首页 > 范文大全 > 工作报告

消防设施设备安全隐患报告(通用15篇)

消防设施设备安全隐患报告(通用15篇)



报告范文是对某一事件、主题或问题进行详细描述和分析的一种书面材料。以下是小编为大家整理的一些报告范文,供大家参考和借鉴。

消防安全隐患报告

20xx年xx月xx日下午,消防支队领导莅临我单位视察指导工作,重点对餐厅、地下室进行了检查,检查中发现诸多消防安全隐患问题,并给予当面指正提出严厉批评。

针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,当天及时召集各部门召开“消防隐患排查及整改落实”会议,总经理提出要确保“消防安全检查不留死角”,会后组织餐厅部、维修部、办公室、安保部相关负责人进行工作布置并展开自查自纠工作。

1、主楼办公区域:

1)部分末端试水设置在办公区,并有办公桌椅遮挡。

2)地下室一层部分安全出口标志、应急照明损坏。

3)及个别楼层防火门闭门器损坏,个别防火门敞开未关闭。

4)一、二层消防栓内消防带损坏。

5)消防中控机排烟系统存在故障,测试排烟系统中控主机不打印。

6)常闭式防火门开启,防火卷帘未与中控主机连接。

7)首层电梯旁送风口标识张贴有误。

8)地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动。

9)地下室楼梯处私加隔断做临时用房。

2、附楼客房区:个别楼层防火门未关闭。

3、餐厅区域:

1)楼层常闭防火门未关闭,多处闭门器损坏。

2)地下室安全出口处及消火栓处堆放有杂物。

3)防火巡查、检查不到位,记录不完整。

4)部分消火栓水带损坏。

5)疏散通道、安全出口堆放杂物。

1、消防设备、设施维保、维护不及时。

3、安全标识标牌损坏未及时更换。

4、私自遮挡消防设施。

5、遮挡、堵塞安全出口。

1、检查中所存在的隐患问题,直接反应出维科宾馆消防安全管理工作不到位。

2、消防安全意识不强,餐饮部管理人员思想认识上不够重视,日常巡视检查工作还不到位,有待进一步强化管理。

3、宾馆初期建设属原烂尾楼基础上改造而建,部分安全隐患属于历史遗留问题,先天不足,如防火卷帘门未与消防主机连接进行远程控制,末端试水设置在租赁屋内等。

1、加强对消防设备、设施器材的检查,对已损坏的设施器材限期进行更换;对遮挡消防设施、器材的问题立即进行整改。

2、做好消防设备日常维护保养工作,有问题要及时与维保单位加强沟通及时予以解决,并要求维保单位定期对设备设施进行维护保养,及时提供相关的保养记录;对已损坏的消防泵立即通知维保单位限期整改。

3、加强全员消防安全培训工作,并定期组织开展消防应急疏散预案演练,努力提高全员消防安全防范意识。

4、确保安全出口和疏散通道畅通无阻,严禁将安全疏散出口上锁、阻塞,并安排专人对安全出口和通道强化管理,以确保人员财产安全。

1、对于损坏的消防器材更换(消防水带、安全出口、应急照明等),需要申购,计划8月底前整改完成。

2、消防系统整改需要联系维保单位,现场查看并制定解决方案,计划9月5日前整改完成。

3、对于临时搭建用房及防火门未关闭都均已现场整改完。

综合上述情况,通过此次消防安全检查和自查自纠,可以反应出宾馆自身安全管理工作中暴漏出的一些问题和管理中薄弱环节。一是维保工作服务不及时,维护保养不到位。二是管理人员思想麻痹,安全意识淡薄,防火警惕性不高。今后我们将对存在的问题,要认真逐项研究对策,采取切实可行的措施,努力提升宾馆的安全管理工作,将安全隐患及时消灭在萌芽状态,确保大厦消防安全管理工作及设备设施、器材完好有效正常运行。

设备设施存在安全隐患的报告

通过开展xxxx年全县特种设备安全大检查隐患大排查大整治大提升行动,推动全县特种设备使用单位主体责任得到有效落实,影响特种设备安全运行的漏洞和短板得到有效治理,特种设备风险防控与隐患排查治理长效机制进一步完善,坚决遏制特种设备重特大事故和重大影响事件的发生,坚决防范系统性、区域性、行业性特种设备事故。

以涉及民生、人员聚集场所的学校、幼儿园、医院、商场、旅游景区等公众聚集场所的特种设备,涉氨制冷企业以及盛装危险化学品、毒性程度为极度高度危害介质、易燃易爆介质的承压类特种设备,民生领域工程建设使用的大型起重机械,特别对盐池化工企业所用特种设备为重点,深入组织开展安全隐患大排查大整治大提升工作。

为切实加强对安全大检查隐患大排查大整治大提升工作的组织领导,落实保障措施,成立以局长任组长、分管特种设备安全副局长任副组长、各分局和特监股负责人为成员的特种设备安全大检查隐患大排查大整治大提升工作领导小组,全面负责工作的组织领导和综合协调,推动特种设备安全隐患大排查大整治工作的全面落实。领导小组下设办公室,办公室设在特监股,负责组织、指导、协调和开展安全检查、督促隐患治理等具体工作。

全县特种设备安全大检查隐患大排查大整治大提升专项行动从即日起至xxxx年x月底结束,分三个阶段进行。

(一)动员部署阶段(xxxx年x月底前)。根据特种设备安全隐患大排查大整治工作要求,县局召开专题会议,研究制定全县特种设备安全大检查隐患大排查大整治大提升专项行动方案,明确工作目标、重点、步骤和工作措施。特种设备相关单位传达学习安全生产有关会议精神,学习特种设备安全大检查隐患大排查大整治大提升专项行动工作方案,要求有关人员和使用单位提高认识,重视安全隐患排查整治工作,做到思想认识到位、安排部署到位、责任落实到位。

(二)全面实施阶段(xxxx年x月初至x月底)。各特种设备使用单位要结合实际,精心组织,认真开展全方位、全过程的安全问题隐患自查自改,持续动态排查消除各类安全隐患,确保所使用的设备安全运行。市场监管局深入特种设备使用单位对开展特种设备安全隐患自查自改进展情况及企业的安全生产状况进行专项检查。对检查中发现的问题隐患,下达《特种设备安全监察指令书》责令整改,对于拒不整改或逾期整改不到位的依法处理,确保所有安全隐患整改落实到位。

(三)总结验收阶段(xxxx年x月)。各特种设备使用单位要开展回头看,认真分析自查和安全监管部门监督检查出的安全问题整改落实情况,做到及时消除安全隐患,做到隐患整改闭环管理,全面完成整改,健全完善管理制度和管理机制,进一步加强安全管理,全面落实安全主体责任,提高安全管理水平。市场监管局对安全大检查隐患大排查大整治专项行动进行全面总结,分析不足,汲取经验,切实巩固工作成果。

(一)提高认识,履行责任。各有关单位要高度重视,将特种设备安全放在影响社会和谐稳定的政治高度来抓,认真履行安全生产责任,确保安全大检查隐患大排查大整工作大提升取得实效。各特种设备使用单位要固牢发展绝不以牺牲人的生命为代价的安全理念,坚持红线底线,将特种设备安全放在影响企业生死存亡的高度,严格按照《特种设备安全法》等法律法规和相关安全技术规范要求,加强人力、物力、财力保障,扎实开展隐患排查整改,履行好特种设备安全主体责任。

(二)跟踪监督,务求实效。此次工作要严格按照市市场监管局、县安委会的工作要求,对在用重点特种设备展开拉网式排查整治,对安全基础薄弱,安全管理混乱,安全隐患突出,隐患整改不力的使用单位,增加检查频次,对重大隐患挂牌督办,一盯到底。凡是特种设备使用单位安全隐患自查自纠不彻底、走过场的`,要严格按照“四个一律”要求,依法从严从重查处。

(三)加强宣传,营造氛围。各单位要采取多种形式大力宣传培训学习《特种设备安全法》等法律法规和特种设备安全常识,进一步提升社会公众和从业人员的特种设备安全意识。我局及时向社会公布咨询和投诉电话,畅通举报投诉渠道,发动群众,鼓励群众积极参与到特种设备安全大检查隐患大排查大整治专项行动中来,营造广泛的舆论氛围,形成强大的社会合力。

消防安全隐患报告

20xx年4月11日由于我店(xx好乐迪ktv)消防通道堆放杂物引发火灾,然后贵大队对我店进行了全面、细致、深入的安全检查。根据检查结果我店对相关隐患进行了整改。现将整改情况汇总上报。

店对全体员工培训了必要的消防安全知识,会报火警,会使用灭火器材,会组织人员疏散。新职工上岗前必须进行消防安全培训。并指派了专门的安全监督管理员,并对其进行了严格的培训与讲解。

一、在营业时必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻,严禁将安全出口上锁、阻塞。并指派专人管理安全通道和出口,以确保安全。

二、设置安全器材存放专用位置,明显部位设置火警电话,并对灭火器进行了一次全面的检查,把失效的灭火器材进行了检修和配备。并对员工培训了灭火器材的使用常识,以确保万无一失。

组织有关人员对消防安全进行了检查和消防演习来增强全体员工的消防安全意识,明确消防安全责任,希望公司员工都能熟练掌握消防器材的正确使用及消防知识。现将情况汇报如下:

落实加强思想上的消防安全主体责任:

1、牢固树立消防安全责任主体意识,落实全员现场消防安全责任,加强员工的现场消防安全管理,整改现场火灾隐患,落实现场消防安全措施。

2、我店成立了以总经理向总为首的消防安全预案小组,针对各项具体安全工作开展排查活动。同时经常召开预案小组会议,学习消防的相关文件。要求预案小组提高责任意识,增强消防安全常识,切实认识到消防安全工作的重要性,保证把公司全员培训好,管理好,保护好,且保障公司员工生命及财产的安全,让每一位大家庭的成员都熟练掌握消防安全知识。

我店组织培训室以观看消防片段、消防案例以及消防知识、及灭火器的使用,并积极开展消防演练,灭火跟应急疏散预案演练,进行的消防知识讲座,让全体人员有一定的消防安全知识,而演练则让在家撑握消防安全技巧。

楼内走廊、楼梯及出口无任何杂物,确保消防通道畅通。在我店活动客休区、包厢、厕所、超市、工程部等重点防火场所进行排查,对电源、电线进行盘查消除不安全的隐患。

1、在我店各个重要场所配备了灭火器,此次经过检查,全部都在有效使用期内。

2、消火栓、火灾自动报警、自动灭火和防排烟系统等消防设施设置、运行及灭火器材配置是否符合规定。

3、大型活动的开展是否考虑到消防安全。大型节假日活动要求消防安全预案小组明确职责,精心组织,周密安排,制订活动应急预案,确保人员的人身安全。

1、从制度上完善。根据自查情况补定一些消防管理制度,如包厢区消防责任制度等。

3、出资请专业人员对我店的电线等设施进行专项检查,彻底消除一切安全隐患。

4、购买一些安全标志放于存在安全隐患的地方,针对员工进行安全知识讲解等。如若发生消防事故,能把损失降低到最低程度。

5、每年至少开展一次消防安全知识讲座和一次安全演练活动,提高全员的消防安全意识和灭火技能。

三、另外对其他自检发现的问题一并进行了整改:服务生统一着装,佩戴工作牌,每日如实填写消防日志。

消防安全隐患排查报告

根据安全工作的要求,我们始终对安全工作高度重视,现将上半年检查状况做以下汇报。本次检查涉及七项资料:

始终将安全放在工作第一位,组织职工进行安全教育一次;在食堂大厅、走廊、灶间等用火用电地点悬挂警示标语时刻提醒安全重要性;针对新来临时工和雇员,讲解了灭火器的使用和火情报警流程。并对灭火器的使用进行了演示。

本次检查消防灭火器个,其他施由物业统一管理。

本次检查对操作间的卫生及运行状况做了较为细致的检查,卫生状况良好,电饭锅等常用设备均使用正常,确保无操作失误引发火灾的状况发生。

检查资料:配电箱、操作间、库房设施设备等的运行状况及简单的线路,透过检查,配电柜及设施设备运行正常,无私自乱搭线路的问题,并建立相关的检查制度,定人定责,有效消除安全隐患。

食堂消防通道畅通,无杂物堆放;每周一次卫生清理,卫生状况良好;照明及通道标识完好,贴合安全要求。

发现灭火器不够并增加了四个应急灯补了两个,用电稳患两处。

1、食堂墙体内电线电路有必须程度的损坏。

2、部分职工还存有侥幸心理,待以后进一步加强教育。

3、发现用电稳患一处并进行了更改。

4、商场发现稳患二处,并进行了更改。

通过此次自查,尽可能消除了我部门存在的消防安全方面的一些隐患,从思想上及意识上给员工上了一堂教育课,提高了员工在消防安全方面知识与技能,为职工食堂的安全体系夯实了基础。

消防安全隐患排查报告

为认真贯彻落实省、市消防安全会议精神,切实落实消防安全责任,消除办公区域各类消防安全隐患,根据*县机关公务服务中心印发《关于开展办公区域消防安全检查工作的通知》文件要求。我局结合实际情况,制定*县应急管理局办公用房消防安全隐患整改方案,认真部署各项消防工作,明确工作责任,树立消防安全制度,进一步筑牢我局消防安全。现将消防安全隐患排查及整改自查情况书面报告如下:。

组织召开全体干部职工的安全工作会议,在会上传达市县消防精神,并结合我局的实际,提出了排查消防安全工作要注意的问题和严格安全工作的要求。会议强调,全体干部职工要充分认识困难,做到消防安全工作深入人心,到岗尽责,消防安全工作不能有丝毫放松。在检查的过程中,坚持标本兼治的原则,在排查、整改治标的基础上,突出治本,充分利用各种有效载体,加大消防安全宣传教育力度,边检查、边宣传、边教育,使全体干部职工的消防安全意识提高到一个新高度。

成立消防安全工作领导小组,由分管领导任组长,负责全面工作,办公室主任任副组长,负责具体消防安全工作,成员为各股室负责人。此外,日常工作会议上,明确工作要点和工作责任,让全体干部职工牢记“质量固然重要,但职工安全第一”的工作原则,做到警钟长鸣,常抓不懈。

在设施方面。重点普查我局消防设施和室内消防栓、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施器材是否缺少、损坏、停用以及安装、使用假冒伪劣消防产品等问题。在建筑方面。普查整治办公场所的安全出口、疏散通道、场所设置是否符合国家建筑消防技术标准等问题。在区域方面。主要普查了是否存在安全出口和疏散通道堵塞或不足、消防水源缺乏等问题。

检查过程中,我局以预防和遏制火灾为中心,认真排查问题和隐患,狠抓整改。做好消防器材的配备和完善,督促全体人员开展自检自查,落实检查措施和检查期限。按照《安全工作责任书》的要求,建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程,各项管理走上了规范化道路。组织所有干部职工进行防火安全大演习,深入学习火灾防范和处置的基本常识。

通过排查,全局上下消防安全意识明显提高,安全责任得到了进一步落实,安全隐患进一步排除。在今后的工作中,我局将不断建立健全更加完善的消防安全长效机制,认真分析工作中的薄弱环节,查清工作疏漏,继续深入开展好火灾隐患排查工作,使我局的消防安全工作再上新台阶。

设备设施存在安全隐患的报告

为确保特种设备安全,维护社会稳定,确保节日安定祥和,根据地区安委会《关于开展“元旦、古尔邦节、春节”期间安全生产大检查工作的通知》(xx地安字〔20xx〕17号)文件精神,地区质监局结合xx地区实际,精心组织开展了特种设备安全大检查,现将检查情况汇报如下:

本次安全检查全地区共出动73人(次),24辆车(次),共检查了锅炉58台,电梯18台,压力容器27台,气瓶503只,查处了4台土锅炉和1台存在严重安全隐患的蒸汽锅炉,下达整改意见通知书19份,发放特种设备安全知识宣传资料200余份。

从本次检查的情况来看,大部分特种设备使用单位的安全管理工作较规范,应急救援预案较健全,能够及时进行特种设备定期检验,坚持作业人员持证上岗制度,并能严格按照安全技术规范要求进行作业;气体充装单位能够严格按照质保体系,气体充装各个环节基本在受控状态中,大部分液化气供气点能坚持持证上岗,重瓶和空瓶分开摆放,能够对气瓶进行试漏检查。其中,xx县局组织辖区内天然气开发有限责任公司开展了一次应急救援演练,提高了公司员工的应急救援能力,进一步验证了应急救援预案的可操作性,并根据存在的不足,及时完善了预案。

对于本次节前安全检查工作,局领导非常重视,专门召开会议,并精心安排部署,在三节期间做了以下工作:

(一)加强对液化气充装单位充装行为的安全监察,重点检查了液化气充装单位充装许可年审、作业人员持证上岗、充装超期未检气瓶、应急救援预案建立等情况。

(二)加大对餐馆、火锅店液化气钢瓶的检查力度,对使用超期未检钢瓶的行为,责令业主限期整改,对业主进行宣传教育,以消除事故隐患,确保消费者人身安全。

(三)联合建设局、安监局等部门联合对全地区液化气供气点进行了安全检查,对存在安全隐患、销售超期未检钢瓶充装液化气的供气点进行了严肃查处。

(四)开展了液化气使用安全知识的宣传,提高各族人民群众正确使用液化气的安全意识。

(五)加强对客流集中、社会影响面较大的重点场所(如宾馆饭店、医院、商场、学校等公共场所)的电梯、锅炉等特种设备的安全监察,重点检查电梯日常使用维保、锅炉定期检验和作业人员持证上岗等情况。

(六)各县(市)局结合辖区实际情况,在前一阶段对小作坊“土锅炉”、常压锅炉承压使用专项整治工作的基础上,一是检查了小作坊违法使用行为的整改情况,对未进行整改的,或继续使用“土锅炉”、常压锅炉承压使用的行为,依照《特种设备安全监察条例》的相关规定进行查处;二是加大对城郊、城乡接合部的小作坊的检查力度,以消除监管盲区。

(一)部分液化气充装单位仍然存在充装超期未检气瓶行为。从本次检查情况来看,xx市城区的液化气钢瓶合格率仅为50%左右。

(二)部分电梯使用单位电梯管理人员、操作员没取证,商场内电梯操作员没有上岗,部分电梯维保记录不全,应急救援预案不完善。

(三)仍然存在“土锅炉”使用和常压锅炉承压使用行为。本次检查中,xx县局查处了4台“土锅炉”,目前,4家使用单位已经积极整改,并更换了合格的汽水两用锅炉。

(四)部分造纸厂使用的锅炉存在安全隐患。本次检查中,地区质监局查处了xx市再生纸业加工部使用的1台蒸汽锅炉,在该厂锅炉房内,锅炉外壳已经斑驳不堪,管线布置混乱,没有司炉人员值班,据调查,该锅炉未办理使用登记,也从未进行过定期检验,安全阀、压力表超期未检,锅炉的使用存在严重安全隐患。

(二)积极督促电梯使用单位电梯管理人员、操作人员积极参加培训考核,并取得资格证,加强对人员密集场所电梯操作人员在岗情况的检查,规范电梯维保单位的维保行为。

(三)继续对“土锅炉”使用行为的整改情况进行跟踪督查,加大对小作坊、城乡结合部以及城郊洗浴室使用“土锅炉”行为的查处力度。

(四)在全地区对造纸厂使用的蒸汽锅炉开展一次全面的安全大检查,对存在安全隐患的锅炉要求使用单位积极进行整改,对存在严重安全隐患的锅炉要求使用单位停止使用并予以报废。

消防安全隐患排查报告

近期,发生在各个地方的多起火灾给每一个人敲响了警钟,为了杜绝和减少火灾发生及尽量避免人民群众生命财产和物资的损失,认真自上而下地开展工作,现将工作情况自检自评如下:

1、建立、健全了组织机构。

2、落实了安全责任制,制定了各岗位消防安全职责,明确了我院消防安全小组成员的分工,并作出消防演习计划。

3、制定了员工和管理人员办公区的安全管理制度,消灭了一些在用电过程中存在的隐患。

根据县消防部门的精神,单位开展了消防安全工作每日一小查、每周大查、每月一总结的方法:针对单位的各部位进行全面的安全检查,同时,对检查的部位以及检查结果作详细的记录,并要求同查人员一起认真开会总结。

真正做到心中有数,消灭死角,杜绝各项隐患。

具体检查内容有以下几项:

1、消防通道、安全出口等设置是否符合规定。

2、消防栓、消防水管等消防设施放置、运行及灭火器材配置是否符合规定。

3、用电设备运行是否符合规定。(如:电视、冰箱、监控设备等)。

2、单位在消防重点部位进行了登记,并设立明显标志随时提醒员工注意消防安全。

3、开展了“消防演练”活动,在活动中让员工知道发生火灾时应该如何进行自救。

经过这一个月的努力,本单位消防安全工作初见成效,经过消防部门的几次检查,我们也发现几个部位隐患。进行了整改。

消防安全隐患排查报告

公司领导高度重视消防工作,项目的消防安全工作与规划设计同时起步。截止到目前,我公司主要开展了以下几个方面的消防安全工作。

活动的时间:20xx年8月5日----8月6日地点:无锡市运河公园。

内容:全城热恋,仲夏夜之纳凉交友派对暨大型烟花晚会。

健全消防安全组织,落实消防安全责任。我司形成了以总经理为安全组长、其他部门负责人为直接责任人的消防安全工作小组。由安保部负责人全面负责当天的消防安全工作,把消防安全工作放在各项工作的首要位置。

活动现场,每条人行道都标志‘‘安全出口’’引导群众安全疏散。目前已经配置了消防灭火器67箱(主要以二氧化碳灭火器为主)、消防柜1个。

1.以防为主,杜绝火灾隐患。了解各类有关易燃易爆物品知识及消防知识。遵守各种防火规则。

2.在过道等处,须经常备有适宜的灭火材料,如消防砂、石棉布、毯子及各类灭火器等。消防砂要保持干燥。

3.电线及电器设备起火时,必须先切断总电源开关,再用四氯化碳灭火器灭熄,并及时通知供电部门。不许用水或泡沫灭火器来扑灭燃烧的电线电器。

4.人员衣服着火时,立即用毯子之类物品蒙盖在着火者身上灭火,必要时也可用水扑灭。但不宜慌张跑动,避免使气流流向燃烧的衣服,再使火焰增大。

活动场所可容纳人员:3万人活动预计参加人数:5000人。

活动现场专门设置的用于缓解人流压力及紧急情况下疏散人群的空旷区域其面积与活动规模相适应,并不得在该区域设置任何活动。

分类划分机动车与非机动车的停车位和停车线,所有车辆以上位置停放全部免费。集中力量整治车辆乱停乱放现象。现场并配备安保10名,配合现场车辆停放及停车区域疏导。

对水,电,气,热等重点部位的看护措施;对桥梁,涵洞,窄路,水域等危险区域的控制措施;对出入口,安全通道的`疏导措施等均已落实。

消防安全隐患排查治理报告

20xx年6月27日下午3时,在5楼会议室召开全省安全生产培训视频会,会议着重强调安全生产的重要性、紧迫性,要按规章制度严格管理,仔细排查本单位的安全生产隐患,各单位领导为第一责任人,要狠抓落实安全生产培训工作,根据《市卫健委消防安全稳定风险大排查大整治行动方案》的通知精神,为有效排查整治消防安全隐患,加强对我中心消防安全稳定风险隐患摸排,防止发生较大火灾事故发生,结合我中心工作实际,经研究制定本方案。

全面落实县卫计委的有关部署,认真贯彻“预防为主,防消结合”的消防安全隐患排查工作方针,加强我中心消防安全工作的领导,深化火灾隐患排查整治工作,积极构筑消防安全“防火墙”。进一步落实消防安全隐患排查整治工作的长效机制,确保我中心不发生有影响的火灾事故和人员伤亡。

为确保该项工作顺利实施,我中心成立消防安全隐患排查整治专项行动工作领导小组。

组长:

副组长:

成员:各科室主任。

全面排查整治我中心消防安全责任制,消防安全管理,消防安全疏散,中心主楼和和后院业务用房,电线路,水网管道等方面存在的火灾和水患。

排查范围:

中心主楼的重要科室:如化验室、机房、b超室,药房及库房,各科室的小库房,配备有电脑、打印机、空调等设备的房屋,氧气存放处,医疗废物存放点,公务用车的保养和使用,后院预防接种门诊,均在检查范围。

排查整治内容:

排查明火,用电的管理设备运行情况和措施是否到位。

排查固定消防设施和消防水源是否达到国家技术规范要求。

排查占用楼梯或消防堵塞安全出口是否按要求放置,疏散指示标识是否清晰。

化验室危险物品的保管,药房的毒麻药品的保管是否到位。

医疗废物暂存点是否有流失的安全隐患及泄露。对医疗废物暂存点的墙皮,地面做硬化处置,防鼠,防蝇,防蟑螂,防渗漏。

院内的易燃、易爆物的管理存放有无漏洞。

消防灭火设施放置是否在合理的位置。

高压消毒室专人管理,并且对墙皮进行硬化处置,做好清洁卫生消毒工作。

我中心消防安全隐患排查整治专项行动从即日起,广泛深入动员,明确任务分工,对消防安全隐患排查整治专项行动进行全面部署。

我中心按照职责突出重点部位,对此次排查整治范围内的消防安全隐患逐一进行彻底的排查整治,对发现的消防安全隐患,依法改正。凡人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援障碍物的要坚决改正,对存在隐患的部位,及时整改,限期消除隐患。

(一)统一思想,提高认识。

此次专项行动时间长,任务重,我中心从改善和保障民生,构建社会主义和谐社会,充分认识,开展消防安全隐患排查整治专项行动的重要性增强工作的责任感和紧迫感,真正做到思想认识到位,时间精力到位,组织部署到位,工作措施到位,切实为我中心消防安全工作奠定坚实的基础。

(二)履行职责,通力合作。

加大火灾隐患排查,整治工作投入,制定了工作制度,消防安全隐患排查,协调工作制度,重大火灾隐患督办和责任追究制度。

(三)广泛宣传,营造氛围。我中心通过消防安全知识培训,提醒广大职工,加强自身安全防范,提高消防安全意识,充分发挥舆论监督的作用,我中心门前的电子屏幕24小时滚动显示消防安全条幅口号。形成全中心关注、支持、参与隐患整治的舆论声势。

(四)强化监督,落实责任。我中心将该项工作作为重点工作,结合实际,明确排查整治范围、重点和措施,将责任层层落实到具体人员。保障我中心的安全生产工作顺利进行。

消防安全隐患检查报告

在街道党工委和办事处的正确领导下,我小区坚持“以人为本,安全发展”的科学理念,高度重视消防安全生产工作,根据上级部门的工作精神和工作部署,为保障居民的人身、财产安全,为居民营造良好的工作、生活环境,本周对辖区消防安全生产情况进行了认真细致的检查,有关检查情况总结如下:

为搞好本次消防安全生产检查,我小区成立由小区主要负责同志组成的消防安全生产检查领导小组,制定工作计划,精心部署,周密开展消防安全生产检查,确保消防安全生产检查不走过场,不存在死角,彻底消除消防安全生产隐患,切实维护居民的人身、财产安全。

从本周检查情况看,我小区消防安全生产总体情况良好,没有发生大的消防安全生产事故,但还是存在一定问题,需要引起我们高度重视,采取有效措施加以改进和提高。这次消防安全生产检查存在的主要问题:一是城建一公司:大功率用电,库房未采取任何消费措施,灭火器被遮挡,消防意识不强;二是城建亚泰:乱堆放可燃物,彩钢板内放煤气罐且明火做饭,没有任何消防措施;三是高层建筑:南区消火栓封死,楼道有杂物堆放,消火栓内部配件不齐,接口氧化;四是地下空间:灭火器过期,安全出口指示标损坏,消火栓内部配件不齐;五是幼儿园:灭火器过期,无应急灯,无安全出口指示标,楼外有易燃物堆放且无灭火器,彩钢板插座未固定;六是餐饮饭店:加工间无灭火器及消防措施,液化气罐与操作间未分开,彩钢板内有依然杂物堆放,消防设备数量配备少,液化气罐与操作间为隔开,加工间无灭火器。

1、加大宣传力度,提高居民消防安全生产意识。我小区要通过悬挂横幅,举办专门栏、召开会议等方式,大力宣传消防安全生产知识,提高居民的消防安全意识,充分认识消防安全事故的危害性,认真做好消防安全生产工作,确保不发生消防安全生产事故。

消防安全隐患排查报告

通过此次消防安全检查,我们对物业服务区域内的消防安全状况有了更深入的了解。进一步地完善了消防安全管理制度和消防安全责任制。使我部门消防工作和应对火灾等突发事件的水平大幅提高。我部门将以此次消防安全检查为起点,继续做好消防安全工作。努力为住户们营造出安全祥和的人居环境。近期,发生在各个地方的多起火灾给每一个人敲响了警钟,为了杜绝和减少火灾发生及尽量避免人民群众生命财产和物资的损失,认真自上而下地开展工作,现将工作情况自检自评如下:

1、建立、健全了组织机构。

本单位在消防安全工作大会上确立了消防安全责任人,安全小组成员。

1、单位将消防安全纳入员工、入住老人安全教育的必讲内容,通过安全教育来加强员工、入住老人的消防安全知识。

2、单位在消防重点部位进行了登记,并设立明显标志随时提醒员工注意消防安全。

3、开展了“消防演练”活动,在活动中让员工知道发生火灾时应该如何进行自救。

经过这一个月的努力,本单位消防安全工作初见成效,经过消防部门的几次检查,我们也发现几个部位隐患。进行了整改。

在今后的工作中,我们会继续努力,加强消防宣传工作力度,提高员工消防意识,定期、不定期认真开展好防火值班安全检查,让本单位永远杜绝火灾的发生。

小学消防安全隐患整改报告

一、加强领导,成立学校防火领导小组,加大领导监管力度。

组长:

成员:

二、自查学校用电线路。学校用电线路不规范或者私拉乱接很容易引起火灾事故的发生。鉴于此,学校对用电线路进行了全面检查。发现我校旧教学楼电线老化比较严重,存在有安全隐患。对于上述隐患都采取了零时措施。

三、自查学校教学用房、生活用房通道,以及周边。学校教学用房、生活用房通道畅通,未发现在通道内堆放杂物。在行课期间通道畅通未关锁。教学用房周边未发现堆放可燃杂物情况。

四、加强教职工防火意识教育。学校多次利用政、业学习加强防火教育,特别是教职工用液化气安全。教职工家庭用火严格按程序操作,液化气罐和气灶应保持规定距离,经常检查气管是否老化、磨损漏气。凡吸烟教师严禁乱扔烟头,烟头须熄灭后扔进垃圾箱。

五、加强对学生的防火教育,教育学生不玩火,不携带火源到学校。严格学生野外用火。

六、我校现有干粉灭火器30个。目前还在保质期内。

消防安全隐患整改报告范文

一、本购物中心对在防火巡查、岗位自查、防火检查中发现的火灾隐患,或其他不安全因素,经确定后,应根据本制度进行相应的处理,相关部门根据各自职责,作好火灾隐患的整改工作,不得推诿、拖延。

二、火灾隐患包括购物中心保安部防火巡查、岗位自查及防火检发现的消防安全隐患及公安消防机构检查确定的火灾隐患。

(一)购物中心防火巡查、岗位自查、防火检查确定的火灾隐患:

1、购物中心防火巡查、检查人员发现下列违反消防安全规定的行为,按照消防安全工作考评和奖惩制度的规定对有关人员进行处理,责令当场改正(下发消防安全违章通知书)并督促落实:

(1)违章使用明火作业或者在营业场违反禁令,吸烟、使用明火的;。

(2)将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道的;。

(3)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的;。

(4)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品,影响使用的;。

(5)违章关闭消防设施、切断消防电源的;。

(6)其他可以当场改正的行为。

2、保安部消防主管通过每日核对巡检系统数据(通过对比两个相邻巡查班次的巡查数据)检查上述问题的当场改正情况,并存档备查。

3、巡查、检查中发现或经部门上报的不能当场改正的消防安全隐患,通过巡检系统所设功能打印《火灾隐患整改通知书》,明确整改的期限和要求,由保安部消防安全责任人签发,责令相关部门予以整改。

(1)涉及消防设施及重点部位的消防安全隐患,责令物业工程部负责限期整改;。

(2)涉及其他部门的消防安全隐患,责令责任部门消防安全责任人在限期内负责改正。

4、火灾隐患整改完毕,保安部消防安全责任人在整改情况记录上。

签字并报购物中心消防安全管理人确认签字后,存档备查。

5、对一时确有较大困难(时间、技术、资金等方面),确无能力及时整改的消防安全隐患或重大火灾隐患,保安部负责提出解决方案并及时上报,由购物中心向上级主管部门报告。

(二)公安消防机构确定的火灾隐患:

1、对公安消防机构下发的相关法律文书所确定的消防安全隐患,应在规定期限内改正并写出火灾隐患整改复函,报送公安消防机构。

(1)涉及自动消防设施及重点部位的消防安全隐患,责令物业工程部负责限期整改;。

(2)涉及其他部门的消防安全隐患,责令相关部门消防安全责任人在限期内负责改正。

2、需动用较大数额资金整改、整改起来确有较大困难的消防安全隐患,保安部制定具体整改计划,内容包括隐患情况、整改方案、整改时限、落实部门等,并经购物中心消防安全责任人批示后由保安部负责落实。

消防安全隐患检查报告

强全体员工的消防安全意识,明确消防安全责任,希望公司员工都能熟练掌握消防器材的正确使用及消防知识。现将情况汇报如下:

1、我店组织培训室以观看消防片段、消防案例以及消防知识、及灭火器的使用,并积极开展消防演练,灭火跟应急疏散预案演练,进行的消防知识讲座,让全体人员有一定的消防安全知识,而演练则让在家撑握消防安全技巧。

检查通道是否畅通:

1、楼内走廊、楼梯及出口无任何杂物,确保消防通道畅通。领导班子,公安局,商业局,市政府四月一日市政府有关领导召集市公安局、市安监局、市消防大队、市商业局等有关单位领导在我店召开了消防隐患整改专题会议,关于消防隐患整改情况的报告。会上有关领导指出了我店消防工作存在的问题,并提出了整改意见。为此,我店领导高度重视,召开专题会议,认真查找消防工作存在的不足并制订了切实可行的整改方案。

一、强化消防法制意识,提高对消防安全工作的认识消防隐患整改会议后,酒店领导高度重视,立即成立了整改领导班子,向全体员工迅速传达消防工作会议精神,提高全员消防安全意识,并拿出了整改意见和具体措施,并集中人力、物力确保消防隐患整改措施的落实。

(一)建立了以主要领导为组长的酒店消防安全整改领导小组。

(二)酒店员工人手一册《消防法》知识读本,自上而下形成了学习"消防法"的良好氛围。

(三)查阅了国内近期重大消防事故的资料,让酒店领导和员工充分认识重大火灾事故的危害性,整改报告对此,提高了酒店员工对"火灾无情"、"安全重于泰山"的认识。

(四)及时制订了消防安全整改方案,并明确分工,责任到人。

(五)加大人防力度,增加了15名保安队员分布到各楼层全天候监控。

二、认真查找消防工作存在的问题按照市政府和消防大队领导的指示,我店对消防工作中存在的不足进行了认真排查:

一是酒店员工缺乏对消防知识的学习,对领导关于消防工作的指示精神没有很好的领会;。

二是消防设施不完善:喷淋系统和整个消防系统没有实现全面联动,缺少送排风系统,装修改造没有及时申报。

三是缺乏与消防工作管理部门的沟通。

三、加大消防整改力度,健全人防消防组织,完善消防设施。

1、在酒店经营非常困难的情况下,将通过引资渠道筹集资金投入消防设施建设,为实施消防系统的全面联动奠定基础。

2、健全以酒店保安部消防中心为主体,全体员工共同参与消防安全工作的消防队伍,明确保安部消防员和各部门消防员的消防职责,制定严格的消防工作奖惩制度,与保安部各消防员和酒店各部门签订消防管理责任书。

3、强化措施,限期完成消防设施整改项目:

(一)二、三楼停业,装修改造开始动工,消防施工与装修改造同时进行;一、二、三楼计划于今年七月底完工。

(二)2~8楼送排风系统四月底动工,十月底完成。

(三)近日做好二、三楼装修改造的申报工作,届时请消防大队的领导给予审核。

(四)待一至三楼装修改造完工以后,预计xx年十二月底实现喷淋系统全部联动,同时实现自动消防系统的全面联动。在施工改造过程中,我们将按照消防安全施工要求积极筹措资金,集中精力,聚精会神,力争将酒店建成滕州消防安全达标单位。

消防安全隐患整改情况报告

20__年x月x日下午,消防支队领导__、__、__莅临我单位视察指导工作,重点对餐厅、地下室进行了检查,检查中发现诸多消防安全隐患问题,并给予当面指正提出严厉批评。

针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,当天及时召集各部门召开“消防隐患排查及整改落实”会议,总经理提出要确保“消防安全检查不留死角”,会后组织餐厅部、维修部、办公室、安保部相关负责人进行工作布置并展开自查自纠工作。

一、检查、自查存在的问题:

1、主楼办公区域:

2、对消防器材检查不及时、不到位。

