首页 > 范文大全 > 工作报告

消防工程自评报告(通用16篇)

消防工程自评报告(通用16篇)



在撰写报告时,我们需要对相关数据进行分析和解读,以便得出准确的结论和建议。接下来,我们将为大家呈现一些独到的报告范文,希望能够为大家的写作提供一些新的思路和观点。

消防工程自评报告

建设单位:湖北鼎汉投资有限公司。

设计单位:中冶南方工程技术有限公司。

安装单位:武汉安盛安全技术有限公司。

监理单位:武汉方正工程建设项目管理有限公司。

1.1本工程位于武汉市新弯路与新弯三路交汇处,其功能性质为住宅,本工程占地面积为207103.44平方米,总建筑面积为236879.58平方米,框架建构,建筑层数52层,建筑高度为151.10米。

1.2本消防系统工程包括:火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋、正压送风及防排烟、消防联动系统。

2.1现场施工图纸。

2.2建筑工程施工合同。

以确保工程保质保量完成。。

3.2对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规范,在规范指导下按图施工。

3.3材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格证或质量保证书,检测报告齐全,均符合消防规范要求。

3.4本工程在施工过程中,严格执行“三检”制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各专业工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对负责的分项工程进行认真监督,质检员严格把关。对施工质量进行层层控制,严格控制每道工序,对施工中存在的质量问题及时整改,上一道工序未完成不得进入下一道工序施工,确保工程质量。

4.1火灾自动报警及联动控制系统:

系统组成:系统由火灾自动报警、消防联动控制、显示器、消防电话等设备组成;火灾自动报警系统:在住宅楼、地下室、设备机房等场所设置感烟套测器;在地下室电梯前室设置感烟探测器:在主要出口、疏散楼梯口等场所设置手动报警按钮及对讲电话插口;在消火栓内设置消火栓启动按钮。监控室里的报警控制器可接收感烟等探测器的火灾报警信号及水流指示器、湿式报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮等动作信号及故障信号。

联动控制系统:消控中心设联动控制器,其控制方式为自动/手动控制、手动线路直接控制。火灾时,可实现对消火栓系统、喷淋系统、防火卷帘、消防警报设备装置等的监视与控制,并能切断有关部位的非消防电源。

4.2消防电话系统。

在地下室风机房、屋顶电梯机房均安装了火灾消防对讲电话,火灾报警确认后,及可进行消防救护对讲,报警线路采用kbg管敷设。

4.3消火栓系统。

室内消火栓用水量为20l/s,室外消火栓用水量为20l/s。每个单元设四根消防立管,管道安装后均进行了管道强度严密性试验,其试验压力值为1.55mpb,每个单元电梯前室及走廊处设置消火栓箱,由地下室消防泵供水,屋顶设试验消火栓,栓口静压为0.085mpa,动压为0.4mpa。

4.4自动喷水灭火系统。

系统由洒水喷头、水流指示器、报警阀组、末端试水装置、泄水设备等组成。报警阀及水流指示器前,采用信号阀,并自动将信号传递消防控制中心,在系统最高处设自动排气阀,最低处和水流指示器处设泄水阀。管道安装后均进行管道强度严密性试验,其试验压力值为1.4mpb。

4.5通风及防排烟系统。

本工程设加压送风机,防火阀和风口与设计相符,气流方向与阀体上标志一致,风机进出口处的软接采用消防专用高温防火材料软接。防火阀的开关工作及风机的启停均由消防控制中心控制。

消防工程自评报告范文

该报告被广泛使用。根据上级的部署或工作计划,每完成一项任务,都要向上级汇报,反映工作的基本情况、工作中的经验教训、存在的问题和今后的工作思路,以获得上级领导的指导。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴!

监理单位:铜仁地区建丰建设监理公司。

总包单位:贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司设计单位:贵州同盛设计有限公司。

施工单位:贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司建筑概况:。

本工程的地上建筑面积:3150m2,地下室建筑面积:1100m2,合计总建筑面积:4250m2,建筑层数为地上7层,地下1层,建筑总高度:25m,建筑占地面积:490m2。主要有火灾自动*及消防联动系统、室内消火栓系统和自动喷淋系统。建筑耐火等级为二级。消防控制室设在一楼,消防水泵房设在地下室,消防水池设在地下室。

1、消防工程施工合同范围内的工程及设计图纸、变更通知文件;

消防工程自2010年12月进场施工,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,已顺利完成施工图纸,设计变更文件,施工合同约定的内容。工程质量达到验收标准,工程已达到竣工验收状态。

1、严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工,认真执行[三检"制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。

2、对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规范,在规范指导下按图施工。

3、材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格*或质量保*书,检测报告齐全,均符合消防规范要求。

4、本工程在施工过程中,严格执行[三检"制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各*工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对负责的分项工程进行认真监督,质检员严格把关。对施工质量进行层层控制,严格控制每道工序,对施工中存在的质量问题及时整改,上一道工序未完成不得进入下一道工序施工,确保工程质量。

原材料出厂合格*书及进场检(试)验报告(15份)其中:。

(1)智能建筑:。

1、消火栓按钮合格*及检验报告1份;

2、*设备合格*及检验报告1份;

3、*感、温感合格*及检验报告2份;

4、手动*按钮合格*及检验报告1份;

(2)给排水与采暖:。

1、镀锌钢管检验报告1份;

2、喷头合格*及检验报告1份;

3、消火栓箱合格*及检验报告1份;

4、水带、水*、接扣、栓头合格*及检验报告4份;

5、信号蝶阀合格*及检验报告1份;

6、湿式*阀合格*及检验报告1份;

7、卡箍配件合格*及检验报告1份;

1、消防管道压力试验记录1份符合要求。

2、智能建筑。

九、单位工程分部(子分部)分项检验批验收结果综上所述,本工程施工符合设计图纸和现行施工验收规范要求,质量控制资料完整符合要求;安全和功能检验符合要求;单位观感质量自评为好,单位工程质量自评为合格。

非常感谢各位参加xx国家粮食储备库新建5万吨仓库项目工程验收会!借此机会,我代表xxxx建设工程有限公司xx国家粮食储备库新建5万吨仓库项目部向今天验收的质监单位、设计单位、勘察单位、建设、监理等单位的领导和专家表示热烈的欢迎,向您们在该工程施工中对我们项目部各项工作的支持、关心和大力帮助表示衷心的感谢!

下面,我代表xxxx建设工程有限公司xx国家粮食储备库新建5万吨仓库项目部向各位领导简要汇报该工程的基本情况。

xx国家粮食储备库新建5万吨仓库项目工程地址是在xxxx国家粮食储备库内,建筑面积9300㎡,该工程为排架结构。

该工程由xxxx工程科技有限公司设计,xxxx工程监理有限公司监理,xxxx建设工程有限公司施工。工程于xx年xx月xx日开工建设。

工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于承重结构的混凝土试件、砂浆试块进行了见证取样检测,检测数量符合要求。

在施工中,我们按基础、主体、屋面、水电、装饰等分部分项工程分别编制了检验批资料及隐蔽工程验收资料,各类原材料检验资料、检验批记录、分项分部工程资料均完整,各类保证资料齐全。

本工程未发生任何质量事故和其他事故,基础、主体、屋面施工质量均符合规范及设计要求,有防水要求的屋面、无渗漏现象。

由于在粮库内施工,我们按照本公司企业形象标识设立了五牌一图、宣讲栏,我们对施工现场进行了封闭施工,并合理布置施工现场悬挂警示标志,确保现场安全、文明、整洁。对脚手架、临时用电、等危险性较大的部位编制了专项安全方案,由于措施得当、现场管理得力,没有发生安全事故。

施工过程中,我单位按《建筑工程资料管理规程》,设专人对施工过程的全部资料进行记录、收集和整理,建设、监理单位密切配合。随着工程的进展,双方共同对资料进行检查、核对和确认,目前,施工资料齐全。

综上所述,我们已完成了建设工程设计和合同约定的各项内容,各类施工技术管理资料完整,该工程使用的主要建筑材料、建筑构配件进场试验报告完整,有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件,观感质量符合要求。

进入公司工作一年来,在公司领导和同事的支持和帮助下,我始终坚持团结同事、融入团队,认真学习,不断提高业务水平。严格要求,注重工作程序,自觉服从部门工作安排,尽力地完成了领导交给自己的各项工作任务。现将自己一年来的工作、学习和思想状况汇报如下,请批评指正:

一年来,本人认真履行岗位职责,立足本职,爱岗敬业,积极主动地配合公司各部门同事,团结一致,主要完成了以下几项工作:

1、完成消防通道应急疏散照明灯的安装工作。

2、完成消防消防控制室消防档案资料的更新工作。

3、完成对防损部消防安全及消防设备操作的培训工作。

4、完成对消防主机中存在故障排除工作。

5、完成对各楼层消防设备的检测及维护保养工作。

6、协助行政部、防损部完成公司消防设施统计、消防标识制作的前期工作。

7、完成“消防重点单位e网”的录入及管理工作、并协助行政部报消防局验收。

8、完成公司上半年消防应急疏散演练方案及实施工作。

9、完成日常消防设备损坏故障的维修检查管理工作。

10、能够认真完成领导交给的临时性工作,并且协助其它专业工种的同事完成其它日常维修工作。

1、在工作中,本人能够虚心坚持向其它同事学习,向实践学习,向社会学习,不断提高自己的业务技能和政治思想水平,使自己逐步走向成熟。能够合理支配时间,根据工作需要,及时学习。

2、在平时工作中为加强自身技能及理论知识的提高,本人参加了中级施工员的培训、参加了助理工程师职称的培训。并且获得广东省建设厅颁发的中级施工员证书。

3、在从事消防设备管理维修工作中,虚心向身边同事学习操作方面的经验的同时,能够去学习不同厂家、不同形号的消防设备的技术性能及专业知识。在做好自身设备管理的同时,借鉴其它方面的经验,提升公司消防设备设施的应用水平。

4、在学习技能应用操作的同事,为了提高对消防工作的认识,努力学习新的消防法规,做到管理同规范相结合,保证工作效率,提高技术水平。

江信国际〃和谐花园1#楼,位于南昌市西湖区团结路88号。建筑面积为26587.92,建筑高度为96.35m,地下一层地上三十三层,框架剪力墙结构;外墙装饰面主要为面砖饰面和涂料饰面。按图纸设计要求,本工程建筑节能设计为:

1、外墙外保温采用胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统;

2、外门窗采用铝合金框和中空玻璃;

3、屋面保温采用煤渣和珍珠岩保温板。参与建设相关单位:

建设单位:

监理单位:

1、本工程设计文件,施工合同。

2、《中华人民共和国节约能源法》。

本工程在施工过程中严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国节约能源法》、《建筑工程质量管理条例》、《安全法》和建筑节能工程强制性标准和建筑节能工程施工质量及验收规范要求,强化施工过程的监督管理。

1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该分项工程施工技术要点,并跟踪检查其施工过程,确保工程施工质量。

2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均须提供材料合格证。经有资质的检测单位进行现场取样检测,检测合格后方在本工程使用。

3、在施工过程中,我们严格按设计图纸、规范要求和施工组织方案组织施工。加强对门窗洞口、脚手眼、穿墙套管、凸窗(檐口)板、阴阳角等细部保温节点的跟踪控制,每道工序和关健部位均在自检、互检、专职检查的基础上,报监理(建设)单位进行复查确认,合格后方能进行下道工序施工。及时完善隐蔽工程、检验批、分项、分部工程的验收记录和签认手续。施工时同步做好工程资料的收集、整理工作。

本工程建筑节能分部在施工过程中仔细收集和认真整理工程技术资料,并同步上报监理(建设)单位验收签认,本建筑节能工程档案资料整理基本完整。

根据我单位对建筑节能工程施工质量的严格控制,以及监理(建设)单位对建筑节能工程的实体查验:

综上所述,本工程建筑节能分部工程符合设计要求和建筑节能验收规范的规定,工程观感质量好,质量保证资料齐全,检验评定资料准确、真实,完整有效,建筑节能工程符合设计要求和建筑节能验收规范的规定,我单位对本工程建筑节能分部施工质量等级评定为合格。

兹有杭州临安xx有限公司,20xx年x月x日经环保审批,20xx年x月x日投入试生产至今,审批号:临环保[20xx]xx号或登记表批复[20xx]xx号;项目名称:年生产xx多少吨或(件);地址:xx;联系人:xx;联系电话:xx。根据环评批复意见我公司已委托xx环保公司进行规划设计,并按照设计要求开展了以下环保治理工作:

1、废水:厂区内实行雨污分流制,雨水接至厂外雨水沟(管道)排放;生活废水《如无生产废水的企业,(食堂废水经格油池处理后纳入地埋式废水处理装置)其他生活废水经三格地埋式废水处理装置处理后达标排放》和生产废水经xx方法处理后达标排放。《园区企业废水经预处理并达到纳管标准后和生活废水一起纳入园区污水管网(附废水纳管协议书复印件)》。

2、废气:在xx工艺所产生的xx废气经风机收集后,经xx吸附净化装置处理后,通过xx米高的烟囱排放;锅炉废气经水膜除尘器处理后,通过xx米高的烟囱排放,除尘废水经三格式沉淀池加药沉淀后循环使用不外排。

3、噪声:机械设备已安装防震隔声垫,车间内所有门窗均使用隔音玻璃隔声,生产加工时密封紧闭门窗确保噪声能够达标排放。

4、固体废物:

(1)工业废料:经分类收集后综合利用;

(2)生活垃圾:经统一收集后由环卫部门定期收集处置。

4、粉尘:采用xx除尘设施收集处理后达标排放。

5、食堂油烟:已安装了油烟净化器,产生的油烟废气经净化器处理后高空排放(或本项目不设食堂)。

现已全部落实到位,特申请贵局对我公司该建设项目配套的环保设施组织竣工验收监测。(附环评材料和审批文件、园区企业需提供污水纳管协议)特此报告!

工程名称:盛世江城一期消防工程。

3.1严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工,认真执行“三检”制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。

非常感谢各位参加**国家粮食储备库新建5万吨仓库项目工程验收会!借此机会,我代表****建设工程有限公司**国家粮食储备库新建5万吨仓库项目部向今天验收的质监单位、设计单位、勘察单位、建设、监理等单位的领导和专家表示热烈的欢迎,向您们在该工程施工中对我们项目部各项工作的支持、关心和大力帮助表示衷心的感谢!

下面,我代表****建设工程有限公司**国家粮食储备库新建5万吨仓库项目部向各位领导简要汇报该工程的基本情况。

**国家粮食储备库新建5万吨仓库项目工程地址是在****国家粮食储备库内,建筑面积9300㎡,该工程为排架结构。

该工程由****工程科技有限公司设计,****工程监理有限公司监理,****建设工程有限公司施工。工程于**年**月**日开工建设。

本工程厦门市思明区云顶学校(农科所片区改造配套九年制学校)二期工程,由教学综合楼1#楼、教学综合楼3#楼、教学综合楼4#楼、连廊、体育综合楼、微机综合楼、北门、东门及室外配套工程组成,建筑总占地面积约6267.355㎡,总建筑面积约:19000㎡。

1、本工程消防系统设有火灾自动报警系统、消火栓系统,预留喷淋设备。

2、火灾自动报警系统:报警主机设在门卫一层的消防控制中心,各报警线路经室外埋地至接线井,用kbg管引到各楼层。报警主要设备采用北京北京利达华信电子有限公司有限公司;火灾报警控制器(联动型)jb-qg-ld128eii一台,输入/输出模块fdc0181-22只,消火栓按钮fdhm18167只,消防电话hy5711b1台。

3、消火栓系统:本工程采用南安市白沙消防设备有限公司生产的消火栓箱、室内消火栓、直流水枪等设备。

4、自动喷淋系统:预留3台喷淋泵,生产产家为上海天泉泵业集团有限公司。5、所有消防设备材料均经过国家相关部门认证。

本工程按施工图纸和设计变更记录要求进行管理,按建筑工程施工质量验收统一标准(gb50300-20xx)进行施工,内业资料按新标准进行编写。资料核查表如下。

质量控制资料结果:完成。

火灾自动报警及联动系统、建筑给排水分部工程(室内消防给水系统、自动喷淋给水系统)各分项工程的检验批统计如下表:

1、各楼层的火灾报警按钮均正常准确报火警。

2、消火栓系统通水达到工作压力,选系统最小利点消火栓做试验,通过水泵结合器及消防水泵加压,消防栓喷放压力均应满足设计要求。消防栓系统试压,冲洗符合设计及规范要求,箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸条例施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折,挂在托盘或支架上。

由我司承建的如意情(厦门)白金针菇栽培工厂项目的施工任务,自开工以来,经我司不解努力及业主、监理单位的监督指导和支持,现工程已全部施工完成,经我司组织专职质量检查员,技术员等对工程所有消防系统的安装质量及功能测试进行调试自检后现已全部达到合格标准,并具备验收条件。

项目经理:

项目技术负责人:

xxxxx集团有限公司。

20xx年xx月xx日。

消防工程自评报告

顺日商住楼消防工程,由佛山市顺德区敬业消防安装工程有限公司负责安装。

本工程为6层,框架结构,开工时要求消防工程的施工以高标准来要求,力争做到优良的标准,并要求消防施工安装中预防的质量通病的发生。

在这个思想的指导下,我们派施工技术过硬的施工队伍进行施工,以保证施工的质量,在开工前,施工人员认真审阅有关图纸,施工员进行施工质量技术交底和防止施工安装质量通病发生的交底,使工人树立起良好的质量意识。

施工前按设计图纸要求,对所使用的材料、设备及制品的规格、型号及质量进行检查,符合国家现行标准的技术资料鉴定文件或产品合格证书的要求,以保证工程的质量。

施工过程中,施工员及施工班组按施工规范要求去指导施工,各预埋安装时沟槽平整、埋管压实,安装管后先做好隐蔽验收才埋管,并做好各种隐蔽验收的签证。

消防管道连接严密,无渗漏。

消防管安装美观、牢固,距墙坡度符合要求。

消防管施工完毕后组织专人自检验收,发现问题的及时处理,并做好各种记录和签证。

在整个施工过程中,我们抓好施工质量问题的同时还注意抓好安全生产、安全用电等工作,自始至终无发生过任何的工伤事故和安全事故,另外还注意各工种之间的协调与统一,各施工班组之间、工种之间的配合都比较融洽,具体工作由施工员负责指挥。

所以在整个施工过程中都能做到整齐有序,使施工工期得到了保证,工程质量合格,有关各方人员都比较满意。

总之,在整个消防工程的施工过程中有很多经验值得总结,我们还要继续努力争取将工程做得更好。

佛山市xx区xx消防安装工程有限公司

年 月 日

本工程自开工以来,在建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,工程于20xx年9月16日通过了预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况如下:

一、 工程概况:

1、本工程名称《甘坑环保技术研究某地科研实验楼》选址位于深圳市龙岗区布吉街道甘坑社区,为二层框架结构,一层,二层为设计使用用房。

总建筑面积为总建筑面积1439.53m2,建筑高度为11.950m。

建设用地面积: 2879.78m2。

配有消防水池,实验楼配有消火栓系统,室内消火栓系统给水量为10l/s,火灾延续为2小时.在楼顶设6m3消防水箱. 单栓消火栓,箱体尺寸为700x1600x240mm,箱内消火栓栓口直径dn70, 水带长度25m,水枪口径为19mm.消火栓箱内不备自救小水喉. 下带手提式磷酸铵盐干粉灭火器(mf/abc3)二具. 消火栓给水系统水泵接合器详见总图设计.每套流量10~15l/s.。

2、建筑类别及耐火等级:三类建筑,耐火等级为二级。

二、 工程使用功能:

1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统由消火栓系统系统组成。

2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在消防水池内内,联动功能主要有:火灾确认后接通警报装置,切除非消防电源,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵。

3、消防控制室的`联动逻辑和手动功能:a手动报警按钮动作时,立即联动消防设备。

b消火栓按钮动作时,立即启动消火栓泵。

c烟感、温感、水流指示器等报警时,应确定后方可联动消防设备。

d消防紧急广播扬声器等功能应联动着火层及上、下层。

e消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。

三、工程施工过程:

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。

对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和评审标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后报请质检站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,在进行下一道工序施工。

现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外。

在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经甲方及监理公司检测合格。

四:施工质量与资料完成情况

1、本工程实行项目经理负责制,实行全面、全责、全过程质量管理。

在施工过程中,按照图纸及国家技术规范,按照监理质量监控程序,对现场质量进行严格把关,由于有完善的质保体系,严格的检验程序和监理、业主及有关领导的指导、配合,工程达到了合同质量要求和施工验收规范要求。

2、本工程资料基本齐全,所有材料的质保书与复试报告均符合要求,闭水、打压、接地和绝缘测试均已合格,隐蔽工程记录手续齐全。

五、工程质量综合自评等级

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(gb50242-2002)》,各个分部工程的施工过程、外观质量等符合要求,质量保证资料齐全,单因此自评工程为合格。

20xx年9月16日

深圳市xx建设工程有限公司

消防工程自评报告

消防工程监理质量评估报告

赖总:

从10月初起应黄工要求,给我公司的9-9工区编写监理报告,以下为全文。本报告编写过程匆忙且不专业,存在着不全面、不规范,甚至错误的地方,所以本报告可采纳也可不采纳。但本着节约公司成本考虑,建议将本报告交给一位矿山专业的监理工程师,请他过目改正,再根据工程师的意见修改补充或不采纳。

本报告本来在后页还要附上每个分部工程的质量评定标准表和验收表,因有70多个分项工程,达140多页纸,故不再列上。

燕子冲锰矿9-9工区。

××××工程。

总监理工程师:

一、工程概况。

工程项目名称:燕子冲锰矿9-9工区(改扩建/技改扩能/井巷基建,根据需要选一)。

工程项目地址:珠山镇夏阳村。

建设单位:零陵区锰资源综合开发有限公司。

勘探单位:地矿局409队。

设计单位:衡阳蓝天设计有限公司。

施工承包单位:福建军鼎辉建筑有限公司驻永州项目部监理单位:

工程组成:工程组成主要有土建、矿建、安装三个部分。其细分为:主斜井、运输巷道、回风上山、总回风井、车场、水泵房与水仓、地面生产、机电安装等。

工程建设时间:(开工日期)(竣工日期)

国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章;建设单位委托监理合同及施工合同;

工程地质勘探报告,工程设计图纸、图纸会审、答疑记录、设计变更及联系单;

消防工程验收报告

本居益公馆项目已于20xx年4月已向东莞市公安消防局中堂大队进行了消防设计备案。

本工程的消防工程包括:室内消防栓系统,自动喷淋灭火系统,火灾自动报警系统。

本项目楼顶设消防补充水池一个,有效容量为大于12立方米,有效供应时间不小于10分钟的消防用水。

1、地下室设有消防泵房1个和消防水池1个,容量210立方米,设2台消防栓泵和2台稳压泵,参数如下:扬程:80米流量:15l/s、供小区的环网管使用(1用1备)设2台喷淋泵和2台稳压泵,参数如下:扬程:80米流量:30l/s,供地下室喷淋使用(1用1备)。

2、在首层设1个消防控制中心,里面设火灾自动报警系统设备,(其中包含:1台报警控制器,1台联动控制柜,1套消防广播系统,1套消防通讯系统,1套水喷淋消防系统。)。

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。

对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。

现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外。

消防工程实习报告

通过这次实习,我觉得收获不少。作为一名实习学员,我积极投身部队实践,将在学院所学理论知识与实践相联系,相对照,虚心向大中队领导以及战友们请教、学习交流,吸收他们许多优秀的方法与经验。通过观察、请教、分析,使我在装备管理、组织训练、灭火指指挥等方面都有不同程度的提高,从而进一步明确了目前消防建设的现状和今后的发展趋势。这次实习确实是一次锻炼自身能力,全面提高素质的好机会。它让我走出课堂,走向社会;走出校门,走向基层。这是在毕业前对学员自身能力和素质进行一次大检阅。事实证明,这次实习对于我来说是一次难得的好机会,时间虽短,收获却不少,实习任务圆满完成。现将本次实习的具体工作情况总结汇报如下:

1、中队的基本情况。

石城县消防中队隶属于赣州市消防支队。目前大中队共有官兵18人,其大队干部3人,中队干部2人,士官6人,义务兵7人,分别来自江西、广西、贵州、福建、河北、河南。现有党员8人,团员10人。中队设有二个战斗班:战斗一班、战斗二班。中队目前共有3台战备车,其中一台指挥车、二台东风水罐消防车,主要配有空气呼吸器、防化服、隔热服、生命探测器、脉冲水枪、切割机堵漏器材及一般抢险工具。

2、中队辖区基本情况和主要特点。

中队辖区共有消火栓29个,重点单位32家,易燃气爆单位24家,公共娱乐场所25家,高层建筑10幢。主要特点:一是砖木结构建筑多,起火后容易向水平方向和垂直方向蔓延,易形成立体燃烧;二是辖区内棚户区所占面积比重较大,火灾隐患大。

3、中队职责。

中队除担负本辖区内的消防保卫和抢险求援任务外,还担负重大节日、会议、大型活动安全保卫工作。

端正实习态度,做好本职工作。

作为一名实习的学员并不只是呆在单位,不出什么问题,就意味着实习圆满完成。回到中队实习,队伍管理严格,作风纪律紧张,生活节奏快捷,一日生活秩序正规,我的压力顿时加重,把我所学知识和中队的实际情况结合起来,并且学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论,贯彻党的路线、方针、政策和国家的宪法、法律、法规进行政治教育,提高思想觉悟,增强革命斗志,克服一切不良倾向,并积极配合中队干部管理好中队的各项工作。

摆正自身位置,做到理论与实践相结合。由于来自基层,加之学院一年的学习、深造,我无论与干部还是战士都能找到说不完、谈不尽的话题,使自己很快与干部、战士打成一片,融洽到一起,在管理上我的认识一直停留在两个阶段:一是在基层灭火救援时的经验和体会;二是在学院中所学的有关装备管理的理论知识。在这次实习中,我将前二者结合起来,带着问题,带着思考和虚心的态度求教于在大、中队干部及带兵班长。课余、劳动间隙,我总是和战友一起进行心与心交流。在日常管理中,我明白,打铁必须自身硬,所以无论哪次出操、点名、开会、执勤,我都准时到场;平时的举止、言行,也都按照部队条令、条例来严格要求自己。

加强执勤战备,增强灭火经验。

消防部队肩负着灭火、防火、抢险救援等重任。这就要求消防官兵要有较强的执勤战备意识,特别在重大节日期间更不能放松。在我实习期间担负灭火战备以来,执勤战备这根弦一直是绷紧的。

石城县消防中队每个月的接警次数并不多,大约有10次左右,但消防中队官兵的灭火能力却是很强。如20xx年8月2日19时15分中队接到报警,报警人称在工业园有两间平房起火。中队迅速出动,立即调集3辆消防车,15名官兵火速赶赴现场,并于9时20分到达火场。当时火势已经向西周蔓延开,只见火势冲天,形成立体式的燃烧,黑纱似的飞舞着,整幢房子埋在浓烟烈火底下。中队指挥员根据火场的具体情况,立即制定措施,并带领到场人员兵分三路进行灭火。经过全体官兵的共同努力,大火于10时15分被扑灭。整个过程井然有序,充分体现了消防部队的战斗作风和良好形象。通过参与中队的多次灭火,我的灭火救援能力得到了很大的提高。

加强政治学习。

政治教育作为部队经常性工作之一,具有非常重要的地位和意义。由于新《兵役法》的颁布,部队的兵源结构发生了重大变化,随着我国经济的飞速发展,人的思想观念在经济大潮的冲击下,也发生了重大的波动。使得部队的政治思想工作越来越突出,思想素质和文化水平也有了更高的要求。

早在工农红军初创时期,毛泽东同志就明确指出“政治工作是我军的生命线。作为消防部队,由于其工作性质的地方性和执勤备战的特殊性,决定了其与社会接触的广泛性。思想领域一旦被腐朽思想和灯红酒绿所侵蚀,部队将会一盘散沙,既没有凝聚力,也谈不上战斗,也就不可能顺利实施灭火作战和社会救援任务。因此,加强思想政治教育,提高自己的思想觉悟和道德水准,显得尤为重要。

近一年的实践我认为一名优秀的警官应具备以下几种素质和能力“一要具备较强的政治鉴别明辨是非能力;二要具备指挥能力,处变不惊;三要具备组织管理能力,知人善任;四要具备思想政治教育能力,润物无声;五要具备丰富的实战经验,机智灵活;六要具备广博的文化知识及专业技术知识,有的放矢;七要具备强健的身体素质,拉得出,打得响。

总之,在近一年的实习过程中,我按照各级领导的要求,切实履行自己的职责,虚心学习,扎实工作,取得了一些成绩,积累了一些经验,但离领导的要求还存在一定的差距。我会在今后的学习与工作中,继续发扬“特别能吃苦,特别能战斗,特别能奉献”的精神,勤于思考,善于总结,从大处着眼,从小处着手,强素质固根基,以领导和战友们的满意为出发点,以练精业务素质和技能为目标,全方位、多角度、宽领域地挖掘自己的潜能,努力把自己锤炼为能适应各种环境,争取做个让领导放心、战友信赖的有用之才。

消防工程验收申请报告

xx市水务局:。

金堂县20xx年解决农村人畜饮水工程,根据省水利厅川水函[2005]130号文关于的批复,工程于2005年5月26日动工,2006年1月30日竣工,完成了栖贤乡、五凤镇、竹篙镇、又新镇4个乡镇10个村、0。97万人、0。55万头牲畜的饮水困难。主要工程内容有:打深机井3口,建泵站4处,建供水池5口共713立方米,新建管理房4处461。水利工程竣工验收申请报告。22平方米,泵房4处30。45平方米,架输电线路0。95公里,铺设pe管、pvc-u管道77。0252公里。完成总投资275。05万元,其中:中央预算内专项资金214。00万元,市上配套资金48。水利工程竣工验收申请报告。50万元,地方及群众自筹12。55万元。全面完成省、市下达的农村人畜饮水工程建设任务,按要求竣工资料已准备齐全,现申请省、市相关业务部门领导对我县农村饮水工程予以竣工验收,以便交付工程单位正常使用,发挥工程良好效益。

妥否,请批示!

申请单位:。

xx年xx月xx日。

消防工程可行性研究报告

20xx年,县上下达我乡的教育工程项目共两个,一是乡教师周转房;二是乡中心幼儿园。现把两项目的概况、建设推进情况、存在的困难及下一步推进项目建设的具体措施报告如下:

(一)乡教师周转房项目:乡教师周转房建设项目选址在乡社区六社,与中心幼儿园项目在同一宗地内,占地面积500㎡,设计建筑面积770㎡,结构为砖混三层,住房18套,建成后可供18名教师居住。该项目中标价为748521元,中标单位为宇洋园林工程有限公司。

(二)乡中心幼儿园项目:乡中心幼儿园建设项目选址在乡社区六社,占地面积1600㎡,设计建筑面积1080㎡,结构为框架三层,建成后可容纳200名幼儿就学,该项目主体及附属工程招投标总价为1867950元,中标单位为筠连县鑫泰建筑工程有限公司。

(一)乡教师周转房项目建设推进情况:前期各项施工手续已办理完毕,并于20xx年7月26日动工,目前工程二层主体已经完工,进入第三层主体工程建设阶段,预计12月25日前该项目主体工程能够全面完工。

(二)乡中心幼儿园项目建设推进情况:前期各项施工手续已办理完毕,并于20xx年7月26日动工,目前一层已经完工,进入二层主体工程建设阶段,预计该项目主体工程于12月30日前全面完工,附属工程已完成挡墙和部分围墙建设。

(一)建筑材料方面:由于附近石粉厂及砖厂无法及时供应建筑材料,导致工程建材短缺,影响工程进度。

(二)用电方面:由于乡供电部门近期正在进行农网升级改造,导致工地时常停电,影响工程进度。

(三)矛盾纠纷方面:由于临近建筑工地的5户农户认为施工方在建设挡墙基础时,对其住房基础及房屋结构造成影响,要求施工方予以经济赔偿。乡党委、政府多次组织座谈,由于补偿标准分歧过大,双方未达成一致意见。因此农户多次到施工现场阻拦施工,严重影响工程进度。目前已委托房屋安全鉴定公司进行鉴定,支付了鉴定费7.5万元,鉴定报告12月下旬才能出具。待鉴定报告出具后再组织农户与施工方进行座谈协商。

(一)强化领导,抓好管理。把教育工程项目作为党政一把手工程来抓,努力协调好各方关系,定期召开班子会研究解决项目建设中存在的困难和问题,及时制定处理方案,明确各方职责,责任落实到人,确保工程全面推进。

(二)加强监管,确保质量。强化监督检查,严格各项工程检测程序,加强安全监管,发现安全隐患或质量问题立查立改,确保安全施工、文明施工、质量过硬。

(三)倒排工期,加快建设速度。乡教师周转房项目确保在20xx年12月25日前全面完成主体工程,20xx年元月30日前完成内墙粉糊及外墙瓷砖,2月30日前交付使用。乡中心幼儿园于20xx年12月30日之前全面完成主体工程,20xx年秋期投入使用。

(四)完善资料,及时送审、决算、备案。

消防工程验收报告

高新区消防大队:

我单位承建的高新区消防站工程,由中交一航局第二工程有限公司承建,青岛市海洋建筑设计院有限公司负责设计,高新区质量安全监督站负责质量跟踪监督,并委托青岛雍达建设监理有限公司承担现场监理,于20xx年12月5日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。

工程于20xx年12月3日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件。

中交一航局第二工程有限公司。

20xx年x月x日。

消防工程竣工验收报告

离石消防支队:

我单位建设的滨河南中路住宅小区辅助楼消防工程,由山西宏鑫消防工程有限公司承建,山西建筑设计院负责设计,吕梁市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,由山西省建筑工程建设监理中心承担现场监督,并委托山西瑞隆通消防电气技术检测有限公司及山西晋鑫达消防技术检测有限公司于20xx年9月9日完成本消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。

工程于20xx年8月12日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:

1、滨河南中路住宅小区辅助楼工程位于吕梁市滨河南东路,南侧。

是市商务局,本工程建筑物为地上三层,地下三层,建筑面积为3623,其中地下1-3层为智能储式立体停车库,采用巷道堆垛类立体停车设备,地上1、2层为商铺,3层为办公用房。

2、建筑类别及耐火等级:

建筑类别为:建筑高度小于24m的公共建筑,耐火等级为:一级。

3、主体结构。

主体结构采用主现浇钢筋框架结构,抗震设防裂度为6度,其中地下三层2.15m,地下二层2.15m,地下一层3.55m,地上一层3.3m,二层3.3m,三层3.5m,室内外的差各0.3m。

地下车库安装了储藏式立体停车库,内墙采用水泥砂浆抹平,外墙采用挤塑板保温,抗裂砂浆罩。地上一、二、三层均铺了地板砖,内墙抹灰并刷白色涂料。

消防电梯共设有4部,每单元一部都有电梯迫降功能。每单元有一条疏散楼梯间,1-3层商场设有3条疏散楼梯。

消防水源是由市政管网注入到500立方消防水池,常时用水由屋顶消防水箱供给,火灾启动消防泵。消防电源采用双电源互通。

1、本工程消防报警系统采用消防控制系统,由自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话系统组成。消防中心设在一层,消防中心采用集中报警控制器控制。

2、本工程联动系统为集中控制,联动控制柜设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后打开正压送风口,启动正压送风机,火灾确认接通警报警装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防泵、喷淋泵,电梯迫降至一层。

3、消防控制的联动逻辑和手动功能:

a、手动按钮动作是,立即联动消防设备。

b、消火栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。

c、烟感、温感、水流指示器等报警是,应确认后方可联动消防设备。

d、消防紧急广播扬声器、排烟口等功能应联动着火层及上、下层。

e、消防控制室内应有各消防设备的启停启示,并能手动控制个消防设备的启停。

f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。

g、消防控制中心因设有消防支队的直通电话,在消防水泵、电梯机房、生活水泵房,变配电室等。

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行了严格控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外。

消防工程实习报告

认识实习是消防工程专业教学计划中一个重要的实践性教学环节,其目的是使学生全面深入认识所学专业在社会发展、工业生产等领域的重要性,使学生对各类实习基地的基本状况,生产、经营与管理状况,各生产工艺等尤其是石化工业企业和建筑消防的安全管理与装备等现状有一个全面系统的认识,并为后续课程的学习提供感性认识,同时打下坚实的实践基矗。

本次认识实习的主要内容包括:到消防部队了解专业消防人员使用的部队消防扑救装备,通过观摩和实训专业消防扑救技能,获得消防扑救的基本技能;到消防器材生产企业熟悉固定式和移动式消防产品及其发展,熟悉自动喷水灭火系统、气体灭火系统以及泡沫灭火系统的组成、工作原理、使用范围和灭火方式,了解有关工业火灾实验发展,有关消防产品的生产过程;到大型石油化工储存企业了解原油、半成品和成品油的储存及冶炼工艺等知识,熟悉大型石化企业生产活动中的消防安全技术和管理措施;到南京工业大学图书馆参观了解地面大型公共建筑完整的消防防火、灭火系统。通过本次认识实习,可以使学生从技术、生产、使用及管理等各个环节了解并熟悉消防工程的有关知识,为后续专业课的开展打下坚实的实践基矗。

1.应遵守和服从实习单位的安排,严格遵守实习企业的各项规章制度;。

3.遵守大学生行为准则,杜绝有损学校的言行;。

4.实习期间,学生应认真做好笔记,不做与实习无关的事;。

5.注意保守实习单位所要求的技术和经济等秘密,应全部记录在实习笔记本上,不准记在它处。

6.所有学生不得无故缺席,除非病重(凭医院诊断书)或者发生其它重大变故,否则一律不得准假。未经实习指导教师同意而不参加实习者,实习成绩一律按不及格处理。

实习期间,每个学生必须准备实习笔记本,针对参观实习对象,认真做好笔记,随时接受检查。实习结束后应结合实习内容完成实习报告。实习报告内容包括以下几部分:

1.实习时间和实习地点;。

2.实习单位概况;。

3.生产性企业在火灾预防、火灾等方面采取的技术防范措施和管理措施;。

4.消防器材生产工艺流程、各类自动灭火系统、消防报警系统的工作原理;。

5.消防科学技术、消防装备、消防监督管理讲座的内容。

实习结束后,指导教师应根据每位学生的实习态度、实习表现、实习日记、平时考察、遵章守纪、实习报告和考核等情况,综合评定学生的实习成绩。

相关内容

热门阅读
随机推荐