施工需要合理安排施工进度,提前做好各项准备工作,避免延误工期。以下是一些施工总结的范文,其中包含了工程质量、进度和安全等各个方面的评价和总结。
建筑面积x平方米,长x米,宽x米,高度x米。
1.2基础处理,采用夯实、找平。
2.1材料及规格选择。
2.2搭设尺寸。
2.2.1搭设总高度米,要求随施工进度搭设,高度超出施工层1.5米。
2.2.2搭设要求,根据现场实际情况,采用双排脚手架,架体立杆内侧采用安全密目网全封闭围挡施工。3.2米高搭设首层平网,随施工进度设随层网,每隔6米设层间网。
2.2.3构造要求。
2.2.3.1立杆间距1.5米,立杆基础垫通长板(20cm×5cm×4cm长的松木板),使用钢底座(1cm×15cm×8mm的钢板)。底座中间设置钢管芯子,高度大于15cm。离地高度20cm设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方向错开50cm以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50cm。顶层立杆可搭接,长度不应小于1m,两个扣件。立杆垂直偏差,架高30m以下时,要求不大于架高的1/200。
2.2.3.2大横杆。
大横杆间距控制在1.5m,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小于10cm,但不应大于20cm。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50cm。
2.2.3.3小横杆。
小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10cm,小横杆间距:立杆与大横杆交接处必须设小横杆,脚手板处75cm,且伸入墙内不小于18cm。
2.2.3.4剪刀撑。
外脚手架的两端转角处,以及中间每隔6-7根(9-15m)立杆应设一组剪刀撑。剪刀撑从基础开始沿脚手架高度连续设置、宽度不少于6米,最少跨4跨,最多跨6跨,与地面的夹角为:跨6跨时45°、跨5跨时50°、跨4跨时60°。剪刀撑杆件接长需搭接,搭接长度不小于1m,使用三个扣件均匀分布,端头距扣件不小于10cm。
2.2.3.5脚手板。
应满铺脚手板,严禁探头板,不得高低不平,并要设置挡脚板,挡脚板高度为18cm。满铺距墙小于10cm。
2.3架体与建筑物拉结。
脚手架高度在7m以上及每高4m,水平每隔6m同建筑物牢固拉结,内外用50cm钢管固定。并加设顶撑使之同时承受拉力和压力,保证架与建筑物之间连接牢固,不摇晃、不倒塌。
2.4排水措施:架底处不得有积水,并设排水沟。
3.1外脚手架必须由持证人员搭设,随楼层的增高逐层对其进行检查及分段验收,高度9m验收一次,不符合要求的应迅速整改。
3.2外脚手架分段验收应按jgj59-99中“外脚手架检查评分表”所列项目和施工方案要求的内容进行检查,填写验收记录单,并有搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,方能交付使用。
3.3必须有量化的验收内容。
4.1根据工程规模和外脚手架的数量确定搭设人员的人数,明确分工并进行技术交底。
4.2必须建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术人员组成的管理机构,搭设负责人向项目经理负责,负有指挥、调配、检查的直接责任。
4.3外脚手架的搭设和拆除必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。
5.1外脚手架立杆基础外侧应挖排水沟,以防雨水浸泡地基。
5.2外脚手架不得搭设在距离架空线路的安全距离内,并做好可靠的防雷接地处理。
满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。1、立杆应座落在坚实的基础上,立杆底部设底座,座下铺2.5m×0.3m×0.05m厚木板。
3.1纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度大于3跨;均与横向水平杆扣接;
3.4施工层竹笆应满铺,四个角用铁丝与纵向水平杆绑扎牢固;
4、立杆的设置;
4.1每根立杆底部应设置底座或垫板;
5、连墙件的.设置;
5.3拉筋应呈水平方向设置,配合顶撑使用,实际x作应先定后拉;
6、剪刀撑的设置;
1、立杆应座落在坚实的基础上,立杆底部设底座,座下铺2.5m×0.3m×0.05m厚木板。
3、纵向水平杆、横向水平杆、竹笆的设置;
3.1纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度大于3跨;均与横向水平杆扣接;
3.4施工层竹笆应满铺,四个角用铁丝与纵向水平杆绑扎牢固;
4、立杆的设置;
4.1每根立杆底部应设置底座或垫板;
4.2纵向扫地杆应处于横向扫地杆的上方,均与立杆扣接,扫地杆距地面为150mm;
5、连墙件的设置;
5.3拉筋应呈水平方向设置,配合顶撑使用,实际x作应先定后拉;
6、剪刀撑的设置;
6.2无法搭设剪刀撑的位置需设置“之”字形斜撑;
本工程质量管理目标为:争创上海市“标化工地”
争创上海市“文明工地”
2.1安全防护领导小组。
安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明工地”、“标化工地”的根本要求。为此项目部成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及现任分工如下:
组长:陈建华(项目经理)——全面负责。
副组长:黄卫星(项目工程师)——技术总部署。
陆建春(生产负责人)——现场施工指挥。
组员:袁飞蒋松辉(施工负责人)——方案编制,技术交底。
(施工员)——现场施工协调。
顾志荣(安全员)——现场指挥、质量检查。
2.2设计总体思路。
结合本工程结构形式、实际施工特点,外脚手架采用落地式双立杆外脚手架。外脚手均为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按装修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承受极限值(活荷载5kn/m2)、恒荷载6kn/m2)。
立杆距结构外沿0.35m,
架宽:1.1m,横距。
立杆间距:1.5m,纵距。
大横杆步距:1.8m。
双立杆高度:30米。
3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施。
3.1.1基础处理:
本工程外脚手架直接坐落在地下室顶板,基础底座下设置槽钢垫板,
3.1.2立杆:
脚手架下面30米采用双排双立杆,上部采用双排单立杆。立杆顶端高出结构女儿墙1.5m,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点距离不大于60cm。
3.1.3大横杆:
大横杆置于小横杆之上,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6.0m,同一步大横杆四周要交圈。
大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。
3.1.4小横杆:
每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1—2根小横杆,其最大间距不大于75cm。
小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于locm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。
3.1.5纵、横向扫地杆:
纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立柱上。
3.1.6剪刀撑:
脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置,单立杆部位则采用单杆通长剪刀撑。
剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角保持在45°—600之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2~4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm以内。
【精品】施工方案范文合集十篇。
【精品】施工方案范文汇总八篇。
【必备】施工方案范文汇总六篇。
1.50/0.70米。
脚手架下的基层土必须分层夯实、平整,再浇注至少150mm厚带钢筋网片的混凝土垫层为外脚手架基础。随工程结构施工进度同步搭设落地双排钢管扣件式整体外脚手架,供结构、外装饰施工及安全防护用。
二、材料准备。
1、根据工程实际编制脚手架专项施工方案,方案有针对性,能有效地指导施工,明确安全技术措施。
2、搭设高度在25m以下的外架应有搭拆方案,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面和平面布置图。
3、搭设高度超过25m且不足50m的外架,应采取双钢管立杆或缩小间距等加强措施,除应绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图外,还应说明脚手架基础做法。
4、搭设高度超过50m的外架,应有设计计算书及卸荷方法详图,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图,并说明脚手架基础做法。
5、外架专项施工方案包括计算书及卸荷方法等必须经企业技术负责人审批并签字盖章。
1、毛竹脚手架立杆需深埋地下30cm以上并支在垫木(块)上,基础夯实后落地顶撑支设在木板或水泥垫块上,并设纵横相连扫地杆。立杆基础埋深上部分采用砼浇筑的可不设扫地杆。
2、钢管脚手架基础平整夯实,砼硬化,落地立杆垂直稳放在金属底座、砼地坪、砼预制块上,设纵横相连扫地杆。
3、立杆基础外侧设置截面不小于20×20cm的排水沟,并在外侧设80cm宽以上砼路面。
4、外脚手架不宜支在屋面、雨棚、阳台等处,确因工程需要搭设的脚手架,要分别对外架和屋面、雨棚、阳台等部位的结构稳定性进行计算并采取有效安全措施。其设计计算书和安全措施须经企业技术负责人审批签字盖章。
1、脚手架与建筑物按水平方向不大于7m,垂直方向不大于4m设一拉结点。拉结点在转角和顶部处加密,即在转角1m以内范围按垂直方向不大于4m设一拉结点,顶部80cm以内范围按水平方向不大于7m设一拉结点。
2、钢管外架拉结点应刚性拉结;毛竹外架采用2根并联8号铅丝加套管的柔性拉结(既拉又撑)。拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大、小横杆接点处。
3、外墙装饰阶段拉结点也须满足要求,确因施工需要需除去原拉结点时,必须重新补投可靠、有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。
4、拉结点或临时拉结点必须画出制作详图。
1、毛竹脚手架步距不大于1.8m,立杆纵距不大于1.5m,横距不大于1.3m,架子总高度不得超过25m。
2、钢管脚手架步距底部高度不大于2m,其余不大于1.8m,立杆纵距不大于1.8m,横距不大于1.5m。如搭设高度超过25m须采用双立杆或缩小间距的方法搭设,超过50m应进行专门设计计算。
3、架子转角处立杆间距应符合搭设要求。
4、脚手架外侧设置剪刀撑,由脚手架端头开始按水平距离不超过9m设置一排剪刀撑,剪刀撑杆件与地面成45-60°角,自下而上、左右连续设置。设置时与其他杆件的交叉点应互相连接(绑扎),并应延伸到顶部大横杆以上。竹脚手架剪刀撑底部斜杆应深埋超过30cm。
5、毛竹脚手架必须设置顶撑,顶撑能有效地搁在小横杆上,不得移位、偏离。
6、严禁搭设单排脚手架。
1、25m以下建筑物的外脚手架除操作层以及操作层的上下层、底层、顶层必须满铺外,还应在中间至少满铺一层。25m以上建筑物的外架应层层铺设脚手片。装饰阶段必须层层满铺脚手片。
2、满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效防护措施。
3、脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,无探头板。脚手片完好无损,破损的要及时更换。
4、脚手架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭,且应将安全网固定在脚手架外立杆里侧,不宜将网围在各杆件的外侧。安全网应用不小于18#铅丝张挂严密。
5、脚手架外侧自第二步起必须设1.2m高同材质的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设12m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆。
6、脚手架的高度,里立杆低于檐口50cm,平屋面外立杆高于檐口1-1.2m,坡屋面高于1.5m以上。
1、脚手架搭设前应对架子工进行安全技术交底,交底内容要有针对性,交底双方履行签字手续。
2、脚手架搭设后由公司组织分段验收(一般不超过3步架),办理验收手续。验收表中应写明验收的部位,内容量化,验收人员履行验收签字手续。验收不合格的,应在整改完毕后重新填写验收表。脚手架验收合格并挂合格牌后方可使用。
3、脚手架应进行定期检查和不定期检查,并按要求填写检查表,检查内容量化,履行检查签字手续。对检查出的问题应及时整改,项目部每半月至少检查一次。
1、外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,确保安全受力。
2、小横杆应设置在大横杆的下方,顶撑的上端(仅指毛竹脚手架)。
3、小横杆两端各伸出立杆净长度不少于10cm并应尽量保持一致。
1、钢管脚手架立杆必须采用对接,大横杆可以对接和搭接,剪刀撑和其他杆件采用搭接,搭接长度不小于40cm,且不少于二只扣件紧固。
2、竹脚手架立杆、剪刀撑、大横杆和其他杆件均采用搭接,其中立杆、剪刀撑搭接长度不小于1.5m,大横杆不小于2m,且均用不细于10#铅丝双股并联绑扎3道以上。
3、相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过50%。
4、竹脚手架顶撑设置到位、有效、与立杆绑扎不小于10#铅丝双股并联绑扎3道。
1、脚手架的架体里立杆距墙体净距一般不大于20cm,如大于20cm的必须铺设站人片,站人片设置平整牢固。
3、施工层以下外架每隔3步以及底部应用密目网或其他措施进行封闭。
1、钢管脚手架应选用外径48mm,壁厚3.5mm的a3钢管,表面平整光滑,无锈蚀、裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用钢管有出厂合格证。搭设架子前应进行保养、除锈并统一涂色,颜色应力求环境美观。
2、搭设竹脚手架的竹竿要求挺直、质地坚韧,不得使用青嫩、枯脆、腐烂、虫蛀及裂纹连通两节以上的竹杆。竹杆有效部分小头直径必须符合:a.立杆、大横杆、顶撑、剪刀撑等不小于75mm;b.小横杆不得小于90mm;c.搁栅、栏杆不得小于60mm。
3、钢管脚手架搭设使用的扣件应符合建设部《钢管脚手扣件标准》要求,有扣件生产许可证,规格与钢管匹配,采用可锻铸铁,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。
4、竹脚手架绑扎用的铅丝无锈蚀,双股并联捆扎。
5、底排立杆及扫地杆均漆红白相间色。
1、外脚手架应设置上下走人斜道,附着搭设在脚手架的外侧,不得悬挑。斜道的设置应为来回上折形,坡度不大于1∶3,宽度不小于1m,转角处平台面积不小于3m2。斜道立杆应单独设置,不得借用脚手架立杆,并应在垂直方向和水平方向每隔一步或一个纵距设一连接。
2、斜道两侧及转角平台外围均应设1.2m高防护栏杆和30cm高踢脚杆,并用合格的密目式安全网封闭。
3、斜道侧面及平台外侧应设置剪刀撑。
5、外架与各楼层之间应设置进出通道,坡度不大于1∶3,宽度不小于1m,通道宜采用木板铺设,两边设1.2m高防护栏杆和30cm高踢脚杆,并固定牢固。
6、斜道和进出通道的栏杆、踢脚杆统一漆红白相间色。
1、外脚手架吊物卸料平台和井架卸料平台应有单独的设计计算书和搭设方案。
2、吊物卸料平台、井架卸料平台应按照设计方案搭设,应与脚手架、井架断开,有单独的支撑系统。
3、卸料平台要求采用厚4cm以上木板统一铺设,并设有防滑条。外架吊物卸料平台应采用型钢做支撑,预埋在建筑物内,不得采用钢管搭设。井架卸料平台可以由钢管从基础上搭设,但基础必须采用砼,地立杆垫型钢或木板。
4、吊物卸料平台必须设置限载牌。
5、卸料平台临边防护到位,设置1.2m高防护栏杆和30cm踢脚杆,四周采用密目式安全网封闭。
一、从事架子作业的人员要定期进行体检,凡患有高血压病、心脏病、贫血病癫痫病以及其他不适宜高处作业的人员,不得安排从事高处作业。
二、进入施工现场的工作人员必须戴好安全帽,禁止赤脚、空硬底鞋及带钉易滑的鞋从事高处作业;饮酒后禁止高处作业;无可靠防护设施的高处作业人员必须使用安全带。
三、在恶劣的气候条件下禁止人露天高处作业。
四、雨、雪后要对脚手架进行检查,遇有倾斜、下沉、松扣等情况要及时进行修复,上架操作应有防滑措施。
五、严格按照要求进行搭设:保证架子材料合格、结构合理、牢固稳定脚手板要满铺、不得有探头板;各种脚手架在使用前必须进行安全验收。
六、脚手架在使用过程中应注意的问题:禁止超载禁止在无措施的情况下利用脚手架吊运重物;不得在脚手架底部或近旁挖坑槽,以免影响地基的稳定。否则应采取安全措施,并报主管部门批准。
七、各种非标架子、技术革新的架子及跨度过大或负荷过大的架子,均应经过进行试检后使用。
八、雷雨期间,钢管脚手呆和井字架等独立架子的高度在15m以上的,应装设避雷针,其接地电阻不得大于10欧姆。
九、作业层的外侧面应设两道牢固的防护栏杆,并设18cm高的挡脚板或防护立网,4m以上的房建工程施工还要按照要求设置安全平网。
十、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》﹙gb5036﹚考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
十一、作业层上的施工荷载必须符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。十二、脚手架使用过程中,必须定期对其进行维护和检查。检查和维护的主要内容:
1.杆件的设置和连接;立杆、纵向和横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑。
2.地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空。
3.螺丝是否松动。
4.安全防护设施是否符合要求;是否超载。
十二、在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火设施和专人看守。
十三、工地临时用电线路的架设及脚手架接地等措施必须符合规范要求。
1.在拆除脚手架之前,要在地面周围一定距离的范围内设置警戒标志,并设专人警戒,严禁非作业人员入内。
2.拆除时应自上而下进行,做到一步一清,不得上下同时作业。
3.拆除脚手架大横杆、剪刀撑时,先拆除中间扣再拆两端扣,由中间操作人员向下顺杆子。
4.拆下来的杆、板、钢丝绳等材料,不允许向下扔,要进行传递或用绳子吊,做到及时清理,运送到指定的地方存放,带钉的木料要先拔除钉子或打弯。
xx广场建筑装饰装修工程该设计美观,造型新颖,同时融合了多项高科技产品,具有现代建筑风格与特色。
本工程厂址位于内蒙古鄂尔多斯市,伊金霍洛旗(简称伊旗)境内。伊旗位于内蒙古自治区鄂尔多斯东南部,北距工业重镇包头市130km,距东胜区29km,南与陕西煤城大柳塔毗邻。
xx广场建筑装饰装修工程,其工程施工资料为副井生活广场1#楼(接待中心)室内装饰装修、照明、通风、采暖系统。一层层高10、5m,二层层高6、5m,建筑总高度17m。局部装修高度10、5米。
本施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程方案小组,采用“比较优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。
涉及的装饰工程主要施工项目有:
天花工程:乳胶漆、轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆,窗帘盒。
电气照明安装工程:布管穿线、开关插座灯具安装,配电箱安装、智能设备的安装等。
墙柱面工程:乳胶漆涂料工程、石材墙柱面、瓷砖墙面、装饰板墙柱面、墙纸墙面、装饰木门、石材窗台板、装饰线条等。
给排水工程:水管道支架制作安装、管道安装、卫生洁具安装等。
本工程高支架支撑体系位于5-8轴与d-g轴范围内,层高为10、5m,用于天棚吊顶与空调系统灯具的安装,楼梯间吊顶,油漆工需要。
高空吊顶采用满樘内脚手架,立杆的横、纵间距1、2米,步距0、9米。
4、1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。
4、2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。
4、3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。
4、4对多层复合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。
4、5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。
4、6清理组架范围内的杂物。
5、1搭设顺序:
5、2脚手架搭设:
5、2、1在楼板上按立杆位置安放立杆(下头垫木方),其上交错安装3、0m和1、8m长立杆,使接头错开。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
5、2、2立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出此刻同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。
5、2、3大横杆:
大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。
大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。
5、2、4小横杆:
每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15crn。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层’脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1一2根小横杆,其最大间距不大于75cm。
小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。
5、2、5纵、横向扫地杆:
纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。存在高低差处,则将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。
5、2、6脚手架搭设以3人为一小组为宜,其中1人递料,另外两人共同配合搭设,每人负责一端。搭设完一层架子,铺一层脚手板,逐层向上搭设。
6、1拆除前应对脚手架作一次全面检查,清除所有剩余物件,并设立警戒区,禁止无关人员进入。
6、2拆除顺序自上而下逐层拆除,不容许上、下两层同时拆除。
6、3拆除的构件应用绳索吊下,或人工递下,严禁抛掷。
6、4拆除的钢管、扣件应及时分类堆放,以便运输、保管。
6、5每班拆架下班时,不应留下扣件松动;架体堆放钢管、扣件等隐患。
6、6拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。
6、7在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件。
7、1检验、验收管理。
7、1、2螺纹顶丝部分完好,无滑丝现象,无严重锈蚀,焊缝无脱开现象。
7、1、3搭设完,应进行检验,检验主要资料:
1)垫板放置稳固。
2)立杆不允许有松动现象。
3)整架垂直度应小于l/500,但最大不超过100mm。
4)对于直线布置的脚手架,其纵向直线度应小于l/200。
5)横杆的水平度,即横杆两端的高度偏差应小于l/400。
7、2使用管理:
7、2、1脚手架的施工和使用应设专人负责,并设安全监督检查人员,确保脚手架的搭设和使用贴合设计和有关规定要求。
7、2、2在使用过程中,应定期对脚手架进行检查,发现问题及时整改。
8、1建立安全保证体系。
根据有关规定建立健全安全保证体系并成立由项目经理部安全生产负责人为首,各施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。
8、2工人须经三级安全教育,考试合格后方可上岗。架子安装、拆除必须由专业队伍施工,架子工必须持证上岗。
8、3施工操作人员戴安全帽,穿防滑鞋,栓安全带。作业层满铺脚手板,脚手板质量合格,搭设时两端用与钢管用8#铁丝固定牢,不得有探头板。
8、4所有构件都必须合格,并按有关规定进行检查、验收、报验。
8、5严禁上下同时交叉作业,严防高空落物伤人。
8、6传递物料、工具严禁抛掷,以防坠落伤人。
8、7夜间施工要有足够照明。
8、8在搭设过程中,应注意调整架体的垂直度,一般经过调整连墙撑的长度来实现。
8、9在搭设、拆除时,设置警戒区,禁止其它人员进入危险区域。
8、10严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3knm。
8、11各作业层之间设置可靠的防护栏杆,防止坠落物体伤人。
8、12定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以到达坚固稳定,确保施工安全。
9、1项目部建立礼貌施工领导小组,施工队主要负责人参加,共同管理现场。
9、2加强对工人的宣传教育。
9、3传递物料、工具严禁抛掷,以防坠落伤人。
9、4架子拆除后,钢管、扣件、木枋、模板按位置集中堆放,码放整齐。
9、5每一天下班前,清扫现场,做到工完场清。
1、建筑物的平面尺寸、层数、层高、总高度、建筑面积、结构形式、地质情况、工期;外脚手架方案选择等。
2、编制依据。
(1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》jgj130―2001j84―2001(2002年版)。
(2)《建筑施工安全检查标准》jgj59―99。
(3)地质勘察报告。
(4)本工程施工图纸。
1、确定脚手架钢管、扣件、脚手板及连墙件材料;
2、确定脚手架基本结构尺寸、搭设高度及基础处理方案;
3、确定脚手架步距、立杆横距、杆件相对位置;
4、确定剪刀撑的搭设位置及要求;
5、确定连墙件连接方式、布置间距;
6、确定上、下施工作业面通道设置方式及位置;
7、挡脚板的设置。
2、确定脚手架设计荷载(4.1条、4.2条、4.3条);
3、立杆基础承载力计算(5.5条);
4、纵向、横向水平杆等受弯构件的强度及连接扣件的抗滑承载力计算(5.2条);
5、立杆稳定性及立杆段轴向力计算(5.3条);
6、连墙件的强度、稳定性和连接强度计算(5.4条);
7、模板支架立杆稳定性及立杆段轴向力计算(5.6条)。
1、搭设脚手架应由具有相应资质的专业施工队伍施工;确定施工单位时应同时明确技术负责人及专职安全员。
2、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》gb5036考核合格的专业架子工。
3、上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
1、施工准备。
(1)单位负责人向架设和使用人员交底;
(2)对钢管、扣件、脚手板、安全网等构配件进行检查及验收;
(3)清理、平整场地,保证排水畅通。
2、脚手架地基与基础施工、基础验收、放线定位。
4、脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检查验收方法。
5、脚手架安全防护做法与要求。
(2)严禁上下同时进行拆除作业;。
(4)连墙杆在其上部杆件拆除完毕后(伸上来的立杆除外)后方能拆除;。
(5)松开扣件的平杆件应随时撤下,不得松挂在架上;。
(6)拆除长杆件时应两人协同作业,以免单独作业时出现闪失。
(7)拆下的杆件应吊运至地面,不得向下抛掷;。
(8)运至地面的杆配件应指定地点,随拆随运,分类码放,当天拆当天清。
结合本工程结构形式,实际施工特点,建筑物四周搭设落地式全高全封闭的扣件式双排脚手架。架此架为一架三用,及用于结构施工和装饰施工,同时兼做安全防护。
二、构造要求及技术措施。
1、地基处理,搭设场地必须平整,基础上底座下设置300*300*300mm砼墩,布设必须平稳,不得悬空,并设置排水措施。
3、大横杆:大横杆置于小横杆之下,在立柱的两侧,用直角扣件与立柱扣紧,其长度大于3跨,不小于6m,同一步大横杆之间要交圈。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。
4、小横杆:每一立杆与横杆相交处,都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧,在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm,小横杆间距应与立杆柱间距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要可在两立柱之间等距离增设小横杆。小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm,伸出里排大横杆在立柱处相向布置。
立柱构造柱:
立柱各接头必须采用对接扣件对接。柱上的对接扣应交错布置,两相邻立柱接头不应设在同步同跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。
脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底下皮不大于200m处的'立柱上。横向扫地杆应采直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。
纵向水平杆构造要求:
1、从向水平杆地设置在横向水平杆之上,并以直角扣件扣紧在横向水平上杆上。
2、纵向水平赶的长度一般不宜小于3跨,并不小于6米。
3、纵向水平宜采用对接扣件连接,对接应符号以下要求:
双排脚手架应设剪刀撑,剪刀撑的设置应符号下列要求:
一、人员要求。
(1)脚手架的构配件质量必须按钢管、扣件、脚手板、底座等有关质量检验要求进行检验,合格后方准使用。
(2)脚手架搭设应按下列阶段进行质量检查,发现问题应及时纠正。
a、基础完工后及脚手架搭设前:
b、操作层上施加荷载前:
c、每搭完10m高度后:
1、操作层上的施工荷载符号设计要求,不得超载,不得将模板、支撑、缆风绳及砂浆的输送管的固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。
2、六级及六级以上大风和大雾、大雨天应停止脚手架作业,雨后架上操作应有防滑措施。
3、设专人负责对脚手架进行正常检查维修。在六级及六级以上大风与大雨后,停用超过一个月或复工前,必须对脚手架进行检查。其保修项目:
1、各主节点处杆件安装,连墙件、支撑、门洞等构造是否符号施工方案要求:
2、地基是否积水,底座是否松动、立柱是否悬空:
3、扣件螺栓是否松动:
4、安全防护措施是否符号要求:
1、拆除前必须完成以下准备工作:
。
根据本工程特点,外脚手架1-4层采用双排钢管脚手架,高20.7米。内框架采用全厅式和移动式脚手架,主要用于结构和装饰阶段的安全保护和操作平台。外框杆横向为1.2米,纵向为1.6米。内极离外墙0.3米,步距1.8米。所述连接杆分三步、三跨设置,即连接杆的水平和垂直间距分别为4.8m和4.5m。除连接杆两端外,剪刀支架设置为9.6m间隔。剪刀支架横跨5-6根垂直杆,剪刀支架与地面的夹角为45-60度。外墙覆盖着一个近眼的安全网。竹脚手架覆盖在(+0.00m)层和操作层,操作层下12m。
从四楼开始采用悬臂式双排钢管脚手架。在四楼上方,使用悬臂式钢管支架。悬臂是由_16钢条(必须使用一级钢条)嵌入在楼板混凝土中,纵向间距1.6m的_型锚环和钢管对角支撑系统组成。垂直间距为1.6m,垂直间距为1.2m,大水平间距为1.6m,小水平间距为0.8m,内部垂直间距为0.3m,每个垂直横杆必须在悬架中站立。拿起90某160i光束。
3、脚手架的材料要求。
紧固件应采用可锻铸铁紧固件制造,由普通厂家制造,并附有工厂资质证书和检验报告。材料符合“可锻铸铁的分类和技术条件”gb978-67、“普通碳结构钢的技术条件”gb700-79、“共线”gb196-81、“垫圈”gb96-76的技术标准。
表面不得有裂纹、气孔或其他影响紧固件安全的缺陷。紧固时紧固件与钢管有良好的接触,接触面完全一致。旋转紧固件的旋转部分是灵活的,两个旋转表面之间的间隙应小于1_。紧固件夹紧钢管时,开口处的最小距离不超过5。
表面应平整光滑,无裂纹、分层、压痕等缺陷。不允许使用带有凹凸腐蚀坑、裂缝、变形和表面变形的钢管。钢管的端面要平整,严禁出现斜面和凹槽现象。垂直和垂直水平支撑杆(倾斜支撑架、剪刀支撑架和投掷支撑架)的钢管长度为4-6.5m,水平横杆的钢管长度为2.2-2.5m。每根钢管的重量不超过25公斤。
脚手架板由南竹制成,宽度不少于250英尺,厚度不少于50英尺,长度为1.5m和3.0m。架子上的竹片有黑色表面、霉变、脆性的竹,拉紧螺栓的直径太小或不紧,用于保证施工安全。
4、脚手架。
脚手架的安装必须符合《施工中使用紧固件的钢管脚手架安全技术规范》规定的施工和安装要求。必须严格按照施工计划施工。
1、安装程序。
安装地基前的准备工作:处理加长了垂直杆(垫)的清扫杆,用安装水平扫杆的垂直扫杆紧固,用垂直或垂直扫杆紧固。安装第一个大横杆安装第一个小横杆安装第二个小横杆安装第三个小横杆安装临时抛杆(在上端紧固和第二个大横杆),安装两个横杆。通过后可拆除连接壁条)第三和第四步设置大、小横杆;设置连接壁条;连接立杆;增加剪力支架;铺设脚手架;结合护木;挡板;悬挂安全网络。
随着改革开放程度日益加深,国民经济的飞速提升,建筑业也迎来的自己的春天。但随着建筑施工工程国际化的慢慢转变,整个行业同时面临一个巨大的挑战,那就是急需提高的建筑工业水平、施工组织设计的监管力度等,当然对后期施工也应该给予严格监理,从源头上避免工程项目中不安全事故的发生。建筑市场的竞争日趋激烈,客观形势对施工企业有关施工组织设计的要求越来越高。
2.承包单位的年度施工计划和工程竣工的时间要求。
3.建设项目施工组织设计对该工程的工期、质量和成本控制的目标要求。
4.最后是国家的相关政策、规范、规程和工程预算定额。
1.1经济的发展,时代的进步,让很多技术也在不断地更新和进步,但是很多编制的相关规范并没有进行及时的更新和改变,编制施工组织设计的时候仍然沿用这些老旧的施工技术,让整个房建工程的施工进展无比艰难,很难满足新的房建工程的要求。
1.2现今往往由于承包商从收到招标文件到投标截止时间很短,施工组织设计的内容比较粗糙:侧重于施工现场的规划和布置,忽略了一些具体的施工操作方案、技术保证措施等,对这些内容作全面详细的述说。有的施工企业完全忽略施工组织设计编制的作用,认为仅凭一张现场施工平面图就可以搞定整个工程项目。这样导致的结果就是施工设计编制往往流于形式,对整个工程项目起不到哪怕一丝一毫的作用。
2.1施工组织设计在工程施工中没有起到应有的作用,有些工程施工已经展开甚至是快结束了才编制施工组织设计方案,深基坑的施工,这些都不符合编制程序的要求。比如主体工程施工到一半或混凝土封顶才编制施工组织设计;有些工程准备交工,为了应付交工才编制施工组织设计。
2.2更有些施工工程,根本没有按照相关规定编制施工组织设计,施工现场没有施工平面布置图,出现了材料一搬再搬、施工机械设备配备不合理、工序衔接没有安排好等现象,这些不但造成严重浪费,更是可能造成工期的延误,对企业带来经济上和信誉度上的影响。
3.工程招标中,发包人只注重价格,不注重技术评审。
工程施工招标投标中,发包人往往比较侧重商务评审,往往是低价中标,完全忽视了技术标的考虑。对于技术标中的具体施工组织设计的评审不够细致,不够严格,特别对施工方案的设计是否技术先进、经济合理等问题的分析不够。这就导致了工程施工后会出现这样那样的问题,严重的会出现质量问题,影响整个工程的交付与使用。
4.1方案缺少灵活性性表现在施工活动的复杂性。客观环境、条件复杂及多变性,某一项方案只有在其特定的条件下才能实施,这对于一些持续年限比较久的工程而言,往往是不现实的,要想在开工前就将整个工程的施工方法、技术措施考虑得十分全面、细致,这对持续时间在一年甚至是一年以上的过程,中途会出现各种各样的突发情况,这些因为人为或者机械故障或者其他因素导致的意外,往往是不可预测与把控的。
4.2方案缺少动态性表现在对施工组织设计的管理上,即没有对施工组织设计实行动态管理和信息化管理,造成一定程度的管理失控。在计算机日益普及的今天,实现施工组织信息化管理并不是一个很难得过程,加强这方面的管理,会对整体工程产生促进作用。
4.3方案缺少动态性表现在编制上。施工组织设计的编制一直以来往往是由个别人编写,没有生产、成本、劳务等部门的会审和参与,使施工组织设计开始就先天缺陷,到项目实施过程中,由于设计者与实施者的分离,没有起到指导施工、提高经济效益的作用,再加上技术指导人员并不是面面俱到,就很容易出现敷衍的工程,也容易导致质量问题的出现。
5.经济效益与施工效益失衡。
很多工程施工管理人员认为施工组织设计只作为技术管理制度的一项工作,更倾向于追求施工效益而很少讲究经济效益,只注重技术措施,而不注重经济管理,造成在实施过程中成本高,没有达到应用的经济效益的目标。产生了经济效益与施工效益失衡的现象,这样对于企业的效益产生影响,会导致一些企业选择规避某项工程,从而影响到项目工程的施工效率。
1.编制角色转换。
技术部门或者总工程师包办施工组织设计编制的,但他们往往缺乏对项目的整体了解以及现场施工了解,很多地方考虑片面,造成了编制与施工现场情况脱节,起不到本来的监督指导作用。若将施工组织交给施工单位,这些施工单位可以很好地结合施工现场情况和以前的一些经验和每个方案的特殊性,更好的制定总体方案,进而更好地服务于整个施工过程。
施工组织设计主要是为完成特定项目施工而确定的施工方案、施工方法及施工工艺。施工方案的变动将会影响到施工图预算中造价的变化。
3.平衡工期、质量、工艺三者之间的关系。
根据企业自身的技术装备等实际情况,依靠科技进步,敢于采用新工艺、新设备、新材料,要掌握现场具体详实的情况,合理、科学地组织施工等措施来保证工期和质量,要真正做到少投入、高效益,使施工组织设计不但在工期、质量、工艺上有一个实质性的进展,要为降低工程成本、造价做出更大的贡献。
4.加强编制前准备。
4.1在编制之前应该做包括组织准备、技术准备、资源渠道准备在内的充分准备。运用科学的思维方式,对施工过程中涉及到的难点和重点要采用不同的思维方式,拟定恰当的`解决方案。
4.2在编制房建施工组织设计的时候,应该从建筑产品的总体特征和指标着手,进行逐步的分析建筑功能、结构功能、构造功能.使每一项功能都是精心的设计的。
4.3施工过程的管理方法应该采用科学的方式在编制施工组织设计的时候应该保证涉及到的内容完善,用词准确,概念清晰,避免出现模棱两可的词汇。
5.提高设计人员素质。
随着我国国民经济的飞速提升,人民对生活水准要求的不断提升,相应的房建施工行业也开始蓬勃发展。建立建筑施工组织的信息互联网络系统,并使其在施工过程中起到切实有效的作用,已经迫在眉睫,对于编制施工组织设计的方式和方法更是应该及时的和进行更新和完善,房建施工组织设计在建筑施工过程中所起的作用不断凸显.
1、本公司以一流的服务和设计,严格履行合同,精心施工,创造优质的装饰工程。
2、工期目标:
总工程工期:
1、服务目标。
信守合同认真协调与各有关方面的关系,接受甲方及有关部门对本工程质量、工程进度、计划协调、现场管理监督。
1、装饰项目如下:
2、清拆工程。
3、天花工程。
4、墙面铺设及logo背板安装。
5、间阁工程。
6、行门工程。
7、强弱电工程。
a施工平面布置图(另附)。
b施工总平面要求:
1、甲方提供办公地点:如甲方不能提供材料仓库,项目经理将自行搭建或借办公地点,另外建立一个易燃品仓库二十平米。
2、施工现场所用电,应采用符合国标规范的铜心电缆三相五线制和单相三线制,电源应从配电房送到工地配电箱,施工用水由甲方提供水源,水源必须满足施工及消防用水需要。
3、施工准备工作。
1)进入施工现场,工地项目管理人员指挥工人清理施工现场场所有的障碍物,搭建配电箱,接好临时照明,方可进行清拆,在清拆过程中,不留下任何渣土,随时清运装进编织袋中,集中堆放,晚上再用垃圾车运走。
2)清拆完毕,组织甲乙双方有关人员再熟悉图纸,参加图纸会审,现场复核,深化施工组织设计,进行施工技术交底,才能施工。
1、本工程公司领导非常重视该项目,公司将按项目法施工要求,成立项目经理部,现场组织管理机构。
2、工地管理制度:各类标志牌置于醒目处,工人必须统一着装上岗,树立本公司良好的企业形象。施工现场出现垃圾随时清除到指定地点。消防设施放在醒目处,临时用电有专人管理,配备防火员。
再遵顺合同、守信用、保质量的情况下,本公司实施交叉作业方式。
1、本工程先有电工划出要开的槽,由小工进行开弯管、穿线、木工做门及套、石膏板隔断。
2、电工顶部线管,铺设完毕,木工进行吊顶施工,水工做上下水管,铺设完毕,由瓦工抹平地面、墙面不平出,进行用水试验三天,如地面漏水必需重新做地面防水。
3、顶部工程完毕,油工用石膏粉进行填平接口处,贴上绷带,然后进行批灰、打磨、刷墙漆。
4、门、套及柜做完后,油工进行填补钉眼,刮原子灰,打磨、喷漆。
5、卫生间闭水试验完成,瓦工进行防水层保护,方能进行铺砖擦缝。
6、木工在做完顶部、墙面、门及套柜子、前台,最后二遍之前瓦工进行走道地砖及室内、前台、理石铺装。安装卫生间洁具、门口玻璃安装工作,木工安装墙脚线、电工安装灯具。
7、油工再完成所有油活后,在清理地砖、擦缝、清洁直到完工。
1、施工前木工用水平管找好水平,找到正确的线,依照正确的线进行施工。吊顶、地面平整、门套、电源、插座高度整齐一致。
2、顶部施工方法:按照水平线,找好高度用墨斗弹好水平线用电锤打眼加木塞钉好四周木方,顶部打好眼,加上膨胀螺栓,挂号竿栓38#主龙骨,再勾50付龙骨,调平后,用自攻螺丝上石膏板。
3、门套及门。
先找好水平,确定所有门套高度后,用电锤在门洞两侧打孔加木塞,用细木板做低衬,再用两层细木板涂上白乳胶找平用5㎝自攻螺丝进行加固后,再贴上面板。然后收门套线。门用细木板开出10㎝宽条双层涂乳胶每10㎝一条做出框架五厘板钉上,再用面板白乳胶进行压制,压制时间为10天确保门不变形。
4、墙面和顶部。
批灰用石膏粉/白乳胶掺和填入裂缝等干后贴上绷带,在进行批灰三遍,涂乳胶漆。
5、门套及门框。
木工做完后,用原子灰先填补有逢处,然后在满刮两遍进行打磨,喷漆一遍,可能出现没有不平处,在填补打磨、喷漆五遍,用360#水沙打磨、喷漆3遍,再用1000#水沙打磨,在喷两遍亚光漆结束。
6、水、电工。
pvc弯管接头处涂上pvc装也接头胶水进行连接,在槽里面用电锤打孔加木塞,用螺丝拴好钢丝进行pvc管加固,加固后再用水泥填埋直到与墙体持平。水管套丝用麻绳缠好丝牙,涂上清油进行拧接,固定墙体填埋。洁具安装与地面、台面交界处打上白色玻璃胶加以封闭。
7、瓦工工艺。
找好水平线,打毛地面,用水泥浆涂两遍,用半干半湿水泥砂浆铺在地面,打结实平整,然后用水泥浆涂在地砖上,再用批锤敲平用水平尺检查。
8、消防系统施工工艺。
依据中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统施工设计及验收规范》gb50261—96火灾自动报警系统施工及验收规范〉gb50166—92进行施工的。
1、安全小组成员,值班记录对安全险患及时整改。
2、加强施工现场消防管理,消防器材配备齐全,符合消防要求。
3、临时用电,值班电工负责检查用电情况。
4、管理技术人员必须持有效证件才能上岗。
5、施工用电的闸箱必须有漏电保护开关,使用前进行功能检测,合格后方可使用。
1、进入现场的管理人员和施工人员,必须佩带胸卡。
2、加强材料堆放管理,保持工地现场畅通无阻。
3、各施工班组每天进行工作面的自我检查。
4、定期召开文明施工会议,组织有关人员进行全面检查。
5、每天清运堆放垃圾。
认真履行合同,确保工期,积极配合甲方检查指导。按进度计划正常施工。
1、本工程保修一年,在此期间,如工程质量出现问题,本公司保证贵方同志本公司24小时安排技术人员赴现场抢修并负责修好。
2、本工程保修期内费质量问题,只收取维修成本费用。
注:该方案包括落地脚手架施工方案、悬挑架施工方案、卸料平台施工方案三部分内容,也可按工程进度分开编写,各方案独立编写时执行此方案编制要求。
方案编制格式同时还要执行公司文件《施工组织设计(方案)编制格式要求》。
一、编制依据。
施工组织设计;施工图纸;
现行技术标准、图集;(技术标准一定是现行的,不能有作废标准)pkpm安全计算软件;公司综合管理手册。
二、工程概况。
工程概况应简要介绍工程总体情况,再针对脚手架工程详细描述,明确与脚手架施工相关的数据信息,如需要搭设脚手架的建筑物(构筑物)的结构形式、建筑层数(包括地下及地上)、建筑高度、基底标高、脚手架的地基情况等。
还应把各楼标层及非标层的层高、外檐标高描述清楚,明确标准层是从几层开始,各楼数据最好以表格形式表述。附工程总平面图。
三、组织机构。
施工组织机构要针对本分项工程,而且必须落实到人,分项负责人的职责也应该是针对本分项工程的职责,职责必须有针对性和具体化。
分项施工方案里的组织机构和人员职责要求采用表格形式编制,表格见《施工组织设计(方案)编制格式要求》。
职责中对脚手架材料的质量验收及脚手架施工验收要明确责任人。组织机构中应包括分包队伍,并细化到施工班组,明确施工班组的职责。
四、施工准备。
施工准备各项内容中要充分考虑落地脚手架、悬挑架及卸料平台施工内容。1.技术准备:明确检查验收及技术交底、安全技术交底要求。
2、人员准备(附劳动力投入计划),表格见《施工组织设计(方案)编制格式要求》。3.机具准备(附机具投入计划)。
4、材料准备:明确各类材料要求,同时附材料投入计划表,主要指周转材料计划投入量,在投入计划表的备注说明里注明如何周转,即备几层、几个施工段的周转材料。表格见《施工组织设计(方案)编制格式要求》。
对悬挑脚手架及卸料平台使用的钢梁、焊接材料、钢丝绳等不能忽略。
五、总体设计原则。
在此说明该工程具体各部位脚手架形式的选择,即对整个工程脚手架设计思路进行说明。如含卸料平台,则对卸料平台的设计也要进行描述。
画出脚手架布置平面图及立面图。
此部分内容要根据工程具体情况,可按地上及地下分开来写,但要明确单、双排落地脚手架,总之叙述时思路要清晰。
要根据工程实际结构形式进行设计,画出悬挑脚手架各细部节点详图。如楼梯处悬挑架设计;楼板上锚环的设计,要考虑楼板厚度及楼板钢筋设计情况;悬挑架设计高度要考虑操作层,同时还要考虑顶层女儿墙高度,不能只按六层设计;如有挑板,应采取技术措施防止挑板压坏;对转角节点设计、钢梁交叉节点设计要明确,要有钢丝绳卸荷措施等。
如采用钢丝绳卸载需要明确钢丝绳的规格、型号,一般位置的钢丝绳设置间距和阳台、转角、楼梯间等特殊位置的钢丝绳设置间距,钢丝绳与建筑物拉结点的做法和尺寸。
3、脚手架构造要求。
此部分内容要根据工程实际情况考虑周全,如上人马道、安全通道、电梯井、施工电梯部位脚手架、门洞部位等。针对不同情况采取的技术措施一定要写入方案或做补充方案。
要明确脚手架拆除工艺流程。5.卸料平台施工。
落地卸料平台要考虑与建筑物的拉结、地基的要求、剪刀撑的设置;
要对卸料平台的设计与施工进行详细描述,画出卸料平台设计图及锚环、吊环、主梁下的挡头、钢丝绳与建筑物拉结等细部节点详图,并画出卸料平台平面位置图。
5.2卸料平台施工。
明确操作流程,详细描述加工制作、承载试验、验收及吊装工艺。
此处要明确主梁、次梁连接的处理措施,焊缝的要求和检查标准,与脚手架交叉时的措施等。
5.3卸料平台限载。
明确卸料平台限重,根据堆放料具类别,以表格形式表述各类料具的堆放数量。
七、施工进度计划。
明确各节点工期。要按落地脚手架、悬挑脚手架、卸料平台分类描述清楚。
八、安全保证措施。
1、明确安全保证体系(要落实到人)。
2、识别出脚手架工程存在的危险源,然后根据预测和存在的危险源进行评价,根据评价结果制定相应的控制措施。
3、制定安全技术措施,明确作业方法的流程及操作要领。
此处要明确工程需要的各类防护措施,画出图示。如果施工方法中提到,则此处不必重复。
4、根据人员和机械(机具)的配备,提出安全防护措施。5.提出出现危险及紧急情况的针对性预防与应急措施。
6、季节性工程施工应针对季节特点制定有针对性的安全技术措施。
7、从人员教育、危险源预控、措施落实、安全管理、防护设施的验收及检查等方面进行详细的描述,尤其要对危险源进行分析。
九、质量保证措施。
应从以下几点考虑:
十、季节性施工技术措施。
如有雨季施工,要对防雷措施加以描述,画出避雷节点做法。
十一、环境保护及文明施工保证措施。
主要针对材料堆放及运输,材料及脚手架、安全防护的标识情况等方面来阐述。
十二、计算书。
计算书验算时要考虑特殊部位的验算。
注:施工方案中脚手管材料规格按国家标准来写,如脚手管规格就写成48×3.5mm(执行新标准后改为48.3×3.6mm),但计算时要按现场实际钢管壁厚来进行计算,一般为48×3.0mm。
1、架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》要求的条件,经培训、考核、取得安全操作证并已体检合格,方可从事脚手架安装、拆卸作业。
2、脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的架杆,扣件等材料运至现场,分类堆放,搭设前应清除障碍物。
3、脚手架拆卸前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆卸通知单应已经下达,架子工应了解拆卸技术交底意图和操作方法,拉上警戒线或专人看守。
4、架子工作业时,必须戴好安全帽,系安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆卸下来的材料不乱抛、乱扔。
脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、开玩笑。
5、凡遇六级以上大风或下雨时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。
6、在靠近电源处搭拆脚手架时,必须将电源先切断或变更位置,方可进行,不允许将电源线拉在脚手架上,以防漏电伤人。
7、不应在脚手架上附装机械设备、悬挑平台拉缆风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。
(二)搭设规定。
1、搭设双排脚手架,应先立里排立杆,后立外排立杆,立杆的垂直偏差不得大于1/200架高,相邻两根立杆接头应错开500mm,并不应在同一步距内。
2、大横杆应架设在立杆内侧,同一水平面的内外大横杆接头应错开一跨间,大横杆水平偏差应控制在50mm以内。
工程名称:
工程面积:
工程地点:
3、我单位现有的机械设备、人员及资源配臵。
二、编制的范围。
1、沧源县xx年农村公路大中修工程a5标段。包括全段的路基挖、填、软基处理、挡墙、边沟施工;碎石土路面基层、面层、磨耗层施工、培路肩施工;钢筋混凝土圆管涵;交通标志牌、里程碑等项目。
2、本施组包括路基挖填、挡墙、涵洞砌筑、防护设施、排水沟、路面基层、面层施工及安全、质量、工期、进度、施工措施等内容。
三、编制的原则。
1、以满足质量、工期要求为核心,“突出重点,兼顾一般”的原则,合理进行资源配臵,实现快速均衡施工。
2、按照“精干机构、精兵强将、精良装备”和“安全、优质、快速、高效”的原则进行施工组织安排。
3、突出应用新技术、新材料、新工艺、新设备,提高机械化施工水平。
4、采取先进可靠的安全保证措施,确保生产,做到文明施工,保护好周边环境。
5、根据本标段的具体情况,我们将凭借丰富的施工经验,依靠科学手段,在绝对保证工程质量的前提下节约材料、减少窝工,合理投入工程机械设备,最大限度地节约成本,降低工程造价。
一、工程概况。
沧源县20xx年农村翁芒公路大中修工程a5标段工程包括以下路段的工程。
翁芒村公路(k0+000——k15+200段)。本公路起点位于翁芒线k0+000处,路线由西向东越岭布线,途经芒内村民委员会、翁芒村民小组止于翁芒村委会,全长15.2公里。
二、沿线建筑材料、水、电等建设条件。
翁芒村公路(k0+000——k15+200段)。本路段基本沿老路改建,部分路段新建,施工用水、电比较便利,可就近利用。
砂料场:沿线采用,材料为天然山砂、河沙,平均运距3公里;
支砌用砂为河中采用,平均运距6公里。
翁芒村公路(k0+000——k8+220段)。本路段基本沿老路改建,部分路段新建,施工用水、电比较便利,可就近利用。
施工用水:沿线箐沟采用,平均运距1公里;
施工用电:可根据需要和可能沿线转接;
块、片、碎石料场:沿线采用,材料为石灰岩、砂岩,平均运距3公里;
砂料场:沿线采用,材料为天然山砂、河沙,平均运距4公里;支砌用砂为河中采用,平均运距8公里。
三、主要工程量清单。
略
为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99),实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。
1工程概况。
1.1本工程位于:
建筑层次:五层。
建筑面积:大约2000平方米。
1.2基础处理,采用夯实、找平。
2搭设方案。
2.1材料及规格选取。
2.2搭设尺寸。
2.2.1搭设总高度约18米,要求随施工进度搭设,高度超出施工层1.5米。
2.2.2搭设要求,根据现场实际状况,采用双排脚手架,架体立杆内侧采用安全密目网全封闭围挡施工。3.2米高搭设首层平网,随施工进度设随层网,每隔6米设层间网,首层及顶层满铺竹跳板安全防护。
2.2.3构造要求。
立杆垂直偏差,架高30m以下时,要求不大于架高的1200。
2.2.3.2大横杆。
大横杆间距控制在1.5m,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小于10cm,但不应大于20cm。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50cm。
2.2.3.3小横杆。
小横杆搭在大横杆上头,伸出大横杆长度不小于10cm,小横杆间距:立杆与大横杆交接处务必设小横杆,脚手板处75cm,且伸入墙内不小于18cm。
2.2.3.4剪刀撑。
3.1外脚手架务必由持证人员搭设,随楼层的增高逐层对其进行检查及分段验收,高度9m验收一次,不贴合要求的应迅速整改。
3.2外脚手架分段验收应按jgj59-99中外脚手架检查评分表所列项目和施工方案要求的资料进行检查,填写验收记录单,并有搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,方能交付使用。
3.3务必有量化的验收资料。
4.1根据工程规模和外脚手架的数量确定搭设人员的人数,明确分工并进行技术交底。
4.2务必建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术人员组成的管理机构,搭设负责人向项目经理负责,负有指挥、调配、检查的直接职责。
4.3外脚手架的搭设和拆除务必配备有足够的辅助人员和必要的工具。
5.1外脚手架立杆基础外侧应挖排水沟,以防雨水浸泡地基。
5.2外脚手架不得搭设在距离架空线路的安全距离内,并做好可靠的防雷接地处理。
5.3外脚手架务必及时维修加固,以到达坚固稳定,确保施工安全。
5.4外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹蔑混用。
5.5外脚手架搭设人员务必持证上岗,并正确使用安全帽、安全网、穿防滑鞋。
5.6严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆料,施工荷载不得大于2knm2。
5.8严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。
5.9保证脚手架的整体性,不得与井架、塔吊一并拉结,不得截断架体。
6.1拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟定出作业计划,报请批准,进行安全技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、堆料堆放地点、劳动组织安排等。
6.2拆架时应划分作业区,周围设防护围栏,竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非工作人员进入。
6.3拆架的高处作业人员应戴好安全帽,系好安全带,扎裹腿,穿软底防滑鞋。
6.4拆架程序遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆架作业。
6.5拆立杆时,要先抱住立杆在拆最终两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。
6.6连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。
6.7拆除时,要同一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
6.8拆架时严禁触及脚手架附近电源线,以防触电事故。
6.9在拆架时,不得中途换人,如务必换人时,应将拆除状况交代清楚后方可离开。
6.10拆下的材料要及时下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件要集中回收处理。
7绘制搭设图纸。
落地式外脚手架施工组织设计必须包括工程概况、搭设方案、设计计算及绘制搭设图纸、脚手架的验收、外脚手架搭设的劳动力安排、外脚手架搭设的安全技术措施和外脚手架拆除的安全技术措施等内容。由施工技术人员根据工程实际编制后经项目经理、技术负责人审核,经分公司安全、生产、技术部门会签,经公司总工程师审批签字后,加盖施工单位公章后才能付诸实施。
考虑到钢管脚手架本身也是一种临时工程结构物,因此脚手架的构架设计应根据脚手架安全技术规范,结合《建筑结构设计统一标准》(gbj64-84)规定的“以概率理论为基础的极限状态设计方法'进行设计和验算。在脚手架的设计时应考虑其承载能力极限状态,并进行架体的强度、整体及单肢的稳定和倾覆的计算。而整体或局部失稳是架构破坏的主要危险所在,因而是最主要的设计计算项目。根据悬挑式钢管脚手架的特点,需要计(验)算的项目有:
(1)悬挑杆的强度、刚度和抗倾覆;
(2)扣件的抗滑力;
(3)斜撑杆的稳定性;
(4)立杆的稳定性;
(5)连墙件的强度和稳定。
3、附着式升降脚手架使用与防护。
一、使用条件。
附着式升降脚手架是专门附在高层建筑外侧升降的脚手架,具有比较大的危险性;而且它不单纯是一种单项施工技术,而是形成定型化反复使用。
附着式升降脚手架要经建设部组织鉴定并发放“经评审可用证'。并经使用本产品的当地安全监督管理部门审查认定,对产品、施工方案及专业施工队伍确认符合要求后,发放“准用证',方可使用。
二、防护。
1、附着式升降脚手架的外侧要用密目网进行全封闭,安全网的搭接处必须严密并与脚手架绑扎牢。
2、应视作业层的高度,搭设符合要求的防护栏杆(标准为:上杆距脚手板1.0-1.2m,下杆距脚手0.5-0.6m),防护栏杆里侧或外侧用密目网封闭。
3、每个作业层处脚手板与墙之间的空隙,也应用安全网等措施封严,防止落物。
4、脚手架的最下方,应用双层网(平网及密目网)封严,防止人和物的坠落.
。
某高速公路工程新建互通共7座桥梁9次上跨京开高速及东西辅路,分别为b匝道桥、d匝道桥、g匝道桥、a2匝道桥、互通主线桥、黄垡分离式立交桥、西黄垡人行天桥,其中人行天桥是将旧人行天桥拆除后向北平移24.5米还建新桥,黄垡分离式立交桥是将旧黄垡分离式立交桥拆除后原位还建新桥,如图1。下部结构桥墩均采用盖梁柱式墩接承台桩基础,上部结构采用钢混组合梁的形式。为满足施工要求,同时保障京开高速的交通通行安全,在施工时需对现状交通进行占路导行。
2.1道路现状说明。京开高速公路中央分隔带宽3米,两侧路面各宽14.25米,机动车道三上三下加连续紧急停车带(硬路肩),路基全宽34.5米。
2.2前期准备工作。
2.2.1涉路施工手续办理:涉路施工手续繁琐、周期长、涉及首发集团、安畅分公司、市交管局、属地部门等多家单位,需尽早办理手续。
2.2.2安全技术交底:对参与本次交通组织的管理及施工人员进行安全技术交底,学习交通组织管理办法,提高安全责任意识。
2.2.3应急救援及交通疏导措施:为预防交通突发事故,成立应急救援小组,协助路政管理部门制定详细的应急措施,储备充足的救援物资。
2.2.4管线迁改:经现场勘踏,京开高速中央分隔带、东西辅路、旧黄垡分离式立交桥、旧人行天桥等地方存在大量地埋或架空国防光缆、通讯电缆、10kv高压线等,涉及单位多、迁改难度大,待迁改完成方可进行交通导改。
2.3交通导改方案根据临时支墩位置及导行方式,制定本导改方案,共分为5个阶段,计划周期220天。
2.3.1第一阶段b匝道桥、d匝道桥、a2匝道桥、g匝道桥、京开互通主线桥中央分隔带基础及下部结构施工,计划周期50天。24小时占路施工,占用京开高速进、出京双向最内侧1条行车道内侧3m,并重新施化标线,剩余车道标线改为3×3.75m,保证车辆正常通行,施工完成后恢复标线,确保交通安全,如图2。
2.3.2第二阶段。旧黄垡分离式立交桥拆桥施工,计划周期30天。(1)京开高速主路拆桥施工:夜间施工,23时至5时,占用京开高速进京(或出京)主路施工时,封闭进京(或出京)主路全部车道(3条行车道,1条应急车道),将车辆导入对向最内侧1条行车道通行,将对向车辆导入外侧剩余2条行车道通行,将通行方式调整为1上2下或2上1下,并采用硬隔离将对向车道与同向车道进行隔离,不断路施工,确保交通安全。(2)京开高速辅路拆桥施工:夜间施工,23时至5时,占用京开高速进京(或出京)辅路施工时,将辅路机动车导入主路最外侧1条行车道及应急车道通行,将主路车辆导入内侧剩余2条行车道通行,并采用硬隔离将辅路车辆与主路车辆进行隔离,不断路施工,如图3。
2.3.3第三阶段。新建黄垡分离式立交桥及人行天桥基础及下部结构施工,计划周期50天。24小时占路施工,占用京开高速进、出京双向应急车道,保证车辆正常通行,不断路施工,如图4。
2.3.4第四阶段。b匝道桥、d匝道桥、a2匝道桥、g匝道桥、京开互通主线桥、黄垡分离式立交桥、人行天桥钢箱梁吊装及桥面系施工,计划周期70天,如图5。本阶段占路方式和第二阶段拆桥占路方式相同。
2.3.5第五阶段旧人行天桥拆桥施工,计划周期20天。
(1)旧人行天桥中央分隔带拆桥临时支墩施工及墩顶梁缝切割。24小时占路施工,占用京开高速进、出京双向最内侧1条行车道内侧3m,并重新施化标线,剩余车道标线改为3*3.75m,保证车辆正常通行,施工完成后恢复标线。
(2)旧人行天桥梁体切割及梁体拆除。主路拆梁:施工期间封闭京开高速主路进京或出京半幅车道,将车辆导入对向半幅车道行驶;辅路拆梁:施工期间封闭京开高速辅路车道,将车辆导入京开高速主路车道行驶[1]。
(1)各施工点组织不少于3人的交通安全指挥小组,负责指挥施工车辆进出施工区域,确保车辆行驶畅通。
(2)建立交通安全事故应急机制,发现事故及时上报,及时报警,绝对服从交警部门及路政部门的指挥并积极配合;在事故发生时应立即做出反应,由安全负责人利用现有的资源条件配合交警部门解决事故,必要时宁可停止施工。
(3)在施工区域内的施工车辆、机械有专人指挥,形成严密的内部交通安全组织机构,杜绝违章操作及违章指挥。
(4)加强对施工人员安全教育与监督。所有施工人员进行安全培训后才能上路作业,配备专职安全员。
(5)所有进场人员正确佩戴安全防护用品,现场管理人员统一穿绿色反光背心,施工人员统一穿橘黄色反光背心,进场人员不得横穿高速。
(6)严禁在施工区域内嬉戏,打架,一旦发现,立即开除。
(7)作业区内人员值守和设施看护:值班人员做好交接班工作,确保24小时有人值守。
(8)遇到高速公路警卫任务时,无条件服从交警、路政的安排[2]。
实践证明,京开高速跨线桥占道施工交通组织方案合理,施工过程可控,目前7座跨线桥已完成钢箱梁架设及桥面板施工,确保按期、按质完成。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwendaquan/kouhaodaquan/546672.html