我单位承建的xxxxx技术改造工程,已经进场开始施工,但现场施工用电仍未解决,为保证施工顺利进行,急需现场设置一级配电箱二台,分别沿施工现场东侧临时道路沿线设置在15线和25线厂房轴线附近位置上。机械设备用电量祥见下表,根据用电负荷,一个箱内需设置400a开关总闸一个、200a开关4个;另一个配电箱配置200a开关一个。
xxxxx。
20xx年x月x日。
沈阳国际汽电有限公司:
我单位承建江南小区工程,目前人员设备已基本到位,临时设施正在积极的组织修建。为满足施工要求,有效解决施工用电,现特向贵公司申请临时用电,请予以解决(施工设备负荷统计表后附)。
感谢贵公司的支持!
签名:xxx。
日期:年月日
沈阳国际汽电有限公司:
我单位承建江南小区工程,目前人员设备已基本到位,临时设施正在积极的组织修建。为满足施工要求,有效解决施工用电,现特向贵公司申请临时用电,请予以解决(施工设备负荷统计表后附)。
感谢贵公司的支持!
申请人:xxx。
20xx年xx月xx日。
xxxx供电所:
由我公司施工的xx镇污水处理厂规模0.16万m/d,一次建成。本工程按市政设施二级用电负荷考虑。供电工作电源一回路10kv电源从距离最近的10kv线路t接引来,引至厂内配电室旁杆上变压器高压侧;备用电源采用380kv就近引来。两路电源均能满足全厂100%的负荷,主电源与备用电源在低压进线柜采用自动切换。
根据污水厂选用电设备,全厂总安装负荷约为83.32kw(含照明部分),使用负荷约为:65.12kw,计算有功负荷约为:48.62kw。低压无功补偿25kva,选用s13-m-80kva-10/0.4一台,负荷率约为:61.2%。
全厂用电负荷分为工业动力负荷和辅助照明负荷两大类。动力设备负荷量按照需要系数法计算;辅助照明负荷及办公用电负荷按单位建筑面积用电指标计算。
污水处理厂主要用电负荷分布在工艺单元和照明负荷,电压等级均为低压(380/220vac)。
负荷计算结果列于表一。
根据负荷计算结果选择80kva变压器一台,变压器负荷率为61.2%。
本工程自然功率因数在0.83左右,采用低压母线上集中自动补偿,补偿后的功率因数可达0.95以上。
联系人:xxxx电话:xxxxxxxx。
尊敬的华中药业领导:
我单位承建贵方的华中药业产业园污水处理一期工程,目前人员设备已基本到位,临时设施正在积极的组织修建。为满足施工要求,有效解决施工用电,现特向贵公司申请临时用电,请予以批准。
另:用电功率及临时用电安全措施见附件。
感谢贵公司的支持!
申请人:xxx。
20xx年xx月xx日。
尊敬的华中药业领导:
我单位承建贵方的华中药业产业园污水处理一期工程,目前人员设备已基本到位,临时设施正在积极的组织修建。为满足施工要求,有效解决施工用电,现特向贵公司申请临时用电,请予以批准。
另:用电功率及临时用电安全措施见附件。
感谢贵公司的支持!
中船新能(北京)环保科技有限公司。
华中药业产业园污水处理一期工程项目部。
二~一四年六月十日。
供电所:
我单位承建的`湖北惠亭山温泉度假村酒店桩基础工程施工过程中,因岩石坚硬、地质结构复杂,如按原计划投入(10台水磨钻设备,40人施工)现已经超出工期。我公司为了尽快把工期缩短,在原计划施工设备的基础增加设备8台,未增加设备施工时电力负荷也未能完全满足施工,现在增加设备、人力的情况下,用电负荷严重超标,用电隐患严重,特申请增加施工用电量。
xxxxx。
20xx年x月x日。
沈阳国际汽电有限公司:
我单位承建江南小区工程,目前人员设备已基本到位,临时设施正在积极的组织修建。为满足施工要求,有效解决施工用电,现特向贵公司申请临时用电,请予以解决(施工设备负荷统计表后附。)。
感谢贵公司的支持!
尊敬的'华中药业领导:
我单位承建贵方的华中药业产业园污水处理一期工程,目前人员设备已基本到位,临时设施正在积极的组织修建。为满足施工要求,有效解决施工用电,现特向贵公司申请临时用电,请予以批准。
另:用电功率及临时用电安全措施见附件。
感谢贵公司的支持!
此致
敬礼!
申请人:中船新能(北京)环保科技有限公司。
华中药业产业园污水处理一期工程项目部。
申请期:年月日。
尊敬桐梓县元田供电所的领导:
申请人:陈开猛,男,19xx年12月出生,家住桐梓县娄山关镇东山村黄家湾组。
申请事由:申请人与20xx年10月1日结婚后,便与父母分户,父母亲住在另一处房屋里,我与妻子则住在现在的老房子里(注:父母分给我的具有40年以上的砖石结构的瓦房),原老房屋的电表则被父母搬迁到了他们现在居住的地方,这就使得我现在居住的房屋没有用电户口,几年来,用电都是从邻居家搭的电来用的,最近由于实行用电量梯度计费,为此,邻居便要求我自己去申请一户用电户口,不准我从他们的电表里接电了。
因此,特向贵供电所申请一户用电户口,希望贵供电所的领导根据我的具体情况,予以解决,申请人一家将万分感谢!
特此申请
申请人:陈开猛
20xx年xx月xx日
xx供电所:
由我公司施工的xx镇污水处理厂规模0.16万m/d,一次建成。本工程按市政设施二级用电负荷考虑。供电工作电源一回路10kv电源从距离最近的10kv线路t接引来,引至厂内配电室旁杆上变压器高压侧;备用电源采用380kv就近引来。两路电源均能满足全厂100%的'负荷,主电源与备用电源在低压进线柜采用自动切换。
申请人:陈开猛 男, 19xx年12月出生,家住桐梓县娄山关镇东山村黄家湾组。
申请事由:申请人与20xx年10月1日结婚后,便与父母分户,父母亲住在另一处房屋里,我与妻子则住在现在的老房子里(注:父母分给我的具有40年以上的`砖石结构的瓦房),原老房屋的电表则被父母搬迁到了他们现在居住的地方,这就使得我现在居住的房屋没有用电户口,几年来,用电都是从邻居家搭的电来用的,最近由于实行用电量梯度计费,为此,邻居便要求我自己去申请一户用电户口,不准我从他们的电表里接电了。
因此,特向贵供电所申请一户用电户口,希望贵供电所的领导根据我的具体情况,予以解决,申请人一家将万分感谢!
特此申请!
申请人:xxx
申请日期:xxx
xxxx供电所:
由我公司施工的`xx镇污水处理厂规模0.16万m/d,一次建成。