首页 > 范文大全 > 工作报告

建设单位工程质量评估报告(实用12篇)

建设单位工程质量评估报告(实用12篇)



质量月是倡导诚信经营、提高客户满意度的重要举措之一。质量月期间,员工积极参与各项活动,质量意识得到了有效提升。

单位工程质量评估报告

武汉市合盛建设工程监理有限责任公司襄阳分公司。

2016年10月。

湖北丰雷电气科技有限公司新厂区综合楼,以承包单位对分部、分项工程的自检合格资料为基础,根据监理工程师日常巡查、旁站、建筑资料试验见证取样、平行检查、复查资料审核等方式所掌握的情况,结合本工程初验意见,已经具备了验收条件。

一、工程项目概况。

办公楼总建筑面积为2733.60平方米。功能:工业用房。总层数:四层,结构类型为:框架结构。

二、工程项目设计特征。

本工程由襄阳市建筑规划设计研究院设计,建筑结构安全等级为二级,基础安全等级为二级,耐火等级为二级,防水等级为二级,抗震设防烈度为六度,抗震设防类别为丙类,结构设计使用年限为50年。

(1)设计文件;

(2)建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、地区现行标准;

(3)试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范;

(4)国家、地方现行有关建筑工程(或其他工程)质量管理办法、规定;

(5)《施工承包合同》和《建设监理合同》约定的工程质量控制目标。四﹑质量受控状态。

(一)施工单位建立了完整的质量保证体系,有专职人员负责各班组的工程质量检测和鉴定,对现场原材料在甲方代表和监理的监督下,现场取样送检,确保工程全部使用优质合格材料。

(二)由主管工程师负责组织质检员、施工员全过程跟踪现场,照图施工,按规范操作,并随时与甲方及监理协商解决施工中遇到的问题,对质量存在的问题能够做到及时整改。

(三)监理单位质量控制情况:

意实施。

3、对进场的各种建筑材料都进行了检查,并按规定检查外观,核对标志,应进行复试的材料都按规定见证取样后取样复试,不符合标准的原材料限期退场。

4、砼浇筑过程实行全过程旁站监理,并见证取样砼试块,试块到期后进行了现场回弹检测及取样检测,均达到设计要求,全部检验合格。

1、根据地质勘测部门为工程提供地质报告,本工程基础为柱下独立基础,砼强度等级基础垫层为c15,基础混凝土强度为c30,主体结构混凝土强度为c30。

根据对各种保证资料检验批资料的核查结果,所有分项检查批均合格,质量资料完整并符合要求,监理验收合格。

2、主体结构的质量情况钢筋分项工程。

10个检验批。材料及安装均符合设计及规范要求;

根据对各种保证资料检验批资料的核查结果,所有分项检查批均合格,质量资料完整并符合要求,监理验收合格。

1、建筑屋面分部工程共三个分项:找平层、卷材防水层、混凝土。施工单位自评为合格。监理验收合格。

2、建筑装饰分部工程(含门窗工程和地面楼面工程)共六个分项:一般抹灰工程、基土垫层、混凝土垫层、扶手与栏杆制作安装、窗户制作安装。施工单位自评为合格。监理验收合格。

3、建筑电气安装分部工程共七个分项:电线导管电缆导管埋设线槽敷设、电线穿管、接闪器安装、等电位联结、避雷引下线和变电配电室接地敷设、接地装置安装、照明配电箱安装。施工单位自评为合格。监理验收合格。

4、建筑给排水分部工程共三个分项:室内给水管道及配件安装、室内排水管道及配件安装;雨水管道及配件安装。施工单位自评为合格。监理验收合格。

七、施工中发生的质量事故问题、原因分析和处理结果。

在施工过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中时有发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后进行下道工序施工。

八、资料。

质量控制资料齐全,符合要求。

九、工程安全和主要功能。

本工程无安全事故,主要功能符合要求。

该工程承包合同规定的质量等级为:合格。观感一般。

监理单位对分项、分部、单位工程的验收过程,均符合设计和规范要求,监理单位认为该工程达到了施工合同约定的工程质量标准。工程验收结论为:合格。

总监理工程师:

武汉市合盛建设工程监理有限责任公司襄阳分公司。

2016年6月。

园林绿化工程质量评估报告

河南海华工程建设监理公司。

一、工程概况:

驻马店市雪松大道西段为驻马店市新老城区重要连接通道,东起天中山大道西至香山南路,道路全长2500米,雪松大道西段绿化设计风格简捷、明快、大方。以大尺度植物造景为主,突出体现植物在季相、色相上的变化,强调植物组团变化的韵律感;大气中不失细腻。两侧绿化带利用不同植物群落创造连续、流畅、自然的绿色空间。共栽植香樟、红枫、桂花、等常绿乔木,百日红、垂丝海棠、红叶李等落叶乔木,金边黄杨、小叶女贞、红叶石楠等花灌木。

二、监理依据。

1、法律依据:国务院《建设工程质量管理条例》、《城市绿化条例》、《河南省房屋建筑和市政基础设施工程质量实施办法(53号文)》《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收管理办法》等各级政府有关质量方面的规定和文件、各级建设行政主管部门有关工程质量管理方面规定和文件,法律法规规定的其他要求。

2、施工监理依据:

同业主签订的监理合同、施工单位同业主签订的施工合同、中华人民共和国《工程建设监理规程》、《现行建筑施工规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》(cjj82—2012)、施工标准图集、设计施工图纸,图纸会审纪要、本公司内部文件《景观绿化工程质量控制措施》。

三、工程项目监理范围。

四、工程项目监理目标。

根据监理合同,监理公司对施工阶段工程项目的投资、进度、质量控制为主,依据业主和承包方的施工合同规定,工程质量等级达到合格。

五、监理单位的质保体系。

a建立健全各监控环节体系。

b我公司自承接该工程后成立了以总监代表负责制的组织机构,配备了园林绿化专业的工程师并制定了各监理工程师的职责分工,依据该工程的特点编制了工程项目监理工作程序要求,对确保质量起到了有力的保障作用。

六、施工阶段的监理情况。

着重对施工单位提出的施工组织设计进行了审核,结合现场世纪提出修正意见,对于重要的工程部位要求施工单位制定出详细的施工方案,监理审批同意后方可施工。e对施工机械的质量安全控制机械要保证正常运转,实行定既定人定岗责任的三定机制,操作人员必须认真执行各项规章制度严格遵守操作规程,防止出现安全质量事故。

协助甲方做好工程质量的审核工作,做好分部分项工程量的增减和签证工作;根据施工合同,总投资目标,工期,形象进度按监理程序阶段性给承包商拨付工程款,工程款按时按量支付。

工程竣工后我监理部组织监理工程师对工程及时资料观感进行评估。

1、评估依据。

工程建设监理合同、工程施工合同、工程设计施工图、《园林绿化工程施工质量验收统一标准》、《园林绿化工程施工及验收规范》和驻马店市园林绿化工程质量验收有关规程、规定等。

2、质量控制资料核查情况。

3、单位工程竣工观感评定情况。

4、分部分项工程说明。

所有原材料均需要苗木检疫证,按批取样送检,技术资料整理齐全。

5、分部分项工程评估评估结论。

本工程各分项工程主控项目和一般姓名均符合要求,主要控制资料植物检疫检测报告齐全符合现行验收规范要求。

河南海华工程建设监理公司。

建设单位质量评估报告

一、工程概况。

新黔小学学生宿舍楼工程,位于遵义市高坪镇,总建筑面积约2700㎡,地上3层,建筑高度为9.6m;基础结构形式为柱下独立基人工挖孔桩,基础及地梁砼强度等级c30,垫层砼强度c15;主体为框架结构,柱、梁、板砼强度等级c30;框架填充墙采用200厚加气混凝土块,砂浆强度m5(混合砂浆);本工程结构用钢筋采用hpb300、hrb400级;结构使用年限50年,建筑安全等级为二级,建筑耐火等级为二级;工程开工日期为2014年3月1日,基础完工期为2014年6月20日。

工程名称:新黔小学学生宿舍楼工程。

建设地点:高坪镇新钱小学。

建设单位:遵义市汇川区教育局。

设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司。

地勘单位:贵州省地矿局第二工程勘察院。

监理单位:贵州百盛监理有限公司。

施工单位:赤水市城建工程有限责任公司。

二、对各单位综合评定。

1、经我方、质检、监理、施工、设计、地勘各单位共同协作努力。新黔小学学生宿舍楼工程基础分部施工现已完毕。

2、本工程基础分部工程施工过程中,每个孔桩验收均由地勘、监理单位现场验收确认地质情况合格后,然后再进入下道工序施工。每个隐蔽工程部位,设计、监理及我单位均现场要求施工单位严格按照施工图进行施工,验收合格后再进行下道工序施工。

3、监理单位严格按照国家现行规范及要求,对本工程进行监理。并对该工程质量、进度、安全、投资进行严格控制及管理。

三、工程评定。

本工程现已完成施工图和设计变更及施工合同基础分部内容,实体满足设计及安全使用功能。施工质量及资料真实。我单位同意该工程基础分部评定为“合格”分部工程,同意进入下一分部工程施工。

遵义市汇川区教育局。

2014年6月30日。

高桥水泥厂二期廉租住房工程。

基础分部工程。

遵义市汇川区教育局。

2014年6月30日。

桩基工程质量评估报告

甘肃蓝野建设监理有限公司。

2014年1月。

一、工程概况。

工程名称:广西金川有色金属加工园区桩基工程。

山东正元建设工程有限公司。

中天建设有限公司工程地址:广西防城港市企沙半岛南端。

质量等级:达到国家规定的质量评定等级合格标准。建设规模:广西金川有色金属原料加工园区桩基工程。

铜冶炼工程:干燥厂房、铜锍磨碎厂房、熔炼工段、吹炼工段、精炼工段、熔炼余热锅炉房、吹炼余热锅炉房、熔炼烟气收尘;配料上料皮带廊、干燥上料皮带廊、配料厂房铜镏运输皮带廊、铜镏仓、吹炼渣水碎循环水、铜火法冶炼10kv配电站、熔炼鼓风机房及配电站、铜锍水碎循环水、水碎10kv配电站、软化水站、环保排烟、重油库。

铜电解工程:电解工段、净液工段。

渣选矿工程:精尾矿浓密池及泵房。

总规工程:中心化验室、制样中心、区综合办公楼、厂前区食堂浴室、铜熔炼排班楼及电力集控站、铜镍食堂浴室、厂前区10kv配电站)。

二、工程概述:

工程特点:

1、本工程体量大、质量标准高,工期紧,任务重,对总承包商的管理、协调、组织能力要求较高,监理协调工作量大,对监理单位的综合服务水平要求较高。

2、冲孔灌注桩施工时基本低噪音、无地面隆起或侧移,因此对环境和周边建筑物危害小;

3、冲孔灌注桩直径大、入土深;

4、扩底钻孔灌注桩能更好地发挥桩端承载力;

5、冲孔灌注桩通常布桩间距大,群桩效应小;

6、冲孔灌注桩可以穿越各种土层,更可以嵌入基岩;

7、施工设备简单轻便,能在较低的净空条件下设桩;

8、旋挖、冲孔孔灌注桩在施工中,影响成桩质量的因素较多,土体不够稳定时候会发生缩径、桩身局部夹泥等现象,桩侧阻力和桩端阻力的发挥随着工艺而变化,且又在较大程度上受施工操作影响。

1、施工合同约定的质量标准;

2、设计图纸及相关文件;

3、现行国家法律法规及相关强制性标准;

4、有关国家标准、地方标准、行业标准的现行施工质量验收规范等。

承包单位基本能够按照施工及验收规范和相关标准进行施工,服从我工程项目监理部的监督管理,在施工测量过程中,及时进行报验,有效的保证施工过程的安全有序的进行。

设计单位对于设计图纸中存在的设计问题及工程施工过程中遇到的疑问都能够及时给予答复,下发变更,保证了工程的正常顺利进行。

五、工程质量的控制目标及措施工程质量控制的目标:

1、质量控制目标:必须达到合格。认真做好质量管理和监督,特别要做好质量预控,严把材料关,做好事前、事中、事后控制,对关键部位实行旁站重点控制,加强见证取样工作,工程质量必须达到国家现行工程质量验收合格标准。

2、工期控制目标:工程工期必须在合同工期内完成。组织并配合施工单位,狠抓主要控制点,加强进度管理,采取平行流水,立体交叉的施工措施,保证工程在施工合同确定的工期内完工。

3、投资控制目标:工程总投资必须严格控制在合同造价范围以内。在保证工期和质量的前提下,认真阅读图纸,控制设计变更,杜绝漏项,减少返工,降低不必要的签证,做到投资最省。

4、安全控制目标:确保无重大安全事故。工程质量控制的措施:

1、保证质量的技术措施。

1.1依据建设工程施工过程中涉及到到的各方面的技术规程、强制性标准、验评标准和设计文件控制工程质量。

1.2依据建筑工程操作规程,施工及验收规范,控制施工过程中的工艺质量。

2、保证质量的合同措施。

2.1监理人员依据合同相应条款,要求承包方应认真按照标准、规范要求和设计文件要求进行施工,并随时对承包的进场材料、构配件及施工工序进行检验检查,凡是质量达不到约定等级,监理人员责令施工方返工,直到达到约定的质量等级为止。

2.2监理人员始终以合同为依据,以事实为依据,严格控制工程质量。

3、保证质量的经济措施。

监理人员对承包方不合格的施工工序不得签认,不得计量,本部分的进度款不得支付;质量达不到要求应承担的违约金等经济措施,确保工程质量达到规定的标准。

4、保证质量的组织措施。

4.1公司根据本工程的特点,配备了监理过类似工程且有良好的职业道德、丰富的工程监理经验,较好的专业技术水平和很强的责任心的工程技术人员担任本工程的监理工作。

4.2驻地项目监理部由总监理工程师领导下的土建、工程测量、工程造价等专业监理人员组成,即直线式管理机构。

4.3监理机构按照公司的质量保证体系,管理制度及合同条款,充分应用计划,执行、监督、协同管理的管理职能,在总监理工程师统一领导下,充分发挥专业监理人员的积极性、主动性和团结性,履行监理职责,确保质量达到目标要求。

六、工程质量施工阶段过程质量控制所采取的措施。

1、在工程开工前项目监理部编制了详细的监理实施细则,并审核了施工单位编制的专项施工方案。项目监理部实行总监理工程师总负责、专业监理工程师具体负责的安全管理责任制度。监理人员每天对现场进行巡视,对现场出现的安全隐患及时纠正。监理部组织参建方对现场安全进行不定期检查,有效消除安全隐患。

2、根据施工投标文件的承诺和施工合同的约定,检查核对承包商投入本工程的测量专业人员资格和工作业绩,检查验收投入本工程的测量放线仪器,专业监理人员除验收承包方每一阶段测量放线成果外,不定期检查测量放线记录并签署意见,以使整个测量工作处于受控状态。

3、严格按照设计要求进行施工,对每根桩进行检查持力层入岩情况,旁站监理砼浇筑,桩基施工完成后取得桩基的合格检测报告,然后同意开挖破桩。

4、钢材进场三证齐全,确保钢筋保护层达到设计要求,严格控制钢筋的结构要求,钢筋的搭接长度、搭接部位、焊接位置必须按施工验收规范执行。加强现场隐蔽工程验收制度控制,在钢筋工程完成后,在施工单位“三检”合格的基础上通过监理单位验收,验收合格后签署隐蔽记录,进入下道工序。

5、工程难点及实施对策。

施工单位一般都备有通用性较强的施工组织设计,稍加修改就作为本工程的《施工组织设计》,缺乏针对性。本工程特点和难点较突出,需要有针对性的施工组织设计指导施工。

监理对策是:

1)要求施工单位编制施工组织设计时,突出本工程的特点和难点,加强针对性;

3)施工过程中,检查施工组织设计和施工方案的执行情况。成孔质量问题及预防措施。

1)塌孔:根据不同地层,控制使用好泥浆指标。在回填土、松软层及流砂层钻进时,严格控制速度。地下水位过高,应升高护筒,加大水头。地下障碍物处理时,一定要将残留的砼块处理清除。孔壁坍塌严重时,应探明坍塌位置,用砂和粘土混合回填至坍塌孔段以上1—2m处,捣实后重新钻进。

2)缩径:选用带保径装置钻头,钻头直径应满足成孔直径要求,并应经常检查,及时修复。易缩径孔段钻进时,可适当提高泥浆的粘度。对易缩径部位也可采用上下反复扫孔的方法来扩大孔径。

3)桩孔偏斜:保证施工场地平整,钻机安装平稳,机架垂直,并注意在成孔过程中定时检查和校正。钻头、钻杆接头逐个检查调正,不能用弯曲的钻具。在坚硬土层中不强行加压,应吊住钻杆,控制钻进速度,用低速度进尺。对地下障碍物预先处理干净。对已偏斜的钻孔,控制钻速,慢速提升,下降往复扫孔纠偏。

钢筋笼安装质量问题。

1)钢筋笼安装与设计标高不符:钢筋笼制作完成后,注意防止其扭曲变形,钢筋笼入孔安装时要保持垂直,砼保护层垫块设置间距不宜过大,吊筋长度精确计算,并在安装时反复核对检查。

2)钢筋笼的上浮:严格控制砼质量,坍落度控制在18±3cm,砼和易性要好。砼进入钢筋笼后,砼上升不宜过快,导管在砼内埋深不宜过大,严格控制在10m以下,提升导管时,不宜过快,防止导管钩钢筋笼,将其带上等。

水下砼灌注问题。

1)堵管:商品砼必须由具有资质,质量保证有信誉的厂家供应,砼的级配与搅拌必须保证砼的和易性、水灰比、坍落度及初凝时间满足设计或规范要求,现场抽查每车砼的坍落度必须控制在钻孔灌注桩施工规范允许的范围以内。灌注用导管应平直,内壁光滑不漏水。

2)桩顶部位疏松:首先保证一定高度的桩顶留长度。因受沉渣和稠泥浆的影响,极易产生误测。因此可以用一个带钢管取样盒探测,只有取样盒中捞起的取样物是砼而不是沉淀物时,才能确认终灌标高已经达到。

3)桩身砼夹泥或断桩:成孔时严格控制泥浆密度及孔底沉淤,第一次清孔必须彻底清除泥块,砼灌注过程中导管提升要缓慢,特别到桩顶时,严禁大幅度提升导管。严格控制导管埋深,单桩砼灌注时,严禁中途断料。拔导管时,必须进行精确计算控制拔导管后砼的埋深,严禁凭经验拔管。

建筑物定位放线及标高控制:

1)本工程占地面积大,其定位放线及标高测量是工程测量控制的一个关键环节。工程开工前,测量监理工程师参与测量原始基准点的交底,并会同建设单位、施工单位形成书面交底记录。

2)督促施工单位及时完成原始基准点的复测工作,包括与周围已有建筑物的联测。

3)督促施工单位建立施工测量控制网,并对其进行复核,重要的坐标控制点和水准基点要求施工单位妥善保护,并定期联测复核。

4)测量监理工程师对施工单位报送的测量放线成果及时组织复核,符合要求后予以签认。

5)严把进场设备材料验收关。进场材料、设备的质量是确保工程实体功能、使用功能和最终质量的基础,材料质量控制不严将会给未来的建筑产品带来许多不可弥补的质量缺陷。

七、材料见证取样、进场验收、委托试验、平行抽样检查情况。

根据国务院《建设工程质量管理条例》第三十一条作出的规定,建设部颁发了建建字(2000)211号文件及中国有色金属工业建设工程质量监督总站中色站字[2002]004号〔关于印发《中国有色金属工业建设工程实行见证取样和送检制度实施细则》的通知〕的要求,对所有进场材料(包括甲供材料)均由施工单位检查合格后报验,监理查验合格签发报验申请,需要复检的材料均已见证取样进行复检。

严格审核商混站的资质、混凝土配合比;浇筑过程中对隐蔽工程及关键部位进行全程旁站监理,检查混凝土塌落度,并现场见证取样。

八、工程进度完成情况。

九、结论。

1、本工程质量控制资料齐全并且符合标准;

2、本工程安全和功能检测资料齐全并且符合标准;

3、本工程满足实际使用要求。

同意竣工验收。

甘肃蓝野建设监理有限公司广西防城港项目监理部。

2014年1月受控状态。

主体工程质量评估报告

一、工程概况。

(一)本工程建筑地基位于唐山市高新技术开发区,与唐山师范学院南校区隔街相对,该工程总建筑面积为31331.55m2,其中地上27783.75m2,地下3547.8m2,建筑基底面积4320m2,总高度40.25m(指女儿墙顶),室内外高差0.60m,建筑层数:a段地下一层,地上三层,b段地下一层,地上九层,c段地上三层,无地下室。

(二)本工程地基基础设计等级a、b段为乙级筏板基础,c段为丙级独立基础,建筑耐火等级地上二级,地下一级,人防等级为b六段人防,地震设防裂度八度,抗震等级为框架部分二级,剪力墙为一级。

(三)本工程砼强度等级。

1、a、c段基础垫层c15,基础c30,主体c30。

2、b段基础垫层c15,基础c45,主体c40、c45。

本工程地质勘察报告为《唐山师范学院北小区一期岩土工程勘。

察报告》,a、c段地基承载力特征值为180kpa,,b段地基承载力特。

征值为250kpa。

(五)工程单位。

设计单位:唐山市建筑规划设计院。

建筑单位:唐山师范学院。

勘察单位:河北冀东建设有限公司岩土公司。

监理单位:唐山理工建设工程项目管理有限公司。

施工单位:唐山房屋建筑安装工程总公司第三分公司。

(一)、主要建筑材料:

该工程基础与主体结构的钢筋全部采用唐山钢铁公司首钢总公司生产的钢材,基础混凝土均采用唐山建设集团商品混凝土搅拌站泵送混凝土。钢材按规格、种类、批量进场时均有合格证、材质单、检验报告,且在监理公司现场监理人员的监督指导下进行现场见证取样、送检,经复试和各方准使用,商品混凝土进厂均有开盘鉴定。

(二)、地基验槽:

基础土方开挖后即进行槽底平整清理,布点钎探所有工作完成后,分别于2007年4月30日和2007年5月4日经建设、设计、勘察、监理、施工及质量监督的有关技术负责人对a段地基和b、c段地基进行了地基验槽,除因c段j轴以北按现设计标高发现大面积淤泥质粘土,不能满足设计承载力要求,需进行地基处理。(根据各方协商,将c段j轴以北进行二次开挖,挖至表土层后回填级配砂石)外,各方一致认为:

1、现基槽岩土与《设计要求》和《岩土工程勘察报告》相符,土质均匀,满足设计对地基承载力的要求。

2、钎探布点合理,钎探深度符合要求,钎探使用的工具符合规定。

3、地基钎探记录的锤击数与现场抽查的锤击数基本相符,钎探记录真实。

4、设计的基土持力层和进行的基底处理层,能保证在设计文件规定的使用年限内地基不会产生不均匀变形,主体结构不会因变形产生裂缝。

c段地基回填级配砂石于2007年7月18日填至设计标高,后经建设、设计、勘察、监理、施工单位各方技术负责人进行了补验,各方一致认为c段地基回填级配砂石至设计标高后,并做了地基静载试验(有静载试验报告),能满足地基承载力要求,故同意进行基础施工。

(三)、基础工程:

1、钢筋工程。

施工中对钢筋的原材事先进行了严格的检查,在施工中对钢筋的品种、规格、绑扎间距、留置长度均按设计尺寸进行了检验,对外观质量有怀疑的均不能使用,并要对有怀疑的进行抽样做物理性能试验检验。对梁、柱节点部位的钢筋作为重点严格检验,一是检验钢筋规格、数量;二是检验钢筋锚固长度、形式;三是箍筋设置;四是保护层厚度的留置。对不符合设计施工图和抗震节点构造要求的部位要立即进行整改,符合要求后方可进行下道工序施工。

为防止钢筋在绑扎中产生过大的位置偏差,在绑扎钢筋前要按钢筋规格及尺寸要求事先弹好墨线,及时安置架立钢筋,垫块后再进行钢筋绑扎,采取一切可以实施的手段和办法控制梁、柱钢筋的水平、竖向位置,钢筋绑扎符合施工规范的要求。

2、混凝土工程:

本工程所用砼为商品砼,但对进场商品砼需严格把关,凡进场砼及时进行水灰比及坍落度的检查、温度检查,施工时对模板工程作为一道重要工序进行检查控制,以保证模板位置准确,几何尺寸要符合设计要求,模板缝要达到不漏浆,模板加固支撑要可靠不变形,在砼浇筑过程中施工人员严格按操作规程作业,并根据本工程结构特点及易发生质量问题的部位进行了重点严格监控管理。保证了梁、柱的几何尺寸,砼没有发生超出施工规范的麻面面积。总体看来本工程的砼独立基础,梁、柱观感质量尚可,从砼试块试验报告看,其强度已达到设计要求。

3、砌体工程:

内墙和外墙均为加气砼砌块,在施工中匀保证砌筑质量,砌筑前浇水湿润砌筑后,以防止砂浆失水过快,匀保证砌体观感质量要求,按皮数杆控制砌筑高度,以确保灰缝的厚度均匀,砌体质量检查其垂直度,平整度水平灰缝,、立缝均符合砌筑要求。

(四)、基本项目检查:

1、模板拆除后经检查整体砼外观质量很好,大面积的蜂窝麻面不存在,更无露筋现象,但个别部位存在有小面积的蜂窝现象,但均在合格标准范围内。

2、所用钢筋其种类、规格、绑扎间距、排距、钢筋架立及保护层留置符合设计及质量验收规范规定。

三、工程技术核心检查情况。

工程质量控制资料:工程安全和功能检验资料及主要功能记录基。

本齐全。

该工程在是的各个环节中,能认真执行法律、法规和强制性标准的规定。地基与基础经各工序检验达到了设计要求。工程质量控制资料真实、完整。该工程于2007年7月26日经设计、业主、勘察、施工、监理及质量监督部门负责人共同检验,工程质量等级达到了合格标准,核定为合格。

理工建设工程项目管理有限公司。

师范项目监理部。

2007年10月25日。

单位工程质量评估报告

由我单位承建的阳煤集团马家坪馨居c-1#住宅楼工程已按合同要求完成了全部工程建设项目,我施工单位特对该单位工程做以下几方面总结:

一、地基基础分部工程;在施工过程中,我们以施工图纸为依据,以国家新颁布的各分项、分部验收规范为标准,认真施工,严把质量,各分项工程全部验收合格。

1、地基工程:土质符合设计要求与勘察报告相符(探槽、验槽合格)。

2、钢筋工程:钢材、焊条等质保材料全部合格,并有复试报告和合格证,钢筋加工安装严格按设计及规范进行操作,各检验批分别符合要求。

3、砼工程:水泥、石子、黄砂分别具有合格证或复试报告,配合比为c30煤炭工业阳泉矿区质量检测中心出具,质保资料齐全。施工过程中,砼振捣密实,几何尺寸、外观质量分别符合要求,砼试块强度满足要求。

4、砌砖工程:砌体采用m10混合砂浆砌mu10砖,砂浆饱满,灰缝顺直,平整度、垂直度均小于规范要求,质量保证资料齐全。

5、室外防潮工程:按设计要求进行施工,经监理单位隐蔽验收合格。

二、主体工程:

主体结构所使用的钢材、水泥、黄砂、石。

电梯工程监理质量评估报告

施工单位:电梯安装公司。

设计单位:建筑科技大学建筑设计研究院。

监理单位:x项目管理有限公司。

工程地点:xx县xx大道西段。

地下一层面积:平方米地上十一层面积:平方米建筑高度米。

1.建设项目有关施工、监理委托。

合同。

施工图变更单。

2.((建筑工程施工质量验收统一标准))gb50100-xx。

3.((建筑电气工程施工质量验收规范))gb50303-xx。

4.((建筑智能工程施工质量验收规范))gb50339-xx。

5.((建设工程监理规范))gb50319-xx。

6((建筑空调与通风工程施工质量验收规范))gb50243-xx。

7.((建筑给排水工程施工质量验收规范))gb503242-xx。

8.((建筑工程强制条文))消防部分。

三、监理工作情况。

1.进场设备及取样检测情况。

1).本工程所有材料、构配件及设备进场时均按建设程序及时进行了报验,首先我监理部对施工单位所提供的厂家资质、质量。

保证书。

合格证及检测报告等相关质量证明文件进行了审核,在能满足本工程需要时,组织业主施工单位技术负责人及材料员进行现场验收。

经专业监理工程师检查验收生产规格、生产日期、批号、品牌、数量等与报验资料相一致,进场设备及配件外观质量,经现场验收苻合设计规范、生产厂家资质报告齐全、施工人员齐全、同意进场安装。

(1).电梯采用的是电梯有限公司生产的型微机控制调频调速乘客电梯,进场后,经各单位共同开箱验收箱设计及规范要求。

1.技术复核情况:。

在每道工序施工完成后,经施工单位自检、自检后报验,由监理组织施工技术人员对电梯轨道、预埋件及机座的标高、设计位置等进行了技术复核,经复检合格后才进入下道工序.

2.隐蔽验收情况:。

所有电线、电缆及各种预埋件在预埋隐蔽之前,经施工单位自检合格后,将各项隐蔽验收资料报监理部.经监理工程师核查资料齐全、完整,再甴监理工程师组织业主、施工单位技术负责人、施工员及相关技术人员进行现场验收,依椐施工图及工程变更联系单,对现场预埋件、线及埋设器材进行验收,经验合格,同意隐蔽;如验收不合格,则书面通知施工单位,并现场监督整改,经整改后复验合格,同意隐蔽,签署相关资料。

3.现场见证测试情况。

名称。

(1)实体检测情况。

1,现场实体情况:。

xx年6月2日---xx年7月20日在电梯施工完成后.对各部位如:电梯层门安全装制、轿厢、平层准确庋、电梯噪音、照明、电梯验收整体进行了现场测试及试运行验收其结果均满足安全使用要求.

(2)分部分项工程评定:

(3)资料核查情况。

电梯工程完成后,在监理督促下,施工单位将电梯资料进行了全面整理及汇总,经核查各项施工技术资料齐全、完整.

六.综合评定。

综上所述该电梯工程的各项质量控制情况、实体检测情况以及施工技术资料核查查情况,我x项目管理有限公司xx小区一期监理部对xx小区一期电梯工程评为结论:同意验收。

x项目管理公司。

总监理工程师:。

工程质量评估报告

履(kxxx+000~kxx+000)。

约情况检汇报资料。

xxx工程有限公司xxx标段项目经理部2015年2月28日。

一、履约情况介绍1.驻地建设情况2.人员到位情况3.设备到位情况4.质量保证体系。

二、附表。

1.已到主要人员表2.已到机械设备表3.已到试验仪器表。

履约情况汇报。

xxxx:

首先,我代表项目部给各位领导拜个年!祝大家在新的一年身体健康,阖家欢乐,工作顺利,万事如意!

xxx标段由xx集团xx工程有限公司承建,自中标后,我公司就开始了xxx进场准备工作,迅速组建了xxx标项目经理部,经理部主要人员于xxx日进场并开始了经理部的驻地建设。我公司一向重合同、守信誉,对照合同文件要求,承诺的主要人员均已到位,主要机械设备已进场,质量保证体系已建立。下面将各方面情况简要汇报:

1、驻地建设情况。

项目部设在xxx,面积xxxm2,于xxx日完成项目部驻地建设。各科室分工清楚、办公条件较好,有关本工程项目的组织机构(工程部、物资设备部、财务部、试验室、劳动与安全部、计划合同部、综合部)、内部管理制度、岗位职责等各项制度均已建立,各项图表、宣传资料均已上墙,防火、防盗设施齐全,会议室、计算机及网络均已建立,现已完全具备了正常的施工组织管理的功能。

试验室已建立。养护室、力学室、钢筋试验室、土工室、水泥检测室、样品室等均已建立,试验仪器共xxx台套均已安装、调试、标定。试验人员共3人均已到位。

2、人员到位情况。

素质高的优秀技术人员和得力管理人员。现已到位的技术人员有xx人,其中中级以上职称xxx人。(主要人员见附表)。

3、设备到位情况。

根据合同要求,土石方主要机械设备均已进场,桥梁、结构物施工设备大部分已到位,部分设备在近几天内进场。拌和站建在xxx左侧,面积xxxm2,计划场地建设在xxx日前完成,拌和设备目前正在安装,计划在xxx具备生产砼能力。(设备见附表)。

4、质量保证体系。

多年来,我公司一直奉行“质量第一”为企业的生命,提出了“靠科技兴司、当路桥先锋、让业主满意、创精品工程”的质量方针和“干一项工程、树一块牌子、创一方信誉、拓一片市场”的质量目标。项目部成立了质量领导小组,项目经理任组长,总工任付组长,质检负责人具体组织实施领导小组的决定,并现场组织人员进行质量跟踪检测,对各项质量信息及时反馈。严格按照程序施工,按照技术规范检测,从第一道工序起抓质量,对不合格工程及时返工、整改,多创精品工程。(质量保证体系见附表)。

消防工程监理质量评估报告

一、工程概况:

工程名程:xx小区一期住宅楼工程1—2—3—4—5—7—8。

层数:6+1;11+1层。

建设单位:xx县城市发展有限公司。

施工单位:xx建总三、四公司、xx大秦公司。

设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院。

监理单位:xxxx监理公司。

工程地点:xx县xx大道西段。

地下一层面积:xx平方米。

地上十一层面积:xx平方米。

建筑高度:xx米。

二、评价的主要内容及范围。

1.室内消火栓系统。

2.消火栓及消防水泵接合系统。

3.自动喷水灭火栓系统。

4.火灾自动报警及联动系统。

5.防排烟系统。

6.消防应急照明系统和应急广播系统。

7.前室防火门。

8.消防电梯。

9.灭火器。

10.消防电源。

11.防雷接地。

三、评估依据。

1.建设项目有关合同。

2.《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50100—xx。

3.消防设计施工图及变更、技术核定单。

4.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303—xx。

5.《建筑智能工程施工质量验收规范》gb50339—xx。

6.《建筑空调与通风工程施工质量验收规范》gb50243—xx。

7.《建筑给排水工程施工质量验收规范》gb503242—xx。

8.《建筑工程强制条文》消防部分。

四、施工单位的质量行为。

五、材料、构配件及设备质量的控制情况:

本工程所有材料、构配件及设备进场时均按视规定及时报验检查,经专业监理工程师检查验收。苻合设计。规范及主要部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时做退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的.(国家强制性产品认证证书)还有公安部消防产品合格评定中心颁发的(消防产品型式认可证书)。消防产品的生产厂家确定报告齐全。

安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定。排烟阀丶防火阀、送风阀、脱扣器(用于非消防电源强切)水流指示器、温度喷头、烟感、溫感和手动报警箱按钮(消防栓内的直接起泵按钮)都经过严格质量检验。施工单位提供质量合格证明文件齐全、完整,有专业检测机构的检测证明。

六、安全生产和文明施工。

施工单位在工程开工前制定了有关安全施工专项方安,在施工中,基本能够按专组织施工并能够对施工现场保持经常性的安全检查:工地现场配有专职安全员。安全员具有省建设厅颁发的安全员上岗证,在工作中能够认真工作并能接受监理人员的管理和督促:

本工程在施工期间的安全管理符合(建设工程安全生产管理条例)的规定。本项目建设安装工程已于xx年3月2日开工。本项目监理部于xx年月?日牵头组织了由建设、物业公司、设计、施工单位及施工单位公司消防部门组织的验收小组。对该工程进行了竣工予验收。

七、工程综合评价。

施工单位能够按照施工图和现行规范及施工组织设计组织施工,有不符合施工验收规范的部位和工序在监理工程师们监督下进行了整改,gb50300—xx(建筑工程施工质量验收统一标准)和相关专业验收规范的规定:各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经有关单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能符合设计要求;工程的观感质量符合要求。参加验收的各方人员的资格符合耍求;监理单位的验收方法符合规范要求。

工程质量评估报告

孙家湾收费站北迁工程sj-tj-1项目部。

2013年8月28日。

1、项目经理部驻地建设。

项目经理部选在距离工地约1km的东口子队一村民楼的3、4层上,面积600m2。工作生活分区设置。3层为办公区,设工程部、质安部、物设部、计财部、试验室、办公室、总经理室、项目经理室、总工室、会议室等;4楼设有住宿6间、厨房、餐厅、活动室、卫生间等。满足工作生活要求。

办公共有电脑6台,打印机2台;安装了中国联通4m网络,能满足办公需要。

项目部完成文明驻地布置,包括标识、标牌。各种规章制度、岗位职责已建立,上墙图标基本完成。

项目部下设桥涵、路基、路面等专业施工队。工队驻地已建好占地为1300m2的防火彩钢房,可满足95名工人生活需求。

2、人员到位情况。

结合本工程的特点,我公司成立了孙家湾收费站北迁工程sj-tj-1项目经理部。配备了精明强干、具有丰富经验的项目领导班子和管理人员。设项目经理1名,项目副经理1名,项目总工1名,下设工程部、质安部、物设部、计财部、试验室、办公室等6各部门和5各施工队。

为确保工程安全、优质、文明的进行,项目部成立了质量、安全、环保、保畅领导组,建立了进度、安全、质量、环保、保畅规章制度、实施细则、保证体系。

根据项目实际情况,我们组织人员到位情况如下:

主要管理人员和技术人员汇总表。

3、机械、设备到位情况。

根据工地实际情况结合我标段工程进度计划,我项目部已进施工机械、设备如下表:

主要施工机械、设备表。

以上机械设备可以满足目前施工要求。等其他工作面陆续展开,机械设备紧接进场。

4、试验质检情况。

试验室办公设在项目经理部,在工地成立一工地试验室、标养室。具备工地压实度取样、混凝土取样养护、钢筋取样的条件。具体见下页表:

5、工程实施情况。

编写并上报了《实施性施工组织设计》和《路基、桥涵分项开工报告》。

取得土的标准标准击实结果,对商混站混凝土配合比进行了验证试验,29日可以出临时施工配合比,用以指导桩基涵洞混凝土的施工。钢材已进场155t,并作相关的力学性能、可焊接性能试验。

土方队进行试验段的填筑作业。涵洞施工队对ak0+018涵洞进行开挖作业。桥梁施工队准备桩基施工。、工地现场已经用混凝土硬化1200m2的钢筋原材堆放、制作、成品存放区。2300m2用砂砾处理原地面作为机械停放、架材堆放场地。现场打井一口,水量能满足施工及生活用水。临时用电:自发电。

进场便道已修通,正在用砂砾处置表面。

消防工程监理质量评估报告

赖总:

从10月初起应黄工要求,给我公司的9-9工区编写监理报告,以下为全文。本报告编写过程匆忙且不专业,存在着不全面、不规范,甚至错误的地方,所以本报告可采纳也可不采纳。但本着节约公司成本考虑,建议将本报告交给一位矿山专业的监理工程师,请他过目改正,再根据工程师的意见修改补充或不采纳。

本报告本来在后页还要附上每个分部工程的质量评定标准表和验收表,因有70多个分项工程,达140多页纸,故不再列上。

燕子冲锰矿9-9工区。

××××工程。

总监理工程师:

一、工程概况。

工程项目名称:燕子冲锰矿9-9工区(改扩建/技改扩能/井巷基建,根据需要选一)。

工程项目地址:珠山镇夏阳村。

建设单位:零陵区锰资源综合开发有限公司。

勘探单位:地矿局409队。

设计单位:衡阳蓝天设计有限公司。

施工承包单位:福建军鼎辉建筑有限公司驻永州项目部监理单位:

工程组成:工程组成主要有土建、矿建、安装三个部分。其细分为:主斜井、运输巷道、回风上山、总回风井、车场、水泵房与水仓、地面生产、机电安装等。

工程建设时间:(开工日期)(竣工日期)

国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章;建设单位委托监理合同及施工合同;

工程地质勘探报告,工程设计图纸、图纸会审、答疑记录、设计变更及联系单;

监理工程质量评估报告

备2002-3。

衡阳市建设工程竣工验收组(委员会):。

2、施2002-。

3、施2002-4表,请予主持办理该工程的竣工验收手续。

注:甩项分部分项工程如下:。

本评价报告一式四份,建设、施工、监督站、监理各一份监理单位(章)年月日。

相关内容

热门阅读
随机推荐