首页 > 范文大全 > 工作报告

工程维修验收报告(专业20篇)

工程维修验收报告(专业20篇)



报告范文的撰写过程中,还应注意文字的排版、图表的设计等细节,以提升整体的美观度和可读性。通过阅读这些报告范文样本,我们可以更好地理解和掌握写作报告范文的技巧和要点。

工程验收报告

xx员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683、5,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。

工程建设投资单位竖家xx员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单位是xx建设集团有限公司,监理单位是xxx有限责任公司。

该人防工程于20xx年8月16日经国家机关人民防空办公室审批,20xx年8月24日通过了国管局人防办的设计审核及施工图设计审核,建设工程规划许可证号为20xx规建字05xx号,建设工程施工许可证号为[200x]建施字0xxx号。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督站海淀站注册,监督注册号京建质字(20xx)第05xx号,工程于20xx年6月20日开工,竣工日期为20xx年12月15日。

按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标,最终确定工程监理由北京xx有限责任公司承担,工程总承包由xx建设集团有限公司承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。

本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,达到了人防工程建设要求。

设计工作按照北京市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足了施工需要。

施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产,以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。

工程监理比较严格地执行了北京市建设员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工炒期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。

人防工程于20xx年7月2日开工至20xx年12月10日竣工,历经378天。工炒照建设部有关人防工程验收规定,于20xx年12月14日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。

1、建设投资单位:王xx武xx杨xx。

2、管理单位:xx。

3、勘察单位:xx。

4、设计单位:王。

5、监理单位:金xx程xx李xx李xx。

6、施工单位:徐xx景xx邢xx杨xx马xx。

(二)审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

1、完防工程设计和合同约定的各项内容;

2、施工单位的人防工程竣工报告;

3、监理单位人防工程质量评估报告;

5、人防工程技术档案和施工管理资料;

(三)实地查验人防工程质量;

对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成了经验收组人员签署的人防工程竣工验收意见。

国家xx员会业务评审楼扩建人防工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制标准,符合设计文件及合同要求,地基基础工程、主体结构工程、人防口部、防护设备设施、防护门、密闭门、人防工程出入口及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查符合要求,观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。

工程验收报告

各位领导、各位专家、各位朋友:

首先请允许我代表南京环茂建筑安装工程有限公司对你们的到来表示热烈欢迎!对各位在百忙之中抽出时间前来参加板西c地块住宅小区会所、幼儿园工程竣工验收表示衷心的感谢!下面我把工程向大家做一个简单的汇报:

我公司承建的板西c地块住宅小区会所、幼儿园工程由南京河海大学建筑设计研究院设计,雨花台区质量监督站监督,南京工业大学监理公司监理。该工程于20__年10月1日开工建设,于20__年10月30日全面竣工,本工程会所建筑面积为2172.7㎡,框架二层,室外地面至主屋面高度为7.2m幼儿园建筑面积为1710.63㎡,框架二层,室外地面至主屋面高度为6.0m,室内墙面天棚批白水泥腻子、刷白色乳胶漆,楼地面为水泥硬化地面,塑钢门窗、外墙装饰为涂料和面砖、墙裙为灰色文化石贴面,线条优美、色彩协和。屋面为双层防水现浇混凝土上人屋面。安装工程有强、弱电、给排水、消防系统等。

作等编制科学可行的施工方案。

在施工过程中切实实行建设工程监理制度,对各种材料、产品进场均有监理现场见证取样,严格按照规范、规定进行试验,杜绝了不合格材料的材料使用,砂浆、混凝土严格按照配合比进行计量,每道工序都履行报验手续,验收合格后方可进行下一道工序施工,确保了工程质量。该工程已按合同和设计要求施工完毕,各系统的使用功能已形成,运行正常并且符合有关规定的要求。

会所、幼儿园工程中原材料、构配件检验报告各30份,各类试验报告份各65份,验收纪录各32份,其他技术资料98份,工程技术资料齐全有效。本工程观感质量经初验检查,结论为好,本工程在施工过程中做到文明施工,施工现场标化管理,得到各级领导的一致好评。

今天的验收中,热烈欢迎各位领导、专家、同仁多提宝贵意见,我们将在保修期内无条件完成各项任务,保证业主满意。在施工过程中,我们得到各级领导、特别江东房地产综合开发公司、工大监理公司、雨花质监站及河海大学建筑设计研究院的关心和支持再此我代表南京环茂建筑安装工程公司全体员工表示衷心的感谢!同时,对今天前来参加验收的各位领导、专家、来宾再次表示感谢!

工程验收报告

(合格证明书)。

项目经理:

技术负责人:

法人代表:

公司名称:

1、工程项目责任主体:

建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位。

2、工程规模及特点:

(二)质量评定依据。

1、相关规范、标准、规程:

2、设计文件:

3、建设工程施工合同:

4、国家及地方现行有关建设工程质量管理的法规:

(三)施工概况。

(四)工程质量情况:

1、变更情况;2、质保资料、试验资料、检测资料情况;3、检验批隐蔽工程验收记录;4、分部分项质量评定;5、观感评定;6、混凝土评定;7、安全与功能检测;8、预验收整改情况等。

(五)单位工程质量自评情况:

施工单位(章):

日期:

(一)工程完工后,施工单位应按照国家有关验收标准全面检查承建工程质量自评工程质量等级、编制《工程竣工报告》,经项目经理、单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后,提交给监理公司核查。总监理工程师签署意见后,提交给建设单位。

(二)施工单位应在工程计划竣工验收日期30个工作日前将工程技术资料提交监理公司审核,监理单位在5个工作日内审核完毕,并经总监理工程师签署意见后送建设单位。

(三)监理单位对工程进行质量评估,应具备完整的监理资料,并提出《工程质量评估报告》。《工程质量评估报告》应经总监理工程师和监理单位法定代表人审核签名,并加盖公章后提交给建设单位。

(四)设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计单位负责人和勘察、设计单位法定代表人审核签名盖章后,然后提交质量检查报告给建设单位。

(五)建设单位必须在计划工程竣工验收前15日将工程技术资料提交给监督站,并附《工程竣工验收条件审核表》。监督站对工程技术资料进行抽查,并在5个工作日后将抽查意见书面通知建设单位。

(六)建设单位对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。

1、自检。

施工单位在单位工程(子单位工程)按设计文件和合同要求施工完成后,自行组织有关人员进行检查验收(发现问题及时整改尤其是边角要清理干净、保洁做好),并向建设单位提交工程竣工报告。(竣工验收报告宜早不宜晚)。

2、预验。

监理单位及时组织专业监理工程师进行竣工预验收,达到设计和合同约定的质量标准,监理单位应及时向建设单位提交质量评估报告。(发现问题及时整改,要有抢工的组织能力。)。

建设单位收到监理单位提交的质量评估报告,应及时组织单位工程竣工验收,建设单位应当在工程验收7个工作日前将工程竣工验收通知单、验收方案和验收人员名单,以及完整的工程资料向质监站提交,质监站责任科室经核查符合要求后,在工程竣工验收通知书上签收。质监站收到竣工验收通知书后,应当及时对该工程是否达到竣工验收条件进行检查,并告知建设单位能否按期组织验收。

质量监督人员应当对建设单位组织验收的组织形式、程序、执行工程建设强制性标准的情况进行监督。质量监督人员在监督工程竣工验收过程中,发现有违反建设工程质量管理规定的行为或者工程质量不符合强制性标准的,应当责令建设单位进行整改或者整改后重新组织竣工验收。

建设单位竣工验收合格后,质监站应当在5个工作日内向委托的建设行政主管部门报送工程质量监督报告。

工程验收报告

(一)验收组织。

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、设施、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定。

说明。

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。

2.填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关各持一份。

工程验收报告

工程名称:徽商银行铜陵大市场网点室内装饰装修工程。

工程地点:铜陵大市场内。

建设单位:徽商银行铜陵分行。

施工单位:铜陵市华林装饰工程有限责任公司。

建筑规模:网点。

建筑层数及高度:一层;高4米。

结构类型:混凝土框架结构。

工期:20日历天。

二、施工依据。

1.施工合同。

2.施工图纸。

3.国家或行业规范、标准。

(8)《钢结构防火涂料应用技术规程》cecs24:90。

1、设计图纸及业主要求。

2、国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。

我单位在施工中按照设计要求和业主意图,在国家和地方建筑法规、规范,遵守现行建筑施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下,建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有自检,竣工有资料。

在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制,对分项工艺操作是否标准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行我方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工班组进行整改,并经业主复验合格后方可进行下道工序施工。

工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料,经建设单位验收,并按规范进行复验,合格品方可使用,不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告。

3、工程的工序及实体质量资料:

3.1吊顶工程质量:吊顶工程中吊顶标高、尺寸、起拱、造型、吊杆及龙骨安装间距、石膏板安装接缝直线度及接缝高低差、灯具安装位置等均符合设计要求和有关规范的规定。

3.2饰面砖工程质量:砖体材质、立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、接缝高低差、接缝宽度、空鼓等质量符合设计要求和验评标准的规定。

3.3门窗工程质量:门窗尺寸、开启方向、安装位置、性能、规格、连接方式等均符合设计要求和有关规范的规定。

3.4模板工程质量:模板工程主要控制轴线、楼层标高、墙、柱、板的断面尺寸。验收批保证项目中模板的几何尺寸、垂直度、平整度、刚度和稳定性均符合设计要求和有关规范的规定。

3.5钢筋工程质量:钢筋的规格、形状、尺寸、绑扎、数量、间距、锚固长度和接头位置符合设计要求和规范规定。

3.6砼工程质量:混凝土配合比、原材料计量、浇筑养护和施工缝的处理均符合设计要求和规范规定;蜂窝麻面、孔洞、主筋露筋等质量通病现象少。

3.7砌体工程质量:砌体材质、砌筑方法、砂浆密实饱满度、墙体尺寸、平整度、垂直度、灰缝、砌体错缝、接槎、拉结筋设置等质量符合设计要求和验评标准的规定。

3.8工程工序的实测施工质量:

3.8.1门窗槽口对角线长度差共测20点,平均偏差2.2mm,最大偏差6mm,结论:合格。

3.8.2轴线位移共测30点,平均偏差5.4mm,最大偏差12mm,结论:合格。

3.8.3墙面垂直度共测20点,平均偏差1.4mm,最大偏差2mm,结论:合格。

3.8.4板底标高共测15点,平均偏差3.1mm,最大偏差6mm,结论:合格。

3.8.5砂浆饱满度共测20处,平均86.9%,最小80%,结论:合格。

3.8.6墙面平整度度共测20点,平均偏差0.6mm,最大偏差2mm,结论:合格。

3.8.7实测实量的部位及构件其数据不满足规范要求,是如何进行验收:其数据不满足规范要求的,立即通知施工单位按有关规范要求进行整改,整改合格后方可给予验收。

4、施工质量存在问题及处理结果:

(1)、无。

本装饰工程经建设单位、设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完。

成施工合同所需要的内容,经验,认为本工程基本进入竣工状态。

1、本工程共2分部,装饰工程、电气工程,经我项目部对现场检查,基本满足施工验收要求,特申请验收。

2、装饰施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工,其布局和风格满足业主意图。资料基本齐全,项目满足要求,分项工程的检查评定,结合抽查实测,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。

3、安装工程按照要求施工,基本达到要求。

在本工程施工过程中,我方在质量方面严格把关,全面检查,但必存在有不足之处,以上评价意见敬请业主方、及各位领导、专家审核。希望各位领导在检查中提宝贵意见,对所提的意见我方一定及时督促整改并认真复查,争取把一个合格的工程交付业主手中。

工程验收报告

工程名称:建设单位:

1、勘察单位对工程勘察文件的质量检验报告;

2、设计单位对工程设计文件的质量检验报告;

4、监理单位对工程质量的评估报告;

5、有关工程质量检测的功能性试验资料;

6、上级水利行政部门、质检监督机构责令整改问题的整改结果;

7、验收人员签署的竣工验收原始文件;

8、竣工验收遗留问题的处理结果;

9、施工单位签署的工程质量保修书;

10、法律、规章规定必须提供的其他文件。

工程验收报告

为加强xxxx工程验收管理,进一步规验收工作,保证验收质量,根据《水利水电建设工程验收规程》(sl223-1999,以下简称《规程》),结合我省xxxx工程特点,特制订本大纲。

验收工作的依据是国家有关部门颁发的有关政策法规、规、规程及标准,批准的设计文件、设计图纸和技术要求以及相应的设计变更和修改文件,工程施工合同及由监理单位签发的文件,设备技术说明书,审计报告及审计决定(或审计意见)等。

1、检查工程是否按照批准的设计进行建设。

2、检查已完工程在设计、施工及设备制造安装等方面的质量,并对工程施工质量做出评价;对验收遗留问题提出处理要求。

3、检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件。

4、总结工程建设中的经验教训,并对工程作出评价。

5、及时移交工程,发挥工程效益。

验收分为分部工程验收、阶段验收、单位工程验收、专项验收、竣工验收等阶段。

1、分部工程验收:分部工程中所有单元工程全部完成,且质量合格,应进行分部工程验收。分部工程含多个标段的,可先进行标段工程的完工验收,再进行分部工程验收。

工程验收报告

本工程为高层住宅楼。南北宽18.3m,东西长67.2m,建筑总高度57.9m,地上十九层,地下一层,剪力墙结构。

1、建设单位提供由设计院设计的施工图纸及相应图集。

2、由设计单位出具的设计变更。

3、施工单位与建设单位出具并由设计单位认可的技术核定。

4、建设工程质量验收统一标准及施工规范技术规程等。

3、剪力墙砼浇筑成型达到拆模条件后拆除剪力墙模板,开始支设顶板模板;

6、在主体砼工程施工至十四层时,由下至上开始填充墙砌体施工,施工过程严格按照配比通知单控制砂浆配料,现场控制砌体垂直度、平整度、灰缝厚度、砂浆饱满度等,以达到设计及规范要求。

本工程所采用材料均有合格证,检验报告等质量证明文件。双控材料进场后,采取见证取样,进行复检。

钢筋共送检6次,共47批次;焊件共送检19次,共167批次;聚苯乙烯夹芯板共送检3批次。

本工程所有取样均采用见证取样制度,其中钢材6次;焊件19次;混凝土103次;聚苯乙烯夹芯板3次;砂浆19次;砖1次;水泥1次;砂1次。共计153次。且砼经评定合格。

本工程主体开始施工后至20xx年xx月xx日开始沉降观测,每施工一层观测一次,至20xx年xx月xx日共观测21次,最大沉降量20mm,最小沉降量10mm,符合规范规定要求。建筑物垂直度偏差最大18mm,最小8mm,全高最大偏差-20mm,最小12mm,符合规范要求。

本工程主体分部工程包含3项:混凝土结构子分部,砌体子分部,建筑节能工程。

砌体子分部包括:填充墙分项工程检验批19项:

建筑节能工程包括:建筑墙体节能分项工程检验批19项。

经验收全部合格,合格率100%。

安全功能检验5项,全部合格。

观感质量检验9项,全部合格。

本工程主体分部工程施工全过程严格按照设计图纸规范组织施工,所有施工过程没有违反规范强制性条文,所有分项检验批及安全使用功能全部合格。观感质量评定为好,验收合格率评定为好,技术档案资料基本齐全,自我评定合格,符合验收条件。

工程验收报告

xxxx智能化工程位于乐清城区四环路xxxx,由xxxx投资开发,xxxholic承建,xxxx监理,xxxxx进行质量监督。该智能化工程自20xx年10月8日开工以来,在各相关单位的支持下,经过施工单位的努力,严格按照设计和施工规范有关质量评定标准进行施工监督与验收,使工程顺利的竣工,并取得较好的工程质量。现本工程已具备竣工验收条件。为此,将本工程竣工验收总结报告汇报如下:

本智能化系统工程共涉及到4幢大楼,家居广场地下室部份、b楼,d楼及e楼。智能化系统包含楼宇可视对讲系统、闭路电视监控系统、停车场管理系统、周界报警系统。

本智能建筑分部工程由住宅智能化与安全防范两个子分部组成,楼宇对讲、闭路电视监控、停车场管理、入侵报警等四个分项。

1、楼宇对讲分项工程:楼宇对讲为彩色可视对讲系统,主机6台,分机280台,管理中心机1台。管线主干采用桥架敷设,水平进户部份采用pvc-u型电工管敷设,主干线采用rvv5x1.0+syv75-5,分支线采用rvv5x0.5+syv75-3.

2、闭路电视监控分项工程:共设摄像机42台,16路硬盘录像主机3台,19寸显示器3台,64路矩阵主机一台,21寸crt监视器8台。电线管采用pvc-u型电工管敷设,视频线型号为syv75-5-2-120,电源线型号为rvv2x1.5,控制线型号为rvvp2x0.5,全部摄像机采用dc12v供电,云台采用ac24v供电。

3、停车场管理分项工程:共设计两套中距离停车管理系统,分别位于两个住宅车道的车道口。管路采用pvc-u型电工管预埋,车辆检测器采用现场开槽方式敷设的.电感线圈形式。

4、入侵报警分项工程:采用红外对射形式的报警系统,总线制结构,围墙上支架立式安装,地址接口嵌入探测器内部。管路采用pvc-u型电工管,线缆型号为rvv4x1.0,系统dc12v供电。

(一)、材料报验。

1、pvc管:检验报告合格证各一份。规格d20一种,数量规格符合设计要求。

2、桥架:金属桥架检验报告和合格证各一份。数量规格符合设计要求。

3、楼宇对讲设备:系列检验报告和合格证个一份。数量和规格符合设计要求。

4、闭路电视监控设备:系列产品检验报告和合格证各一份,数量和规格符合设计要求。

5、停车场管路设备:系列检验报告和合格证各一份,数量等符合设计要求。

6、周界报警设备:产品合格证一份,数量等符合设计要求。

1、安装隐蔽检查验收记录:楼层每个分项的预埋检验批均会同总包主体隐蔽工程进行验收过,整体均符合设计图纸及规范要求。

观感共验收共检查6项,质量评定结果:3项好,3项一般。观感质量综合评价一般。

共评定1个分部工程,各子分部工程质量均合格,安全及功能性检验及观感质量符合要求,综合质量评定为合格。

工程验收报告

(主要讲述工程位处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、xx阶段完成时间)。

xx工程位于西安市xx区xx街xx路xx号,南边为xx,北边xx。该工程由xx有限公司开发、xx设计研究院设计、xx监理公司监理、xx质量安全监督站监督,中天建设集团有限公司第五建设公司承建,xx任项目经理。

a、c栋三至x层为住宅楼(或办公用房),a栋一梯x房,b栋为xx,各设xx牌xx型电梯x部。室内设强制送风通风系统、给排水和热水系统、自动喷淋报警系统以及可视电话对讲等智能化系统,各项功能齐全,节能显著。

本工程xx阶段自xx年x月x日正式施工,至xx年x月x日顺利施工完成。施工进度满足定额工期和建设单位对工期的要求。

1、建设单位与施工单位签订的正式合同;。

2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单;。

3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案;。

4、国家、行业现行法律法规及建筑施工验收规范、质量评定标准;。

5、国家现行颁布的强制性标准;。

6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件作业指导书及施工工艺标准。

(一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考)。

1、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。

2、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。

3、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量责任制来明确质量责任。

4、加强施工过程控制。严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。

5、严格执行样板间引路制度。样板间的施工由各工程中技术过硬的施工人员承担,在样板间施工时具有先权,各工程全力配合此项工作。样板间施工过程中的资料整编为该工序的指导文件,在整个工序施工时以此为标准。

6、认真做好各类计量器具及检测设备的检定工作,使其所有检测数据和检测结果更具有效性、可靠性。

7、制定质量通病的预防措施。

8、成立qc小组进行技术难点的现场攻关。

(二)技术管理情况。

工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司主任工程师及监理单位审批,通过后方可进行施工。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。

在xx工程施工过程中,项目部积极采用了多项新技术、新工艺。

(三)质量保证情况。

在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。对进场的钢材、水泥、砖块、砂石、及商品砼等材料,首先检查其生产厂家是否具备相应生产资质;再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否达到要求;最后在由监理工程师现场见证取样情况下,送往xx试验室(具备相应资质的试验室)进行复试。只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。

(四)过程控制情况。

1、各项出厂合格证资料齐全;部分按规定,送陕西省测绘计量中心检测,均在有效鉴定期内。施工测量放线,由专职施工员严格按照施工定位轴线图和施工图翻样。自检合格后,由技术负责人组织质量员、施工员等进行定位轴线的复核,并填定测量放线复核记录,经复核无误后再报监理工程师复检,复检合格后,方可进行下道工序施工。轴线位移和标高引测控制在规定范围内。本工程整体垂直度偏差在xmm内,符合相关规范和设计要求。

本工程沉降观测,委托xxxx观测。从xx年x月x日主体施工前、至xx年x月x日竣工前沉降观测,沉降结论为:总体上沉降均匀,平均沉降xxmm,平均沉降速率为xxmm/d,未发现异常情况。

2、模板工程。

模板工程采用胶合板可拆卸式大模板施工工艺,面板为竹质胶合板,支撑体系由方木、钢管扣件等组成。支模前,按专项施工方案对模板工程进行技术交底,现场由专职施工员对质量负责检查。模板支撑完成后,首先班组进行自检,再交由技术负责人组织质量员、施工员等复核,并做好模板安装检验批等资料,及时报监理公司进行复检,合格后方可浇捣混凝土。另外做到砼浇捣前检查、浇捣中复查、浇捣后核查等项工作,保证混凝土结构的质量。

3、钢筋工程。

严格按照施工图纸及相应的标准规范要求施工。钢筋原材料和烛接头应见证取样送试验室复试合格后方可使用。施工过程中,对主筋位置、箍筋加密区范围、钢筋的锚固长度、搭接长度等应严格控制。钢筋绑扎完蛋,由班组自检、项目部预检合格后,报监理单位进行验收,验收合格后签写隐蔽验收记录,再进入下道工序。在砼浇捣过程中,避免踩踏板面筋,由专人负责钢筋修整,加绑马凳筋和支垫砼垫块,以免钢筋位移。

4、混凝土工程。

为保证结构质量,提高文明施工水平,主体全部采用商品砼。配备砼输送泵车和布料杆等,满足施工需要。对混凝土浇筑采取施工员现场跟踪检查,安排专人进行塌落度测试、砼试块制作等,进行全过程的控制;另外派专人到商品砼搅拌站进行现场监督,检查原材料、外加剂质量及配合比电子计量情况,根据施工要求,及时调整砼塌落度。砼浇捣完成后,及时进行洒水养护,不少于14d。砼试块同条件养护和标准养护,至龄期做好试压工作。

楼地面工程采用c20细石砼,表面拉毛,部分砼现场搅拌。自拌砼施工前,应在现场水泥、砂、石试样,送试验室做基准配合比;再根据每天现场砂石含水率的变化,调整施工配合比及每盘材料用量,由专人过磅计量,做好台帐记录。严格保证自拌砼施工质量。

5、门窗工程。

门窗工程主要有铝合金门窗、钢质防盗门、木质防火门及木门。铝合金门窗安装采用弹性连结,与墙体之间的缝隙采用发泡剂填实,外侧四周采用防水胶勾缝。木门安装前事先在表面刷清漆一道,注重上下冒头必须刷油漆,为了防止木质夹板门因温湿度变化内部空气膨胀容易引起变形的问题,木门安装好后均在其上冒头用电钻开一排气孔。

6、屋面工程:

本工程屋面防水采用三布九涂水乳型氯丁胶乳沥青防水涂料一道,sbc120聚乙烯丙纶复合防水卷材(350g/m2)一道,25厚1:3水泥砂浆保护层,上铺防潮砖。施工时在把好观感质量关的同时,特别注重对屋面渗漏水质量通病的防治,对防水材料使用前全部进行复试,合格后方准采用,在落水口、排气管口等防水的重点部位严格按规范要求增设附加层,屋面施工完成后进行持续2小时淋水试验(或24小蓄水试验),未发生渗漏水现象。

7、采暖与卫生工程:(写明分包单位名称)。

管道施工严格招待国家规范和行业标准设置支、吊、托架及卡箍,保证管件的使用寿命和给排水的效果。排水管道伸缩节的设置,在查实西安地区气象资料经计算确定位置与数量。

穿过楼地在的管道四周缝隙,用细石混凝土捣实,管周留深20mm,宽10-20mm凹槽用防水油膏填嵌密实。在整体楼面管子四周粉出高于30mm的锥体,有效解决了该部位容易渗漏的质量通病。卫生洁具安装的成品保护措施到位,没有发现划痕及破损等现象。立管套管在楼板底面用黑色橡胶圈作分色处理,弥补了管口部位在观感上的不足。

8、电器安装工程:(写明分包单位名称)。

开关、插座面板安装平整、标高准确、抹灰到位,盖板与墙面结合紧密无缝隙。成排明装灯具中心线偏差在3mm内。配电箱的进管孔为压制孔,进线管从规格适当的孔中引进,顺直排列,一孔一管。配电箱内相线、工作零线、接地线色标分明。导线引出板面有绝缘套管保护,箱(盘)接地牢固紧密。

面套配电柜设备的型钢基础固定间距为0.6m,基础型钢稳固,与接地线连接的两端焊口饱满,长为扁钢宽度的2倍,基础型钢刷二遍防腐漆。柜盘找正时采用0.5mm铁片进行调整,每处垫片不超过二片,然后按柜固定螺丝连接。每台柜(盘)单独与基础型钢连接,与接地干线连接可靠。机房、管井等处的电缆桥架、母线、管道的布排综合考虑合理利用空间,做到整齐、垂直、标志分明。

9、通风与空调工程(写明分包单位名称)。

支架敷设是确保风管安装质量的关键,根据现场情况和风管的重量计算后确定用料规格和形式,达到既节约钢材,又保证支架强度的要求。通风安装工程中的各道工序严格按规范操作,经检测达到设计要求,使用效果良好。

10、电梯安装工程(写明分包单位名称)。

本工程共采用八部日上海永大日立垂直升降式电梯,分布在楼层两边各四部,电梯运行平稳,楼层停靠位置准确,层门指示灯盒及召唤安装位置正确,面板与墙面粘贴牢固密实,横竖端正。电梯安装工程各项资料齐全。

11资料整编情况。

工地现场配备专职资料员一名,持证上岗。负责对工程资料进行收集和整编归档,保证工程技术资料的及时、完整和真实。工程开工、竣工形成的各项程序文件;工序施工前、后形成的技术资料;以及原材料进场复试等质保资料等,都及时进行收集,报监理单位备案,以便对整个施工过程进行全控制。同时认真做好安全资料、文明工地资料及贯标资料的收集和整理。

(五)安全文明施工。

在整个工程施工过程中,我们严格执行国家有关安全生产法规范及施工组织设计中的安全保证措施和文明施工保证措施,同时严格执行公司颁布的工程管理规范和cis形象手册,实施施工现场文明标化管理。克服了场地狭小等不利因素,努力做到文明施工、安全生产、不扰民;和当地街道办、消防、环保部门签定文明施工协议。项目部内部和各施工班组签定安全生产责任制和职工个签定安全生产责任书;对新进场的工人和变换工种的工人进行“三级”安全教育,考试合格后方可上岗。班组每日及时进行安全生产自检,并做好记录;项目部定期进行安全检查和防火检查。对机械设备完善,各项安全设施及措施责任到人,任务明确,实现标准化管理,保证了本工程无安全事故发生。工地内全方位开展文明建设,场地硬化,职工宿舍、办公生活区规划布置等,都体现了项目部“以人为本”、文明创新的开拓精神。小到职工宿舍、食堂;大到工地整体,都使职工置身于文明施工的氛围下。xx工程现已被评为西安市文明工地、省级文明工地。

(一)、分部工程质量评定。

根据现行施工规范及xx工程质量安全监督站有关建设工程技术资料整编的有关要求,xx工程(九个)分部评定情况如下:

1、地基与基础工程。

基础工程共有x个分项工程,其中土方分项工程共x检验批,钢筋分项工程共x检验批,模板分项工程x检验批,混凝土分项工程x检验批,砌体分项工程x检验批,防水分项工程x检验批,经监理公司审查所有分项工程全部合格。

2、主体结构(略)。

3、建筑装饰装修(略)。

4、建筑屋面(略)。

5、给排水与采暖(略)。

6、建筑电气(略)。

7、通风与空调(略)。

8、电梯(略)。

xx年x月x日,经省技术监督局验收,合格。

9、建筑智能化(略)。

(二)单位工程质量评定。

经自查:砼表面达到平整、光滑、质地均匀、密实,无蜂窝、孔洞、麻面、漏振、露筋、夹渣等质量通病。砌体表面平整,灰缝均匀密实,组砌合理美观。观感自评:好。

实体检测情况。

根据国家现行建筑安装工程质量检验评定统一标准,对xx工程质量自评为合格,感观质量好。

最后我代表中天建设集团第五建设公司,再次感谢xx有限公司的大力支持、xx质量安全监督站专家批评指导,xx设计研究院、xx监理公司的密切配合。谢谢!

(以上内容主要为竣工验收的自评报告,基础、主体验收自评报告的形式参考此格式,其内容可根据实际施工情况进行增减,绝不能照搬照抄,特此声明!)。

维修验收报告

批准日期:

(1)广州市科技计划项目内部管理暂行办法;。

(2)项目承担单位提供的全套验收申请材料;。

(3)专家评价意见;。

(4)结题中介机构收集整理的相关资料。

验收目的'。

为科学,公开,公正对结题科技项目进行验收,使市科技局了解掌握项目实施情况与项目效果,规范验收程序和方法,改进科技项目管理机制,并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验.

验收工作原则。

客观,公正原则;回避原则;保密原则;规范原则.

验收工作方法。

(1)专家评审:引导项目可采取分领域集中验收的方式进行;重大,重点项目须项目逐个进行,并进行现场考察.

(2)部分项目由经委托的财务审计机构对项目经费执行情况进行专项审计.

二,结题验收项目基本信息。

项目名称。

项目编号。

项目技术领域。

项目计划类别。

专项类别。

1,非专项。

2,专项()。

项目承担单位。

通讯地址。

项目负责人。

主要参加人员。

1,。

2,。

3,。

4,。

5,。

6,。

7,。

8,。

9,。

项目总预算(万元)。

其中:市科技经费(万元)。

项目总投资(万元)。

其中:市科技经费结余(万元)。

计划起始时间。

计划完成时间。

验收申请时间。

验收同意时间。

三,专家综合意见摘录(需附专家意见原件)。

四,财务专项审计报告(需附专项审计报告)或经费使用报告意见摘录。

五,项目验收结论与说明(示例)。

经综合专家验收意见,财务审计报告(经费使用报告),本项目不具有以下情况之一(或具有以下第项情况):。

完成《任务书》规定目标和任务不足85;。

预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值;。

所提供验收文件,资料,数据不真实;。

擅自修改对任务书考核指标,研究目标,内容,技术路线;。

经费使用不合理,严重违反有关规定.

因此,验收结论为“通过验收”(或“不通过验收”).

具体说明如下:。

广州市科学技术局审查意见。

项目主管业务处意见。

项目经办人:(签字)。

主管业务处负责人:(签字)。

条件财务处经费审查意见。

签字:。

发展计划处。

审核意见。

签字:。

分管局长。

意见。

签字:。

注:重点,引导项目无需条财处,计划处加具意见.

房屋维修竣工验收报告

工程地址。

沈北新区蒲河新城人和街。

施工单位。

葫芦岛东北金城建设有限公司。

监理单位。

辽宁经纬工程招标投标有限公司。

勘察单位。

东煤沈阳岩土工程公司。

设计单位。

辽宁省建筑设计研究院。

建设单位。

沈阳zz棕榈园房地产开发有限公司。

联系电话88***88。

建筑面积409.9(m2)。

地上总高7.812m。

结构形式砖混。

层数地上2层地下层。

合同约定等级质评等级合格。

建筑物安全等级二级。

抗震设防烈度7度。

预算造价25.82(万元)。

竣工期支付工程款额度85(%)。

报建日期合同工期实际开竣工日期

工程简要内容和合同约定完成情况:

本工程由葫芦岛东北金城建设有限公司承建,建筑面积409.9m2,砖混结构,基础为;地上2层,给水工程采用塑料管,排水工程塑料管;采暖工程采用塑料管、地热;暖气片型号为国标tzy3-5-6型。电气照明、通讯、有线工程为pvc暗配管,管内穿线,进户门为白钢电子对讲门,窗为塑钢窗,外墙面采用文化石、外墙瓷砖、外墙涂料。防水层采用sbs卷材,本工程已按合同约定内容全部完成,符合施工验收规范要求。

工程验收报告

建设单位:竣工报告徽商银行铜陵分行。

3、工程的'工序及实体质量资料:

黑泥田水库位于会理县绿水乡境内,属金沙江水系城河支流绿水河上游,是一座年调节水库,蓄水、防洪、灌溉,具有综合效益的`小(二)型水利枢纽工程。水库坝址以上控制流域面积11.73km2,总库容60万,有效灌面400亩。

工程建设主要项目为:

1坝整治。

(1)、开挖坝肩裂缝部位,采用人工配合小型电动(或油动)夯实机械夯实。

(2)、内坝坝脚增设干砌块石镇脚。

(3)、增加内坝坡预制砼板护坡,板厚度4cm,在预制板与坝之间设20cm粗砂过渡层。

(4)、放缓内坝坡比,下半部分采用砾碎石回填,上半部分采用新采的含碎石的壤土回填。

(5)、修整外坝坡,增设m7.5浆砌块石护坡,网格内植草。增设外坝两侧和马道排水沟,保证坝坡排水畅通。

2溢洪道整治。

(1)、进口段长新建溢流堰体,增加溢流堰高度,堰宽加宽到12m。

(2)、收缩段衬砌溢洪道边墙和底板,并将溢洪道由堰口12m宽收窄为7m宽。

3放水设施整治。

完成放水隧洞出口陡槽工程,原老涵洞采用c15砼封堵。

4其它设施。

新建管理房,增设水位观测设施。

本工程资料按《建设工程文件归档整理规范》进行归档整理。归档资料内容能积极真实、准确地映工程建设活动和工程实际状况,做到齐全、系统、完整。

归档资料的质量情况。

1、本工程一开始就对工程建设进行全面监控,以书面形式记载建设工程的主要过程并保存相应工程技术文件(如1、开工前的施工技术准备文件;2、各原材料质保书、合格证及复试报告单;3、施工试验记录;4、隐蔽工程验收检查记录;5、施工记录;6、分部、分项质量验收记录)。

2、本工程资料均采用耐久性强的碳素墨水笔进行记录,字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备。

3、本工程资料纸张幅面尺寸除施工日记外均采用规格为a4幅面(297×210),对一些原材料合格证原为16k纸张的全部采用a4幅面的纸张粘贴,使其达到长期保存归档的要求。

4、工程资料均为原件(复印件均写明原件存放之处并加盖存放单位红章)。

5、工程资料的内容真实、准确,与工程实际相符合,并符合国家有关方面的技术规范、标准和规程。

更内容按照规定进行编制。编制完毕后所有竣工图均加盖竣工图章,并由施工单位的编制人、审核人、技术负责人以及监理单位的现场监理、总监等签字,注上编制日期。所有竣工图纸按《技术制图复制图的折叠方法》统一折叠成a4幅面,图标栏露在外面。

工程验收报告

(二)型水利枢纽工程。2、各原材料质保书、合格证及复试报告单;。

3、施工试验记录;。

5、施工记录;。

6、分部、分项质量验收记录)。

致芜湖市建筑工程质监站:

我是柏庄春暖花开小区19栋1单元1103室业主,自取年10月份该房交付后,本人于20__年11月份对此房进行装潢,发现该房存在以下房屋工程质量问题:

1、卧室、主卧室的四扇窗户,均出现渗水现象。

2、主卧室西侧山墙渗水。

3、楼梯梁砖混结合处渗水。

4、室内净高不足,且屋面倾斜,两端高低差4cm。

5、电线管渗水渗到了用电总控制箱上,造成很大安全隐患经常无故跳闸。

6、跃层西侧山墙渗水。

7、跃层书房窗户严重渗水。

8、跃层平台玻璃顶渗水。

上述问题经物业管理公司土建专业技术人员到现场察看后确认为房屋施工质量问题,开发公司组织人员对上述问题进行了维修,并承诺全部返修合格,但待装潢好本人搬进去住后,上述有些问题并未维修好,陆陆续续前后进行了五次维修,但均未维修到位。本人入住后花大量时间、人力投入开发公司无休止的维修当中。同样的问题一次、两次。均未看见维修效果,未给本人解决根本问题。

本次下雨后有又出现下述问题。

1、跃层平台玻璃顶渗水渗到了地板上,造成了木地板的大面积起鼓。

2、跃层阳台顶棚玻璃渗水造成卧室地板出现大面积起鼓。

3、跃层书房窗户渗水,导致以装饰好的墙纸大面积发霉。

4、主卧室凸窗渗水,导致以装潢好的窗户木包边发霉、起鼓。

根据《中华人民共和国合同法》和《芜湖市商品住宅质量保证书》第六条规定,本人要求:

1、开发公司必须尽快组织人员对上述问题进行维修,并明确一次性维修到位,并承诺维修时采取措施对家具和其他装饰成品的进行保护。

2、开发公司必须承担因房屋维修给本人造成的损失费100000.00元(含多次维修过程中对家具、地板、地砖等的返工费、误工费、卫生保洁费、无法入住产生的房租费)。

望质检站领导百忙之中抽点时间主持公道解决上述问题,为感!

柏庄春暖花开19栋1单元1103室业主:(鲁晶晶)。

20__年7月13日。

工程验收报告

工程名称:南宁市职业技术培训中心教室装修、部分生验收日期:

建设单位:南宁市职业技术培训中心。

(一)验收组织。

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、设计、施工单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。3.审阅建设、设施、施工单位的工程档案资料。4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组。

南宁市职业技术培训中心教室装修、部分生产实习基地。

维修验收报告

致:

我公司(公司)于年5月签订承接的调度。

二、后期增补部分数量。

25#。

25_3.5。

r22。

1516171819。

交流接触器热过载ppr外丝接头pe内丝接头ppr无丝接头。

cj_320nr-36a25#25#25#。

2只2只5只20只5只。

已安装调试完毕已安装调试完毕已安装调试完毕已安装调试完毕已安装调试完毕。

备注:以上为材料数量清单,价格清单另附。申请人:(手机:)。

公司。

工程验收报告

由我公司承建的xx工程,由xx开发有限公司集资建设,xx设计院负责设计,xx市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并托xx消防工程监理有限公司承担现场监督,并由xx消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。

本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于xx年xx月xx日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下:

1、xx与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252。34m2。总建筑高度分别为:。3m、70。30m、80。90m、9。30m。一层层高为4。50m、二层层高为4。80m,三层层高为4。50m;地下室一层高度分别为:机动车库5。60m;设备房4。80m非机动车库3。80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。

2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。

3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。

1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在d1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。

2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。

3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:

a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。

b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。

c、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。

d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,

e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。

f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。

g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。

1、由于本工程项目投资时间比较早,按原先设计规范施工,与现消防验收规范要求,存在一些不足之处。

2、由于供电局负责配电房设备安装,还没有全部完成,现各设备所采用的电源为工地临时用电,负载不能同时运转时间太长。

3、由于施工时间太紧,以及其它客观因素,各系统功能调试过程中,存在一些小问题。

工程验收报告

(三)接管验收的程序。

1.《建筑给水排水设计规范》。

2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。

4.水泵、水处理等设备设施的安装使用说明书和维护保养说明书。

5.建筑给排水竣工图。

6.市政管网综合线路竣工图。

7.污水排放许可证。

1.建筑给排水竣工图及设计变更文件。

2.市政管网综合线路竣工图。

3.水泵等设备的安装使用说明书和维护保养说明书。

4.管道冲洗记录。

6.设备调试、运行、维修记录。

7.管道及蓄水池(罐)的满水实验记录。

8.管道及容器打压试验记录。

9.水泵、水处理灯设备的开箱资料、出厂合格证。

(三)接管验收的程序。

接管验收应具备的条件。

1)建筑单体或整体施工完毕,通过施工单位、建设单位、监理单位和质量监督部门组织的四方工程质量验收。

2)设施设备试运行正常,满足使用要求。

3)图纸资料准备齐全,验收、隐检、调试、运行记录清楚完整。

4)建设单位与物业公司签订前期物业服务合同(物业服务合同)。

1)物业服务企业依据《物业服务合同》向建设单位提出接管验收申请。

2)物业管理处成立由工程管理部门牵头行政部门配合的接管验收领导小组,明确职责分工,了解熟悉接收设备的基本情况。

3)准备接收查验表格等必须的`查验工具。

4)按照约定的时间接管人员着装整齐提前到达指定地点进行查验工作,并对查验过程进行登记存档,对查验中的问题双方约定复验的时间。

2.接管验收工作的实施。

建设单位对需要交接的图纸资料、设备设施的使用功能进行自检,并约定接管验收时间。

按照先内后外的原则,建设单位与物业服务企业对图纸资料、设备设施使用功能进行查验。

填写制作的《查验记录》,对查验中出现的问题双方约定维修和复验的时限。

经验收合格的资料归档。

3.遗留问题的处理。

建设单位与物业公司填写《查验记录》,查验记录包括:查验项目名称、查验时间、查验内容、查验结论、存在问题、解决办法,并由查验人签字,约定解决时限。

影响设备安全使用的质量问题必须约定期限由建设单位负责返修直至合格。

属于设备保修期内的维修由建设单位找设备生产和安装厂家进行修复,超出保修期的设备维修由建设单位负责。?对交接过程有争议的可由开发商进行协调解决。

4.设备设施档案的建立。

设备使用说明书、设备维护保养说明书、图纸资料及设计变更文件、出厂合格证、安装调试记录、试运行记录。

设备设施台账,包括设备编号、设备名称、型号规格、生产日期、安装时间和地点、保养人员、大中修记录。

设备的购置计划,更新改造计划,报废计划,年度大中修计划,设备维修的内容、标准,设备验收及运行记录。

相关内容

热门阅读
随机推荐