚本板35mm+水泥砂浆20mm+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)30mm+钢筋混凝土120mm+石灰水泥砂浆15mm.屋面类型2(由上至下):地砖10mm+水泥砂浆20mm+细石混凝土(配筋)40mm+挤塑聚本板40mm+水泥砂浆20mm+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)30mm+钢筋混凝土120mm+石灰水泥砂浆15mm.
3、工程参建单位名称:
二、监理工作过程和成效的汇报:
1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证:
2、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。
3、项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐蔽工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可允许其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录。
4、项目监理机构在施工过程中,严把原材料质量关。对节能工程中所使用的进场原材料,均有产品合格证及出厂检验报告的基础上进行见证取样并送检,复试合格后才允许其在节能工程中使用。
5、在施工过程中,监理公司口头提出整改意见,施工单位能按时限落实整改并经监理单位验收。
6.工程相关的合同文件、设计图纸,施工合同、监理合同。7.建设工程相关的法律、法规及规范性文件:国家和上海市现行的相关文件。
1、监理对使用的材料进行验收检查,并与施工单位现场见证取样送往检测中心材料复试,使材料达到合格后,准许现场施工。在对现场使用的粘接材料监理进行巡视、检查和验收,使每个节点达到图纸施工要求。
2、对预埋在外墙外保温和外墙内保温网格布过程质量控制,监理对网格施工进行旁站、检查、验收,对发现的不符合要求的施工部位,及时提出整改,必要时并发出工作联系单,使施工部位达到合格要求后,再进行砂浆隐蔽。
3、同时对节能墙体的锚栓施工监理也认真的进行了检查和验收,要求施工单位在锚固过程中,锚栓间距分布要均匀,锚栓牢固,符合设计要求。按照要求并对锚栓现场进行拉拨试验,全部合格。4.使用的门窗材料进场后,监理对其外观、品种规格及配件进行检查验收,并送检到检测单位对门窗的性能做了复试,检测合格;在对门窗施工过程中质量控制,监理对门窗对角线和平面弯曲做了检查,有个别窗安装后对角线不等,经监理提出整改要求,施工配合整改均到位。另外有部分框与墙之间塞缝处施工较薄弱,发泡剂与胶打不到位,现场监理指导,施工方整改后质量均达到要求。并做好收记录和必要的图像资料。
5.屋面保温隔热层施工,经监理在基层验收合格后进行,同时到场的esp板经监理方和施工方按要求送检,检验结果符合要求。用于屋面的节能工程保温隔热材料esp板、陶粒砼、防水卷材等传热系数、密度抗压强度、燃烧性能均符合设计要求。
五质量控制资料。
质量控制资料。
施工单位对节能工程质量自评,监理复核质保资料、分项工程合格项数。
本工程共5分项,质量控制资料共核查9项,经核查符合要求9项。安全和主要功能共核查2项,符合要求2项,共抽查2项,符合要求2项。观感质量共抽查6项,符合要求6项,不符合要求0项。质量控制资料完整并符合要求,见附表。
根据我项目部现场监理人员对节能工程的施工过程进行监理及跟踪检测,经预验、整改,本工程达到设计图纸要求的预定目标。综上述分部工程的评定结果,对节能工程评定结果如下:
____________项目部。
备2002-3。
衡阳市建设工程竣工验收组(委员会):。
2、施2002-。
3、施2002-4表,请予主持办理该工程的竣工验收手续。
注:甩项分部分项工程如下:。
本评价报告一式四份,建设、施工、监督站、监理各一份监理单位(章)年月日。
孙家湾收费站北迁工程sj-tj-1项目部。
2013年8月28日。
1、项目经理部驻地建设。
项目经理部选在距离工地约1km的东口子队一村民楼的3、4层上,面积600m2。工作生活分区设置。3层为办公区,设工程部、质安部、物设部、计财部、试验室、办公室、总经理室、项目经理室、总工室、会议室等;4楼设有住宿6间、厨房、餐厅、活动室、卫生间等。满足工作生活要求。
办公共有电脑6台,打印机2台;安装了中国联通4m网络,能满足办公需要。
项目部完成文明驻地布置,包括标识、标牌。各种规章制度、岗位职责已建立,上墙图标基本完成。
项目部下设桥涵、路基、路面等专业施工队。工队驻地已建好占地为1300m2的防火彩钢房,可满足95名工人生活需求。
2、人员到位情况。
结合本工程的特点,我公司成立了孙家湾收费站北迁工程sj-tj-1项目经理部。配备了精明强干、具有丰富经验的项目领导班子和管理人员。设项目经理1名,项目副经理1名,项目总工1名,下设工程部、质安部、物设部、计财部、试验室、办公室等6各部门和5各施工队。
为确保工程安全、优质、文明的进行,项目部成立了质量、安全、环保、保畅领导组,建立了进度、安全、质量、环保、保畅规章制度、实施细则、保证体系。
根据项目实际情况,我们组织人员到位情况如下:
主要管理人员和技术人员汇总表。
3、机械、设备到位情况。
根据工地实际情况结合我标段工程进度计划,我项目部已进施工机械、设备如下表:
主要施工机械、设备表。
以上机械设备可以满足目前施工要求。等其他工作面陆续展开,机械设备紧接进场。
4、试验质检情况。
试验室办公设在项目经理部,在工地成立一工地试验室、标养室。具备工地压实度取样、混凝土取样养护、钢筋取样的条件。具体见下页表:
5、工程实施情况。
编写并上报了《实施性施工组织设计》和《路基、桥涵分项开工报告》。
取得土的标准标准击实结果,对商混站混凝土配合比进行了验证试验,29日可以出临时施工配合比,用以指导桩基涵洞混凝土的施工。钢材已进场155t,并作相关的力学性能、可焊接性能试验。
土方队进行试验段的填筑作业。涵洞施工队对ak0+018涵洞进行开挖作业。桥梁施工队准备桩基施工。、工地现场已经用混凝土硬化1200m2的钢筋原材堆放、制作、成品存放区。2300m2用砂砾处理原地面作为机械停放、架材堆放场地。现场打井一口,水量能满足施工及生活用水。临时用电:自发电。
进场便道已修通,正在用砂砾处置表面。
履(kxxx+000~kxx+000)。
约情况检汇报资料。
xxx工程有限公司xxx标段项目经理部2015年2月28日。
查
目
录
一、履约情况介绍1.驻地建设情况2.人员到位情况3.设备到位情况4.质量保证体系。
二、附表。
1.已到主要人员表2.已到机械设备表3.已到试验仪器表。
履约情况汇报。
xxxx:
首先,我代表项目部给各位领导拜个年!祝大家在新的一年身体健康,阖家欢乐,工作顺利,万事如意!
xxx标段由xx集团xx工程有限公司承建,自中标后,我公司就开始了xxx进场准备工作,迅速组建了xxx标项目经理部,经理部主要人员于xxx日进场并开始了经理部的驻地建设。我公司一向重合同、守信誉,对照合同文件要求,承诺的主要人员均已到位,主要机械设备已进场,质量保证体系已建立。下面将各方面情况简要汇报:
1、驻地建设情况。
项目部设在xxx,面积xxxm2,于xxx日完成项目部驻地建设。各科室分工清楚、办公条件较好,有关本工程项目的组织机构(工程部、物资设备部、财务部、试验室、劳动与安全部、计划合同部、综合部)、内部管理制度、岗位职责等各项制度均已建立,各项图表、宣传资料均已上墙,防火、防盗设施齐全,会议室、计算机及网络均已建立,现已完全具备了正常的施工组织管理的功能。
试验室已建立。养护室、力学室、钢筋试验室、土工室、水泥检测室、样品室等均已建立,试验仪器共xxx台套均已安装、调试、标定。试验人员共3人均已到位。
2、人员到位情况。
素质高的优秀技术人员和得力管理人员。现已到位的技术人员有xx人,其中中级以上职称xxx人。(主要人员见附表)。
3、设备到位情况。
根据合同要求,土石方主要机械设备均已进场,桥梁、结构物施工设备大部分已到位,部分设备在近几天内进场。拌和站建在xxx左侧,面积xxxm2,计划场地建设在xxx日前完成,拌和设备目前正在安装,计划在xxx具备生产砼能力。(设备见附表)。
4、质量保证体系。
多年来,我公司一直奉行“质量第一”为企业的生命,提出了“靠科技兴司、当路桥先锋、让业主满意、创精品工程”的质量方针和“干一项工程、树一块牌子、创一方信誉、拓一片市场”的质量目标。项目部成立了质量领导小组,项目经理任组长,总工任付组长,质检负责人具体组织实施领导小组的决定,并现场组织人员进行质量跟踪检测,对各项质量信息及时反馈。严格按照程序施工,按照技术规范检测,从第一道工序起抓质量,对不合格工程及时返工、整改,多创精品工程。(质量保证体系见附表)。
建设单位:
报告日期二0一一年十一月
一、工程项目概况:
1、工程名称:石竹山水园蓝湖半岛1-47#别墅。
2、工程地点:东莞市桥头镇邓屋村。
3、建设单位:东莞市金盛房地产开发有限公司。
4、监理单位:汕头市城市建设监理公司。
4、设计单位:广东省大成注建工程设计有限公司。
5、勘察单位:韶关地质工程勘察院。
6、施工单位:广东一新长城建筑集团有限公司。
7、建筑面积:2434.46m28、结构类型:地上三层框架结构。
9、工程投资:289.62万元。
10、建设总工期:365天。
11、工程简介:本工程外墙采用20mm水泥浆料,4mm粉刷石膏抹灰压入网格布,190mm加气混凝土、泡沫混凝土,25mm石灰水泥砂浆;屋面采用30mm厚挤塑聚苯保温板;门窗采用12a钢铝单框双玻窗,均为中空玻璃,东立面朝向遮阳系数0.750,南立面朝向遮阳系数0.621,西立面朝向遮阳系数0.671,平均综合遮阳系数0.666。
(1)已经审批的施工方案。
(2)监理合同及施工合同。
(3)工程设计施工图。
三、对施工现场质量管理体系、质量管理行为检查情况评述。
在工程开工前我监理部核查了承包单位资质和现场管理人员资质,均符合要求;查验了施工单位现场管理制度、工程质量检验制度及质量责任制度的完备性,基本完整;认真审查了施工方上报的建筑节能工程专项施工方案,编审程序合理,基本能满足现场要求,准予实施;检查了施工准备情况,对拟用于工程上的主要建筑材料进行了见证取样送检,督促施工单位建立完善的质量的控制体系,并对施工单位进行了详细的监理工作交底。
在工程进行中,施工单位现场管理人员基本能履行各自的职责,质量管理中,自检程序基本能符合要求,各级管理人员基本能按照项目部的质量责任制做好本职工作,工程质量自控达到了预期的目标。
对建筑节能施工过程进行巡视检查。对建筑节能施工中墙体、屋面等隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,进行旁站或现场检查,符合要求予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序,承包单位不得进行下一道工序的施工。
对建筑节能施工过程中出现的质量问题,及时下达了监理工程师通知单,要求承包单位整改,并检查整改结果。
四、控制资料验收情况。
经核查工程质量控制资料基本完整且符合要求。
结构节能性能进行了检验。
围护结构节能性能检验的主要项目包括:
(1)、墙体、屋面的传热系数、隔热性能;
(2)、外墙保温砂浆厚度、抗拔系数;
(3)、外窗气密性、水密性、抗风强度;
该建筑分部共1个分部工程,3个分项工程,267个检验批,经检查验收全部合格,质量控制资料完整且符合要求,结构功能经检测符合设计及规范要求。工程实体检测评定为合格。
五、观感质量验收情况。
本监理部联合施工单位、建设单位对节能部分整体观感进行了检查评定,一致认为观感质量符合要求,因而观感质量综合平定为一般。
该工程节能分部工程经验收评定工程质量合格,质量控制资料基本完整且符合要求,节能性能检测结果符合设计要求,观感质量一般,综合所述本监理部认为该工程节能分部工程质量合格。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、投资总额:450万元。
4、建设单位:
5、监理单位:
6、设计单位:
7、施工单位:
8、工程质量要求:合格。
9、合同工期2009年8月8日~20年。
二、建筑设计概况。
1、建筑面积:1987.21平方米。
2、建筑层数:地下一层、地上五层。
3、建筑结构:框架4建筑做法:(1)屋面:sbs防水卷材二层做法(2)外墙:(3)内墙:(4)地面:(5)顶棚:
月
日。
(6)采暖:钢铝散热器(7)给水:管材为ppr给水管。
(8)排水:管材为pvc内螺旋消音排水管。
(9)电气:三相四线埋地接入,各种线路均管沿楼板或沿墙暗敷设。
三、工程监理情况。
1、认真审核了施工单位编制的施工组织设计,对已审定的施工组织设计,确定的质量保证体系、质量目标和质量措施。施工中已贯彻执行。
2、施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行了检验,总监理工程师进行了审核签字。对工程中使用的钢材、水泥、多孔砖、石料、砂、防水材料、门窗等重要原材料、构配件,均做到“三证”齐全,防止不合格材料用到工程上,对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,在监理工程师监督下现场取样,取样制作、养护条件和强度符合施工技术标准和设计要求。
3、在监理过程中,监理工程师按照工程监理规定的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对工序质量进行了监督检查。在监理过程中,监理工程师对发现的质量问题和缺陷及时通知施工单位,施工单位均进行了整改,并经监理工程师检查验收。施工中的技术档案和施工管理资料完整齐全。
4、在施工过程中,各阶段的施工验收工作均按照《建筑安装工程质量评定标准》进行,对地基验槽、基础结构工程、主体结构工程、工程竣工组织了有建设、勘察、设计和监理、施工单位参加的验收,验收结论符合勘察设计和施工技术标准要求。
5、施工单位按照建筑安装工程质量评定标准,对分项、分部和单位工程的质量评定程序和组织符合要求,经检验评定,单位工程质量等级为合格,总监理工程师审核同意。
本工程依据设计文件,工程质量标准,施工验收规范和国家、自治区有关质量标准、规定进行了检验评定。本工程分为7个分部工程:地基基础、主体、装饰、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气安装、建筑节能。具体的分部分项检验批的划分及评价情况如下:。
1、地基与基础工程。
(1)地基验槽。
2009年。
月
日,经建设、勘察、施工、监理单位共同验槽通过,同意进行基础施工。
(2)基础钢筋混凝土工程。
经检查,施工单位在0.000以下的工程施工中,钢筋绑扎、模板、结构标高、轴线位置、门窗洞尺寸、均符合设计和规范要求,施工单位的自检、自评、隐蔽验收工作均能按要求做到。该工程全部采用商品混凝土,监理工程师对混凝土浇筑进行旁站监理,并对配合比进行抽查。基础工程所使用原材料的三证齐全。钢筋检验,接头检验报告,水泥试验报告全部合格。混凝土试块取样制作、养护符合要求,强度达到设计要求。
地基与基础工程包括土方、钢筋绑扎、模板、混凝土等分项工程,经建设、设计、施工、监理单位共同验收,认为基础结构工程符合设计和规范技术标准要求。地基与基础工程分1个分部,无支护土方又分为土方开挖和土方回填两个分项工程,检验批的划分各2个,评定结果合格.混凝土工程分为模板、钢筋、混凝土三个分项工程,其中模板分为8个检验批,安装4个,拆除4个;钢筋分为6个检验批10;混凝土分为14个检验批,评定结果合格.砌体工程分为砖气体和配筋砌体两个分项工程,分别划分为2个检验批,评定结果合格。
地基与基础工程各分项工程全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
2、主体工程:
(1)、主要原材料检验情况:主体工程所用的原材料如钢筋、水泥、混凝土、砌块等产品“三证”及砂石材料检验报告,钢筋接头试验报告基本齐全。
(2)、混凝土试块取样制作、养护符合要求。
(3)、砂浆品种、试块却样制作符合要求,根据标准,强度达到设计要求。
(4)、主体工程施工过程中,施工单位对质量保证资料收集整理及时,基本齐全,各分项工程质量评定及时准确。主体工程的轴线、标高和垂直度控制较好,未出现超标或其它异常情况。
主体工程包括钢筋绑扎、模板、混凝土及砌砖等分项工程,全部合格,经监理审核符合设计和施工技术标准要求。主体结构工程分为1个分部,混凝土结构工程又分为模板、钢筋、混凝土、现浇结构四个分项工程,模板划分为36个检验批,钢筋划分为40个检验批,混凝土划分为46个检验批,现浇结构划分为28个检验批,评定结果合格。砌体结构分为砖砌体、配筋砌体及加气块砌块砌体三个分项工程,砖砌体、配筋砌体分别划分为14个检验批,加气块工程砌块砌体划分为6个检验批,评定结果合格。
主体各分项工程全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
3、装饰工程。
(1)地面与楼面工程:
按设计要求,施工单位注意管理、精心操作、养护较好,地面平整、光洁,未发现空鼓、裂缝现象。楼地面基层混凝土强度达到设计要求。
来自 FANwEn.CHAZIdIan.COM
(2)内外墙贴砖:总体质量较好、表面光滑、洁净、无空鼓、阴阳角顺直,滴水线通顺、宽窄一致。
(3)涂料工程:内外墙涂料无起皮、掉粉、漏刷和透底现象,整体质量交好。(4)油漆工程:无脱皮、斑迹和漏刷,盯眼刮平,木纹清晰,表面光滑,手感平滑、柔和,颜色一致,五金件洁净.(5)屋面吊顶:(6)大理石地面:
(7)门窗工程:门窗工程包括钢门、木门及铝塑窗等分项工程,经检查产品三证齐全,塑钢窗经取样送检符合标准,。建筑装饰装修工程分为1个分部,a地面工程,b抹灰工程,c门窗工程,d饰面砖工程,e涂饰工程,f细部工程,地面工程又分为细石混凝土找平层、水泥砂浆面层、隔离层、找平层、基土、水泥混凝土面层、护栏和扶手制作与安装等七个分项工程,其中细石混凝土找平层划分为4个检验批;水泥砂浆面层划分为3个检验批;隔离层划分3个检验批;找平层划分为3个检验批;基土层划分为3个检验批;水泥混凝土面层划分3个检验批,护栏和扶手制作与安装划分为3个检验批,评定结果合格.抹灰工程分一般抹灰一个分项工程,一般抹灰划分为6个检验批;评定结果合格。门窗工程分金属钢门窗、塑料门窗安装、特种门、玻璃安装四个分项工程,其中塑料门窗安装和玻璃安装各划分为7个检验批,金属钢门窗划分为1个检验批,特种门安装划分为3个检验批,评定结果合格.饰面砖工程分饰面砖粘贴一个分项工程,饰面砖粘贴划分为1个检验批,评定结果合格.涂饰工程分为水性涂料和溶剂型涂料两个分项工程,水性涂料划分为1个检验批,溶剂型涂料划分为3个检验批,评定结果合格.细部工程为护拦和扶手制定安装一个分项工程,护拦和扶手制定安装划分为3个检验批,评定结果合格.建筑装饰装修工程各分项工程全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
4、屋面工程:
屋面找平层材料、符合设计要求,表面无起砂、脱皮现象,转角处均做圆弧形,保温材料为加气快保温,防水材料为sbs防水卷材,经抽样检查,质量符合设计要求。卷材铺贴方法为满贴法,搭接宽度符合规范要求,粘贴牢固。无滑移、翘边、起泡等缺陷,未发现渗漏现象。
建筑屋面工程分为1个分部卷材防水屋面工程,其中卷材防水屋面工程又分为保温层、找平层、卷材防水层和细部构造四个分项工程,分别各划分为1个检验批,评定结果合格.建筑屋面工程各分项工程全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
建筑给排水与采暖工程划分为1个分部,a给水系统,b排水系统,c卫生器具安装,d室内采暖系统,其中给水系统分为室内给水管道及配件安装一个分项工程,划分为7个检验批,评定结果合格;排水系统分为室内排水管道及配件安装和雨水管道及配件安装两个分项工程,室内排水管道及配件安装划分为14个检验批,雨水管道及配件安装划分为3个检验批,评定结果合格.卫生器具安装分为卫生器具给水配件安装和卫生器具排水管道安装两个分项工程,分别各划分为6个检验批,评定结果合格室内采暖系统分为采暖管道及配件安装、辅助设备及散热器安装、系统水压试验三个分项工程,其中采暖管道及配件安装和系统水压试验各划分为7个检验批,辅助设备及散热器安装划分为6个检验批,评定结果合格.建筑采暖与给排水卫生工程,各分项工程全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
6、建筑电气安装工程:
主要设备材料合格证、检验报告齐全,产品型号、规格符合设计要求,接地系统经测试,接地电阻,绝缘电阻测试值均符合要求,导线分支连接与设备的连接均作搪锡处理,灯具开关安装、管路敷设、管内穿线等,均符合设计和施工技术标准要求。建筑电气工程划分为2个子分部,a照明系统,b接地系统,其中照明系统工程又分配电箱安装、电线电缆导管敷设、电线电缆穿管、电缆头制作、接线和线路绝缘测试、灯具安装、开关插座安装、照明通电试运行七个分项工程,其中照明系统工程又分配电箱安装、电线电缆穿管、电缆头制作、接线和线路绝缘测试、灯具安装、开关插座安装、照明通电试运行分别各划分为3个检验批;电线电缆导管敷设划分为14个检验批,评定结果合格.接地系统工程分为接地装置安装和等电位安装两个分项工程,分别各划分为2个和13个检验批,评定结果合格.建筑电气工程各个分项工程,全部合格,经监理工程师审核同意评定合格。
施工单位按照《建筑安装工程质量检验评定标准》要求的程序评定,20年。
月由技术负责人组织企业有关部门进行了单位工程质量评定:
1、单位工程共分7个分部工程,分部、分项工程及检验批的划分合理符合标准要求,无不合格分项与“定为”合格分项的分部工程,分部工程全部合格。
2、施工单位对工程质量保证资料进行了收集,整理和检查,经鉴定核查,认为资料完整齐全,符合要求。施工单位申报工程质量为合格工程,经该项目总监理工程师和监理单位技术负责人对工程实物和工程技术资料审核,认为施工单位在工程质量评定中,符合《建筑安装工程质量检验评定标准》,认为该工程已完成了合同的约定的内容,施工符合设计及施工验收规范的要求,工程质量已达到合格标准,同意竣工。
我局承担着质量、计量、标准化综合管理与行政执法,以及特种设备安全监察等职能。现就我局201x年党风政风行风建设公开承诺如下:
一、坚决执行中央关于改进工作作风密切联系群众的八项规定和省委省政府二十条规定。本篇文章来自。持之以恒地纠正和防范“四风”及“庸懒散奢贪”问题。着力治理“吃拿卡要拖”和“不干事、不担事”。接受社会各界对质监部门作风进行全面监督。
二、在门户网站公布质监部门执行的法律法规;质监工作职权项目;业务工作办事流程、时限、基本要求;重大工作部署;重要工作动态,为群众提供网上查询、业务咨询、政务信息公开等便捷服务。适时公布权力清单、责任清单。
三、正确履行职责,严格依法办事,确保工作质量和效率。坚决反对不作为和乱作为,杜绝乱收费、乱罚款和各种损害群众利益的问题发生,杜绝门难进、脸难看、话难听、事难办的情况存在。
四、落实党风廉政建设责任制,强化党组主体责任和纪检组监督责任。加强廉政教育,强化制度建设,编制权力清单和运行流程,严惩腐败行为。杜绝公款旅游、公款送礼、违规公款吃喝等挥霍浪费行为。形成质监系统工作人员“不想腐”、“不能腐”、“不敢腐”的反腐倡廉工作机制。确保工作人员依法行政和廉洁从政,保证质监队伍的清正廉洁。公开违法违纪举报投诉渠道和方式。
五、通过平台、服务窗口评价、企业回访等各种灵活多样的形式,畅通社会群众反映对我系统工作意见和建议的渠道。认真整改落实上一年度社会评价意见建议。本篇文章来自。建立社会群众反映问题的处理反馈制度,明确反馈的时限、形式和所要达到的具体要求。
六、公开质监部门行政执法依据、行政处罚自由裁量标准、行政救济(行政复议、行政诉讼)渠道、执法监督投诉方式。通过事前防范和事后监督杜绝办“关系案”、“人情案”、“金钱案”,防止同案不同罚、以罚代刑等枉法情况的发生。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwendaquan/qitafanwen/924865.html