钻孔灌注桩施工中常见问题及防治

钻孔灌注桩作为隐蔽工程其施工过程无法观察,成桩后也不能进行开挖检测其成桩质量.因此,施工中任何一个环节出现问题,都将直接影响到整个工程的.质量和进度,甚至给投资者造成巨大的经济损失和不良的社会影响,分析了钻孔灌注桩施工中可能出现的各种工程事故及缺陷的防治与处理方法,为今后类似工程实际依据.

作者:卢威娜白钢作者单位:北京交科公路勘察设计研究院有限公司,北京,100088刊名:中国科技博览英文刊名:zhongguobaozhuangkejibolan年,卷(期):2010“”(10)分类号:u445.551关键词:钻孔灌注桩问题施工处理措施。

钻孔灌注桩施工质量控制技术有哪些

灌注水下混凝土是成桩的关键工序,作业中应分工明确,密切配合,统一指挥,做到快速、连续施工,灌注成高质量的水下混凝土,防止发生质量事故,如出现事故时,应分析原因,采取合理的技术措施,及时设法补救,经过补救、补强后桩必须经认真的检验合格后方可使用。对于质量极差、确实无法利用的,应与设计单位研究解决。

(一)成孔质量的控制。

成孔是混凝土灌注桩施工中的一个重要部分,其质量如控制得不好,则可能会发生塌孔、缩径、桩孔偏斜及桩端达不到设计持力层要求等,还将直接影响桩身质量和造成桩承载力下降。因此,在成孔的施工技术和施工质量控制方面应着重做好以下几项工作。

(1)采取隔孔施工程序。

钻孔混凝土灌注桩是先成孔,然后在孔内成桩,周围土移向桩身土体对桩产生动压力。尤其是在成桩初始,桩身混凝土的强度很低,且混凝土灌注桩的成孔是依靠泥浆来平衡的,故采取较适应的桩距对防止坍孔和缩径是一项稳妥的技术措施。

(2)确保桩身成孔垂直精度。

为了保证成孔垂直精度满足设计要求,应采取扩大桩机支承面积使桩机稳固,经常校核钻架及钻杆的垂直度等措施。

(3)确保桩位、桩顶标高和成孔深度,

在护筒定位后及时复核护筒的位置。严格控制护筒中心与桩位中心线偏差不大于50mm,并认真检查回填土是否密实,以防钻孔过程中发生漏浆的现象。在施工过程中自然地坪的标高会发生一些变化,为准确地控制钻孔深度,在桩架就位后及时复核底梁的水平和桩具的总长度并作好记录。以便在成孔后根据钻杆在钻机上的留出长度来校验成孔达到深度。

虽然钻杆到达的深度已反映了成孔深度,但是如在第一次清孔时泥浆比重控制不当或在提钻具时碰撞了孔壁,就可能会发生坍孔、沉渣过厚等现象,这将给第二次清孔带来很大的困难,有的甚至通过第二次清孔也无法清除坍落的沉渣。因此,在提出钻具后用测绳复核成孔深度,如测绳的测深比钻杆的钻探小,就要重新下钻杆复钻并清孔。同时还要考虑在施工中常用的测绳遇水后缩水的问题,因其最大收缩率达1.2%,为提高测绳的测量精度,在使用前要预湿后重新标定,并在使用中经常复核。

(二)钢筋笼制作质量和吊放。

钢筋笼制作前首先要检查钢材的质量保证资料,检查合格后再按设计和施工规范要求验收钢筋的直径、长度、规格、数量和制作质量。在验收中还要特别注意钢筋笼吊环长度能否使钢筋准确地吊放在设计标高上,这是由于钢筋笼吊放后是暂时固定在钻架底梁上的。因此,吊环长度是根据底粱标高的变化而改变,所以应根据底粱标高逐根复核吊环长度,以确保钢筋的埋人标高满足设计要求。在钢筋笼吊放过程中,应逐节验收钢筋笼的连接焊缝质量,对质量不符合规范要求的焊缝、焊口则要进行补焊。同时,要注意钢筋笼能否顺利下放,沉放时不能碰撞孔壁;当吊放受阻时,不能加压强行下放,因为这将会造成坍孔、钢筋笼变形等现象,应停止吊放并寻找原因。如因钢筋笼没有垂直吊放而造成的,应提出后重新垂直吊放;如果是成孔偏斜而造成的,则要求进行复钻纠偏,并在重新验收成孔质量后再吊放钢筋笼。钢筋笼接长时要加快焊接时间,尽可能缩短沉放时间。

文档为doc格式。

钻孔灌注桩成孔护筒设置应符合哪些规定

4.2在监理对桩位中心点进行确认合格后,施工单位方可据此设置桩中心点。

4.3主要控制桩及临时的水准点应有明显标志及良好的保护措施,定期进行复测认可放可使用,临时水准点闭合差应符合规定标准。

4.4在钻孔过程中,

施工单位要控制好施钻速度,掌握好泥浆比重,采用优质泥浆护壁成孔是防止缩孔和成孔后坍塌的有效措施。为使孔壁稳定良好,钻孔成孔时要针对地层变化对泥浆性能及时适当调整。孔内水位必须稳定地高出孔外水位。

4.5在钻孔达到设计高程后,即刻进行终孔检察,测量核实,并报监理复核后即可进行第一次清孔。

4.6取钻后用钢筋探孔器吊入孔内检测孔深、孔径、垂直度。

4.7在施工单位完成二次清孔后,监理根据施工单位自检y料,对孔深.沉渣厚度.泥浆比重进行测定,符合要求后方可开始浇灌水下砼。

4.8禁止施工单位用加深钻孔深度的方式代替清孔。

桥梁钻孔灌注桩的质量控制

随着人们生活水平的提高,汽车的使用量逐渐增多,导致对道路交通的需求量越来越大,加强城市交通道路的建设日益迫切。公路桥梁工程中桥梁的建设通常采用桩基础的形式,按照施工方式可以划分为预制桩和灌注桩两种形式,其中钻孔灌注桩是灌注桩的主要成孔形式,如今钻孔灌注桩技术的应用在道路建设领域已逐渐广泛,但在具体施工中存在着很多问题,所以对这些问题进行分析,提出有效的解决措施,从而加强对施工质量的控制和提高。

在公路桥梁工程中,对于桥梁的建设通常采用桩基础的形式,按照施工方式可以划分为预制桩和灌注桩两种形式,其中钻孔灌注桩是灌注桩的主要成孔形式,灌注桩技术的优点有很多,比如不受施工时间限制,建造方式较为简单等。另外,灌注桩还可以节约建造材料和工程成本,但是在具体施工过程中应严格按照操作要求进行施工,以免造成灌注桩缩颈和断桩等现象,否则对公路的质量造成影响,出现不安全事故等。所以在进行公路桥梁钻孔灌注桩施工时应严格按照施工步骤进行,从而保证公路桥梁工程的质量。

钻孔灌注桩的施工大概有五个步骤:测定桩位和护筒埋设、泥浆配置及成孔、钢筋笼的制作、下放导管、混凝土的灌注。首先做好施工的前期准备工作,清理施工场地和桩位的确定,使用定测方法合理控制误差,并用线坠、经纬仪等检查钻孔的垂直度;在进行护筒的埋设,护筒坑采用机械与人工配合的方式,周围用粘土进行填充以保证在钻孔时护筒的稳定性;然后安放钻机进行钻孔;对于泥浆的配制应按照一定的比重进行,比如粘土的含胶率、含砂率等,同时要定期对泥浆池、循环沟进行疏通,保持现场的清洁;在钻孔时及时调整钻杆、钻机平台的位置等,对成孔质量进行检测;接下来进行钢筋笼的制作,钢筋保护层采用特制混凝土垫块,应注意钢筋笼上浮问题的出现;然后下放导管之前,检验导管的密封性等,最后进行混凝土的浇筑,合理确定混凝土浇筑的高度等。

公路桥梁钻孔灌注桩施工中应注重其定位测量控制及钻机控制和钻孔深度控制这三方面:定位测量控制是于钻孔灌注桩施工前期,对钻孔施工现场详细清理,保障施工现场洁净。并对钻孔基点和基线严格测量,基于此而检查钻孔设计和施工图纸,从而充分确定其与实际环境的差别,以对其及时作出调整,尽量避免施工中出现任何误差,这些都严重影响着钻孔灌注桩施工质量,最终影响到公路桥梁施工质量。钻孔灌注桩施工时的桩位固定应使用混凝土,桩位固定误差不可大于1cm,桩位固定之后要详细检查测量其间所存在的误差,误差处应及时标识,有助于挖埋护筒时引桩中心线至钢轨上,这样可确保施工有序开展;再是钻机控制,钻孔灌注桩施工中,应于前期加固枕木,对钻机位置严格控制。钻孔施工中要对钻机水平位置加以控制,这样可保障位置是适应于钻孔施工各项需求的,不然就造成钻孔施工中出现误差,最终使得钻孔位置及其深度未达标。施工过程中务必保持钻机垂直,施工中务必保证钻机钻孔中心及其桩位和天车是一条水平线上的,开始钻孔前应充分加固枕木,更应调整钻机位置,尤其是钻机水平位置,若未能及时调节则钻孔位置极其深度必定会出现误差,施工中还应不断校正钻机垂直,这样可保证钻孔高效性,促使钻孔灌注桩施工有序展开;钻孔深度的控制主要是公路桥梁钻孔灌注桩施工时,钻孔深度可谓是灌注桩施工的关键数据,这深层影响着钻孔灌注桩施工质量,钻孔灌注桩施工中务必严格控制钻孔深度。钻孔测量时应使用测量绳,这样可确保测量结果准确,测量前应详细校正测量绳。钻孔深度控制应基于钻孔灌注桩桩边深度,若钻孔中遇到持力土层,则施工人员要及时和设计单位以及监理单位共同商量,从而编制出适宜的钻孔计划,再展开进一步施工,务必控制钻孔深度以确保钻孔质量。

(一)钻孔灌注桩施工过程中的缩孔、钻孔偏斜问题。

在公路桥梁钻孔灌注桩施工过程中经常会出现缩孔和钻孔偏斜的问题,其中造成缩孔的原因主要由于土质影响,钻孔周围的土质水分含量较大,从而导致钻孔孔壁收缩,和原计划的实际尺寸不符;另外,在钻头钻进土层时受到探头石等阻碍,钻架机的稳固性较低,从而影响钻杆的垂直度,出现钻孔弯曲的现象。

(二)灌注桩的地基承载力不足。

在公路桥梁钻孔灌注桩的施工过程中,灌注桩的地基承载力对公路桥梁的稳定性有直接的影响,灌注桩的底部质量起到关键的作用,其中影响桩底的因素主要有桩底的土质和砂土密度,在实际操作中如果桩底的土质比较松软,则会降低桩底的承载力,同时桩底下的砂土层密度也会对灌注桩的地基承载力造成相应的影响。

在钻孔灌注桩施工的过程中,施工单位由于对工程缺乏仔细的检查导致钻孔的清洁力度不够,在钢筋笼的制作时对孔壁周围的泥土进行碰撞等,使得桩底的沉渣较多,进而对桩基质量造成一定的影响。

(四)施工人员没有严格按照操作。

规则和安全意识不强根据相关调查,很多施工人员没有严格按照要求进行,从而影响施工的质量,比如对钻孔的'直径大小,泥浆的配制规格没有正确操作,同时施工的专业知识和安全意识不足,在施工过程中会出现一些问题,比如对钢筋笼的制作,由于缺乏熟练的技术,造成导管埋的较深,使混凝土的灌注时间较长,没有及时提升导管位置,从而使得钢筋笼上浮。

(一)做好施工的前期准备工作。

做好公路桥梁钻孔灌注桩的前期工作是非常重要的,首先是对施工方案的合理设计,对施工现场进行详细勘测,制定出一定的施工工艺、流程和质量控制的计划,详细的绘制图纸,确保后期施工的顺利进行。根据场地的实际情况采用相应的技术指标,另外也要做好应急措施,以防意外事件的发生。接下来是施工的准备工作,确保施工材料和工具的齐全,对设备进行安全检查,以及保证施工人员的及时到位等,最重要的一点是对桩位进行测量,才能方便钻孔施工等。

(二)做好施工过程中各项问题的处理,保证施工质量。

1对于钻孔偏斜、缩孔等现象的处理在施工中如果发现探头石等阻碍物体,应及时进行处理,可以将其敲碎,遇到倾斜的基岩应及时进行混凝土填补,定期对钻架机进行检查与维修,保证设备零件的完整和稳定,保持钻杆的垂直程度等。对于缩孔现象的预防,一定要增加成孔时的速度,在孔壁加强泥土的覆盖,如果出现了缩孔现象应使用反复扫孔的方法来扩大孔径等。2灌注桩的地基承载力和底部沉渣过多的处理方法在施工过程中应预防地基承受力不足的问题,在实际操作中对现场环境进行分析,了解施工位置的地层情况从而选择合适的位置进行钻孔,确保桩底土质和砂土层的密度合理才能保证地基的承载力稳定。对于底部沉渣过多的质量控制,首先应正确使用测绳和测锤,做好钻孔的第一次清洗工作,及时清理附着的泥土等,在钢筋笼制作完成后及时检查沉渣物情况,做好二次清理工作。

(三)提高施工人员的专业素养和安全意识。

对公路桥梁钻孔灌注桩的施工,首先应提高施工人员的技术水平,增强施工的安全意识,从而保证施工的安全和质量控制。工程企业应加强对施工人员的专业素养的提高,可以定期对人员进行培训学习、开展交流会等活动,从而保证施工人员的技术水平与操作能力,增强规范操作、安全意识等。结语综上所述,钻孔灌注桩施工质量与公路桥梁质量息息相关,也关乎着其运行安全,整个施工过程中隐蔽性工作颇多,钻孔灌注桩一旦出现问题,将严重影响着公路桥梁整体质量。钻孔灌注桩施工中务必严格控制各道工序,可采用各种先进设备,适当的人员组织和严格的设计来加强质量控制。因此,通过了解灌注桩的施工内容和作用,在分析当前公路桥梁灌注桩的施工中存在的问题,提出质量控制的有效方法,保证施工的顺利进行和加强施工项目的质量,从而促进交通建设事业的发展。本文对灌注桩进行了概述,深层分析了当前钻孔灌注桩施工存在的问题,基于此提出了有效的质量控制措施,以期提升国内公路桥梁钻孔灌注桩施工质量控制水平。

参考文献。

[1]余运喜.浅谈公路桥梁钻孔灌注桩施工技术方法[j].四川建材,2010(01).

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

钻孔灌注桩技术在公路桥梁施工中的应用

随着我国交通基础设施建设的快速发展,钻孔灌注桩作为一种基础形式以其适应性强、成本适中、施工简便等特点广泛地应用于公路桥梁及其它工程领域.但灌注桩属于隐蔽工程,大部分是在水下进行的`,影响灌注桩施工质量的因素很多,质量检查也比较困难,因此对其施工过程每一环节都必须严格要求,稍有不慎或措施不严就会在灌注中产生质量缺陷本文就如何在各个施工环节中充分重视、精心施工、加强质量管理等问题进行探讨,期望通过与同行们相互交流,达到提高施工水平的目的.

作者:王涌韩飞作者单位:王涌(青岛城建集团第一工程公司,山东,青岛,266000)。

韩飞(青岛市市政公用工程质量监督站,山东,青岛,266000)。

刊名:城市建设与商业网点英文刊名:chengshijiansheyushangyewangdian年,卷(期):2009“”(13)分类号:u4关键词:桥梁钻孔灌注桩质量缺陷防治与处理。

钻孔灌注桩施工合同

甲方:

乙方:

甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。

钻孔:包干价32元/m。

工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。

本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地,付清全部工程款。

1、甲方提供施工用水、电;。

2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;。

3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。

5、乙方必须按照国家施工规范施工;。

6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;。

7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;。

8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;。

9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。

十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

文档为doc格式。

钻孔灌注桩桩端后压浆技术在昆山高层建筑中的应用

摘要:钻孔灌注桩施工技术中,孔壁稳定性是决定灌注桩承载能力的重要因素,后压浆技术可以有效改善和根除成孔过程中造成的问题。文章对钻孔灌注桩孔壁稳定性和后压浆技术应用做一个简单探讨。

钻孔灌注桩适用于多种复杂地层,同时具备良好的单桩承载能力,成本较低,而且可以应用于各类规模的工程建筑,是现代工程技术中十分重要的桩型。在某些特定的地质条件下,进行大型工程施工,难度很大,通常需要选择孔深和孔径都十分巨大钻孔灌注桩,才能将上部工程的巨大荷载传递到地基岩土结构,这类工程对灌注桩的单桩承载力和桩基持力面的抗压能力都有很高的要求,而成孔后的孔壁稳定性及后续施工工艺将是保证工程施工质量的关键。

钻孔灌注桩施工质量控制钻孔灌注桩施工过程中若发现泥浆突然漏失

平涉线活水大桥旧桥设计为7跨20米双曲拱桥,始建于1978年,随着车辆荷载的`逐年增加,在拱脚部位出现裂隙,给车辆通行带来极大安全隐患.按照河北省交通厅计划,对活水大桥进行拆除重建,新建桥梁下部结构为钻孔灌注桩基础,双柱式墩台,上部构造为9孔16米先张法预应力混凝土空心板,先简支后连续.全桥共20根直径1.2米钻孔灌注桩,桩总长260米.

作者:李小利作者单位:邯郸市交通局公路养护管理处刊名:交通世界(建养机械)英文刊名:transpoworld年,卷(期):2009“”(2)分类号:u4关键词:。

房建工程钻孔灌注桩的施工技术分析论文建房钻孔灌注桩费用

摘要:钻孔灌注桩施工技术具有较强的地质条件适应性,在房建工程施工中应用较广,特别是在基础建设上发挥了重要作用。文章从专业技术层面来对钻孔灌注桩技术的应用展开探析,特别是从钻机就位、挖孔成桩、桩孔清理、钢筋笼制作、混凝土灌注等工序进行科学组织与施工,来确保工程质量及施工工艺的科学性和可靠性。

从施工技术来看,对于钻孔灌注桩多采用机械方式,根据工程地基结构在设计桩位上进行成孔作业,利用钢筋笼与混凝土来进行灌注,提升房建工程地基桩基稳定性。对于钻孔灌注桩技术,根据工程地质土体性质特点,在施工工艺上有泥浆护壁钻孔法与干作业成孔法两种。不管是那种钻孔方式,其技术特点具有一定共性,表现在三方面:一是钻孔灌注桩技术性较强,对工程施工专业素质要求较高,为确保房建工程施工质量奠定基础;二是钻孔灌注桩技术有助于优化房建工程地基结构整体性能,确保房建工程各功能结构的稳定与安全,具有较高的经济效益性;三是钻孔灌注桩技术施工噪音低,对周边环境影响小,具有较广的施工适用性。

1.施工准备阶段的控制要点。

1.1做好施工技术交底。

技术交底是指专业设计人员与一线施工队伍就相应的技术目标、技术方案和技术细节进行沟通,以确保设计方案能够在施工过程中得到落实。通常施工技术交底包括如下几点:(1)施工图纸交底。在进行该工作时,需要在地质地貌、施工技术目标、工程质量标准、验收程序及验收指标体系等方面进行系统的沟通。(2)施工方案交底。包括测量放样方法、钢筋笼制作方法、混凝土浇灌方法等。(3)施工记录交底。这是做好施工质量核对的重要资料,包括成孔记录、灌注作业记录等。

1_2做好测量定位放样工作。

在对桩位定点放样时,需要对坐标、高程控制点进行精确测量,并严格遵循设计方案。在设置测量控制点时应根据施工工序进行,尽量避免控制点受到施工干扰或者破坏。为保证测量准确性,需要严格监控桩位的牢固性,务必将桩中心的位移量控制在10mm以内。根据测量结果,需要对定位放样的准确性进行评估,并报请监理单位审核。如果审核通过,则可以正式开始桩基施工。

1.3桩基施工须遵循隔孔施工工序。

为了保证桩基础的稳定性和牢固性,需要在施工过程中严格遵循“隔孔施工”的'工序。这是因为在施工过程中可能存在桩身土体振动,如果邻近孔施工,则可能对前一个桩孔混凝土施加压力,导致缩颈、坍孔等现象的发生。通常来讲,隔孔施工的前后时间间隔应控制在4d以上。

1.4做好试成孔工作。

为了确保施工场地地质特性与施工工艺、施工设计相符合,需要充分做好试成孔工作。在试成孔过程中,需要做好泥浆配比、钢筋笼制作及吊装时间、清孔次数、浇筑时间、成孔时间等方面的详细记录,以便后续核对和分析。

2.1钻机位置确定及准确就位。

从钻孔灌注桩技术来看,钻孔前需要结合房建工程地基结构及图纸设计要求,从现场放线上进行桩孔位置确定,特别是在施工方、监理方、设计方多方面对桩孔数量、桩孔位置进行二次复核,确保钻孔准确;开挖设备进场施工,根据现场放线及作业工序要求,钻机要严格按照施工工序来进行,避免因错位导致工程质量问题;在钻孔孔径处理上,要对钻机型号及设计孔径进行精确计算和选择,确保各孔径之间不发生干扰。

2.2钻孔成桩。

根据工程施工现场技术人员到场,开展技术及书面交底后,开挖设备根据桩心位置及桩孔设计要求,进行挖孔成桩作业。在进行具体作业时,为了避免桩孔开挖过程中不同车辆的有序作业,需要对桩心位置预埋钢筋头,且在顶部进行涂抹油漆,干燥后再砸人桩孔。在挖孔初期,结合地质条件及钻机性能,控制好挖孔进度,尤其是对钻机速度的控制,避免太快导致开挖误差偏大;做好挖孔作业日志,对各项开挖中的数据信息进行记录,并与设计要求进行核准;作为电力保障,特别是挖孔过程中对施工现场电力的供应,避免因停电给桩孔开挖带来影响。

2.3对桩孔进行清理作用。

淖孔开挖过程中,为了提升成孔质量要求,需要对桩孔、桩底进行及时清理,清除各类垃圾及碎石,并通过验桩作业,如对孔径大小进行测量、对桩孔深度进行把关,对扩大头的开挖长度、深度是否挖到持力层等进行检查;对于不和要的桩孔,要进行及时处理和改进,确保满足设计要求。

2.4钢筋笼制作及安装工艺。

从钻孔灌注桩技术工艺来看,桩孔挖好后需要制作钢筋笼,并进行科学安装。钢筋笼制作是钻孔灌注桩技术的重要环节之一,对施工材料,特别是钢筋的标号、质量、规格、直径等参数进行严格把关,确保满足设计要求,减少因钢筋质量不合格而带来的施工安全问题。钢筋笼制作工艺相对复杂,在现场焊接作业时,需要就钢筋笼的各用料进行调直、弯曲、截断等处理。在确保钢筋笼制作质量上,需要对各个环节进行严格控制,并根据施工作业规范及制作要求,确保主筋选择符合标号要求。对于主筋是制作钢筋笼的首道工序,也是最为关键的基础性环节,特别是主筋的焊接工艺,要保证各钢筋末端未弯折,焊接质量牢固性强。通常情况下,对于主筋搭接的钢筋长度约为50-100cm,再对钢筋连接时,要从间距控制、顺直方向上进行正确设置,尤其是在具体焊接施工上,避免误差超过20cm;钢筋笼制作完成后,进入安装作业环节,通过对桩孔进行全面检测,如孔径大小、孔深、垂直度等检测,结合实际检测结果来调整钢筋笼安装方法,如在安装过程中发现障碍物,可以通过正反转方式来清除;在进行钢筋笼安装的最后环节要轻放,避免钢筋笼变形受压。

2.5混凝土灌注施工。

从钻孔灌注桩施工工艺来看,混凝土浇筑施工是最后工序,同样也是至关重要的环节。为了保障灌注桩的施工质量,需要对混凝土的配比及浇筑方法进行严格控制,特别是在材料配比上,要根据现场地质检测数据,从灌注桩施工混凝土质量要求上进行合理确定,利用试件检测来确保质量要求;在进行现场灌注作业时,利用导管进行孔位导灌,特别是对导管与孔底间距控制上,要保持在500mm以内;在进行正式灌注前,需要对钻孔内积水进行清理;另外,在混凝土灌注中,需要结合气候变化,合理控制灌注时间、灌注速度;在灌注桩施工完成后要及时清除钢筋笼周边装置。

在房建施工中的注意要点钻孔灌注桩技术对施工现场要求较高,特别是在以下几个方面要给予高度重视。一是开展钻孔施工前要做好现场清扫,特别是对于各类杂物、影响钻孔施工作业的其他材料、设备等进行清理;二是在进行钻孔作业前,要结合地基结构及功能设计要求,进行现场放线和准确测量,尤其是对钻孔位置的确定;三是对钻孔机械护筒进行埋设,依照钻孔作业规程,严格执行操作步骤,减少不必要的施工损失;四是就钻孔工艺的正常工序进行下钻作业,如钻机就位、钻机下钻、钻孔施工、钻孔清扫、处理泥浆、数据记录等等,对于各项操作步骤,都要坚持认真、负责、自信态度,并通过制度和监督机制来确保各项施工工序有效进行,确保钻孔施工质量。五是钻孔作业后进行现场测量并清扫,确保整洁,对于钻孔密实度指标,要与房建工程设计目标相一致,通过对钻孔现场进行严格夯压,确保工程测量结果准确;如利用经纬仪进行现场放线,对各桩孔为主、深度进行测量;对各桩基顶部标高、桩深进行全方位测量。通常情况下,在进行测量数据统计时,要对各桩基位置误差控制在10mm以内,满足房建工程施工高标准要求;六是做好钻孔护筒材料的选择,根据工程施工要求,选择符合质量标准的护筒材料,通常情况下,对于钻孔护筒材料厚度应在4mm;在实际施工作业中,由于钢筋护壁厚度不足可能导致护筒变形,因此,在钻孔护筒中下部,进行加筋处理,提升中下部护筒的刚度和强度;七是在钻孔环节做好钻孔操作的安全性,控制好钻头位置,速度,钻头与孔底的距离应保持在80mm左右。

4.结语。

随着房建工程建筑高度的不断提升,尤其是在不良地质地基施工中,要严格遵循钻孔灌注桩施工技术规范与要求,着力从施工工艺、施工工序及施工质量上提升钻孔灌注桩技术水平,为改善房建工程结构功能,确保施工企业经济、社会效益提升奠定技术支撑。

桥梁钻孔灌注桩质量缺陷的处治实践报告

1?几种缺陷桩的形成与处治。

2.1?断桩?

2.1.1?形成断桩原因分析?

断桩是严重的质量事故。对于诱发断桩的因素,必须在施工初期就彻底清除其隐患,同时又必须准备相应的对策,预防事故的发生或一旦发生事故及时采取补救措施。断桩产生的原因有以下几个方面:

2.1.2断桩处理的几种方法。

2.2?缩颈?

2.3?灌注时发生井壁坍落?

(3)严把检测关。桥梁钻孔灌注桩无破损检测是确保施工质量的一个重要技术检测手段,我们的做法是:

a、对承担本工程桩基无破损检测任务的单位和个人进行资格审查;。

b、逐根桩作超声波法检测;。

c、对处理。

你正在浏览的实习报告是桥梁钻孔灌注桩质量缺陷的处治实践报告后的缺陷桩做二次声测,若声测仍有缺陷,则该桩再辅以承载试验(大应变),以确保成桩质量及工程的安全性。

房屋建筑施工过程中钻孔灌注桩施工技术的研究论文

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

第一条工程概况。

1.1工程名称:伊川科技产业园创业大厦。

1.2工程地点;洛栾快速通道西伊川科技产业园展厅北。

1.3承包范围及内容:泥浆护壁钻孔灌注桩的全部工序。

1.4承包方式:本工程采用“包工、包料、包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。

第二条合同工期。

2.1乙方接甲方进场通知后当日内做好施工现场准备工作。

2.2合同工期:本工程于年月日开工,至年月日竣工,共个日历天。

2.3工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本合同总价的5%计算,按天累计。

2.4遇有下列情况之一,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考虑工期延长(如业主不同意工期延长,则按上述2.3执行):

a.因不可抗力的影响;。

b.重大的设计变更、修改而增加的工作量,使乙方工程进度无法按原计划进行;。

c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。

d.业主原因的工期调整。

2.5发生不可抗力,乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划,尽一切可能保证工期。

2.6发生不可抗力的费用承担:

2.6.1人员伤亡由乙方负责,并承担费用;。

2.6.2造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担;。

2.6.3所需清理修复工作的责任与费用,乙方无条件承担。

第三条工程质量。

3.1乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量为合格。

3.2质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为质量修复的全部费用。

3.3本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。

第四条合同造价。

4.1乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容,本合同单价是河南富舂建设工程有限公司于业主洛阳豪晟科技产业园有限公司签订的主合同。工程量按实际结算。

4.2本合同总价:实际结算。

4.3工程量及综合单价:实际结算。

4.3.1工程量暂定为:实际结算。

4.3.2钻孔灌注桩工程量计算规则:。

钻孔灌注桩工程量按桩设计长度(以设计的桩顶标高至桩底标高,计算长度时不增加预留长度)乘以设计截面面积,以立方米计算。。

4.3.3工程量增减变更、签证须经甲方和业主代表共同书面签字认可后方可作为工程量结算增减依据,未经甲方、业主代表共同书面签字认可的工程量增减变更、签证不能作为结算依据。

4.3.4本综合单价包括但不限于如下内容:桩位测量定位放线、桩机作业场地处理至符合桩机作业标准、钻机及辅助设备的机械进出场费、挖砌泥浆沟槽、拌制护壁泥浆、人工挖桩孔、安放护口管、钻机就位、调整垂直度、钻桩孔、钻孔取土及土外运、钢筋笼断料焊接绑扎、安放钢筋笼、吊放导管、清孔、灌注水下砼、桩垂直度及桩顶标高的控制、废泥浆的装卸外运清理堆置、填桩孔、凿桩、资料、施工完毕后的场地清理等所有相关内容,还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因孔壁坍落采取的应急措施费和多用砼费用、本工程周边管线和周边设施保护的一切技术措施费用、原材料及成品的检验测试费、竣工未交付前的产品保护费、文明施工、治安交通市容环卫环保巡警申报和协调费、夜间施工申报、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用。

4.4乙方在签约前已认真踏勘施工现场,熟悉施工现场的一切情况进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。

第五条材料供应。

5.1工程所用的主要材料原则上均由乙方供应。

第六条甲方驻工地代表。

6.1甲方委派同志为驻施工现场甲方代表,行使合同约定的权力,履行合同约定职责。有关甲方的指令、通知,以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效,并视其为甲方意见的有效表达。

6.2甲方代表可委派有关具体管理人员,行使自己的部分权利和承担自己的部分职责,并可在任何时候撤回这种委派。

6.3甲方代表或甲方代表委派人员易人,甲方应及时书面通知乙方,继任者必须继续承担前任应负的责任。

第七条乙方驻工地代表。

7.1乙方委派同志为驻施工现场乙方代表,行使合同约定的权力,履行合同约定职责。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章或项目章后方为有效,并视其为乙方意见的有效表达。

7.2乙方代表或乙方代表委派人员易人,乙方应提前七天书面通知甲方,但需甲方认可,继任者必须继续承担前任应负的责任。

第八条甲方责任。

8.1负责现场的“三通一平”工作。。

8.2在开工前7天负责向乙方提供桩位施工图壹套,并负责向乙方提供工程地质水文资料及地下管线图及其他相应的资料。

8.3提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。

8.4在乙方开始施工前,向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。

8.5及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。

8.6协助乙方向业主办理按总合同条款允许的变更和签证。

8.7在施工期间,协调好乙方与其他分包单位的关系,定期召开生产协调会,为乙方创造良好的施工环境。

8.8在开工前甲方提供乙方施工所需的水准点和坐标控制点,经监理复核后,以书面形式进行现场交验。

8.9在施工期间提供乙方施工用电源、水源,在甲方支付工程款时相应扣除乙方施工用水、电费。提供现场现有设备、住房。配套费乙方支付甲方总价的2%。

8.10尽可能提供工地现有的材料和工具仓库及材料堆放点和现场办公生活方便,如工地无现有的生产和生活设施,乙方自行解决。

8.11负责对乙方施工过程中的尺寸、标高复核工作,甲方对乙方的尺寸、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。

第九条乙方责任。

9.1工程开工前,应向甲方报送施工组织设计、施工方案、详细的施工进度划及其他施工文件包括经甲方同意的动火、电焊、气焊、危险品设置的批复文件。

9.2开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议,熟悉施工现场环境,按照经甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。

9.3乙方材料运到工地后,乙方及时办理报验手续,甲方、乙方在进料过程中发现有质量问题应及时以书面形式通知甲方、监理进行处理,否则由此引起的质量事故均由乙方负责。

9.4乙方负责桩机作业场地的处理至符合桩机作业标准。

9.5由于地下障碍物造成不能正常施工,乙方应以书面形式通知甲方,并同时提出处理方案,甲方收到通知和处理方案后24小时内给予回复,以保证施工正常进行。

9.6乙方严格按照技术操作规程进行施工,确保工程质量。施工中发现异常情况应及时报告甲方,严禁擅自处理。乙方在施工时由于非他人原因造成的桩断裂等现象,造成的经济损失和工期延误由乙方负责。

9.7乙方在施工时对危险区域应设立警戒线,确保第三者的安全。

9.8乙方必须根据甲方的进度计划要求确保桩机的数量,并保证根据现场进度要求随时增加机械数量,但并不因此增加费用。

9.9乙方在施工过程中,必须及时向甲方提供完整的原始记录,桩位测量报告,施工中发生的异常现象等书面报告。

9.10乙方在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

9.11乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响,应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工的教育责任,实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。

9.12认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料、设备设施的防火、防盗工作。

9.13从甲方提供的电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆,由乙方自行配备,并必须符合jgj59-99《建筑施工安全检查标准》用电规范及文明工地要求。

9.14乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员,施工人员到位后,接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及文明施工标准的交底,按规定的要求进行施工。并随时接受业主、甲方、监理的检查,并把好质量关。在施工过程中,乙方如违反规定或达不到规定标准的,甲方有权要求乙方返工,费用由乙方承担,但工期不予延长,并追究乙方的违约责任。同时有权终止合同,另行安排其他施工单位进行施工,所发生的实际费用及甲方的损失,甲方在乙方工程款中扣除,不够扣除的,甲方有权向乙方追索。

9.15乙方须负责本工程的施工期间及竣工未交付前的产品保护,必须落实行之有效的产品保护措施,产品保护措施方案须得到甲方批准方可实施,产品保护费用由乙方承担。

9.16在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的质量事故,由乙方负责,并应及时报告甲方提出事故处理方案,经业主、设计、监理、甲方等单位共同研究认可后,由乙方组织实施,并承担一切费用。

9.17因设计变更造成乙方工程返工,甲方应协助乙方做好弥补措施,减少损失。由此而引起乙方经济损失,乙方应在3天内将经济损失的详细情况以书面形式上报给甲方,经甲方核实后及时报业主并经业主同意后给予补偿。

9.18乙方队伍进场后必须将施工队伍的《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等“三证”复印件和施工人员名册交甲方项目部,乙方的管理人员和特殊工种的操作人员,必须持有效证件上岗,如因无证操作引起的事故,均由乙方负责。在项目尚未完成之前不得随意调动管理人员和施工操作人员,遇特殊情况须提前七天书面通知甲方并经甲方同意。乙方人员调动必须在名册上及时调整及调整相应的证件,发生意外,一切责任由乙方负责。如未经同意擅自撤离现场,视为乙方单方面终止合同,并由乙方承担法律责任。

9.19乙方用工必须遵守国家有关规定,乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法用工造成安全质量事故的,均由乙方承担与此相关的一切责任,严禁职工家属、小孩借住工地宿舍,违反规定造成后果的均由乙方负责。

提高钻孔灌注桩桩顶混凝土强度的控制措施论文

导言。

钻孔灌注桩在多、高层建筑深基础工程中广泛的采用,但因施工的工艺复杂,施工质量难以保证,尤其是水下钻孔灌注桩桩顶的混凝土强度不足是比较普遍的质量问题。统计资料表明,水下钻孔灌注桩的缺陷有80%以上出现在距桩顶10m以内的浅层。目前一般都是人工凿去上部浮层后重新灌注混凝土接桩,这不仅造成材料浪费,而且影响后续工程的施工,故研究解决桩顶混凝土强度不足的问题具有重要现实意义。

桩顶混凝土强度不足为发生在水下钻孔灌注桩工程中,尤其是软土区。其原因与水下混凝土灌注的特点有关。

1.1超压力小导致混凝土顶升困难,超压力是指导管出口截面处导管内混凝土拌合物桩的超压力与导管外泥浆桩和混凝土拌合物静压之差,水下导管法灌注混凝土是导管内混凝土的压力灌注的,混凝土自身的重力压突实。实践证明,桩孔孔内的沉渣难以彻底清除干净,混凝土灌注前的桩孔内存在不同厚度的'沉渣。在灌注混凝土后与混凝土混合,形成浮在上层的疏松拌合物。另外由于灌注至桩顶将近结束时,导管内混凝土柱标高减小,导致顶部灌注的混凝土所受的压力降低,桩身上部混凝土与沉渣及泥浆混在一起,因而其强度自然不如中下部高。

1.2桩顶混凝土灌注量不足,由于精确测量混凝土面是一次非常困难的工作,尤其随着高层建筑的发展其桩顶起来越深,没有足够的经验是难以控制桩顶混凝土灌注高度的,有些技术人员认为混凝土灌注高度测不准或嫌提管测量麻烦,减少测量次数或甚至不测。这在孔壁稳定且混凝土数量准确的情况下是可以的。但是在桩孔坍塌严重且混凝土数量又常不足时,造成桩夹混凝土、欠灌也就在所难免了。

1.3不稳定地层,导管提动速度快,不稳定地层护壁措施不当生成孔壁坍塌,提动导管时幅度过大,速度过快,这种抽吸作用会将孔壁坍塌物带至桩自上部,但表层的混凝土流动性差,以导管中被强行压入桩身混凝土中的空气又不易溢出造成桩身上的部混凝土硫松,强度不足。

1.4护筒埋设不当掉入上部坍塌物。成孔钻进时,护筒下端未坐在较硬的土层或墩实,泥浆护壁性能差,在钻具振动下护筒移位,提动导管时碰撞倾斜的护筒,使其下端坍塌物掉入混凝土上部,混凝土中夹泥,强度不足。论文检测。有时我们看到凿除的桩头不是混凝土,而是泥浆头水后的粘泥。

1.5导管埋设不当。在混凝土灌注过程中,测量导管外混凝土面高度时需提起混凝土漏斗。桩深测量难以测准,另外有些操作人员或技术人员嫌麻烦,往往不按要求测量。因此,导管的合理埋深就得不到有效控制,导管的埋深小时,超压力也小,致使出现混凝土夹泥,离析等造成强度不足。

1.6隔水措施不当。在水下混凝土灌注过程中,目前采用的隔水措施有剪塞法隔水,自由塞隔水,拔塞法隔水三种,实践表明,用剪塞法时,混凝土与混浆在导管内完全隔离,只是在压浆完毕导管外面混凝土上部泥浆有轻微变色浑浊。用拔塞法时,一开始导管内混凝土就与泥浆大量混合,变色浑浊。压浆后,混凝土中的石子、砂子、水泥离散且有混浆严重污染,混凝土原配合也破坏,强度达不到设计要求。

2.控制措施。

2.1控制漏斗高度和泥浆重度,提高混凝土超压力。可采取以下2种措施提高混凝土超压力,防止混凝土顶升困难。

(1)将灌浆漏斗提离孔口一定高度,使h1hn,以提高混凝土超压力。

(2)将自来水管放人孔内加清水稀释泥浆,降低泥浆重度,以提高混凝土超压力。

2.2按要求测定混凝土面高度,保证混凝土灌注数量。技术人员要按设计要求测定混凝土面上升高度,并不断总结经验,与理论计算进行验证。论文检测。混凝土面高度测定次数一般不宜少于所用导管节数,每次提升导管前都应测定一次导管内外混凝土面高度,特殊情况下还应增加测定次数,同时观察返浆情况,测定数值应绘制成管外混凝土―灌注量曲线,管内混凝土―灌注量曲线和灌注导管提升曲线,以便于控制混凝土面高度。

表1导管直径与桩径的合理匹配。

在不稳定地层,拔管速度要慢,以减小导管的抽吸作用,防止孔壁坍塌物落入混凝土中。尤其是在拔出最后一节长导管时,拔管速度更需放慢,以克服桩顶沉淀的浓泥浆挤入混凝土中形成泥心,造成混凝土强度不足。

2.4按要求埋设护筒。护筒基础直径应比护筒外径大800mm,护筒高出地面220mm,护筒安放后要垂直,并用交叉引线检查,使其与桩位中心偏差小于50mm,护筒下部压入不透水的粘土层,周围填粘土分层结实,上部用铁线对称拉紧,以防下沉。

有承压水或使用泵吸反循环钻进时,护筒高度应高于稳定地下层2.0m,以保持孔壁稳定和泵吸反循环钻进的静水压力。护筒中心线与桩中心线偏差应小于20mm,以防止护筒偏斜提升导管时碰撞孔壁掉入泥土。

2.5控制导管合理埋深,利用导管埋深控制导管内混凝土超压力与管外混凝土、泥浆阻力的比例,可防止混凝土面冲翻。不同桩径推荐的桩顶部混凝土埋管深度见表2。当灌注混凝土后孔内不返浆,提动漏斗又不迅速顺利通过时,拆拔导管。埋管深度以孔内混凝土顶部均匀缓慢上升且泥浆无剧烈翻滚现象为宜,上部混凝土顶面应采用多种手段测定,测绳应用柔软的绳索,不宜用钢丝绳,为验证上部混凝土面高度,还应采用取样盒取样。

表2不同桩径推荐的桩顶部混凝土埋管深度。

桩顶部混凝土埋深(mm)0.8-1.01.0-1.11.1-1.21.2-1.3。

2.6采用合理的隔水措施,根据各种隔水方法的优缺点,一般采用剪塞法。其它无成熟经验的方法一般不宜采用。

2.7提高桩顶部混凝土强度等级。论文检测。灌注至最后5.0m时,提高该部分混凝土的强度等级,同时利用导管施以振动密实,在桩上部静压力小的情况下确保混凝土的密实度。实验表明,设计强度等级c35的混凝土,桩顶顶部灌注c45的混凝土,其强度等级能达到与下部相同。

3.结论。

经过大量施工实践表明,合理采用以上七种控制措施,均可有效避免钻孔灌注桩桩顶混凝土强度不足现象发生,这不但保证了工程质量,节约了材料,还缩短了工期。