报告不仅是向上级展示工作成果的机会,也是提升自己的表现和沟通能力的机会。这些报告范文展示了不同作者对同一事件或事物的不同观点和分析,给读者提供了多视角的思考。
xxxx二期联排别墅36#工程由天津开发区泰富置业发展有限公司投资开发,由xxxx建设工程有限公司承建,天建工程管理有限公司监理,天津建工集团建筑设计有限公司设计,北京中铁工建筑工程设计院勘察;本工程建筑面积为458、43o,共计3层,砖混结构。
施工过程中使用的主要建筑材料钢筋、水泥、砖、砂石、商品混凝土等材料出厂证明书、合格证齐全有效;现场抽样复试,复试合格后投入使用,质量符合设计及规范要求。
地基与基础、主体、装饰装修隐蔽工程完工后自检合格,做隐蔽工程检查记录,然后报监理验收,验收合格后,进行下道工序施工。砼强度实验报告合格齐全。砂浆留有标养试块,强度实验报告合格齐全。
屋面防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料;卫生间地面聚氨酯防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料;外墙外保温采用采用天津市宝坻区宏顺泡沫板厂生产的系列产品申请验收报告范文申请验收报告范文。断桥铝合金窗由天津市大港长江铝业有限公司生产。
给排水、采暖及电气工程实用的材料、质量证明书及合格证均齐全有效。
本工程的质量控制资料与施工同步并基本齐全;其发生控制资料21项;安全功能资料10项,观感质量资料10项。其中屋面淋水、卫生间试水、铝合金窗三项性能检测,给排水及采暖气密性通球实验,电气照明通电试运行等安全使用功能合格。以上资料均经监理验收全部合格符合施工规范要求。
本工程在施工过程中建立健全了管理体系、质量保证体系及安全保证体系,严格执行建筑法律法规及施工质量验收规范规定,坚持过程控制,对施工中出现的问题能够及时整改,杜绝了重大质量事故的'发生,确保了工程质量。
xxxx建设工程有限公司。
xxxx二期项目部。
项目经理:xxx。
xxxx年xx月xx日。
由我公司承建的xx工程,由xx开发有限公司集资建设,xx设计院负责设计,xx市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托xx消防工程监理有限公司承担现场监督,并由xx消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。
本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于xx年xx月xx日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下:
1、xx与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。
2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。
3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。
1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在d-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。
3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:
a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。
b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。
c、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。
d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层。
e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。
f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。
g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。
我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。
1、由于本工程项目投资时间比较早,按原先设计规范施工,与现消防验收规范要求,存在一些不足之处。
2、由于供电局负责配电房设备安装,还没有全部完成,现各设备所采用的电源为工地临时用电,负载不能同时运转时间太长。
3、由于施工时间太紧,以及其它客观因素,各系统功能调试过程中,存在一些小问题。
本居益公馆项目已于20xx年4月已向东莞市公安消防局中堂大队进行了消防设计备案。
本工程的消防工程包括:室内消防栓系统,自动喷淋灭火系统,火灾自动报警系统。
本项目楼顶设消防补充水池一个,有效容量为大于12立方米,有效供应时间不小于10分钟的消防用水。
1、地下室设有消防泵房1个和消防水池1个,容量210立方米,设2台消防栓泵和2台稳压泵,参数如下:扬程:80米流量:15l/s、供小区的环网管使用(1用1备)设2台喷淋泵和2台稳压泵,参数如下:扬程:80米流量:30l/s,供地下室喷淋使用(1用1备)。
2、在首层设1个消防控制中心,里面设火灾自动报警系统设备,(其中包含:1台报警控制器,1台联动控制柜,1套消防广播系统,1套消防通讯系统,1套水喷淋消防系统。)。
我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。
对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。
现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外。
简要说明项目建议书、可行性研究报告、初步设计等批准单位及批准文号,批准的建设规模和投资概算(包括批准调整概算),建设项目的主要内容等。
二、项目实施概况。
1.项目开工及完工日期(如有延误和提前需说明原因);
2.项目主要参建各方简要介绍;。
3.项目建设规模、内容与批准情况对照分析(如有较大不同需说明原因与变更过程);。
4.项目各专项验收环节通过情况(验收时间、验收结论);。
5.项目试运行情况。
三、项目审计及竣工财务决算概况。
概算(修正概算)、预算执行情况与决算批复情况。
四、其他。
1.工程质量分析,对施工中发生的质量事故处理结果的情况说明;。
2.对工程技术档案的整理归档情况;。
3.对收尾工程的处理意见;。
4.项目建设的经验、教训及对今后工作的建议。
一、工程完成情况:
xx县家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于xx年11月15开工建设,xx年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。
二、验收条件检查结果:
依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。
三、建议验收时间、地点和参加单位:
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。
综上所述,xx县家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。
xx县房建公司项目部。
一、建设单位申请建设工程竣工验收消防备案应提供如下资料。
1、《建设工程竣工验收消防备案表》;。
2、《建设工程消防设计备案受理凭证》复印件或《建设工程消防设计审核意见书》复印件。
1、《建设工程竣工验收消防备案表》;。
2、《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》复印件;。
4、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;。
5、施工、工程监理、检测单位合法身份证明和资质等级证明文件;。
10、消防产品供货证明(由生产企业填写并盖公章);。
11、*喷涂钢结构防火涂料的施工方案、记录及其施工单位营业执照复印件;。
12、隐蔽工程记录;。
13、建设工程竣工图纸(土建和消防设施施工单位应分别在相应的竣工图上盖竣工章)。
三、其他要求。
对于群众持《工程竣工验收报告》和《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》到业务窗口要求加盖公安机关消防机构印章,若所出示的备案受理凭证与在消防办事大厅备案系统中的查询结果一致,且能提交上述备案资料的,可以在备案受理凭证上加盖窗口业务受理章。
由我公司承建的输煤系统消防完善工程,由有限责任公司承包改造,市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托消防工程监理有限公司承担现场监督,并由消防设施检测单位于20xx年4月26日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。
本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的'大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于20xx年4月24日通过了预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件。下面就工程具体情况汇报如下:
1、喷淋系统由原来湿式报警系统该为干式预作用报警系统。
2、输煤管道原消防系统改为干式预作用报警系统。按20xx年国家消防规范规定,原输煤系统喷淋所有管道全不符合消防规范,所有管线重新铺设,改为手、电两用系统。
1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统等系统组成。消防中心采用集中报警控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后接通警报装置,启动消防水泵、喷淋泵。
3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:
a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。
b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。
在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格。
建设单位(公章):
施工单位(公章):
20xx年xx月xx日。
20xx年xx月xx日。
xx市公安消防支队:
我单位集资建设的工程,由工程公司承建,设计院负责设计,x市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托消防工程监理有限公司承担现场监督,并由消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。
工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:
1、与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252。34m2。总建筑高度分别为:64。3m、70。30m、80。90m、9。30m。一层层高为4。50m、二层层高为4。80m,三层层高为4。50m;地下室一层高度分别为:机动车库5。60m;设备房4。80m非机动车库3。80m。消防中心设在d—1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。
3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。c、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置):
三、安全疏散与消防电梯情况:
四、消防水源、消防电源情况:
1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系。
统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在d-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中。
心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。我公司建立了各部门及各级管理人员的'质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。
七、工程存在问题。
建设单位名称(盖章)。
离石消防支队:
我单位建设的滨河南中路住宅小区辅助楼消防工程,由山西宏鑫消防工程有限公司承建,山西建筑设计院负责设计,吕梁市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,由山西省建筑工程建设监理中心承担现场监督,并委托山西瑞隆通消防电气技术检测有限公司及山西晋鑫达消防技术检测有限公司于20xx年9月9日完成本消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。
工程于20xx年8月12日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:
1、滨河南中路住宅小区辅助楼工程位于吕梁市滨河南东路,南侧。
是市商务局,本工程建筑物为地上三层,地下三层,建筑面积为3623,其中地下1-3层为智能储式立体停车库,采用巷道堆垛类立体停车设备,地上1、2层为商铺,3层为办公用房。
2、建筑类别及耐火等级:
建筑类别为:建筑高度小于24m的公共建筑,耐火等级为:一级。
3、主体结构。
主体结构采用主现浇钢筋框架结构,抗震设防裂度为6度,其中地下三层2.15m,地下二层2.15m,地下一层3.55m,地上一层3.3m,二层3.3m,三层3.5m,室内外的差各0.3m。
地下车库安装了储藏式立体停车库,内墙采用水泥砂浆抹平,外墙采用挤塑板保温,抗裂砂浆罩。地上一、二、三层均铺了地板砖,内墙抹灰并刷白色涂料。
消防电梯共设有4部,每单元一部都有电梯迫降功能。每单元有一条疏散楼梯间,1-3层商场设有3条疏散楼梯。
消防水源是由市政管网注入到500立方消防水池,常时用水由屋顶消防水箱供给,火灾启动消防泵。消防电源采用双电源互通。
1、本工程消防报警系统采用消防控制系统,由自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话系统组成。消防中心设在一层,消防中心采用集中报警控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制,联动控制柜设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后打开正压送风口,启动正压送风机,火灾确认接通警报警装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防泵、喷淋泵,电梯迫降至一层。
3、消防控制的联动逻辑和手动功能:
a、手动按钮动作是,立即联动消防设备。
b、消火栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。
c、烟感、温感、水流指示器等报警是,应确认后方可联动消防设备。
d、消防紧急广播扬声器、排烟口等功能应联动着火层及上、下层。
e、消防控制室内应有各消防设备的启停启示,并能手动控制个消防设备的启停。
f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。
g、消防控制中心因设有消防支队的直通电话,在消防水泵、电梯机房、生活水泵房,变配电室等。
我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行了严格控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外。
工程名称:
建设单位:
地基质量验收记录。
监督站监督验收人员签字:
2、地基验槽情况应说明开挖时间和槽底最高、最低标高及宽度,实测地耐力等是否符合设计要求。
基桩工程质量验收记录。
监督站监督验收人员签字:
监理(建设)单位章:注:
1、基本情况应说明该工程地基勘察点间距、深度,桩的设计承载性状、成桩方法、桩径、桩长、砼强度等级以及要求进入持力层深度等。
2、保证项目及保证资料应重点核查每根桩的施工记录,如人工挖的地质柱状图或其他成孔的最后3阵每阵10锤的贯入度和落锤高度或最后两个两分钟的贯入度,以及砼的质量控制、试块留置、充盈系数测算等记录和静载、动测等情况是否真实、完整、齐全。
基础工程质量验收记录。
监督站监督验收人员签字:注:基本情况应说明该工程基础的结构特点、规模和技术复杂程度,砼、砂浆、砌块的设计强度和地下防水要求等。
主体工程质量验收记录。
监督站监督验收人员签字:
监理(建设)单位章:注:基本情况应说明该工程主体的结构特点、规模和技术复杂程度,砼、砂浆、砌块的设计强度和采用主要的施工工艺。
xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于20xx年11月15开工建设,20xx年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。
依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。
综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。
一、建设单位申请建设工程竣工验收消防备案应提供如下资料。
1、《建设工程竣工验收消防备案表》;
2、《建设工程消防设计备案受理凭证》复印件或《建设工程消防设计审核意见书》复印件。
1、《建设工程竣工验收消防备案表》;
2、《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》复印件;
4、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;
5、施工、工程监理、检测单位合法身份证明和资质等级证明文件;
10、消防产品供货证明(由生产企业填写并盖公章);
11、*喷涂钢结构防火涂料的施工方案、记录及其施工单位营业执照复印件;
12、隐蔽工程记录;
13、建设工程竣工图纸(土建和消防设施施工单位应分别在相应的竣工图上盖竣工章)。
三、其他要求。
对于群众持《工程竣工验收报告》和《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》到业务窗口要求加盖公安机关消防机构印章,若所出示的备案受理凭证与在消防办事大厅备案系统中的查询结果一致,且能提交上述备案资料的,可以在备案受理凭证上加盖窗口业务受理章。
横县公安消防大队:
我公司在南宁六景工业园区本公司厂区内兴建的年产10万吨低浓度复混肥项目,目前已按照设计院设计图纸的'要求,完成复混肥车间、1号成品库、2号成品库、bb肥厂房、机修车间、总变电站、职工食堂、销售办公楼、综合楼、1号锅炉房厕所、职工倒班宿舍、大门及传达室的施工,现申请贵大队予以消防验收,各建筑物具体情况如下表所示:
1、复混肥车间:1层,采用钢筋砼柱轻钢顶排架结构,建筑面积14151.97m2,高14.5m,耐火等级二级,火灾危险性为丁类。
2、1号成品库:1层,采用钢筋砼柱轻钢顶排架结构,建筑面积8955.89m2,高8.9m,耐火等级二级,火灾危险性为戊类。
3、2号成品库:1层,采用钢筋混凝土柱轻钢顶排架结构,建筑面积3911.7m2,高6.9m,耐火等级二级,火灾危险性为戊类。
4、bb肥厂房:1层,采用钢筋砼柱轻钢顶排架结构,建筑面积8004.15m2,高8.9m,耐火等级二级,火灾危险性为戊类。
5、机修车间:1层,采用钢筋混凝土柱轻钢顶排架结构,建筑面积1371m2,高9.3m,耐火等级二级,火灾危险性为戊类。
6、总变电站:1层,采用钢筋砼柱轻钢顶排架结构,建筑面积899.25m2,高8.2m,耐火等级二级,火灾危险性为丙类。
7、职工食堂:2层,采用框架结构,建筑面积1561.36m2,高9.45m,耐火等级二级。
8、销售办公楼:2层,采用框架结构,建筑面积1319.1m2,高7.65m,耐火等级二级。
9、综合楼:5层,采用框架结构,建筑面积6319.81m2,高18.6m,耐火等级二级。
10、1号锅炉房厕所:1层,采用钢筋混凝土框架结构,建筑面积289.3m2,高7.3m,耐火等级二级。
11、职工倒班宿舍:5层,采用框架结构,建筑面积3902.56m2,高18.3m,耐火等级二级。
12、大门及传达室:1层,采用框架结构,传达室一建筑面积39.3m2,传达室二建筑面积25.1m2,高3.9m,耐火等级二级类。
×××公司。
日期:
湖南华林房地产开发有限公司(建设单位):
由我公司承担施工的1#楼单位(子单位)工程,现已按该工程的设计及施工合同约定的内容要求完成(甩项分部分项工程及其原因见后)。经公司审查,质量控制(保证)资料及其见证取样、送检等签证手续基本齐全、真实,实物工程分项分部的划分与质量评定基本正确,观感得分率为%。
依据国家现行建设工程质量检验评定标准规定的质量等级条件,我公司自评该单位(子单位)工程的质量等级为,为此特请你单位在年、《单位(子单位)工程质量控制(保证)资料核查记录》和《单位(子单位)工程观感质量检验评定表》分别见长质监统编长施20xx-5、长施20xx-6和长施20xx-7表,全部工程技术资料已按有关规定要求整理成册,随报告送来核查。甩项的分部分项工程及其原因:
项目经理签字:施工单位法人代表签字:总监理工程师签字:施工单位(章)。
本申请报告一式四份,建设、监理、施工、质监站各一份。
建设单位:保利华南实业有限公司。
勘察单位:建材广州地质工程勘察院。
设计单位:广东南海国际建筑设计有限公司。
施工单位:广州**筑安装工程有限公司。
监理单位:广东**程监理有限公司。
二.施工过程质量控制依据及措施:
1.控制依据:
(1)广东南海国际建筑设计有限公司设计施工图、设计变更、图纸会审记录及广州富利建筑安装工程有限公司编制的该工程施工组织设计。
(3)国家及广东省有关的施工操作规范和验收标准。
(4)国家建设标准强制性条文。
2、施工工期及质量控制措施:
量管理体系及安全管理体系,制定了各项安全质量管理制度,质量管理细则及质量控制计划。为保证工程质量和工程进度,我们主要从以下几方面进行了控制:
1、工程用料。
严把材料进场质量关,对钢材,水泥、砖等材料,要求有出厂合格证,进场经抽检试验合格后方可使用,商砼进场前必须对其开盘鉴定、检测报告检测合格后方可同意浇筑。
2、钢筋砼工程。
各班组进场后我项目部进行安全技术和施工技术交底,要求钢筋工和木工必须熟悉图纸,各工种在施工过程中做好自检、互检、交接检三检工作,做到上道工序不合格,不能进行下道工序的施工。
(1)钢筋工程:钢筋的制作调直、切割、弯曲均采用机械加工,钢筋安装14厘以下为绑扎,16厘(含16厘)以上为直螺纹连接,在施工过程中,我项目部对钢筋的品种、规格、数量等进行严格的控制,钢筋安装自检合格后报监理验收后方可隐蔽。
(2)模板工程:模板采用多层板拼装方木加固、螺杆连接、钢支撑固定,在模板施工过程中除了按照有关规范要求外,我项目部对模板及支撑的刚度、模板的稳定性、构件的尺寸、位置进行了严格的控制。
混凝土制品分公司供应砼,在施工中我项目部对砼的振捣方法、施工缝的留置位置进行了严格控制,且不断总结提高。
三、安全文明施工。
1、机械方面。
施工所用的塔吊、电梯、搅拌机等安装后经项目部组织有关人员验收合格后再进行使用,在使用过程中定期进行维修,保养,发现问题及时修理、并做好机械的保养维修记录。
2、架子工程。
外架采用双排悬挑脚手架,架子搭设前编制了施工方案,在架子的搭设过程中,严格按照有关操作规程及施工规范施工,架子验收合格后方可使用。
3、用电线路采用三项五线制,电箱采用三级配电二级保护,用电设备均为一机一闸一保护做接地装置。对所有进场的人员我项目部进行了安全交底,每周召开一次项目部安全、质量例会、对施工人员进行一次安全教育。安全员对施工中的洞口、临边等按有关操作规程进行检查,发现问题及时进行了加固、防护和处理。由公司、监理等单位按月对施工现场进行安全文明验收,做好归档记录。
四、质量自检评定情况:
1.质量控制资料基本齐全,工程资料共33卷。
1)、钢筋出厂合格证及复试报告130份。
2)、钢筋焊接试验报告118份。
3)、水泥出厂合格证及复试报告29份。
4)、蒸压加气混凝土砌块出厂合格证及复试报告52份。
5)、砂检测报告5份。
6)、砼试块检验报告568组、详见砼检测报告。
2.安全和功能检测资料符合要求;
4.分项分部检验批:钢筋687个检验批合格,模板346个检验批合格,砼458个检验批合格。
该分部工程涉及质保资料共1139份,质保资料实有1139份。
本工程在各级领导的亲切关怀下,各方责任主体的共同努力下,基础部分现已完成合同约定内容,质保资料基本齐全,本工程自施工以来未出现任何质量、安全事故,自评合格,提请基础验收。
**工程有限公司。
**项目部。
验收申请报告(安徽惠农[2014]验报号)合同名称:淠源分干渠渠道及大沙埂倒虹吸、黄檀树渡槽除险加固工程施工ii标合同编号:pyfgq-hs-2013sg02致:安徽淠史行水利水电工程建设监理中心淠源分干渠渠道及大沙埂倒虹吸、黄檀树渡槽除险加固工程施工ii标项目已经按计划于2014年03月31日基本完工,验收文件也已准备就绪,现申请验收。
一、验收范围:淠源分干渠渠道及大沙埂倒虹吸、黄檀树渡槽除险加固工程ii标所有项目。
二、工程验收条件的检测结果:
1、所有单元工程已完成2、已完单元工程施工质量经评定全部合格,检验资料齐全3、合同约定的其他条件符合。
三、
建议验收时间:2010年05月26日承包人:(全称及盖章)项目经理:(签名)日期:
年月日监理机构意见:
监理机构:(全称及盖章)总监理工程师:(签名)日期:
年月日发包人意见:
发包人:(全称及盖章)负责人:(签名)日期:
年月日说明:1、本表一式份,由承包人填写。监理机构、发包人审签后,承包人2份、监理机构、发包人各1份。
淠源分干渠渠道及大沙埂倒虹吸、黄檀树渡槽除险加固工程施工iiii标验收申请报告我公司承建的淠源分干渠渠道及大沙埂倒虹吸、黄檀树渡槽除险加固工程施工ii标已按合同完成所有工程,并经评定已全部合格,依据《水利水电建设工程严守规程》(sl223—2008)其已具备验收条件,现我部向贵部提出验收申请,验收内容如下:
一、申请验收范围:
1、源分干渠渠道及大沙埂倒虹吸、黄檀树渡槽除险加固工程施工ii标包括黄檀树渡槽工程、渠道加培工程、渠道整治工程(清淤)及渠道整治工程(护坡)。
1、所有单元工程已完成;2、已完单元工程施工质量经评定全部合格;3、有关档案资料已齐备。
三、建议验收时间:
我部建议此分部的验收时间安排在2014年05月26日。
。
一、工程完成情况:
x县x家园1、2#楼工程由x县房建公司十一项目部于20xx年11月15开工建设,20xx年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。
二、验收条件检查结果:
依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。
三、建议验收时间、地点和参加单位:
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,x县x家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。
综上所述,x县x家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。
万丈高楼平地起,这句话足以见得基础的重要性。在房屋楼层建设中,地基基础建设尤为重要,容不得半点马虎大意。在地基基础验收工作中,验收申请报告怎么写呢?希望下面这篇地基基础验收申请报告对您有所帮助。
xxx二期联排别墅地基基础工程由xx有限公司投资开发,由****建设工程有限公司承建,xx工程管理有限公司监理,xx设计有限公司设计,xx建筑工程设计院勘察;本工程建筑面积为458.43㎡,共计3层,砖混结构。
屋面防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的.“禹红”牌防水材料;卫生间地面聚氨酯防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料;外墙外保温采用采用天津市宝坻区宏顺泡沫板厂生产的系列产品。断桥铝合金窗由天津市大港长江铝业有限公司生产。
给排水、采暖及电气工程实用的材料、质量证明书及合格证均齐全有效。
本工程的质量控制资料与施工同步并基本齐全;其中共发生控制资料21项;安全功能资料10项,观感质量资料10项。其中屋面淋水、卫生间试水、铝合金窗三项性能检测,给排水及采暖气密性通球实验,电气照明通电试运行等安全使用功能合格。以上资料均经监理验收全部合格符合施工规范要求。
本工程在施工过程中建立健全了管理体系、质量保证体系及安全保证体系,严格执行建筑法律法规及施工质量验收规范规定,坚持过程控制,对施工中出现的问题能够及时整改,杜绝了重大质量事故的发生,确保了工程质量。
现经我公司技术质量部门联合检查,该工程已全部完工,经自检工程质量符合设计要求及施工质量验收规范规定,工程质量合格,达到工程质量要求,特申请报验。
xxx建设工程有限公司。
xxx二期项目部。
项目经理:xx。
时间:20xx年xx月xx日。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.miekuo.com/fanwendaquan/gongzuobaogao/589945.html